> подогрев топлива, помогите кто чем может!!!
Гость_Dividi rv_*
сообщение 15.5.2008, 8:21
Сообщение #1





Guest Forum






Всем салют!
вопрос следующего характера: bang.gif проектируем склад реезрвного топлива(дизельное), пристроенный к котельной.согласно СНиПа "Котельные установки", резервуары с топливом(а они у нас надземные, 2 шт по 10 м3)надо обматывать теплоизоляцией из несгораемых материалов, а также обогревать в холодный период.вот с этим и заминка вышла. звонила на завод изготовитель этих самых резервуаров, так мне сказали что НИКОГДА теплоизоляцию не заказыывали, это во-первых.ну и про подогрев они не слышали.я не знаю что делать.в принципе они правы и как можно равномерно подогреть такую махину, с другой стороны отапливать все помещение до темп.+10 не хотелось бы(бо места уже нет rolleyes.gif)
подскажите специалисты как выйти из этого положения.где найти теплоизоляцию и этот чертов подогрев?
огромное спасибо!!!!!!! rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Dividi rv - 15.5.2008, 8:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 15.5.2008, 13:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



любая негорючая изоляция - роквул например.
а обогреть резурвуар можно греющим кабелем, например.
на Украине по поводу кабеля можно обратиться сюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 19.6.2008, 22:14
Сообщение #3


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



или змеевиком внутри емкости можно греть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.6.2008, 22:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Поставьте в котельную расходную емкость. После нее создайте контур с фильтром и теплообменником.
Греть основное топливохранилище - это ненужная роскошь. Перекачка из основного топливного бака в расходный дизтоплива может быть произведена и в холодном состоянии. Это вам не мазут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 20.6.2008, 5:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(Dividi rv @ 15.5.2008, 11:21) [snapback]252899[/snapback]
Всем салют!
вопрос следующего характера: как выйти из этого положения.где найти теплоизоляцию и этот чертов подогрев?

Температура дизтоплива для горелок - не ниже +5*С (норма +10*С). Так что греть, его зимой, обязательно.

Стандартное решение - станция подогрева жидкого топлива в помещении котельной,
но при наружн. температуре -20*С, ж.т. из баков не высосать.
Следовательно, необходимо обеспечить температуру хранения не ниже +0*С.

Если помещение с баками ж.т. теплоизолированное, то самый эконом. вариант - проложить регистры из гладких труб.
Если нет - необходима теплоизоляция баков.
При норм. финансировании - предпочтительна тепл. изоляция мин. ватой, с покрытием оцинковкой.

Цитата
а обогреть резурвуар можно греющим кабелем, например.

За подогрев электрокабелем - пожарники съедят и косточек не оставят, да и зак не поймёт:
при наличии "дармовой" гор. воды от котельной, дополнительно тратиться на эл. энергию.
Да и стоимость кабеля немалая - две ёмкости по 10 кубов...

Цитата
...или змеевиком внутри емкости можно греть.

Встраивать змеевик в типовую ёмкость, дело хлопотное (дополнительные затраты на разработку и утверждение документации).

Цитата
Поставьте в котельную расходную емкость. После нее создайте контур с фильтром и теплообменником.
Греть основное топливохранилище - это ненужная роскошь. Перекачка из основного топливного бака в расходный дизтоплива может быть произведена и в холодном состоянии. Это вам не мазут.

Пожалуй установка расходного бака в котельной (когда за стенкой основное хранилище) - тоже ненужная роскошь, а без подогрева всё одно - не обойтись.

Я бы посоветовал:
- теплоизолировать баки;
- в помещении котельной установить станцию подогрева жидкого топлива;
- запустить циркуляцию через баки и станцию.
Тепловую мощность станции выбрать с учётом времени на разогрев, при сливе холодного топлива.

Сообщение отредактировал sl-spds - 20.6.2008, 6:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 20.6.2008, 6:44
Сообщение #6


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да какое хлопотное дело? две трубы протащить через любую закладную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 20.6.2008, 8:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(sl-spds @ 20.6.2008, 6:53) [snapback]264576[/snapback]
но при наружн. температуре -20*С, ж.т. из баков не высосать.

