> пароувлажнение квартир, проблемы с влажностью
goxan
сообщение 22.5.2008, 9:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7826



Доброго времени суток уважаемые! Краткая вводная: На данный момент нами реализовано несколько квартир с пароувлажнением приточного воздуха. Во всех квартирах организован 1-кратный воздухообмен, нагрев притока до +21, увлажнение до 50%. И во всех квартирах, в зимний период времени, итоговая влажность разная.. в 1 квартире 50% поддерживает без проблем, в паре поддерживается 40%.. но претензий к нам нет, т.к. 40% заказчика устраивает. Еще в 2 квартирах при постоянной работе приточки с увлажнителем влажность упорно не хочет подниматься выше 25% sad.gif
Люди добрые, помогите! объясните, от чего такая разность в влажности? что может так сильно осушать воздух? как правильно рассчитывать пароувлажнитель, чтобы не было таких проблем?
На данный момент вижу только один выход из ситуации.. делать рециркуляцию, и еще дополнительно увлажнять.. но это достаточно много затрат... как еще можно решить проблемы, уже существующих систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.5.2008, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А вы что, нагреваете, увлажняете воздух, а потом выбрасываете на улицу через вытяжку? Тогда вы очень богатые люди.....
Увлажнение расчитывается по ih (ID) диаграмме.
Выложите схему вентиляции для ответа на Ваш вопрос - почему....
У нас такая проблема решается применением рекуператоров с гигроскопичным теплообменником
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goxan
сообщение 22.5.2008, 10:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7826



да, вытяжка отдельная, + вытяжки на кухне и в сан.узлах.. схемуне могу пока выложить, попозже, как в офисе буду
з.ы. мы бедные.. поэтому заказчик не дает ставить ПВ-эшки sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.5.2008, 11:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(goxan @ 22.5.2008, 10:02) [snapback]255188[/snapback]
з.ы. мы бедные.. поэтому заказчик не дает ставить ПВ-эшки

Вот потому и бедные..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 22.5.2008, 13:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(goxan @ 22.5.2008, 10:39) [snapback]255174[/snapback]
Доброго времени суток уважаемые! Краткая вводная: На данный момент нами реализовано несколько квартир с пароувлажнением приточного воздуха. Во всех квартирах организован 1-кратный воздухообмен, нагрев притока до +21, увлажнение до 50%. И во всех квартирах, в зимний период времени, итоговая влажность разная.. в 1 квартире 50% поддерживает без проблем, в паре поддерживается 40%.. но претензий к нам нет, т.к. 40% заказчика устраивает. Еще в 2 квартирах при постоянной работе приточки с увлажнителем влажность упорно не хочет подниматься выше 25% sad.gif
Люди добрые, помогите! объясните, от чего такая разность в влажности? что может так сильно осушать воздух? как правильно рассчитывать пароувлажнитель, чтобы не было таких проблем?
На данный момент вижу только один выход из ситуации.. делать рециркуляцию, и еще дополнительно увлажнять.. но это достаточно много затрат... как еще можно решить проблемы, уже существующих систем?

Тогда начнем с азов.

Формула для подбора парового увлажнителя

G = V*p / 1000 * (x1-x2)

Где, V – 1)объем подаваемого воздуха; 2)производительность приточной системы вентиляции; 3) воздухообмен в помещении, м3/ч.

p- плотность воздуха при температуре воздуха в помещении;

x1 – задаваемая абсолютная влажность в помещении;

x2 – расчетная абсолютная влажность наружного воздуха при расчетных параметрах воздуха по СНиП 23-01-99*;

G - получаемый результат в кг/ час водяного пара, требуемый расход водяного пара, производительность пароувлажнителя.

Да, если увлажнитель периодически выключается на долгое время, то что бы быстро набрать требуемую влажность надо производительность завысить где то на 25%.


Что касается частного случая, то возможно в тех квартирах, где относительная влажность 25 % имеется отрицательный дисбаланс и сухой воздух поступает не только из притока, соответственно увлажнитель не рассчитан на дополнительный приток. Возможна температура приточного воздуха значительно ниже температуры воздуха в помещении. Тогда приточный воздух с нагревается за счет системы отопления, соответственно опускается относительная влажность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 7:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534&st=360

тут еще можно, кое-что посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 23.5.2008, 8:31
Сообщение #7


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Датчик влажности поставьте в вытяжной канал, а в приточный - гигростат. Не должно быть проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 9:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(tuguzak @ 23.5.2008, 9:31) [snapback]255492[/snapback]
Датчик влажности поставьте в вытяжной канал, а в приточный - гигростат. Не должно быть проблем.

да, и это тоже одна из составляющих успеха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goxan
сообщение 23.5.2008, 9:21
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7826



да, собственно так и рассчитывали, только запас не брали sad.gif влажность отслеживается по комнатному датчику, но заказчик был пойман на том, что его уставку зимой задирал на 80%, а у нас ограничивающий на притоке на 70% настроен.. а в комнате при этом всё равно 25% было хоть убей.. и паркет потрескался.. сейчас за ремонт паркета заказчик заплатил 360 т.р., и очень хочет предьявить их нам.. Материалы отделки как-то влияют на влажность? кабинет у него фактически полностью деревом отделан, в частности.. может ли дерево впитывать в себя влагу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 10:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Влажность в приточном воздуховоде лучше устанавливать как можно больше, до выпадения конденсата (90-98%).

В данном случае, у Вас нет данных, выключали ли они увлажнитель.
Так же, возможно, снижали температуру приточного воздуха.

Задатчик (комнатный датчик) – 80% ,в данном случае не может быть достигнуто и увлажнитель просто регулирует влажность в приточном воздуховоде до 70% и выключается.
После этого что происходит?
Возможен программный слив оставшейся в увлажнителе воды и ее длительный нагрев. Во время нагрева приточный воздух не увлажняется и подается очень сухой, что ведет к высушиванию помещения. Затем опять пять (или минуту) минут увлажняет и минут десять (или двадцать) осушает, затем цикл повторяется.
Для увеличения количества воды в воздухе помещения обычно принимают следующие меры:
А) увеличивают температуру приточного воздуха;
Б) увеличивают ограничение по относительной влажности до (90-98%);
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 10:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Необходимо уменьшать электрическую мощность парового увлажнителя, выводя из цепи часть электрических тэнов, для более длительного нагрева и более длительного не достижения предельного заданного уровня. Тогда цикл увлажнения будет более длительное время, что приведет к достижению 40-50% относительной влажности в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goxan
сообщение 23.5.2008, 10:22
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7826



to Губкин Андрей 2005 спасибо за дельный совет, и разъяснение..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 10:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



интересна реакция на эти меры, достигли ли они результата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goxan
сообщение 23.5.2008, 10:30
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7826



планируем в выходные поездку на квартиру, попробуем, посмотрим.. сообщу wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.5.2008, 10:31
Сообщение #15


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Если вся внутренняя отделка деревом, то влажность будет падать постоянно. Как раз от материала изменение влажности зависит сильно. Для относительно точного поддержания относительной влажности в помещении целесообразнее использовать локальные увлажнители. Здесь же на форуме коллеги обсуждали, как поддерживать влежность именно в помещении - установкой канального гигростата на вытяжном воздуховоде, только речь там была об опер блоках и там не один крат (вещи разные - но суть одна; практически ни разу не видел расчетов по осушению увлажненного воздуха обслуживаемым помещением.
В т/з и о/д надо было прописывать, что вы обеспечиваете нормированным уровнем влажности приточный воздух, а не помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.5.2008, 10:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вопрос вдогонку.
1. На какой воде работает паровой увлажнитель и какой срок бесперебойной работы.
2. Кто выполняет сервисные работы? Или цилиндры просто меняются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 10:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(goxan @ 23.5.2008, 11:30) [snapback]255555[/snapback]
планируем в выходные поездку на квартиру, попробуем, посмотрим.. сообщу wink.gif

у Вас разьве еще не лето?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goxan
сообщение 23.5.2008, 10:46
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7826



1. вода водопроводная, но на всю кваритру стоит фильтр обратного осмоса. Кстати говоря, по счетчику на воде проверяли расход воды идущей на увлажнитель, и при этом дренаж выводили в отдельную емкость.. определяли потребление воды в час.. сошлось с заявленным производителем номинальным расходом smile.gif
2. сервис выполняет наша компания, на данный момент 1 раз, этой весной (и то на мой взгляд больше из-за паники) поменян цилиндр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.5.2008, 10:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Могли ли бы Вы выложить тип фильтра обр.осмоса и пароувлажнителя и где посмотреть, можно в личку
После осмосфильтра из какого материала дальнейшие соединения?
Эти вопросы не по теме. Если нет желания, можете проигнорировать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 10:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(goxan @ 23.5.2008, 11:46) [snapback]255567[/snapback]
1. вода водопроводная, но на всю кваритру стоит фильтр обратного осмоса. Кстати говоря, по счетчику на воде проверяли расход воды идущей на увлажнитель, и при этом дренаж выводили в отдельную емкость.. определяли потребление воды в час.. сошлось с заявленным производителем номинальным расходом smile.gif

а КОЛИЧЕСТВО ДРЕНАЖА?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goxan
сообщение 23.5.2008, 10:57
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7826



to Jota:
марку фильтра сейчас не скажу, т.к. его ставил заказчик на входе в квартиру.. а разводка по квартире вся металлопластик. Пароувлажнитель Carel UE005HL000

to Губкий Андрей
"и при этом дренаж выводили в отдельную емкость.. ", точнее ведро smile.gif специально для того, чтобы учесть кол-во дренажа

Сообщение отредактировал goxan - 23.5.2008, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.5.2008, 11:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(goxan @ 23.5.2008, 10:57) [snapback]255576[/snapback]
марку фильтра сейчас не скажу, т.к. его ставил заказчик на входе в квартиру..

Фильтр обратного осмоса на всю питьевую воду??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goxan
сообщение 23.5.2008, 11:12
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7826



да, бывают "извращенцы".. smile.gif хотя они нам, конечно, упростили задачу, т.к. мы свой фильтр не ставили, и как грится ответственности за качество воды не несем.. но на самом деле вода очень хорошая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.5.2008, 11:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(goxan @ 23.5.2008, 11:12) [snapback]255585[/snapback]
но на самом деле вода очень хорошая

1. Вода обессоленная - не питьевого качества и вредна для здоровья. В Европе, при применении обессоливания, вода которая идёт на пищевое потребление и водоразборные краны смешивается с необессоленной специальным смешивающим клапаном.
2. Вода обессоленная и насыщенная воздухом химически активна и вызывает окисление всего, что только может окисляться.
3. Вы говорили, что рекуператор с гигроскопичным ТО - для этого не хватает денег!!!! - Похоже на то, как человек каждый день выходит на балкон и выбрасывает деньги из кармана.... Поэтому всё время без денег....
Прошу не обижаться, я это в общем, а не лично про Вас. smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 23.5.2008, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 23.5.2008, 11:32
Сообщение #25





Guest Forum






М.б. буду говорить глупости, но есть такой метод поиска ошибок "игра в дурака". Человеку, ищущему ошибку, задают любые, в т.ч. дурные, вопросы по теме, и до него в процессе ответа иногда доходит. Так вот, правильно ли решен вопрос воздухораспределения в помещениях? Не улетает ли влажный воздух в вытяжку? Попадает ли приточный воздух в рабочую зону? Вдруг дело в этом? На мой взгляд, совсем не очевидно, если кое-как воздух в помещение подать и также кое-как его удалить, - воздух принесет в помещение нужное кол-во тепла, холода или влаги. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 13:12
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Судя уровню оборудования и задач эти вопросы уже позади. Предполагаю, что все сделано правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 23.5.2008, 14:14
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 23.5.2008, 13:12) [snapback]255624[/snapback]
Предполагаю, что все сделано правильно.

Вроде бы, если судить по фото, очки у Вас, уважаемый (не шучу!) Андрей, не розового цвета. Такой битый волк и такая вера в людей biggrin.gif . Я тоже верю, что все делала очень и очень профессиональная контора. Однако, если есть хоть минимальная вероятность, я бы проверил. Аркадий

Сообщение отредактировал ArFey - 23.5.2008, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.5.2008, 14:19
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ArFey @ 23.5.2008, 14:14) [snapback]255643[/snapback]
я бы проверил. Аркадий

Щас Андрей побежит, токо не знает куда..........летом увлажнение проверять
Далеко ему бежать, однако.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goxan
сообщение 23.5.2008, 14:23
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7826



Андрей, спасибо за доверие,
действительно, так до сих пор и не выхожил схему квартиры с разводкой воздуховодов, каюсь... но с воздухорапределением там всё отлично.. таких проблем, как описал ArFey нет.

to Jota
у нас как раз на выходных минус будет, так что бегать сильно далеко не надо wink.gif

Сообщение отредактировал goxan - 23.5.2008, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.5.2008, 14:41
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(goxan @ 23.5.2008, 14:23) [snapback]255648[/snapback]
to Jota
у нас как раз на выходных минус будет, так что бегать сильно далеко не надо wink.gif

А это не Вам это я про Губкина беспокоился
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 15:31
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(ArFey @ 23.5.2008, 15:14) [snapback]255643[/snapback]
Вроде бы, если судить по фото, очки у Вас, уважаемый (не шучу!) Андрей, не розового цвета. Такой битый волк и такая вера в людей biggrin.gif . Я тоже верю, что все делала очень и очень профессиональная контора. Однако, если есть хоть минимальная вероятность, я бы проверил. Аркадий
(он же не москвич biggrin.gif, и их так мало на нашем тернистом пути )
Как-то по вопросу понятно. Если человек спрашивает как соединить воздуховод туалета с кухней или как здесь про шумы от вентилятора интересуется ( http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534&st=620 ), то в первом случае не хочется встревать в разговор, а во втором хочется получить четкую картину. То здесь картинка мне знакомая через это проходили, да кстати марку увлажнителя если можно напишите, не сочтите за труд.

Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 23.5.2008, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.5.2008, 15:34
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 23.5.2008, 15:31) [snapback]255673[/snapback]
увлажнителя если можно напишите, не сочтите за труд.

Андрей, уже было см пост 21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 23.5.2008, 21:08
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(jota @ 23.5.2008, 16:34) [snapback]255675[/snapback]
Андрей, уже было см пост 21

ДА, ПРОСТИТЕ, УВИДЕЛ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.5.2008, 8:16
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(goxan @ 22.5.2008, 10:39) [snapback]255174[/snapback]
Еще в 2 квартирах при постоянной работе приточки с увлажнителем влажность упорно не хочет подниматься выше 25% sad.gif


Если "случайно" перепутать, на какие входы приходят датчики (канальный и комнатный) то картина приблизительно такой и будет.
Ответ на главный вопрос "В чём проблема, в софте или в железе" можно получть забубенив увлажнитель на 100%.
Либо сам увлажнитель позволит такое сделать, либо датчики ему "пошунтировать" (если они 0..10в, то это совсем просто).
Вот тогда Вы и узнаете, справляется Ваш увлажнитель, шпаря на 100%, или нет.
Если справляется, то дело в автоматике, если нет, то в технологии...

Сообщение отредактировал asm - 24.5.2008, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.5.2008, 9:33
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(jota @ 23.5.2008, 12:01) [snapback]255583[/snapback]
Фильтр обратного осмоса на всю питьевую воду??????


В 99% случаев у нас (в Москве) ставят "Атолл", он соержит минерализатор.
А вот забирать воду на увлажнители ДО минерализатора догадываются далеко не всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 12.5.2009, 12:06
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



вопрос
как определить количество питательной воды на пароувлажнение?
у меня три парогенератора требуемая паропроизводительность 194,3кг/ч
общая максимальная паропроизводительность 270кг/ч
питательная вода от систем ХВС

если расход воды на подпитку в оросительной камере считается по формуле
W=Gп*(dп-dк), где Gп - расход воздуха кг/ч, а (dп-dк) - разность влагосодержаний г/кг
эта формула может быть применена и к паровому увлажнению?
или та что то с плотностями мудрить нужно?

Сообщение отредактировал waldemar_1984 - 12.5.2009, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 12.5.2009, 13:36
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(waldemar_1984 @ 12.5.2009, 13:06) [snapback]386895[/snapback]
как определить количество питательной воды на пароувлажнение?
у меня три парогенератора требуемая паропроизводительность 194,3кг/ч
общая максимальная паропроизводительность 270кг/ч
...



Воды не может быть потреблено меньше, чем выработано пара, следовательно нижний предел - ваша требуемая паропроизводительность. Верхний предел - максимальная паропроизводительность + запас на дренаж.

Мне заказчики задавали подобные вопросы, и вот какой был им мой ответ :

"Дать точную информация о расходе воды невозможно, т.к. он определяется тем количеством пара, которое вырабатывает пароувлажнитель для поддержания заданной влажности в помещении. А это, в свою очередь, зависит от времени года, климата, состава и режима работы оборудования, качества воды, количества работающего персонала и множества других факторов.
Можно сугубо ориентировочно принять, что в среднем за год пароувлажнитель работает на 50% мощности, то ... Но это цифры очень примерные. Точную величину можно определить только по опыту реальной эксплуатации конкретного объекта. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 29.9.2012, 23:42
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Доброго времени, форумчане

Давеча обратились ко мне с просьбой помочь раскинуть воздуховоды. Мол оборудование подобрано и даже закуплено. Думаю: "дело не хитрое", - согласился. При детальном рассмотрении возник ряд сомнений. Теперь уже сам обращаюсь за помощью...

Исходные данные:
площадь квартиры 270м2
в наличии установка (с противоточным рекуператором) на 350м3/ч
имеется также увлажнитель на 4 кг/ч (это не каприз, а необходимость - в семье у кого-то проблемы со здоровьем)

Вот думаю:
- как распределить эти 350 кубов по помещениям (как по мне надо минимум в два раза больше)?
- будет ли возможность контролировать влажность в квартире? увлажнителя хватит довести приток до 60% при 22С, но параметры приточного воздуха и параметры воздуха в квартире, наверное, разные вещи...
- контролировать влажность только в определенных помещениях, думаю, тоже не выход (предполагаю что влажность в помещениях с увлажнением и без будет сильно отличаться и это негативно отразится на самочувствии человека)

Людей пока не расстраивал... Буду рад услышать мнения

Сообщение отредактировал ОВК - 29.9.2012, 23:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.9.2012, 23:56
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ОВК @ 29.9.2012, 23:42) *
- как распределить эти 350 кубов по помещениям (как по мне надо минимум в два раза больше)?
- будет ли возможность контролировать влажность в квартире?

Не надо в 2 раза больше.
Тот же самый воздух можно перераспределять с помощью клапаноа. Например: уменьшать вентиляцию в незанятых помещениях (днём в спальных, ночью в гостинной)
Влажность контролировать нужно в том помещении где это больше всего нужно. Поддерживать влажность там можно или количеством или качеством подаваемого воздуха.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 30.9.2012, 2:12
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



jota спасибо. Вы показали мне направление в котором следует двигаться.

хочется принять решение рабочее и при этом минимизировать финансовые затраты, но, к сожалению, опыта в перераспределении воздуха с помощью клапанов у меня нет

результаты гугления:
установка на вводах в помещения клапанов с электроприводами (нашел SPM-F от Systemair, цена правда кусючая)
установка в помещениях позиционеров сблокированных с питанием вентиляторов установки

также сильно заинтересовали меня датчики присутствия. для гостинной и кабинета, по-моему, очень бы подошли

дорого только получается и неясно на какой расход подбирать сечения и воздухораспределители

Сообщение отредактировал ОВК - 30.9.2012, 2:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.9.2012, 10:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ещё есть датчики СО2, датчики влажности, которые косвенно указывают на присутствие людей и их количество.
В конце концов это квартира, а не здание - откр/закр клапана выключатели можно и ручные - свет то выключают уходя, рядом и клавиша клапана....
Не знаю ваших цен, но по-моему простейший дисковый клапан с электроприводом не так страшно и стоит.
Распределители подбираются на обычные условия. При экстремальных - откроют окна, всего предвидеть невозможно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.9.2012, 11:09
Сообщение #42


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ОВК @ 30.9.2012, 3:12) *
хочется принять решение рабочее и при этом минимизировать финансовые затраты...

Когда делается такая вентиляция (действительно качественная), затраты минимизировать не получится. Никак. И это надо донести до заказчика. Чтобы заказчик не очень злился, надо ему сказать, что он получит нужный микроклимат и при этом приличную экономию в эксплуатации.

Цитата(ОВК @ 30.9.2012, 0:42) *
- как распределить эти 350 кубов по помещениям (как по мне надо минимум в два раза больше)?


Насмотрелся я на такие объекты. 300 "квадратов" квартира, живут 3...4 человека и то не всегда. Потолки - как правило, выше 3-х метров, так что однократный воздухообмен - это 1000 кубов в час. И это на 3-х человек! Элитный пракет на полу, для него, родимого (а не для здоровья) - пароувлажнение 10 кг/час двумя парогенераторами.
Так вот, хозяева рано или поздно отрубают всю эту вентиляцию, вопрос только в том, когда. Оплачивать безумные счета за электроэнергию даже очень состоятельный заказчик не захочет. Категорически. Может менталитет у нас такой, может еще что, не знаю. Но это факт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 30.9.2012, 11:53
Сообщение #43


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Alex_ @ 30.9.2012, 12:09) *
Насмотрелся я на такие объекты. 300 "квадратов" квартира, живут 3...4 человека и то не всегда. Потолки - как правило, выше 3-х метров, так что однократный воздухообмен - это 1000 кубов в час. И это на 3-х человек! Элитный пракет на полу, для него, родимого (а не для здоровья) - пароувлажнение 10 кг/час двумя парогенераторами.

А зачем двумя парогенераторами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 30.9.2012, 12:02
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(Alex_ @ 30.9.2012, 10:09) *
Насмотрелся я на такие объекты. 300 "квадратов" квартира, живут 3...4 человека и то не всегда.


соглашусь. 350м3/ч на семью вполне достаточно. а еще вчера вечером мне требовалось в 2 раза больше )))

принял такое решение.
выделил в квартире 5 зон для притока
принял приток в одну из зон постоянным (заслонку не устанавливаю)
итого оборудование: 4 заслонки + 4 комплекта управления заслонками (позиционер и привод) + 1 блок питания на 4 системы = 450 американских денег

по цене решение вышло очень доступное. так что предложу еще и датчик присутствия в гостинную)

воздуховоды и решетки подберу на расход 150-180 кубов на зону

спасибо за помощь

Сообщение отредактировал ОВК - 30.9.2012, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 30.9.2012, 12:26
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



и вдогонку: наверное, не лишним будет постараться сделать сопротивление сети до каждого воздухораспределителя одинаковым
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных