pzs
сообщение 14.4.2008, 20:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



Имеется существующее помещение крытого рынка. Площадь 3500м2 Объем около39000м3. Находится одновременно до 1500 человек (продавцы и покупатели). Воздух на ассимиляцию теплоизбытков составит ок. 90000 м3/час. Так было и первоначальном исполнении систем (они разрушены). НО. Если раньше это были просто торговые столы то теперь там стоит холодильноков и холодильных витрин мощностью 850 кВт. Куда девать эту прорву тепла. Можно ли как-то применить тепловой насос для утилизации тепла воздуха на нужды отопления и ГВС остальных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.4.2008, 21:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что, компрессорные агрегаты тоже в залах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 14.4.2008, 21:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



Если установить центральную систему холодоснабжения не возможно то остается только ТО в системе вытяжной вентиляции, а дальше низкотемпературный теплоноситель куда хотите используйте, но эфективность не велика, только при нагреве приточного воздуха сможите его более мение эфективно использовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.4.2008, 22:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Grom @ 14.4.2008, 21:47) [snapback]242799[/snapback]
только при нагреве приточного воздуха сможите его более мение эфективно использовать

Ни один производитель холодильного оборудования не даст добро на переделку контура хладагента. Значит тепло надо снимать с воздуха, который гонится вентиляторами конденсаторов, т.е. воздушные тепловые насосы, тоже комплектные. Вобщем сложности здесь только с компоновкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 14.4.2008, 22:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



А можно про воздушный тепловой насос поподробнее? Надо встраивать теплообменник ТН в вытяжную систему? А если установка комплектная - есть ли такая возможность? Правда есть отдельный свободный старый канал через который раньше забирался воздух на рециркуляцию. Тогда по одному каналу мы подаем воздух в зал а по второму забираем на ТН. Вытяжка в старой схеме осуществлялась "Выдавливанием" через вентрешетки шахты в верхне й части зала. (Покрытие зала - круглый деревянный купол)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.4.2008, 22:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я имел ввиду, что компрессорные агрегаты холодильников вряд ли стоят в торговом зале, там тогда был бы страшный шум. Если конденсаторы воздушные, то вмешиваться во внутренние коннтура фреона никто не разрешит. Значит на выдуве вентиляторов ставить калориферы, которые снимают тепло из воздуха и передают его на тепловой насос.
Если же у Вас стоит задача снять тепло с вытяжки общеобменной вентиляции, то в зимних условиях лучше чем рекуперация никто ещё не придумал. А в летних условиях можно применить и тепловой насос. Поисковиком поищите DanX - венткамеры с тепловыми насосами. Есть по-моему и Frico
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 14.4.2008, 22:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



Спасибо, пошукаю. А про холодильник вы может несовсем поняли - это бытовые холодильники, морозильники, холодные витрины (как в магазинах где лежат молочные и мясные продукты).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.4.2008, 22:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тогда ай! На лето надо думать о кондиционировании фенкойлами или ЦК. Такую мощность вентиляцией при температуре +25 не снять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 14.4.2008, 22:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



вот и я о том-же. Влип очкарик...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 15.4.2008, 6:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



Почему сразу влипли, в вашемслучае наверника денег на полный комплекс мероприятий по борьбе с таким кол-вом тепла не хватит, поэтому думаю будет дежурное отопление (по ВСН рынки вобще не топят)+ нормативная вытяжка, а в летний период дополнительый воздухообмен с помощью осевых вен-ров, понимаю тапорно выглядит, но к сажелению реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 15.4.2008, 15:44
Сообщение #11


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Морозильный ларь Свияга
Потребляемая мощность в сутки 1,6 кВт*ч. Значит, тепла будет где-то 4 кВт*ч, или 4000/24=170Вт. Занимает площадь 1,1 м2.
850000/170=5000 морозильников на 3500 м2 площади, т.е. в 2 яруса они встанут по всему рынку.

Сообщение отредактировал Prasolov - 15.4.2008, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 15.4.2008, 21:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



'Prasolov' Морозильный ларь Свияга[/url]
Потребляемая мощность в сутки 1,6 кВт*ч. Значит, тепла будет где-то 4 кВт*ч, или 4000/24=170Вт. Занимает площадь 1,1 м2.
850000/170=5000 морозильников на 3500 м2 площади, т.е. в 2 яруса они встанут по всему рынку.


Вот в чем моя ошибка! После изучения ссылочки и документации к своему четвероногому другу стало ясно что для холодильников мощность в кВт указывается за 24 часа. У меня 446 холодильников по 2 кВт. Правда в беседе со спецами фирмы по холодильному оборудованию они сказали что для холодильников переход в тепловую энергию от компрессоров идет с коэфф 1- 1,2. Тогда получается около 60 кВт теплоизбвтков. Что подтверждается практическими наблюдениями на объекте. Зимой при выключенном отоплении (там оно имеется) в зале достаточно тепло по сравнению с улицей. Не +12 нормативные конечно но +5 как мимнимум есть

Да еще вопрос. Там ранее имелись воздушные завесы у входов - теперь разрушены. Имеет ли смысл восстанавливать?
TO GROM что за ВСН про рынки - пытался ранее искать конкретно ничего не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 16.4.2008, 6:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



ВСН 54-87 "Предприятия розничной торговли"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВСН54_87_Предприятия_розничной_торговли.DOC ( 509,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных