Здравствуйте все!Помогите пожалуйста! helpsmilie.gif Новичек в отоплении, в здании СТО 4 смотровых ямы, отопление водяное и воздушное, но заказчик еще хочет чтоб в ямах было тепло, как это лучше спроектировать?(может быть теплые полы?тогда как посчитать все это мероприятие?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.6.2008, 13:14
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Если есть воздушное отопление, я бы тёплый воздух постаралась в ямы загнать. Только вопрос, воздушное отопление, совмещённое с притоком? Или тепловыми пушками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mashylia_k
сообщение 17.6.2008, 13:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881



Воздушное отопление от теплогенераторов в котельной по системе воздуховодов под потолком!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 17.6.2008, 13:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Я пару раз видел в СТО, что смотровые ямы отапливаются обычными регистрами. Как рассчитать сколько нужно тепла на эту яму- не представляю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mashylia_k
сообщение 17.6.2008, 13:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881



Я думаю сложно будет туда впихнуть регистры, так как яма 1м шириной и 1,3м глубина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.6.2008, 15:50
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(mashylia_k @ 17.6.2008, 14:27) [snapback]263437[/snapback]
Воздушное отопление от теплогенераторов в котельной по системе воздуховодов под потолком!


Ну и что, что под потолком. Мастерская уже работает или пока строится? И вентиляция уже смонтирована?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mashylia_k
сообщение 18.6.2008, 6:07
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881



Мастерская строиться. В том то и проблемма, что я ни разу не делала, и не понимаю каким образом подвести воздуховоды к яме, чтобы они не мешали проезду машин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.6.2008, 6:55
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Как вариант - проложить воздуховоды в полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 18.6.2008, 8:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



не мучайтесь с воздуховодами.
как вариант - инфракрасное электрическое, или теплый пол в стены зафигачить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mashylia_k
сообщение 18.6.2008, 8:38
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881



Я тоже думала про теплый пол в стены, но вопрос в том, что не могу найти примеров, либо литературы, либо методик расчетов, помогите чем-нибудь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 18.6.2008, 8:55
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Я бы всё равно воздух в ямы подавала, тем более, что просто приток нужно подавать в ямы. И перегретый воздух под потолком - кому он нужен? Проложить, согласна с Машинистом, в канале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mashylia_k
сообщение 18.6.2008, 12:59
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18881



Спасибо всем за участие!Если можно хоть какой нибудь похожий чертеж-просто не представляю как это делать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 19.4.2012, 10:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Добрый день! Подниму тему. так нужно отапливать яму или нет? Есть где-то в нормах про это? Из практики, понимаю что нужно поставить регистры, но заказчик как всегда экономит, и о людях не думает(как там прохладно будет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.4.2012, 11:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В ямах обязательно делается вытяжная вентиляция подпольными каналами (аспирационная, расчетная), теплый пол - как доп. сервис (нерасчетный). Теплый пол лучше сделать электрическим (теплолюкс) с включением - по необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.4.2012, 11:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(испытатель @ 19.4.2012, 11:02) *
В ямах обязательно делается вытяжная вентиляция подпольными каналами (аспирационная, расчетная), теплый пол - как доп. сервис (нерасчетный). Теплый пол лучше сделать электрическим (теплолюкс) с включением - по необходимости.

В ямах делается не вытяжка, а приток тёплым воздухом сбоку (через боковые стены малой скоростью) на середине высоты - это и есть отопление. Яма - самое холодное место и его надо греть.
Насчёт вытяжки подпольными каналами - не встречал.... там будет всегда масло и всякая грязь.
Тёплый пол - это испарения той же грязи - этим придётся дышать.... уж тогда тёплые стены....

Сообщение отредактировал jota - 19.4.2012, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 19.4.2012, 13:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



ВСН 01-89
4.10. В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из верхней и нижней зоны поровну с учетом вытяжки из смотровых канав, а подачу приточного воздуха - рассредоточено в рабочую зону и в смотровые канавы, а также в приямки, соединяющие смотровые канавы, и в тоннели, предусматриваемые для выхода из проездных канав.

Температура приточного воздуха в смотровые канавы, приямки и тоннели в холодный период года должна быть не ниже +16 °С и не выше +25 °С.

Количество приточного и вытяжного воздуха на один кубический метр объема смотровых канав, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их десятикратного воздухообмена.

Сообщение отредактировал temka - 19.4.2012, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.4.2012, 13:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(jota @ 19.4.2012, 8:43) *
В ямах делается не вытяжка, а приток тёплым воздухом сбоку (через боковые стены малой скоростью) на середине высоты - это и есть отопление. Яма - самое холодное место и его надо греть.
Насчёт вытяжки подпольными каналами - не встречал.... там будет всегда масло и всякая грязь.
Тёплый пол - это испарения той же грязи - этим придётся дышать.... уж тогда тёплые стены....

Возможно мы о разных ямах говорим
1. Теплый пол с температурой поверхности 28 грС. не может являться источником интенсивного испарения. Тем более туда не сливают, а сливают в специальные поддоны, после обычно тщательно убирают в конце работы.
2. У нас в ямах, как правило ведут сварочные работы по днищу глушителю и пр. Все остальное на подъемниках. Что даст только подача малых объемов воздуха (без вытяжки) не вполне понятно, учитывая что самое холодное место пол, на котором приходится стоять всю смену.

Сообщение отредактировал испытатель - 19.4.2012, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 19.4.2012, 13:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Спасибо все. Уже более менее понятно. СТО будет по ремонту ходовой, масло не будет сливатся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных