> падение давления на входе чиллера
anger
сообщение 9.6.2008, 20:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18087



Добрый день!
Проблема такая - давление хдадоносителя (30%гликоль) на стоящем чиллере 2.5 бар - по обратной воде.
После включения насоса контура падает до 1.5. Далее, в процессе работы давление постепенно падает до нуля, при этом чиллер успевает дойти до своей уставки 12* (хотя в описани сказано, что при 0.5 он должен выключиться). В режиме ожидания давление снова поднимается до 1.5 - и так по кругу....
Насколько это плохо для чиллера?
Возможные причины?
(на других, подобных установках давление тоже падает, но только до 0.5 - 1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.6.2008, 21:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Схему обвязки чиллера в студию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.6.2008, 22:26
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Объем системы, объем расширительного бака - в студию!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anger
сообщение 10.6.2008, 6:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18087



насос - в самом чиллере (2500 м*3/ч
3-хходовой в обратке, балорекс в обратке на 10
балорекс в байпасе на 5
расщаирительный 2л
водяной бак 34л - вчиллере на выходе
общий объем носителя - около 80л
мощность по холоду 15кВт

airwell MCH -A 15 pack
внутри чиллера -от входа = фильтр, манометр- расш бак, насос, теплообменник с диф реле, водяной бак, выход.

где-то звучало слово "воздух в сиситеме", но во всех верхних точках воздушники стоят...считать что все они не работают...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anger
сообщение 10.6.2008, 6:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18087



еще два манометра - рядом с 3-хходовым
в момент остановки чиллера на прямом 0.5
на обратке - почти 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.6.2008, 9:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Может 2,5 куба в час?
А как Вы заправляли систему глюколем?
Причина - насос моментально откачивает теплоноситель из трубы и понижает давление до 0 бар, ниже 1,5 бар расширительного бака, потому что нет циркуляции...
Возможно воздух, или где-нибудь кран перекрыт...

Сообщение отредактировал airwave - 10.6.2008, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anger
сообщение 10.6.2008, 18:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18087



не моментально , постепенно...вместе с понижением температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.6.2008, 22:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Какой перепад температуры на испарителе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anger
сообщение 10.6.2008, 22:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18087



по обратной воде - от 14 до 12 (начало - конец охлаждения)
по прямой - сказать трудно, термометры стоят только рядом с 3-хходовым, это
метров 10 еще по трубам. Там показывают 9-12 (прямая -обратная)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.6.2008, 23:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А нагрузка на одном уровне с чиллером?
Трубы черные или ППРС?
Давление в расширительном баке при 0 бар в контуре замеряли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tvf_*
сообщение 18.6.2008, 12:29
Сообщение #11





Guest Forum






Не являсь большим специалистов в этой теме, хотелось бы обратить внимание на один момент, а каково давление в расширительном баке при отсуствии давления воды в контуре. Сам я запускал да и монтировал всего один чиллер за свою жизнь, подобная ситуация была, но чиллер работал на воде с автоматической подпиткой . При заливке воды в теплом состоянии давление поднимали до 2,5 очков . приотключенноой подпитке при работе чиллера давление потихоньку падало, как только открываеш подпитку всё устаканивалось и работьало нормально. После отключения чиллера давление в системе принагреве возрастало до 3,5 очков. Так как предохранительный клапан настроили на 4,5 очка, то ни чего не происходило и подпитку повторно включать не приходилось. В твоем случае 2 варианта 1. или охладить гликоль и дозаправить (при остановленном насосе) до расчетного давления 2. перещитать всю гидравлику (с поправкой на гликоль - у него больше температурный коэфициент расширения по моему) на предмет соотвествия общего объема системы и обема расширительного бака. И в обоих случаях проверить давление в расширительном баке при отсуствии давления в системе. Прочти как вообще пасчитываются эти самые расширительные баки для отопления и всё станет ясно. И пожалуй самый нереальный вариант, а не перекрыват ли 3-х ходовой клапан проток воды к насосу, но тогда были бы чудеса с аварийным отключением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.7.2008, 19:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Проверте предварительную подкачку воздушной полости расширительногобака. Похоже,мало давление. Проще- повторите подготовку расширительного бака перед включением в работу согласно требований его манула.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 22:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных