Ржавчина в трубах |
|
|
|
18.6.2008, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 28.4.2008
Из: москва
Пользователь №: 18206

|
В одном из домов,стояки ГВС,ХВС на отдельных участках смонтированы из неоцинкованных стальных труб,из-за этого после отключения воды из умывальников течёт ржавая вода,циркуляционные стояки уже почти полностью забились на сужениях перед полотенчиками. циркуляции почти нет. Понятно что трубы надо менять ,но это не возможно так как они проходят в квартирах. что можно сделать? как можно прочистить систему ГВС,ХВС,от ржавчины которая уже "окакменела " внутри стенок труб? дому всего-то 10 лет.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 6:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Сделать ничего не возможно. Скоро будет срывать краны и рвать трубы. Трубы все разъело. Такие трубы ставить в дом вообще уже запрещено. 10 лет для черной стали - ого-го как много. Трубы в квартирах меняются, проблема то какая?
|
|
|
|
|
18.6.2008, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 28.4.2008
Из: москва
Пользователь №: 18206

|
дом VIP .стояки в квартирах, к запорной арматуре доступ только через лючёк отделка у всех дорогущая,живут (у таких людей обычно не одна квартира ,да и не только в россии месяцами многих дома не бывает) тут всякие депутаты ,артисты и т.д. Они в квартиру фиг пускают. говорят это Ваши проблемы у меня всё в порядке, ищите проблему у себя. Сейчас дома строят в основном с выносом стояков В и К на лестничную площадку,это вобще супер. в одной квартире вырезали кусок трубы так там диаметр гдето 10 мм а должен 32мм. Вот так труба забилась ржавчиной. Один стояк пробили гидравлическими ударами но это очень опасно,повторять больше не буду,никто об этом не знает. безвыходное положение было. пришлось рискнуть. так что вот такая история.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 7:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(ЖЕНЯ999 @ 18.6.2008, 10:01) [snapback]263768[/snapback] дом VIP .стояки в квартирах, к запорной арматуре доступ только через лючёк отделка у всех дорогущая,живут (у таких людей обычно не одна квартира ,да и не только в россии месяцами многих дома не бывает) тут всякие депутаты ,артисты и т.д. Не пойму, а Вы кто? Они артисты, а вы Женя? Или вы живете в доме этом? Раз у них все нормально, значит попробуйте разводку в квартире менять.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 7:34
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Необычная ситуация. Неоцинкованная труба на отдельных участках это бывает , но вот мгновенное зарастание из за этого трубы это уже сказки, у меня матушка живет в таком "элитном" гадюшнике и проблема там с конфигурацией сети ГВС и ошибками в расчетах . В вашем случае выходом будет плюнуть на циркуляцию - поставить эл. полотенцесушитель , поставить картридждные фильтры на холодную и горячую воду и эл. бойлер. Если конечно вы не просто Женя , а Женя со средствами.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 28.4.2008
Из: москва
Пользователь №: 18206

|
зарасли не мгновенно, а за 10 лет. я работаю в службе эксплуатации этого гадюшника. а фильтры полностью не решают эту проблему.я всегда советывал установить элекрические полотенцесушители.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 7:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ну что ж, кроме замены нормального выхода я не вижу. Налицо выбран материал труб древний и не надежный. ВОзможны ошибки в проекте. Трубопроводы ГВС скорее всего расчитаны без учета на зарастание. Ставить фильтры толку мало, т.к. сами трубы разваливаются. А жильцы то жалуются? Раз нет, так нет. Если часто отсутствуют, значит расходы по стоякам занижены. Промывать давлением опасно, тем более трубам 10лет - и это всего лишь временно.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 28.4.2008
Из: москва
Пользователь №: 18206

|
В квартирах разводка нормальная, трубы сшитый полиэтилен,полипропилен,медь или металлопласт (последнее это самое худшее из труб) ,а сами стояки хреновые.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 28.4.2008
Из: москва
Пользователь №: 18206

|
жильцы жалуются. в том то и дело.
Прикрепленные файлы
труба.JPG ( 11,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
18.6.2008, 9:04
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(ЖЕНЯ999 @ 18.6.2008, 7:41) [snapback]263761[/snapback] В одном из домов,стояки ГВС,ХВС на отдельных участках смонтированы из неоцинкованных стальных труб,из-за этого после отключения воды из умывальников течёт ржавая вода,циркуляционные стояки уже почти полностью забились на сужениях перед полотенчиками. циркуляции почти нет. Похожая история у нас была. Только там была автономная котельная без деаэратора(заказчик сэкономил), оцинкованные трубы на ГВС сгнили за 5 лет в доме и на трассе от котельной. Пришлось всё менять - стояки, разводку по подвалу и трассу в 2-х корпусах . Другого выхода не вижу.
Сообщение отредактировал Vitori - 18.6.2008, 9:07
|
|
|
|
|
18.6.2008, 10:30
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(ЖЕНЯ999 @ 18.6.2008, 8:44) [snapback]263791[/snapback] зарасли Слово "засрали" пишется немного по другому
|
|
|
|
|
18.6.2008, 13:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
да как бы и "по" с наречиями пишется через дефис  Хотя это правило на форуме не соблюдается. А слова засрали и заросли тут играют одну роль
|
|
|
|
|
19.6.2008, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 28.4.2008
Из: москва
Пользователь №: 18206

|
Всем спасибо.
|
|
|
|
|
19.6.2008, 20:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.3.2008
Из: ульяновск
Пользователь №: 16247

|
Всем привет. А про систему "эко сан" не слышали? Я сам не сталкивался с ней, и поэтому не могу сказать, поможет вам она или нет.
|
|
|
|
|
  |