Angel77
сообщение 19.6.2008, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



Добрый день! у меня возникла такая проблема..

есть приточная система, сборная. Фильтр, нагреватель, вентилятор-улитка.
Делали замеры полного давления. Получается: на заборе (всасывании воздуха) полное давление 500 Па, а на нагнетании всего лишь 30 Па...
Почему возникла такая разница??..Меряли несколько раз, и у краев воздуховода и по середине..

Система абсолютно новая, фильтры чистые..По расчетам сеть получалась около 450 Па..

Еще нюанс,что вентилятор полностью разбирали при заносе в венткамеру, так как он в дверь не влез...

Может кто знает причину такого явления? Почему давления так сильно отличаются? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 20.6.2008, 13:36
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



ну и ищите подвох на всасе...
померяйте перепад давлений на фильтре, на нагревателе и т.д.
и сразу будет понятно, откуда взялись 500 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 23.6.2008, 11:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Для Angel77.
Такое впечатление, что напутаны плюсы и минусы при измерениях. На входе давление не может быть больше атмосферного. дайте схему установки с изм. сечениями и замеренными расходами. С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.6.2008, 18:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



1. А Ваш "вентилятор-улитка" туда-ли крутится? 2. А собрали-то правильно; по документации хоть посмотрели? 3.Выкинте фильтры и померте еще раз -сильно- ли изменятся давления (относительно Ваших 500 и 30 Па). 4. Если получится три раза ДА - приглашайте специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 18:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных