загрузка файла для ВНА-1С модель 14507741-002.США, ЗАГРУЗКА ФАИЛА ДЛЯ СВЯЗЬ ВНА И СИММЕТРЕ |
|
|
Гость_carlos_*
|
12.6.2008, 21:55
|
Guest Forum

|
Не могу загрузить программу в вна-1с . При испалнении комманда загрузки гипертерминал сообщает чмо не мочет наити фаил, не смотрия на то что фаил есть и находится в фтпров фаиле. ИП адресс сервера, имия фаила и парол доступа к фтп серверу провильно. Вопрос. Необходима ли зарегистриравать лиценсю СУММЕТРЕЙ для того чтобы сделать загрузку фаила и совтавить связь между ВНА _модель 14507741-002 США _и программом СИММЕТРЕ или можно это сделать в нет зарегистрированым режиме? Карлос
|
|
|
|
|
16.6.2008, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299

|
Регистрировать необязательно, можно грузить вообще с любого компьютера.
|
|
|
|
|
17.6.2008, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 13716

|
Да SymmetrE здесь не при чем)
Какое у вас клевое название BNA)))
|
|
|
|
Гость_carlos_*
|
19.6.2008, 17:04
|
Guest Forum

|
В ФАИЛЕ СИММЕТРЕЙ ФТПРОВ НАХОДИТСЯ ДРАИВЕР ДЛЯ ВНА-1С. МОДЕЛЪ ВНА_1С № 14507741-002 ДЛЯ С ШИНА,США , ПОХОЖЕ НА Q7055B1005 ВОПРОСЫ 1. ГДЕ ПОСТАВИТЬ ДРАИВЕР ДЛЯ ЗАГРУЗКИ С ЛЮБОГО КОМПИТЕРА VТ-100 ВНА-1С 2. КАК ПРАВИЛЪНО УКАЗАТЪ ПУТЬ ОТ ВНА-1С К ДРАИВЕРУ.ПИШИТЕ МНЕ СИНТАКТСИС ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДРАИВЕРА ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИСПОЛНЕНИИ КОМАНДА LOAD
|
|
|
|
|
19.6.2008, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299

|
Обратитесь в то представительство Honeywell, где Вы приобрели Symmetre. Вам помогут и научат. В крайнем случае отвезёте им BNA и Вам его загрузят. Не уверен в том, что на Кубе есть представительство Honeywell, но если переплывёте Мексиканский залив, то там найдёте. Правда, стоит ли потом возвращаться обратно?
|
|
|
|
|
15.7.2014, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239179

|
та же проблема. не загружается susi файл на BNA по телнету. пишет, что файл не найден. в телнете путь к ftp указывал "/имя_файла", а саму прошивку выложил в С:\inetpub\ftproot но ни load, ни test файл не находят. фтп опрашивается нормально может что-то не так делаю?
|
|
|
|
|
18.7.2014, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299

|
Цитата(Veniamin @ 15.7.2014, 13:50)  та же проблема. не загружается susi файл на BNA по телнету. пишет, что файл не найден. в телнете путь к ftp указывал "/имя_файла", а саму прошивку выложил в С:\inetpub\ftproot но ни load, ни test файл не находят. фтп опрашивается нормально может что-то не так делаю? Надо указывать просто "имяфайла.расширение"
|
|
|
|
|
19.7.2014, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239179

|
Цитата(Martin @ 19.7.2014, 0:24)  Надо указывать просто "имяфайла.расширение" пробовал, она сама автоматом прописывает / http://s020.radikal.ru/i720/1407/2a/0f14c6d2d3e4.jpg
|
|
|
|
|
20.7.2014, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299

|
Цитата(Veniamin @ 19.7.2014, 20:03)  По моему там в явном виде написано об ошибке. После команды на сохранение написано: "Укажите имя включая расширение tgz" "Конфигурация восстановлена" - то есть не сохранена, а восстановлена предыдущая. Что даёт тест конфигурации загрузки: dc test? Кстати, чтобы упростить себе жизнь, рекомендую укорачивать имена файлов. Можно просто bna.tgz Для некоторых версий прошивок необходимо также обновлять и загрузчик.
|
|
|
|
|
21.7.2014, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239179

|
Цитата(Martin @ 20.7.2014, 17:44)  По моему там в явном виде написано об ошибке. После команды на сохранение написано: "Укажите имя включая расширение tgz" "Конфигурация восстановлена" - то есть не сохранена, а восстановлена предыдущая. Что даёт тест конфигурации загрузки: dc test? Кстати, чтобы упростить себе жизнь, рекомендую укорачивать имена файлов. Можно просто bna.tgz
Для некоторых версий прошивок необходимо также обновлять и загрузчик. dc test дает это: http://s020.radikal.ru/i710/1407/12/4a108df77f6a.jpgпро .tgz она писала потому, что мне кто-то посоветовал переименовать файл в .bin, но вот прошивка отказывается его принять, поэтому ошибка и писалась. загрузчик актуальной версии установлен, а вот susi нет и не хочет
|
|
|
|
|
21.7.2014, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299

|
Цитата(Veniamin @ 21.7.2014, 20:08)  dc test дает это: http://s020.radikal.ru/i710/1407/12/4a108df77f6a.jpgпро .tgz она писала потому, что мне кто-то посоветовал переименовать файл в .bin, но вот прошивка отказывается его принять, поэтому ошибка и писалась. загрузчик актуальной версии установлен, а вот susi нет и не хочет Tgz и bin они для разных моделей BNA. У Вас какая модель? По умолчанию рекомендуется использовать пользователя Anonymous Без пароля А Вы сами свой ftp открыть можете? Файл там видите?
|
|
|
|
|
22.7.2014, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299

|
Цитата(Veniamin @ 21.7.2014, 20:08)  dc test дает это: http://s020.radikal.ru/i710/1407/12/4a108df77f6a.jpgпро .tgz она писала потому, что мне кто-то посоветовал переименовать файл в .bin, но вот прошивка отказывается его принять, поэтому ошибка и писалась. загрузчик актуальной версии установлен, а вот susi нет и не хочет Мне кажется или у Вас на самом деле опечатка в имени пользователя: dispetcer или dicpetcer?
|
|
|
|
|
22.7.2014, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239179

|
Цитата(Martin @ 22.7.2014, 9:23)  Мне кажется или у Вас на самом деле опечатка в имени пользователя: dispetcer или dicpetcer? не, пользователь dispetcer свой фтп через filezilla открываю нормально и файл вижу Цитата(Martin @ 22.7.2014, 0:04)  Tgz и bin они для разных моделей BNA. У Вас какая модель? По умолчанию рекомендуется использовать пользователя Anonymous Без пароля А Вы сами свой ftp открыть можете? Файл там видите? Q7055C1009 Building Network Adapters BNA-1C
|
|
|
|
|
22.7.2014, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299

|
Цитата(Veniamin @ 22.7.2014, 15:44)  не, пользователь dispetcer свой фтп через filezilla открываю нормально и файл вижу
Q7055C1009 Building Network Adapters BNA-1C Да, для этой модели файлы с расширением tgz. Надо решать проблему как написано в сообщении об ошибке: не найден ftp сервер или файл: - попробуйте переименуйте файл и задайте новое имя в настройках - укажите пользователя Anonymous - попробуйте ftp сервер на другой машине Чудес не бывает. У всех работает.
Сообщение отредактировал Martin - 22.7.2014, 22:10
|
|
|
|
|
24.7.2014, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239179

|
Цитата(Martin @ 22.7.2014, 23:09)  Да, для этой модели файлы с расширением tgz.
Надо решать проблему как написано в сообщении об ошибке: не найден ftp сервер или файл: - попробуйте переименуйте файл и задайте новое имя в настройках - укажите пользователя Anonymous - попробуйте ftp сервер на другой машине
Чудес не бывает. У всех работает. спасибо, БНА прошил, мучаюсь дальше
|
|
|
|
|
24.7.2014, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299

|
Цитата(Veniamin @ 24.7.2014, 11:21)  спасибо, БНА прошил, мучаюсь дальше Чтобы не мучаться, рекомендую пройти обучение и дальше работать в своё удовольствие, при необходимости сверяясь с документацией
|
|
|
|
|
  |