> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт теплообменников поверочный, И.М. Сапрыкин
tiptop
сообщение 21.6.2008, 11:54
Сообщение #1


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин.
Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г.

Сообщение отредактировал tiptop - 23.6.2008, 19:19
Причина редактирования: по просьбе автора

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pover.raschyot.zip ( 22,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7789
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BeKas
сообщение 23.6.2008, 18:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2008
Пользователь №: 15676



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serghei1962
сообщение 17.2.2009, 22:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.2.2009
Пользователь №: 29235



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tgv-2007_*
сообщение 6.9.2009, 11:43
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonic777
сообщение 7.10.2009, 9:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 15784



Великий труд!!! Спасибо огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.10.2009, 9:50
Сообщение #6





Guest Forum






Это расчёт только Пластинчатых теплообменников?
Для Кожухотрубных существует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.10.2009, 17:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Сфинкс @ 10.10.2009, 9:50) [snapback]442831[/snapback]
Это расчёт только Пластинчатых теплообменников?
Для Кожухотрубных существует?

внимательнее файл посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_JekaKot_*
сообщение 8.11.2009, 18:46
Сообщение #8





Guest Forum






Класс!!! Спасибо!
Вопрос по программе: учитываются ли варианты с изменеием фазового состояния (испарение/конденсация)

А есть где-нибудь расчеты реакторов (РИВ, РИС-Н, РИС-П, каскады), ректификационных колонн? Был бы признателен...
Есть несколько расчетов в MathCad (найдено в Сети) - но там фиг поймешь (процедуры, функции и нет пояснений). Если будут желающие - соберу воедино и выложу (в какую тему тогда выкладывать?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 8.11.2009, 21:46
Сообщение #9


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(JekaKot @ 8.11.2009, 19:46) *
...Если будут желающие - соберу воедино и выложу (в какую тему тогда выкладывать?)

Создавайте в разделе "Программы, расчеты" тему с названием что то типа "Расчеты реакторов (РИВ, РИС-Н, РИС-П, каскады), ректификационных колонн" и вперед:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 11.11.2009, 22:17
Сообщение #10





Guest Forum






Из сопроводительной журнальной статьи следует, что эта программа разработана для теплоносителя - перегретой воды. Видимо автору приспичили теплообменники. Предложенное уравнение имеет претензию на универсальность. Реализация уравнения классная - в виде отдельных задач, жаль, что только решения на "полуавтомате".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АК.ОВ
сообщение 13.11.2009, 10:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



Спасибо!

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zyUKR1
сообщение 16.3.2010, 18:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



Тот кто это делал- просто красавец. Тот кто выложил- огромное спасибо.
Если это один человек, то спасибо красавец smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Massya
сообщение 13.1.2011, 21:28
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.1.2010
Пользователь №: 43638



Спасибо огромное!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gzhyl
сообщение 16.1.2011, 6:21
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



Подскажите пожалуйста, где упомянутую статью о теплообменниках добыть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmtib_*
сообщение 16.1.2011, 19:10
Сообщение #15





Guest Forum






Статья о теплообменниках напечатана в журнале "Новости теплоснабжения" №5 от 2008г, некоторые примеры расчётов приведены в том же журнале №6 от 2010г.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.rar ( 701,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1571
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 17.3.2011, 15:36
Сообщение #16





Guest Forum






Всем таблицам - таблица!
Труд крапотливый, спасибо этому Человеку.
P.S.Сам считал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.5.2011, 19:14
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 21.6.2008, 12:54) *
Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин.
Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г.

Цитата(Gzhyl @ 16.1.2011, 7:21) *
Подскажите пожалуйста, где упомянутую статью о теплообменниках добыть?

«Метод расчёта переменных режимов теплообменников» (уточнённая и расширенная версия предыдущей статьи):
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  raschyot_teploobmennikov.pdf ( 332,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1144
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladOVK
сообщение 5.10.2012, 9:40
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165428



Цитата(tiptop @ 21.6.2008, 12:54) *
Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин.
Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г.

Спасибо огромное !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladogent
сообщение 18.11.2012, 17:04
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170245



доброго времени суток,кто-нибудь может подсказать как расчитывать ротационный теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 29.6.2014, 22:40
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Выкладываю обновлённую версию расчёта переменных режимов теплообменников и обосновывающую статью.
Прикрепленный файл  ____________________________________________4.xls ( 114 килобайт ) Кол-во скачиваний: 639

Прикрепленный файл  ________________________________________________.pdf ( 590,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.6.2014, 8:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



С большим интересом ознакомилась. Работа проделана колоссальная. Но! Автор во многом занялся "изобретением велосипеда", причем изобрел его не до конца. Методики поверочного расчета любых теплообменных аппаратов давно "изобретены". Автор предлагает свой метод, но, видимо, не ознакомился, а как же до него считали. Он совершенно справедливо уделяет внимание точному учету свойств теплоносителя, загрязненности трубок. Это всё надо.

Однако метод применим только для одноходовых противоточных теплообменников. Ну да, при проектировании чаще всего применяют противоточную схему, но далеко не всегда. А для поверочных расчетов часто приходится сталкиваться и с прямоточной и с перекрестной схемами движения теплоносителей. Эта методика там не подойдет.

Но давно известен расчет, основанный на отношении водяных эквивалентов сред, числе единиц переноса тепла, и энергетическом КПД теплообменного аппарата, который и зависит от схемы движения теплоносителей. При этом конечные параметры теплоносителей просто вычисляются напрямую.

Это просто к сведению, без желания "опорочить" и все такое.

Ну и независимо от методики остаются вопросы с пластинчатыми теплообменниками конкретных фирм. Данные по ним (для вычисления коэффициентов теплопередачи) просто скрываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 30.6.2014, 19:02
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Уважаемая Татьяна! Предложенный метод разработан исключительно с утилитарной целью - расчёта теплообменных аппаратов (ТА) в сфере теплоснабжения. Здесь как раз «обитают», в частности на воде, противоточные, в основном одноходовые ТА.
Необходимость разработки метода была обусловлена двумя причинами:
- возникшей зависимостью в части выполнения расчётов переменных (нерасчётных) режимов от фирм – поставщиков;
- неудобной и не точной, без учёта свойств воды, «традиционной» методикой (Е.Я. Соколов Теплофикация и тепловые сети).
Главное достоинство упомянутого Вами известного E – NTK-метода заключается в возможности расчёта ТА с различными схемами движения жидкостей (такая задача у автора не ставилась),). Второе преимущество E – NTK-метода заключается в удобстве расчёта «вручную», что при наличии ПК – неактуально. Кроме того, в E – NTK-методе не учитываются реальные свойства жидкостей, кроме теплоёмкостей.
Исходная частная задача была следующая: при наличии начальных (расчётных) параметров чистого ТА иметь возможность получить любые достаточно точные параметры нерасчётных режимов с учётом накипеобразований и, наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 22.7.2014, 20:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2014, 9:13) *
остаются вопросы с пластинчатыми теплообменниками конкретных фирм. Данные по ним (для вычисления коэффициентов теплопередачи) просто скрываются.

с достаточной степенью точности (для поверочного ориентировочного расчета) эти коэффициенты можно вывести, но опять же при наличии программ производителей. Таких производителей не много, но всё же. Понятное дело они будут совсем не такие как у производителей. Но ошибка в 5-10% думаю это нормально. Тем более у пластинчатых, как вам известно, есть такое понятие как группинг, и произвести расчет пластинчатых, по сути не разобрав их, просто невозможно smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtorgashov
сообщение 21.8.2014, 7:48
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 166996



Спасибо, Игорь Михайлович!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irakeshi
сообщение 24.11.2014, 10:37
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104357



Большое спасибо автору темы и автору проделанной работы, нашёл то что искал laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 24.12.2015, 8:43
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Выкладываю обновлённую версию расчёта переменных режимов теплообменников.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________5.xls ( 127,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
superkot007
сообщение 18.3.2016, 12:12
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204463



А можно уточнить, что именно изменилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 19.3.2016, 8:22
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Изменения коснулись разделов:
1.Исходные данные.
- В исходных данных удалено понятие - "Проектная накипь". Это была попытка смоделировать так называемый "запас" поверхности в соответствии с требованием норм выбирать ТА с запасом. Эта функция пока не реализована, так как оказалась сложнее ожидаемого.
- Параметр «Поверхность нагрева» теперь задаётся, а параметр «Расчётный коэффициент теплопередачи» вычисляется. Раньше было наоборот, что оказалось неудобным.
2.Задача №10.
- Исправлена формула вычисления «Условная толщина накипи»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
superkot007
сообщение 23.3.2016, 22:54
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204463



Спасибо, полезная вещь!
Нашел, правда, ошибку - в задаче №9 вкладки "Кожух ТА нагр вода в трубках", формулы в п7 и п8. Числители в скобках нужно поменять местами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 24.3.2016, 8:26
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Спасибо Superkot007 за сообщение об обнаруженной ошибке в вычислении потерь давления в задаче №9.
Выкладываю обновлённую версию (№6) расчёта переменных режимов теплообменников.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________6.xls ( 127,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 3.9.2017, 9:20
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Выкладываю новую расширенную версию поверочного расчёта водоводяных пластинчатых теплообменников и обосновывающую статью.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________________.xls ( 72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 496
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________________.PDF ( 533,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstant001
сообщение 23.11.2017, 10:38
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166835




Большое спасибо!
Скажите пожалуйста, а нет ли в Вас excel расчета теплообменника жидкость/воздух (например трубчатых с ламелями)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 23.11.2017, 18:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Спасибо большое, полезный продукт, труд.
Но что то я упустил
Степень чистоты (коэффициент загрязнения) теплопередающих поверхностей есть
отношение КТП ТА с накипью к расчетному КТП чистого ТА
т.е. если по исходным данным вычисляется 0,738,
то при проверке получаем 4388/5739=0.765.
и еще при изменении показателей степени y и u
по температурному комплексу значения разнятся с предыдущими версиями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 25.11.2017, 20:48
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Для Konstant001
В моей практике встречались в основном водоводяные и пароводяные теплообменники. Для расчёта тепловых схем различных установок требуются детальные поверочные расчёты теплообменников. Пришлось сделать методику. Советую то же сделать и Вам, если не найдёте что-либо готовое.

Для Evgkarpro
Степень чистоты ПТА есть отношение коэффициента теплопередачи (КТП) ТА с накипью к расчетному КТП чистого ТА β=К/Кр при расчётном тепловом потоке q=Q/Qp ≈1 и при значениях теплофизических комплексов (ТФК) Θ≈Θр . Так как текущие режимы ПТА практически всегда отличаются от расчётного режима, то также отличаются их ТФК. Степень чистоты β зависит только от КТП и термического сопротивления Rн. Следовательно, коэффициент степени чистоты не равен в точности отношению КТП, а только близок к нему.
Вообще этот показатель имеет больше иллюстративное значение. Наверное, правильнее было бы степень чистоты связать с отношением термических сопротивлений накипи и стенки - пластины. Этот показатель был бы однозначным.
Для последних версий показатели степени y и u были уточнены, отсюда и возникли некоторые непринципиальные отличия в результатах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алекср-ПГУ_*
сообщение 2.2.2018, 18:27
Сообщение #35





Guest Forum






Возможно я при беглом ознакомлении с таблицей, что-то не так воспринял, но в таблице коэффициент теплопередачи вычисляется через заданную тепловую нагрузку и заданные температуры, в то время как она является его функцией, а он сам зависит от расходов воды в живых сечениях каналов, а они, в свою очередь, зависят от тепловой нагрузки и конечных температур теплообменивающихся сред, а эти температуры зависят от коэффициента теплопередачи. Влияния же скоростей движения сред на коэффициенты теплоотдачи, вычисления коэффициентов - нигде такой ячейки в таблице нет. Поэтому такая таблица вряд ли может быть таблицей ПОВЕРОЧНОГО расчёта.
Кроме того, надо иметь в виду, что при снижении нагрузки подогревателя возможно снижение числа Re в каналах ниже 50...100 (применительно к пластинчатым ТО), а это переведёт режим из турбулентного в ламинарный. А в этом случае теплоотдача будет пропорционально не скорости среды с коэффициентом 0,7..0,8, а только с коэффициентом 0,25...0,35.
Короче, вопрос гораздо сложнее, чем описывается представленной автором программы моделью. wink.gif

Сообщение отредактировал Алекср-ПГУ - 2.2.2018, 18:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 16.2.2018, 12:18
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Таблица поверочных расчётов пластинчатых теплообменных аппаратов (ПТА) явилась реализацией метода, изложенного в статье: «Метод расчёта пластинчатых теплообменников», размещённого на сайте РосТепло. Целью создания метода была необходимость выполнения детальных расчётов тепловых схем различных установок в широких диапазонах изменения мощностей и параметров теплоносителей.
Предлагаемый метод расчёта основан на применении критериальных уравнений конвективного теплообмена с учётом теплофизических свойств воды. К ним относятся: теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность, кинематическая вязкость, плотность. Эти свойства воды выражены через функции средних температур теплоносителей и аппроксимированы экспоненциальными уравнениями. Это позволило также представить критерии Рейнольдса, Прантля, Нуссельта в виде экспоненциальных уравнений. В свою очередь критерии входят в выражения коэффициентов теплоотдачи, тепловосприятия и, в конечном итоге, теплопередачи. Расчётные режимы работы ПТА расположены в ярко выраженной турбулентной области и достижение числом Рейнольса значений Re=100 наступает только при уменьшении расходов воды в 15…20 раз от расчётных величин.
Естественно, что расчёты в таблице производятся наиболее компактным способом.
Поверочные расчёты по данной методике показывают достаточную достоверность в сравнении с расчётами по программам производителей ПТА.
Продолжение темы приведено в статье: «К поверочному тепловому расчёту водоводяных пластинчатых теплообменников», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения» №6 2017 г.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxim797
сообщение 30.3.2018, 22:01
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Добрый вечер.

Подскажите пожалуйста, знаю что вопрос довольно простой для кого то но я что то не могу усвоить.

Теплообменник на ЦТП при независимой схеме ( с подпиткой из обратки сетевой воды) с какой целью ставиться?
Зачем они нужны для снижения температуры ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.3.2018, 10:39
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Зачем они нужны для снижения температуры ?

Снижение температуры это уже вторично, его можно достигать и без применения теплообменника.
Основное назначение это исключение взаимного влияния гидравлических режимов работы теплосети и системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tarantul11RuS
сообщение 2.11.2023, 16:22
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2023
Пользователь №: 421902



Данный метод расчёта подойдёт для пароводяных пластинчатых теплообменников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 3.11.2023, 8:00
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Tarantul11RuS @ 2.11.2023, 16:22) *
для пароводяных пластинчатых теплообменников?

Возможно. Но для пара скорее всего надо брать не температуры, а энтальпии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.11.2023, 11:20
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20888
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



HEXselector чем не подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.8.2024, 20:16
Сообщение #42


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 1.5.2011, 19:14) *
«Метод расчёта переменных режимов теплообменников» (уточнённая и расширенная версия предыдущей статьи):

На основе формул из этой статьи я сделал расчёт-шаблон “Оценка чистоты пластинчатого водоподогревателя”. Суть расчёта – вычисление коэффициента чистоты у пластинчатого одноходового водоподогревателя с противоточным движением воды, находящегося в эксплуатации. Коэффициент чистоты нового водоподогревателя – 1. О необходимости чистки может говорить понижение этого коэффициента, например, до 0,7.
В качестве исходных данных вводят некоторые паспортные характеристики водоподогревателя, а также результаты “фотографирования” эксплуатационного режима (тепловой поток и четыре температуры). Данные вводят в жёлтых ячейках. Ячейки “Тип” и “количество пластин” можно оставлять пустыми: эти параметры – из числа тех, что служат просто для полноты картины в рапорте (в распечатке).
Для проверки своего расчёта я подставил в него результаты поверочного расчёта Ридан'а:

Прикрепленный файл  raschyot_koeff.chistoti_PVP__поверочный_расчёт_с_НН__04_.png ( 8,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24


Как видно на скриншоте, тепловой поток изменился почти в три раза, но водоподогреватель "остался чистым".

Прикрепленный файл  raschyot_koeff.chistoti_PVP.xls ( 34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 14:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных