Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция бильярдной, как организовать приток?
smash
сообщение 16.6.2008, 13:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Здравствуйте! Помогите с вентиляцией бильярдной(помещение для курящих). В нормативной литературе сказано, что для помещений для курящих следует организовать 10-кратнную вытяжку. А как быть с притоком? Подавать в коридор в том же обьеме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 16.6.2008, 13:47
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



планировочку бы посмотреть ради интереса smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 16.6.2008, 14:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Кстати, здание 2-етажное, и если на 1-м етаже коридор существует, то на втором его вообще нет - одно большое помещение.
huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 16.6.2008, 14:49
Сообщение #4


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



без плана ничего не сказать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadia
сообщение 16.6.2008, 15:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 23.5.2007
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706



Если по ВСН 45-86 Культурно-зрелищные учреждения, то для бильярдных приток 3 крата, вытяжка % крат. Если по АВОК Стандарту: для казино с курением ( залы с курением) 100 м3/ч х чел или 70 м3/ч х м2. Для курительных просто 100 м3/ч х чел. Удачи.

Извиняюсь, вытяжка 5 крат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 16.6.2008, 16:03
Сообщение #6


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



Какую бы кратность Вы не выбрали, приток нужно подавать над столом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.6.2008, 17:29
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Кратность - хорошее слово - приятное для "проектировщика".
В туалете унитазы тоже по кратности? в гараже машины? я считаю, что кратность это лишь отношение объёма приточного воздуха к объёму помещения и в качестве тех задания на вентиляцию использовать нормированную или рекомендованную кратность в зависимости от назначения стоит только в безвыходном положении, как например для помещений курилки, так как толком нигде не прописаны объем вредностей от сигарет, трудно подщитываемым является и "населённость" курилки (ведь кое-где в курилках решаются куда более важные рабочие вопросы нежели в кабинете и народу набиться может немеряно). В помещении бильярдной приточный воздух подаётся для дыхания людей, его минимальный объём нормируется, а вот как подать воздух минимизировав его насыщение и смешивание с табачным дымом, оградить по возможности не курящих от сигаретного дыма и по сути спроектировать продуманную и эффективную систему вентиляции - зависит и от проектировщика во многом. ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 16.6.2008, 18:43
Сообщение #8


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(ivan-l-ing @ 16.6.2008, 18:29) [snapback]263189[/snapback]
В туалете унитазы тоже по кратности?


Смеялся от души))))))))))))). Рассчет ПДК, данные от технологов, все такое)))))))))))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 16.6.2008, 19:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Цитата(ivan-l-ing @ 16.6.2008, 14:29) [snapback]263189[/snapback]
..., а вот как подать воздух минимизировав его насыщение и смешивание с табачным дымом, оградить по возможности не курящих от сигаретного дыма и по сути спроектировать продуманную и эффективную систему вентиляции - зависит и от проектировщика во многом. ИМХО


так как-же все-таки организовать воздухообмен в помещении ? удалять и подавать воздух над каждым столом ? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.6.2008, 22:48
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Так как основная масса в.в. концентрируется сверху - значит именно оттуда их целесообразнее удалять (если учесть мой опыт курения в бильярдных, то за самим столом для игры курить стрёмно т.к. могут за это штрафануть либо может пепел или уголёк "что мало вероятно, но возможно" упасть - значит курим сидя либо рядом со столом). Вот по сути и определились с относительно чистыми зонами и дымнами на плане. Подавать воздух лучше всего снизу: 1)с полу диффузорами, 2)сбоку с нижней зоны из под диванов, стульев или со стен, 3)из рабочей зоны её верхней части со стен, 4)в рабочую зону со стен и с потолка. Первых три варианта редко применимы ввиду не постоянства мебелировки помещения и возможны только в тесном контакте с дизайнером и представителем заказчика способным понять преимущества переплаты. ИМХО
Возможны и иные варианты и бывает, что и дизайнер предлагает весьма интересные фишки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 16.6.2008, 23:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



а как же все-таки устраивать вытяжку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2008, 0:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(smash @ 16.6.2008, 23:15) [snapback]263276[/snapback]
а как же все-таки устраивать вытяжку?

Какие вопросы задаёте, такие и получаете ответы....
Определитесь по следующим пунктам:
Сколько биллиардных столов
Сколько людей может быть одновременно (курящих)
Определите места, где будут курить
Будет ли подвесной потолок и какой просвет между ним и перекрытием
Какая система вентиляции: ПВ, ПВ с рекуперацией, отдельно П и В
Место расположения вентагрегатов с учётом глушения шума.