Не вижу проблемы. Вязкость у дизтоплива при такой температуре примерно такая же как у мазута при температуре 40°С. Просто нужно подобрать соответствующий насос.
Цитата(sl-spds @ 20.6.2008, 6:53) [snapback]264576[/snapback]
Пожалуй установка расходного бака в котельной (когда за стенкой основное хранилище) - тоже ненужная роскошь, а без подогрева всё одно - не обойтись.

Роскошь - это греть двадцать тонн дизельного топлива, когда можно обойтись 800 литрами. Не забывайте, что это склад резервного топлива, То есть на переход с основного на резервный вид топлива нужно будет потратить несколько часов. Или Вы хотите греть это топливо постоянно? Идея с обогревом помещения топливохранилища мне нравится больше. Нежелание его делать из-за отсутствия места - это отговорка от лени. Нет места у стен для регистров, всегда найдется место под потолком для АВО.

Сообщение отредактировал zeman - 20.6.2008, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 20.6.2008, 10:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Интересно, все участники этого форума, спорят и настаивают на своём, не владея вопросом,
и не удосуживаясь заглянуть в нормативные док-ты? wink.gif
Обратимся к первоисточнику (все приводимые ниже цитаты из СНиП П-35-76 Котельные установки):
Цитата(tgv @ 20.6.2008, 9:44) [snapback]264587[/snapback]
да какое хлопотное дело? две трубы протащить через любую закладную?

"11.43. ...Змеевиковые подогреватели устанавливаются в резервуарах только в месте отбора мазута."
(специально, для дизтоплива не указано, так что можем руководствоваться этим)

Цитата(zeman @ 20.6.2008, 11:27) [snapback]264606[/snapback]
Не вижу проблемы. Вязкость у дизтоплива при такой температуре примерно такая же как у мазута при температуре 40°С. Просто нужно подобрать соответствующий насос.

"11.41. В местах отбора жидкого топлива из резервуаров топливохранилища должна поддерживаться температура .... легкого нефтяного топлива - не менее 10 °С."

Цитата(zeman @ 20.6.2008, 11:27) [snapback]264606[/snapback]
Роскошь - это греть двадцать тонн дизельного топлива, когда можно обойтись 800 литрами.

"11.50. ...Разогрев легкого нефтяного топлива в расходных баках не допускается."

Цитата(zeman @ 20.6.2008, 11:27) [snapback]264606[/snapback]
Не забывайте, что это склад резервного топлива, То есть на переход с основного на резервный вид топлива нужно будет потратить несколько часов.

Из текста СНиП: "Примечание. Резервным называется жидкое топливо, предназначенное для сжигания в течение длительного периода
наряду с газом при перерывах в его подаче

А вот,что говорится в: "ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ"
"6.3. Проектом должны предусматриваться:
...возможность быстрого перехода с газа на резервный (аварийный) вид топлива без существенной реконструкции топливных устройств,
автоматики и трубопроводов основного и резервного топлива."

Как вы думаете, при аварийном отключении газа, сколько времени понадобится для перехода на резервное (до разморозки теплотрассы)?

Цитата(zeman @ 20.6.2008, 11:27) [snapback]264606[/snapback]
Или Вы хотите греть это топливо постоянно?

Эт, не я - это СНиП!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 20.6.2008, 11:26
Сообщение #9


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да топливо конечно постоянно надо греть
но п. 11.43 относится только к мазуту, поэтому змеевики можно применять при дизтопливе

да топливо конечно постоянно надо греть
но п. 11.43 относится только к мазуту, поэтому змеевики можно применять при дизтопливе

да топливо конечно постоянно надо греть
но п. 11.43 относится только к мазуту, поэтому змеевики можно применять при дизтопливе

да топливо конечно постоянно надо греть
но п. 11.43 относится только к мазуту, поэтому змеевики можно применять при дизтопливе

да топливо конечно постоянно надо греть
но п. 11.43 относится только к мазуту, поэтому змеевики можно применять при дизтопливе

да топливо конечно постоянно надо греть
но п. 11.43 относится только к мазуту, поэтому змеевики можно применять при дизтопливе

Сообщение отредактировал tgv - 20.6.2008, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 20.6.2008, 11:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Ну вот, опять... smile.gif
"змеевики можно применять при дизтопливе"

Сами решили?
Или, всё-таки приведёте ссылку на НТД?

Попробовали бы вы с такой аргументацией, общаться с экспертами Госэкспертизы... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 20.6.2008, 12:39
Сообщение #11


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



это Вы приведите, что нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 20.6.2008, 14:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(sl-spds @ 20.6.2008, 11:51) [snapback]264647[/snapback]
Эт, не я - это СНиП!

СНиП конечно штука хорошая, только заказчик все равно не будет греть 20 тонн резервного топлива, пока котельная работает на газе. Поэтому предлагаю компромассный вариант - установить в помещении котельной расходную емкость на 1 тонну, при переключении топлива с основного на резервный сначала будет расходоваться топливо из резервной емкости и при этом будет греться топливо в основном топливохранилище. Нужно на время перекрыть поступление холодного топлива в расходную емкость, пока оно не прогреется. Получается довольно навороченная система. Поэтому все таки проще обеспечить отопление самого топливного склада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 30.8.2010, 9:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(zeman @ 20.6.2008, 9:27) *
Нет места у стен для регистров, всегда найдется место под потолком для АВО.


А разве можно делать электрическую систему отопления в помещении с баком дизельного топлива? Ведь вентилятор АВО работает от электроэнергии, а тут, не дай бог, пары д.т. с температурой вспышки градусов 60. Как то делали мы помещение с баками резервного топлива, ставили регистры, от АВО пришлось отказаться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 30.8.2010, 9:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



У нас экспертиза чего-то стала бояться внутренних змеевиков как огня. Пришлось снизу на бак коллекторы сектором кидать и между ними вваривать плоскоовальные трубы, максимально прилепляя из к стенке бака. Плюс в котельной заставили сделать свой контур на отопление баков и понизить в нем температуру "чтобы исключить возможность перегрева топлива при отказе автоматики". Сверху все это обмотали Роквулом ЛамеллаМат и стало можно писать положительное. Реально при нормальной изоляции на обогрев емкости 75 кубов требуется тепла ориентировочно в объеме 10000 ккал/час что ИМХО совсем немного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 30.8.2010, 10:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
Ведь вентилятор АВО работает от электроэнергии, а тут, не дай бог, пары д.т. с температурой вспышки градусов 60

Нужно применять вентиляторы во взрывозащищенном исполнении. Этот склад попадает на категорию Б, вот что написано в СП 7.13130.2009
Цитата
6.30 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении непосредственно в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах си-
стем, обслуживающих эти помещения;
б) для систем общеобменной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (в том
числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами) и противодымной вентиляции помещений кате-
горий А и Б;

Есть возможность применять и обычные АВО. Но для этого нужно выделять отдельное помещение-венткамеру:
Цитата
6.31 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений
с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, В1 — В2),
размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном
исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 6.44


Сообщение отредактировал zeman - 30.8.2010, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 30.8.2010, 15:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(zeman @ 30.8.2010, 11:01) *
Нужно применять вентиляторы во взрывозащищенном исполнении. Этот склад попадает на категорию Б, вот что написано в СП 7.13130.2009

Есть возможность применять и обычные АВО. Но для этого нужно выделять отдельное помещение-венткамеру:


Я применял АВО Volcano, там встроенные вентиляторы, но нет указаний, что они во взрывобезопасном исполнении, а АВО с уже взрывобезопасными вентиляторами я не встречал, может конечно недостаточно хорошо знаю этот рынок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 30.8.2010, 19:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Например у Везы есть АВО-К (забавное название laugh.gif ) с вентиляторами во взрывозащищенном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kromwell
сообщение 9.9.2010, 22:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9005



по специфике своей работы одно время думал что АВО бывают только во взрывозащищенном исполнении )
А в общем в чем вопрос? покупаются оребренные трубы, свариваются между собой через 2 коллектора и ставится осевой вентилятор (Exd конечно).
На одном объекте калорифер был запитан выпаром хим реактора - секции оребренных труб считал и изготавливали сами. Как говорится "не боги горшки обжигают"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных