Вентиляция бильярдной, как организовать приток? |
|
|
|
|
16.6.2008, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
Здравствуйте! Помогите с вентиляцией бильярдной(помещение для курящих). В нормативной литературе сказано, что для помещений для курящих следует организовать 10-кратнную вытяжку. А как быть с притоком? Подавать в коридор в том же обьеме?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2008, 13:47
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
планировочку бы посмотреть ради интереса
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2008, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
Кстати, здание 2-етажное, и если на 1-м етаже коридор существует, то на втором его вообще нет - одно большое помещение.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2008, 14:49
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
без плана ничего не сказать
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2008, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 23.5.2007
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706

|
Если по ВСН 45-86 Культурно-зрелищные учреждения, то для бильярдных приток 3 крата, вытяжка % крат. Если по АВОК Стандарту: для казино с курением ( залы с курением) 100 м3/ч х чел или 70 м3/ч х м2. Для курительных просто 100 м3/ч х чел. Удачи.
Извиняюсь, вытяжка 5 крат
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2008, 16:03
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365

|
Какую бы кратность Вы не выбрали, приток нужно подавать над столом.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2008, 17:29
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Кратность - хорошее слово - приятное для "проектировщика". В туалете унитазы тоже по кратности? в гараже машины? я считаю, что кратность это лишь отношение объёма приточного воздуха к объёму помещения и в качестве тех задания на вентиляцию использовать нормированную или рекомендованную кратность в зависимости от назначения стоит только в безвыходном положении, как например для помещений курилки, так как толком нигде не прописаны объем вредностей от сигарет, трудно подщитываемым является и "населённость" курилки (ведь кое-где в курилках решаются куда более важные рабочие вопросы нежели в кабинете и народу набиться может немеряно). В помещении бильярдной приточный воздух подаётся для дыхания людей, его минимальный объём нормируется, а вот как подать воздух минимизировав его насыщение и смешивание с табачным дымом, оградить по возможности не курящих от сигаретного дыма и по сути спроектировать продуманную и эффективную систему вентиляции - зависит и от проектировщика во многом. ИМХО
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2008, 18:43
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(ivan-l-ing @ 16.6.2008, 18:29) [snapback]263189[/snapback] В туалете унитазы тоже по кратности? Смеялся от души))))))))))))). Рассчет ПДК, данные от технологов, все такое)))))))))))))))))))
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2008, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
Цитата(ivan-l-ing @ 16.6.2008, 14:29) [snapback]263189[/snapback] ..., а вот как подать воздух минимизировав его насыщение и смешивание с табачным дымом, оградить по возможности не курящих от сигаретного дыма и по сути спроектировать продуманную и эффективную систему вентиляции - зависит и от проектировщика во многом. ИМХО так как-же все-таки организовать воздухообмен в помещении ? удалять и подавать воздух над каждым столом ?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2008, 22:48
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Так как основная масса в.в. концентрируется сверху - значит именно оттуда их целесообразнее удалять (если учесть мой опыт курения в бильярдных, то за самим столом для игры курить стрёмно т.к. могут за это штрафануть либо может пепел или уголёк "что мало вероятно, но возможно" упасть - значит курим сидя либо рядом со столом). Вот по сути и определились с относительно чистыми зонами и дымнами на плане. Подавать воздух лучше всего снизу: 1)с полу диффузорами, 2)сбоку с нижней зоны из под диванов, стульев или со стен, 3)из рабочей зоны её верхней части со стен, 4)в рабочую зону со стен и с потолка. Первых три варианта редко применимы ввиду не постоянства мебелировки помещения и возможны только в тесном контакте с дизайнером и представителем заказчика способным понять преимущества переплаты. ИМХО Возможны и иные варианты и бывает, что и дизайнер предлагает весьма интересные фишки.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2008, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
а как же все-таки устраивать вытяжку?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2008, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(smash @ 16.6.2008, 23:15) [snapback]263276[/snapback] а как же все-таки устраивать вытяжку? Какие вопросы задаёте, такие и получаете ответы.... Определитесь по следующим пунктам: Сколько биллиардных столов Сколько людей может быть одновременно (курящих) Определите места, где будут курить Будет ли подвесной потолок и какой просвет между ним и перекрытием Какая система вентиляции: ПВ, ПВ с рекуперацией, отдельно П и В Место расположения вентагрегатов с учётом глушения шума. Подавать свежий воздух надо вне зоны курения. Способ подачи решается в зависимости от интеръера. Лучше всего через устройства малой скорости висящих над столами на высоте 1,9 - 2м или дифузорами вихревыми Вытягивать из верхней зоны над курящими, дифузорами или решётками (в зависимости от интеръера) Сделайте проект и повесьте на форуме - получите конкретные советы.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2008, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
Цитата(jota @ 16.6.2008, 21:02) [snapback]263279[/snapback] Подавать свежий воздух надо вне зоны курения. Способ подачи решается в зависимости от интеръера. Лучше всего через устройства малой скорости висящих над столами на высоте 1,9 - 2м или дифузорами вихревыми Вытягивать из верхней зоны над курящими, дифузорами или решётками (в зависимости от интеръера) спасибо за дельный совет. А что касается кратностей воздухообмена? Как все-таки правильно:как сказала Nadia - приток 3 крата, вытяжка 5 крат или 10-кратная вытяжка ?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2008, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я бы считал не по кратам, а по головам......не менее100м3/ч
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2008, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
То-есть И приток И вытяжка в размере 100м3/ч на "голову", в независимости курит она или нет.  Так?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2008, 10:30
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(smash @ 17.6.2008, 11:19) [snapback]263357[/snapback] То-есть И приток И вытяжка в размере 100м3/ч на "голову", в независимости курит она или нет.  Так? ВыложЬте на форум планировки, и будет Вам счастье. Ничего же не понять - что за бильярдная, скока столов, скока людей, ничего не понятно, как на Ваш вопрос отвечать? Вытяжка там где сидят - пьют и курят, приток в область стола, тут совершенно верно вам подсказали). Про светильники поинтересуйтесь над столами, а то в РЗ не попадете).
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 17.6.2008, 10:37
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2008, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
Кто-нибудь помогите все-таки мне определится с вариантами: а) приток 3 крата, вытяжка 5 крат. б) приток 100 м3/час на человека, вытяжка ??? м3/час на человека
Сообщение отредактировал smash - 18.6.2008, 13:25
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(smash @ 18.6.2008, 13:08) [snapback]263943[/snapback] Кто-нибудь помогите все-таки мне определится с вариантами: а) приток 3 крата, вытяжка 5 крат. б) приток 100 м3/час на человека, вытяжка ??? м3/час на человека  Первый раз вижу такой дебильный биллиард клуб. В нормальном клубе есть буфет, столики..... это даёт значительно больший доход, чем биллиард. Неясно где будут люди курить - над столами? Вобщем, в таком дебильном клубе вытяжку дайте по периметру вдоль наружных стен решётками. Подачу по центру дифузорами, лучше "Синус" типа, чтобы отрегулировать струи или обычными клапанами. Расход воздуха лучше по головам. Вытяжка = притоку. Поставьте регуляторы на вентиляторы
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 14:10
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
jota - 5 баллов! Тоже по людям бы подавал начав с 4чела на стол по 100кубов на нос, если зал низкий увеличивал. Архитектура сырая. Дизайнер еще даже не в курсе о существовании сего объекта, либо вы не в курсе о его наличии. Ни одной бильярдной не видел без столиков. С такой планировкой проектировать что-либо интересное не возможно это не сортир в котором пофигу в каком направлении толчок стоит.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
Да нет-же. Столики и бар конечно-же будут. Просто в момент отправки планов, еще не было известно где. Сейчас отправлю новую.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 14:43
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
сейчас смонтировали бильярдную на один стол подали 700 м3/ч с расчетом на 7 курящих человек заказчик не доволен, дым долго уходит теперь предложили дополнительную вентиляцию +1000м3/ч вытяжку,
получается лучше по объему считать, а не по людям т.к. может помещение быть большим а людей мало.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
План сырой. Потребуйте план с мебелью, столиками, баром и концентрацией людей. Для бара вентиляцию надо решать по месту.... Подвесные потолки - будут? нет? По такому плану работать - себе во вред. Будете всё переделывать и не 1 раз.... Плохо, если архитектор не знает и инженер не знает... минус на минус здесь плюса не даёт
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
Цитата(jota @ 18.6.2008, 11:47) [snapback]264004[/snapback] План сырой. Потребуйте план с мебелью, столиками, баром и концентрацией людей. Так ведь второй файл со столиками. Что касается количества людей, то - по три человека за столом. Итого, порядка 50 человек. Подвесных потолков не будет(все воздуховоды прокладываются открыто)
Сообщение отредактировал smash - 18.6.2008, 14:58
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Какие столики? Там у вас только биллиардные столы..... Потребуйте планы и разрезы с интеръером.... Будьте инженером, а не студентом....
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 15:22
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Приток над столами, вытяжка над столиками с бездельствующими и курящими, это вроде логично. А по кубам - оттолкнитесь от выделенных мощностей, а обосновать можно и 100 кубов на человека, и 10 крат. Запроектируете слишком много - никто Вас не осудит, много не мало, главно чторб в/распределение толковое, чтоб парики не срывало. В крайнем случае, если все получится дорого, то Зак Вашим проектом прикроется, а на самом деле в окна бытовые вентиляторы врежет.
как оно бывает в 80% случаев.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
Цитата(jota @ 18.6.2008, 12:07) [snapback]264025[/snapback] Какие столики? Там у вас только биллиардные столы..... Большые розовые кружочки на планах - столики, маленькие - стулья для зевак
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2008, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
АС часть оформлена не по ГОСТ! Советую все же принимать принципиальные решения на основании чего-то, например: ТЗ (если ТЗ нет, то написать и согласовать), и после этого провести согласования со смежниками, а уж потом расчет и чертежка. Так же настоятельно советую воспользоваться советами jota, удачи!
Сообщение отредактировал Mr. S - 18.6.2008, 15:57
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2008, 1:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Если Вам придется делать вентиляцию биллиардной квартиры или дома, МГСН 3.01-01 «Жилые здания», прил 7., п. 19, регламентирует воздухообмен в помещении биллиардной 0,5 крат по вытяжке, без притока.
Несмотря на эти нелепые цифры, уверен, что будет правильным брать 100 кубов на человека в помещении любой биллиардной.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lufttechniker_*
|
24.6.2008, 15:02
|
Guest Forum

|
Наиболее рационально в данном случае применить вытеснительную вентиляцию (displacement ventilation). Вытяжка сверху равномерно, либо хотя-бы по периметру - не важно воздуховод с решетками, либо с вытяжными диффузорами. Приток вытеснительными воздухораспределителями расположенными на полу, подобранными по диаграммам. Заказчикам не нравится что displacement units (вытеснительные воздухораспределители - во дал   :rolleyes  занимают полезную площадь, зато эффект - песня! В рабочей зоне - свежий воздух! В случае раздачи воздуха сверху диффузорами синус (т.е. mixed ventilation) будем иметь равномерно перемешаную смесь табачного дыма ect. разбавленную воздухом (см - дым долго уходит). To: smash Воздух на притоке охлажденный?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2008, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736

|
подавать воздух снизу нет возможности, так как нет места для воздуховодов и можно нарватся на "неприятности" при перемещении мебели.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вешаете круглые флормастеры типа AFC Halton к потолку над бил/столами на высоте 1,9м от пола (низ) Воздух подаваемый на 5-6*С ниже чем помещения. Вытяжка сверху над проходами и столиками, чем угодно. В вентиляции главная задача - подать воздух в нужном количестве и в нужное место. Вытяжка - второстепенна.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lufttechniker_*
|
29.6.2008, 11:54
|
Guest Forum

|
Не забывайте что обычно над биллиардным столом висит местное освещение на высоте 1,5 - 1,7 м от поверхности стола. Мало того что этот светильник будет мешать потоку воздуха, но также он интенсивно генерирует тепловой поток устремленный вверх.
При невозможности подведения воздуховодов к каждому вытеснительному воздухораспределителю сверху, плоский воздуховод пускается по периметру помещения в полу. Тип вытеснительных воздухораспределителей - плоские панели (LINDAB, SWEGON, HALTON, TROX), подключение снизу.
Для лучшего эффекта воздух должен быть предваительно обработан (охлажден). Это даст лучший эффект чем потом отдельно кондиционировать сплитами.
Вытяжку обязательно сделать вдоль бара, и по центру помещения.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf
Последние сообщения Форума
|