Что такое колодец-охладитель? |
|
|
|
|
13.5.2008, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Приветствую Вас коллеги! У меня крышная котельная и стоки от нее имеют температуру 95 град. Полазила на форуме и наткнулась на колодец-охладитель....в каком-то посте еще писали что для него нужна охранная зона. Может кто-нибудь владеет подробной информацией о нем. Подскажите, пожалуйста!
Сообщение отредактировал Елка - 13.5.2008, 10:55
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693

|
Колодец-охладитель для котельной выглядит примерно так. Вода от предохранительных клапанов и т.д. так и сливается. Но в общих данных нужно написать: "Опорожнение котлов производится только после охлаждения воды в котлах до 40оС.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Спасибо Вам огромное!  А санитарная зона не нужна?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 11:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
охранная зона нужна у жилья, где дети могут туда провалиться и свариться. Обычно в городе колодцы получается невозможно применить.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
А расскажите, как эту зону организовать? Огородить колодец или что? А если не колодец, то как еще охладить стоки от котельной....На сколько я поняла стоки 95 градусов- это аварийные стоки, а при нормальной работе можно делать подмес холодной воды. P.S. вот еще вопрос навеяло, а трубы для стоков 95 градусов стальные взять или чугун выдержит?
Сообщение отредактировал Елка - 13.5.2008, 11:50
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Елка @ 13.5.2008, 10:54) [snapback]252161[/snapback] Приветствую Вас коллеги! У меня крышная котельная и стоки от нее имеют температуру 95 град. Кодец-охладитель в паровых котельных называется продувочный колодец. Дискуссию можно посмотреть на ветке: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3135Но Вам для крышной котельной его городить не стоит. В Украине, например действуют "Рекомендации по проектированию крышных котельных...", где рекомендуется отводить напорный дренаж от предохранительных клапанов через лейку (разрыв струи) в водосток здания. По отводу безнапорного дренажа (слив от котлов) Вам дан правильный совет: Цитата(xen-povt @ 13.5.2008, 11:31) [snapback]252174[/snapback] Но в общих данных нужно написать: "Опорожнение котлов производится только после охлаждения воды в котлах до 40оС. После охлаждения слив отводится в К1. Можно напорный дренаж от предохранительных клапанов отвести в бак запаса подпиточной воды, который предусмативается после водоподготовки перед подпиточными насосами. Тем самым Вы экономите химочищенную воду, что немаловажно.
Сообщение отредактировал спец - 13.5.2008, 12:11
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Цитата(Елка @ 13.5.2008, 12:45) [snapback]252181[/snapback] А расскажите, как эту зону организовать? Огородить колодец или что? А если не колодец, то как еще охладить стоки от котельной....На сколько я поняла стоки 95 градусов- это аварийные стоки, а при нормальной работе можно делать подмес холодной воды. P.S. вот еще вопрос навеяло, а трубы для стоков 95 градусов стальные взять или чугун выдержит? 95 градусов и при нормальной работе могут быть. От продувок котла, от проботборников, сброс конденсата, "подрыв" клапанов и прочее. А трубы лучше стальные, в теплоизоляции. Что бы температура наружней стенки изоляции была не выше 50 градусов (по технике безопасности). И если котлы паровые, то после точки смешивания продувочной воды и регенерационной от ионообменников трубы и колодцы доступными лучше делать. Зарастут со временем гидрокарбонатами кальция, магния и гидроксидом магния.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Елка @ 13.5.2008, 11:45) [snapback]252181[/snapback] P.S. вот еще вопрос навеяло, а трубы для стоков 95 градусов стальные взять или чугун выдержит? Вообще-то напорный дренаж от предохранительных клапанов проектирует технолог котельной. Трубы от клапанов - стальные по ГОСТ 10704-91. Цитата(Stanislav A. @ 13.5.2008, 12:18) [snapback]252197[/snapback] 95 градусов и при нормальной работе могут быть. От продувок котла, от проботборников, сброс конденсата, "подрыв" клапанов и прочее. И если котлы паровые, то после точки смешивания продувочной воды и регенерационной от ионообменников трубы и колодцы доступными лучше делать. Зарастут со временем гидрокарбонатами кальция, магния и гидроксидом магния. Не вводите в заблуждение. Котельная крышная. Какие паровые котлы?!
Сообщение отредактировал спец - 13.5.2008, 12:29
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Цитата(спец @ 13.5.2008, 13:27) [snapback]252199[/snapback] Вообще-то напорный дренаж от предохранительных клапанов проектирует технолог котельной. Трубы от клапанов - стальные по ГОСТ 10704-91. Не вводите в заблуждение. Котельная крышная. Какие паровые котлы?!  Ну, да. Занесло. Неважно. Не понижайте градус Я о другом: стоки 95оС могут быть и при нормальной работе котельной. Те же клапана, стёкла - подрыв, продувка; проотборники и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Stanislav A. @ 13.5.2008, 12:34) [snapback]252202[/snapback] ...продувка; ... Продувки в крышной котельной нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Уважаемый, СПЕЦ! Я не очень поняла эти две фразы : 1."рекомендуется отводить напорный дренаж от предохранительных клапанов через лейку (разрыв струи) в водосток здания 2. "После охлаждения слив отводится в К1." Как это? Нужно предусмотреть 2 канализации? И почему не нужен колодец-охладитель....как же сбрасывать тогда стоки 95 град.? Забыла сказать что котельная газовая.... Узнала от котельщиков что у меня в отвод воды предусматривается только от клапанов при аварии. Вода при этом питьевого качества....никаких промывок фильров там нет. Могу я принять схему трап-ливневка-колодец охладитель-наружные сети?
Сообщение отредактировал Елка - 13.5.2008, 14:50
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Цитата(спец @ 13.5.2008, 13:44) [snapback]252205[/snapback] Продувки в крышной котельной нет. Не продувка котла. Продувки (постоянная и периодическая) у паровых котлов. Продувки и "подрывы" вспомогательного, предохранительного, пробоотборного, измерительного и т.д. оборудования. 9.3.1. Проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов должна проводиться в следующие сроки: а) для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см2) включительно - не реже одного раза в смену; 9.3.3. Проверка указателей уровня воды проводится путем их продувки. Исправность сниженных указателей уровня проверяется сверкой их показаний с показаниями указателей уровня воды прямого действия. 9.3.4. Исправность предохранительных клапанов проверяется принудительным кратковременным их "подрывом".  хотя 9.3.3. это опять о паровых. сори.
Сообщение отредактировал Stanislav A. - 13.5.2008, 14:04
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
А можно вернуться всеж к теме о колодцах-охладителях?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Елка @ 13.5.2008, 13:45) [snapback]252229[/snapback] Уважаемый, СПЕЦ! Я не очень поняла эти две фразы : 1."рекомендуется отводить напорный дренаж от предохранительных клапанов через лейку (разрыв струи) в водосток здания 2. "После охлаждения слив отводится в К1." Как это? Нужно предусмотреть 2 канализации? И почему не нужен колодец-охладитель....как же сбрасывать тогда стоки 95 град.? Забыла сказать что котельная газовая.... Узнала от котельщиков что у меня в отвод воды предусматривается только от клапанов при аварии. Вода при этом питьевого качества....никаких промывок фильров там нет. Могу я принять схему трап-ливневка-колодец охладитель-наружные сети? 1. Если в здании есть внутренний водосток, то туда и рекомендуется сбрасывать. Дословно из наших "Рекомендаций...", п. 10.3. Для приема аварийных розливов в помещении котельной предусматривается устройство в полу не менее двух трапов. Систему аварийного водоотвода рекомендуется объединять с внутренним водостоком здания. Отвод воды от клапанов происходит не при аварии, а при срабатывании клапана при возрастании давления на 10% от рабочего. 2. Вода в котле не может быть питьевого качества, т.к. она проходит водоподготовку плюс деаэрацию. Промывки фильтров от водоподготовки сбрасываются в канализацию: через шланг в трап. Я Вам посоветовал сбросить напорный дренаж (труба Т95) в бак подпиточной воды, оттуда сбрасывается в трап только перелив. Этот бак и будет для Вас колодцем-охладителем. Вам как ВК надо только отвести из котельной канализационную трубу. Куда? Рекомендации были выше. А трубы от клапанов до бака (колодец-охладитель) - это работа Ваших котельщиков. Что ещё непонятно?
Сообщение отредактировал спец - 13.5.2008, 19:41
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Цитата(спец @ 13.5.2008, 20:38) [snapback]252330[/snapback] 2. Вода в котле не может быть питьевого качества, т.к. она проходит водоподготовку плюс деаэрацию. Промывки фильтров от водоподготовки сбрасываются в канализацию: через шланг в трап. С чего Вы взяли, что умягчённая и деаэрированная вода не может быть питьевого качества. В Сапине (бывший гост) "Вода питьевая" разве написано: жёсткость общая не менее 20 (40) мкг-экв/кг растворённый кислород не менее 100 (50) мкг/кг ????????????? А если схема зависимая?  Тогда как жить? ЗЫ: Ёлка, по сбросу стоков СПЕЦа слушай. Дело говорит. Всем счастья
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739

|
Коллеги, продувочный колодец не может быть бетонным. После нескольких сбросов воды в 95 градусов, он начнет сыпаться. Эффект стакан и кипяток. Сброс с разрывом струи в трап - это значит в котельной будет такой туман, что Лондон отдыхает. Возможно, надо поставить металлический бак на кровле рядом с котельной объёмом равным аварийному сбросу, с автоматическим клапаном открывающимся при паденнии температуры ниже 30 градусов. Сброс из бака можно направить во внутренние водостоки или отдельным стояком в сеть канализации.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Цитата(NAL58 @ 13.5.2008, 22:54) [snapback]252390[/snapback] Коллеги, продувочный колодец не может быть бетонным. После нескольких сбросов воды в 95 градусов, он начнет сыпаться. Эффект стакан и кипяток. Сброс с разрывом струи в трап - это значит в котельной будет такой туман, что Лондон отдыхает. Возможно, надо поставить металлический бак на кровле рядом с котельной объёмом равным аварийному сбросу, с автоматическим клапаном открывающимся при паденнии температуры ниже 30 градусов. Сброс из бака можно направить во внутренние водостоки или отдельным стояком в сеть канализации. А из чего его делать прикажите, из фарфора? Эффект стакан и кипяток - у вас стаканы "сыпятся" от кипятка? Сколько видел - все бетонные, семьдесят лохматого года постройки. Ничего, только ракушками белыми поросли. И перепада температур в продувочном колодце особенно не наблюдается. Я о ПРОДУВОЧНОМ колодце говорю. Куда только продувка сбрасывается. Проблема там где смешиваются потоки продувки (горячие гидроксиды) с рег. водами ионообмена (хлориды кальция, магния). Там будет плохо, но не бетону. Про Лондон тоже перебор. Разок плюхнули кипятка и дальше в карты играть. Погода не портится. У Ёлки продувочного колодца, как такового, нет. Котлы водогрейные.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739

|
В колодцы 70 какого-то года ещё и холодная вода на разбавление подаётся. А технику безопасности никто не отменял. Разок плюхнет именно тогда, когда рядом будет стоять поддатый картёжник. И супчик готов. А из водогрейных котлов накипь удалять не надо?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Ну не надо о супчике....у меня уже муражки по телу бегут....На счет накипи не знаю. Мне дали задание отвести воду питьевого качества температурой 95 град. все остальное делают котельщики. Я уже благодаря всем Вам, спасибо за это, решила не делать этот колодец...ща схемку нарисую и выложу что надумала....очень хочу услышать ваши мнения! Вот прикрепляю. И вот если мои рассуждения верны.... бак делать со свободной поверхностью или закрытый?
Сообщение отредактировал Елка - 14.5.2008, 11:44
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 13:10
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Глупое задание - нарушение снипа о температуре слива. И для замечаний благодатная почва. Об этом писалось ранее. Что можете возразить против чугунного стояка К1. Сами себе жизнь усложняете. Можно ведь написать в записке типа. Снижение температуры осуществляется за счет смешения с хоз. бытовыми сточными водами с температурой..... и найти среднпотолочное между температурами и расходами Т3 и В1.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Мне что сказать котельщикам что температура 95 град. это их проблема и пусть что хотят то и делают? А я в записке пишу- "отвожу стоки соответствующие нормам"? На мой взгляд это не выход...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Модернезировал бак. А воду можно "завернуть" обратно в схему насосом. На какойнибудь аварийный запас. Хотя вопрос сколько её? Может игра не стоит свеч.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Спасибо Вам большое!!!!!! У меня сброс аварийной воды составляет 2 куба. Использую Вашу схему в проекте!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Цитата(Елка @ 14.5.2008, 16:25) [snapback]252675[/snapback] Спасибо Вам большое!!!!!! У меня сброс аварийной воды составляет 2 куба. Использую Вашу схему в проекте! Два куба в какой период? Это ёмкость котлов? Чайники однако. Ёлка, Вам творческих успехов! Буду счастлив, если чем-то Вам помог. Счастья, удачи. Надеюсь что встретимся на форуме ещё. Станислав.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2010, 21:19
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.7.2008
Пользователь №: 20538

|
Подскажите пожалуйста где можно найти расчет подбора емкости колодца-охладителя? А то добрый эксперт написал в замечаниях предоставить расчет.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2013, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Товарищи, прошу вашей помощи!!! Ситуация такая. Много технологического оборудования с температурой сточных вод около 100°С. Поэтому для разбавления стоков хотела установить колодец-охладитель. Только не очень понимаю как туда должна подводится ХВ. Если у меня оборудование работает 8-12часов в сутки, то как высчитать расход ХВ? Есть ли у кого-то чертежи колодца-охладителя. Поделитесь пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2013, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Может все-таки кто-то подскажет каким образом стоит охладить сточные воды после технологического оборудования??? Впервые сталкиваюсь с такой проблемой, не знаю как быть
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2013, 18:05
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(planetka @ 21.8.2013, 16:50)  Может все-таки кто-то подскажет каким образом стоит охладить сточные воды после технологического оборудования??? Впервые сталкиваюсь с такой проблемой, не знаю как быть схему колодца смотрите в сообщении 2 прикиньте максмимальный сброс с вашего оборудования в сутки...формулу смешения вод до нужной температуры можно найти в инете...ваш объём плюс хранимая в колодце вода - общий объём колодца воду подают в колодец, если не получается охладить разумным объёмом воды...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2013, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
сделайте отдельный выпуск для разбавления и заведите в продувочный колодец. В помещении подвод водопровода - с разрывом струи.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.2014, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831

|
Читал-читал и ничего не понял, в итоге-то какая схема? Вот как я собираюсь делать: от трапа идет труба стальная, далее уходит в колодец, а от колодца идет в канализацию. Вот единственное не понял, колодец сухой или там должна быть вода и откуда ее взять? Если туда подводить водопровод для охлаждения до норм К1, то кто-то или что-то должно в момент срабатывания аварии открывать кран подпитки холодной воды в колодец или я не прав....Просто в любом форуме все начинают разводить демогогию и 1% по сути дела. Пожалуйста, друзья если вы решили данную задачу слива с водогрейной котельной горячей воды с подведением её к норм стоков К1 напишите по существу! Спасибо.
|
|
|
|
|
|