> Самопишущие манометр и термометр, Кто что использовал, - поделитесь опытом...
aaa
сообщение 22.5.2008, 9:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2006
Из: Самара
Пользователь №: 2758



По техзаданию необходимо установить на вводе в тепловой пункт от тепловых сетей самопишущие манометры и термометры. Прошу поделиться опытом использования данного вида устройств. Какие сертификаты должны иметь приборы, чтобы не было проблем с тепловыми сетями? Кто производит, опыт эксплуатации, итп вопросы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 22.5.2008, 12:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(aaa @ 22.5.2008, 13:24) [snapback]255168[/snapback]
По техзаданию необходимо установить на вводе в тепловой пункт от тепловых сетей самопишущие манометры и термометры. Прошу поделиться опытом использования данного вида устройств. Какие сертификаты должны иметь приборы, чтобы не было проблем с тепловыми сетями? Кто производит, опыт эксплуатации, итп вопросы...


Обязательно самопишущ манометры и термометры?
Можно в коммерч. узле учета тепла это реализовать. Показния регистрируются ведь в нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aaa
сообщение 22.5.2008, 13:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2006
Из: Самара
Пользователь №: 2758



Есть техзадание - нужно самопишущие...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 22.5.2008, 18:34
Сообщение #4





Guest Forum






Поставьте обычные датчики температуры и давления. А к ним - термодат на свой выбор (17 или 19) - www.termodat.ru
ЗЫ Если заказчик настаивает именно на самопишущих манометрах и термометрах, то он, скорее всего, идиот.

Сообщение отредактировал Slavik - 22.5.2008, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 22.5.2008, 20:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Единственный минус термодатов - отсутствие нормального OPC, но, возможно, эту проблему уже решили. Давно не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 22.5.2008, 21:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(aaa @ 22.5.2008, 12:24) [snapback]255168[/snapback]
По техзаданию необходимо установить на вводе в тепловой пункт от тепловых сетей самопишущие манометры и термометры. Прошу поделиться опытом использования данного вида устройств. Какие сертификаты должны иметь приборы, чтобы не было проблем с тепловыми сетями? Кто производит, опыт эксплуатации, итп вопросы...

В своё время механические самописцы, с регистрацией измеряемых параметров на бумажный носитель (диск или диагр. лента), посредством печатающей головки или наливного пера, были единственнм средством регистрации событий, для дальнейшего анализа и архивирования.
Причём для энергонезависимой работы приборов, имелись модели с приводом от часового механизма, с недельным заводом.
Широкое распространение имели приборы серий: ДС, КС, позже Диск-250, А-100, А-500.
Со временем на смену пришли приборы, совмещающие электронное табло, для отображения текущих параметров, с регистрацией на бумажным носителем. Использующие, печатающее устройство, аналогичное матричному принтеру.
Типичные серии: Технограф, Альфалог и пр.
В настоящее время, вышеперечисленные серии, активно вытесняются "чисто"-электронными приборами, с отображением текущих показаний, в виде графиков, на монохромном, либо цветном дисплее и архивированием данных в энергонезависимой памяти.
Основные преимущества, вышеперечисленных приборов, перед корректорами, тепловычислителями, теплосчётчиками:
- непосредственное считывание оператором текущих показаний с индикатора прибора, и предыдущих - с бумажного носителя или дисплея, по одному или нескольким измеряемым каналам;
- возможность задания, по каждому измеряемому каналу, одной или нескольких уставок регулирования/сигнализации.
Последние серии приборов оснащены встроенными интерфейсами, для передачи данных в компьютерные сети для дальнейшего накопления, анализа и использования в АСУТП.
Все приборы вышеперичисленных серий внесены в Госреестр СИ (средств измерений), сертифицированы, допущены к применеию на территории РФ, и подлежат Государственной поверке, в установленом порядке.
Ознакомиться с краткими характеристиками перечисленных приборов, и запросить цены, можно на следующем сайте:
http://www.ukavt.ru/Prod/5/2/catalog.htm
Определившись, согласуйте свой выбор с Заком. К сожалению выбор всегда за ним.
ААА - удачи!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aaa
сообщение 2.6.2008, 7:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2006
Из: Самара
Пользователь №: 2758



sl-spds, спасибо за помощь.
проблема решена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274