Вообще-то это "сольвент" называется. Раз производство действующее, то вам надо пригласить лабораторию и они замерят на рабочем месте концентрацию компонентов этого самого сольвента, - там несколько нефтепродуктов.
По результатам вы или признаёте имеющуюся вентиляцию работающей удовлетворительно, или получаете концентрацию для последующего расчёта вентиляции, хватает или не хватает 4-х.
Если вентиляции заведомо не хватает, т.е. присутствует запах, в том числе после окончания работ, - ищите недостатки имеющейся системы, может быть плохое воздухораспределение.
|