Modbus & Danfoss, Связь с ECL по Modbus через ЕСА 71 |
|
|
|
15.5.2008, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
У кого-нибудь был такой опыт? В основном интересует вот такой вопрос - в описании протокола большинство адресов являются 5-значными. Например, параметр "Натоп" имеет адрес 11012 для 1-го контура и 12012 для 2-го контура. Вот эта 5-значность смущает, привычнее, когда 4-значные. Вот так написано в инструкции: Сообщения с номерами функций 1-6, 15 и 16 ссылаются на конкретные доступные переменные программируемого контроллера. Функция 1, 5 и 15 ссылаются на логические ячейки (0ХХХ(Х)), функция 2 на дискретные входы (1ХХХ(Х)), функция 4 на входные регистры (3ХХХ(Х)), функции 3,6 и 16 на внутренние регистры (4ХХХ(Х)). Все адреса ссылок в сообщениях MODBUS индексируются с нуля. Например, первый внутренний регистр в контроллере 584, будучи 40001-ым, имеет адрес ссылки 0. Точно также, ячейка 00127 будет иметь адрес 0126. Прояснит кто-нибудь этот вопрос?
|
|
|
|
|
17.5.2008, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
...речь о ECL, я так понял, столкнулся с той же путаницей в описании, методом тыка нашел пару температур и все, ощущение, что у него ModBus кривой какой-то...
|
|
|
|
|
19.5.2008, 5:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(ktulu @ 17.5.2008, 21:49) [snapback]253864[/snapback] ...речь о ECL, я так понял, столкнулся с той же путаницей в описании, методом тыка нашел пару температур и все, ощущение, что у него ModBus кривой какой-то... Да, речь о нем. Точнее, о связи с ним через модуль ЕСА 71. Жаль, если Modbus кривой
|
|
|
|
|
4.6.2008, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
...все там нормально оказалось, просто путаница с контурами и видом адресации, все данные идут в 4-XXXXX регистрах, вид адресации modicon, т.е. 400001-465536, есть ограничение на кол-во передаваемых рег в запросе не больше 16, адреса в мануале все совпали, с учетом правильного индекса контура, я вытащил все темп, сост реле и триаки, даже можно управлять...
|
|
|
|
|
6.6.2008, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568

|
Делал связь через свой свой адаптер, на входе RS232 c внутренним протоколом ECL на выходе ethenet, modbus tcp. Контроллер I-7188EX, 150$ где-то на каждый danfoss. Самый замороченный момент чтение/установка недельного расписания, где биты установки 30 минутных интервалов вперемешку, а врожденный деффект данфосов - нет доступа к часам вообще, адекватно ли время на данфосе узнать невозможно.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
...для SIM полуофф, а как Вы MB-TCP на 7188 поднимали, у меня с родными библиотеками сам MB-TCP работает, но терминал отваливается и по TCP-UDP и по COM-порту, а без терминала как без рук и глаз, но с ModBus:), если можно и не сложно проект на 7188 с MB-TCP в почту киньте с либами вместе, заранее спасибо:)...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|