Подавать свежий воздух надо вне зоны курения. Способ подачи решается в зависимости от интеръера. Лучше всего через устройства малой скорости висящих над столами на высоте 1,9 - 2м или дифузорами вихревыми
Вытягивать из верхней зоны над курящими, дифузорами или решётками (в зависимости от интеръера)
Сделайте проект и повесьте на форуме - получите конкретные советы. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 17.6.2008, 9:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Цитата(jota @ 16.6.2008, 21:02) [snapback]263279[/snapback]
Подавать свежий воздух надо вне зоны курения. Способ подачи решается в зависимости от интеръера. Лучше всего через устройства малой скорости висящих над столами на высоте 1,9 - 2м или дифузорами вихревыми
Вытягивать из верхней зоны над курящими, дифузорами или решётками (в зависимости от интеръера)


спасибо за дельный совет.
А что касается кратностей воздухообмена? Как все-таки правильно:как сказала Nadia - приток 3 крата, вытяжка 5 крат или 10-кратная вытяжка ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2008, 9:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я бы считал не по кратам, а по головам......не менее100м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 17.6.2008, 10:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



То-есть И приток И вытяжка в размере 100м3/ч на "голову", в независимости курит она или нет. smile.gif Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 17.6.2008, 10:30
Сообщение #16


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(smash @ 17.6.2008, 11:19) [snapback]263357[/snapback]
То-есть И приток И вытяжка в размере 100м3/ч на "голову", в независимости курит она или нет. smile.gif Так?


ВыложЬте на форум планировки, и будет Вам счастье. Ничего же не понять - что за бильярдная, скока столов, скока людей, ничего не понятно, как на Ваш вопрос отвечать?
Вытяжка там где сидят - пьют и курят, приток в область стола, тут совершенно верно вам подсказали).

Про светильники поинтересуйтесь над столами, а то в РЗ не попадете).

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 17.6.2008, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 17.6.2008, 10:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



выкладываю

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1024For_AVOK.dwg ( 104,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 18.6.2008, 13:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Кто-нибудь помогите все-таки мне определится с вариантами:
а) приток 3 крата, вытяжка 5 крат.
б) приток 100 м3/час на человека, вытяжка ??? м3/час на человека helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал smash - 18.6.2008, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2008, 13:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(smash @ 18.6.2008, 13:08) [snapback]263943[/snapback]
Кто-нибудь помогите все-таки мне определится с вариантами:
а) приток 3 крата, вытяжка 5 крат.
б) приток 100 м3/час на человека, вытяжка ??? м3/час на человека helpsmilie.gif

Первый раз вижу такой дебильный биллиард клуб.
В нормальном клубе есть буфет, столики..... это даёт значительно больший доход, чем биллиард.
Неясно где будут люди курить - над столами?
Вобщем, в таком дебильном клубе вытяжку дайте по периметру вдоль наружных стен решётками. Подачу по центру дифузорами, лучше "Синус" типа, чтобы отрегулировать струи или обычными клапанами.
Расход воздуха лучше по головам. Вытяжка = притоку.
Поставьте регуляторы на вентиляторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.6.2008, 14:10
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



jota - 5 баллов!
Тоже по людям бы подавал начав с 4чела на стол по 100кубов на нос, если зал низкий увеличивал. Архитектура сырая. Дизайнер еще даже не в курсе о существовании сего объекта, либо вы не в курсе о его наличии. Ни одной бильярдной не видел без столиков.
С такой планировкой проектировать что-либо интересное не возможно это не сортир в котором пофигу в каком направлении толчок стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 18.6.2008, 14:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Да нет-же. Столики и бар конечно-же будут. Просто в момент отправки планов, еще не было известно где. Сейчас отправлю новую.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1024For_AVOK2.dwg ( 188,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 18.6.2008, 14:43
Сообщение #22


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



сейчас смонтировали бильярдную на один стол подали 700 м3/ч с расчетом на 7 курящих человек
заказчик не доволен, дым долго уходит
теперь предложили дополнительную вентиляцию +1000м3/ч вытяжку,

получается лучше по объему считать, а не по людям
т.к. может помещение быть большим а людей мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2008, 14:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



План сырой. Потребуйте план с мебелью, столиками, баром и концентрацией людей. Для бара вентиляцию надо решать по месту....
Подвесные потолки - будут? нет?
По такому плану работать - себе во вред. Будете всё переделывать и не 1 раз....
Плохо, если архитектор не знает и инженер не знает... минус на минус здесь плюса не даёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 18.6.2008, 14:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Цитата(jota @ 18.6.2008, 11:47) [snapback]264004[/snapback]
План сырой. Потребуйте план с мебелью, столиками, баром и концентрацией людей.


Так ведь второй файл со столиками. wink.gif
Что касается количества людей, то - по три человека за столом. Итого, порядка 50 человек. Подвесных потолков не будет(все воздуховоды прокладываются открыто)

Сообщение отредактировал smash - 18.6.2008, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2008, 15:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Какие столики? Там у вас только биллиардные столы.....
Потребуйте планы и разрезы с интеръером.... Будьте инженером, а не студентом....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 18.6.2008, 15:22
Сообщение #26


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Приток над столами, вытяжка над столиками с бездельствующими и курящими, это вроде логично.
А по кубам - оттолкнитесь от выделенных мощностей, а обосновать можно и 100 кубов на человека, и 10 крат.
Запроектируете слишком много - никто Вас не осудит, много не мало, главно чторб в/распределение толковое, чтоб парики не срывало. В крайнем случае, если все получится дорого, то Зак Вашим проектом прикроется, а на самом деле в окна бытовые вентиляторы врежет.

как оно бывает в 80% случаев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 18.6.2008, 15:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Цитата(jota @ 18.6.2008, 12:07) [snapback]264025[/snapback]
Какие столики? Там у вас только биллиардные столы.....


Большые розовые кружочки на планах - столики, маленькие - стулья для зевак wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 18.6.2008, 15:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



АС часть оформлена не по ГОСТ! Советую все же принимать принципиальные решения на основании чего-то, например: ТЗ (если ТЗ нет, то написать и согласовать), и после этого провести согласования со смежниками, а уж потом расчет и чертежка. Так же настоятельно советую воспользоваться советами jota, удачи!

Сообщение отредактировал Mr. S - 18.6.2008, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 23.6.2008, 1:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если Вам придется делать вентиляцию биллиардной квартиры или дома, МГСН 3.01-01 «Жилые здания», прил 7., п. 19, регламентирует воздухообмен в помещении биллиардной 0,5 крат по вытяжке, без притока.

Несмотря на эти нелепые цифры, уверен, что будет правильным брать 100 кубов на человека в помещении любой биллиардной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 24.6.2008, 15:02
Сообщение #30





Guest Forum






Наиболее рационально в данном случае применить вытеснительную вентиляцию (displacement ventilation). Вытяжка сверху равномерно, либо хотя-бы по периметру - не важно воздуховод с решетками, либо с вытяжными диффузорами. Приток вытеснительными воздухораспределителями расположенными на полу, подобранными по диаграммам. Заказчикам не нравится что displacement units (вытеснительные воздухораспределители - во дал smile.gifwink.gif:rolleyes smile.gif занимают полезную площадь, зато эффект - песня! В рабочей зоне - свежий воздух! В случае раздачи воздуха сверху диффузорами синус (т.е. mixed ventilation) будем иметь равномерно перемешаную смесь табачного дыма ect. разбавленную воздухом (см - дым долго уходит).

To: smash Воздух на притоке охлажденный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 25.6.2008, 13:36
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



подавать воздух снизу нет возможности, так как нет места для воздуховодов и можно нарватся на "неприятности" при перемещении мебели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.6.2008, 14:13
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вешаете круглые флормастеры типа AFC Halton к потолку над бил/столами на высоте 1,9м от пола (низ)
Воздух подаваемый на 5-6*С ниже чем помещения. Вытяжка сверху над проходами и столиками, чем угодно.
В вентиляции главная задача - подать воздух в нужном количестве и в нужное место. Вытяжка - второстепенна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 29.6.2008, 11:54
Сообщение #33





Guest Forum






Не забывайте что обычно над биллиардным столом висит местное освещение на высоте 1,5 - 1,7 м от поверхности стола. Мало того что этот светильник будет мешать потоку воздуха, но также он интенсивно генерирует тепловой поток устремленный вверх.

При невозможности подведения воздуховодов к каждому вытеснительному воздухораспределителю сверху, плоский воздуховод пускается по периметру помещения в полу. Тип вытеснительных воздухораспределителей - плоские панели (LINDAB, SWEGON, HALTON, TROX), подключение снизу.

Для лучшего эффекта воздух должен быть предваительно обработан (охлажден). Это даст лучший эффект чем потом отдельно кондиционировать сплитами.

Вытяжку обязательно сделать вдоль бара, и по центру помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных