Отопление смотровой ямы в СТО, Как лучше сделать? |
|
|
|
17.6.2008, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881

|
Здравствуйте все!Помогите пожалуйста!  Новичек в отоплении, в здании СТО 4 смотровых ямы, отопление водяное и воздушное, но заказчик еще хочет чтоб в ямах было тепло, как это лучше спроектировать?(может быть теплые полы?тогда как посчитать все это мероприятие?)
|
|
|
|
|
17.6.2008, 13:14
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Если есть воздушное отопление, я бы тёплый воздух постаралась в ямы загнать. Только вопрос, воздушное отопление, совмещённое с притоком? Или тепловыми пушками?
|
|
|
|
|
17.6.2008, 13:27
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881

|
Воздушное отопление от теплогенераторов в котельной по системе воздуховодов под потолком!
|
|
|
|
|
17.6.2008, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890

|
Я пару раз видел в СТО, что смотровые ямы отапливаются обычными регистрами. Как рассчитать сколько нужно тепла на эту яму- не представляю.
|
|
|
|
|
17.6.2008, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881

|
Я думаю сложно будет туда впихнуть регистры, так как яма 1м шириной и 1,3м глубина
|
|
|
|
|
17.6.2008, 15:50
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(mashylia_k @ 17.6.2008, 14:27) [snapback]263437[/snapback] Воздушное отопление от теплогенераторов в котельной по системе воздуховодов под потолком! Ну и что, что под потолком. Мастерская уже работает или пока строится? И вентиляция уже смонтирована?
|
|
|
|
|
18.6.2008, 6:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881

|
Мастерская строиться. В том то и проблемма, что я ни разу не делала, и не понимаю каким образом подвести воздуховоды к яме, чтобы они не мешали проезду машин.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 6:55
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Как вариант - проложить воздуховоды в полу.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
не мучайтесь с воздуховодами. как вариант - инфракрасное электрическое, или теплый пол в стены зафигачить.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 8:38
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881

|
Я тоже думала про теплый пол в стены, но вопрос в том, что не могу найти примеров, либо литературы, либо методик расчетов, помогите чем-нибудь!
|
|
|
|
|
18.6.2008, 8:55
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Я бы всё равно воздух в ямы подавала, тем более, что просто приток нужно подавать в ямы. И перегретый воздух под потолком - кому он нужен? Проложить, согласна с Машинистом, в канале.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881

|
Спасибо всем за участие!Если можно хоть какой нибудь похожий чертеж-просто не представляю как это делать!
|
|
|
|
|
19.4.2012, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694

|
Добрый день! Подниму тему. так нужно отапливать яму или нет? Есть где-то в нормах про это? Из практики, понимаю что нужно поставить регистры, но заказчик как всегда экономит, и о людях не думает(как там прохладно будет).
|
|
|
|
|
19.4.2012, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
В ямах обязательно делается вытяжная вентиляция подпольными каналами (аспирационная, расчетная), теплый пол - как доп. сервис (нерасчетный). Теплый пол лучше сделать электрическим (теплолюкс) с включением - по необходимости.
|
|
|
|
|
19.4.2012, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(испытатель @ 19.4.2012, 11:02)  В ямах обязательно делается вытяжная вентиляция подпольными каналами (аспирационная, расчетная), теплый пол - как доп. сервис (нерасчетный). Теплый пол лучше сделать электрическим (теплолюкс) с включением - по необходимости. В ямах делается не вытяжка, а приток тёплым воздухом сбоку (через боковые стены малой скоростью) на середине высоты - это и есть отопление. Яма - самое холодное место и его надо греть. Насчёт вытяжки подпольными каналами - не встречал.... там будет всегда масло и всякая грязь. Тёплый пол - это испарения той же грязи - этим придётся дышать.... уж тогда тёплые стены....
Сообщение отредактировал jota - 19.4.2012, 11:44
|
|
|
|
|
19.4.2012, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
ВСН 01-89 4.10. В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из верхней и нижней зоны поровну с учетом вытяжки из смотровых канав, а подачу приточного воздуха - рассредоточено в рабочую зону и в смотровые канавы, а также в приямки, соединяющие смотровые канавы, и в тоннели, предусматриваемые для выхода из проездных канав.
Температура приточного воздуха в смотровые канавы, приямки и тоннели в холодный период года должна быть не ниже +16 °С и не выше +25 °С.
Количество приточного и вытяжного воздуха на один кубический метр объема смотровых канав, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их десятикратного воздухообмена.
Сообщение отредактировал temka - 19.4.2012, 13:03
|
|
|
|
|
19.4.2012, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(jota @ 19.4.2012, 8:43)  В ямах делается не вытяжка, а приток тёплым воздухом сбоку (через боковые стены малой скоростью) на середине высоты - это и есть отопление. Яма - самое холодное место и его надо греть. Насчёт вытяжки подпольными каналами - не встречал.... там будет всегда масло и всякая грязь. Тёплый пол - это испарения той же грязи - этим придётся дышать.... уж тогда тёплые стены.... Возможно мы о разных ямах говорим 1. Теплый пол с температурой поверхности 28 грС. не может являться источником интенсивного испарения. Тем более туда не сливают, а сливают в специальные поддоны, после обычно тщательно убирают в конце работы. 2. У нас в ямах, как правило ведут сварочные работы по днищу глушителю и пр. Все остальное на подъемниках. Что даст только подача малых объемов воздуха (без вытяжки) не вполне понятно, учитывая что самое холодное место пол, на котором приходится стоять всю смену.
Сообщение отредактировал испытатель - 19.4.2012, 13:26
|
|
|
|
|
19.4.2012, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694

|
Спасибо все. Уже более менее понятно. СТО будет по ремонту ходовой, масло не будет сливатся!
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|