> Степень огнестойкости отдельно стоящей котельной
vladis
сообщение 5.6.2008, 12:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Спорю тут до посинения с моим начальником, какая же все-таки должна быть степень огнестойкости отдельно стоящей котельной. Может кто скажет, может кто с экспертизой сталкивался по этому вопросу???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemets
сообщение 5.6.2008, 13:40
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.3.2008
Пользователь №: 16306



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДСТВ ПО ВЗРЫВНОЙ, ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) И СООРУЖЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ

СНиП II-35-76 «Котельные установки»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 5.6.2008, 14:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Он мне тоже самое твердит, а ему: Есть такое "Письмо Госстроя России от 16.12.1997г. №13-803 о проектировании котельных IIIа и IVа степеней огнестойкости", где говорится что "....считают возможным предусматривать отдельностоящие котельные (в том числе блок-модульные заводского изготовления) в зданиях IIIа степени огнестойкости тепловой мощностью не более 30 МВт, IVа - не более 15 МВт...." НО по действующему СНиП 21-01-97* "пожарная безопасность зданий и сооружений" степень IIIа отсутствует, также как и IVа. Даже пробивал насчет этого письма, говорят что является действующим.
Как всегда остаются два исконно русских вопроса.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 5.6.2008, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Видел кучу проектов, да и сам проектировал блочные котельные. В проектах указывалась степень огнестойксоти III или IV. От чего это зависит - фиг знает. Проекты проходили все эспертизы без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 6.6.2008, 10:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



СНиП 1976г. Письмо 1997г. Письмо свежее.
Степень огнестойкости советую согласовать с пожарниками и все вопросы сняты.
Проектирую котельные (неважно какие) из сендвич панелей с степенью огнестойкости IIIa, категории "Г", класс среды "норма".
Вопросов у пожарников нет.

Сообщение отредактировал спец - 6.6.2008, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DVI
сообщение 9.6.2008, 15:22
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.4.2006
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669



СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» допускает располагать помещения категории «Г» в зданиях не ниже IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 или С1 по СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных