Доброго времени суток! Столкнулся на объекте с очень неприятной проблемой: конфигурационные свойства контроллера 750-819 меняются только из плагина WAGO-PRIO (из окна настройки CP), из браузера LM и из OPC - никак. В чем может быть проблема?
P.S. Сорри за небольшой флуд.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
30.6.2008, 7:07
|
Guest Forum

|
Простите, а ЗАЧЕМ менять из LM или ОРС ?
|
|
|
|
|
30.6.2008, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108

|
Причин может быть много. Здесь я записываю уставки уровня освещенности (светом управляем) в CP, в принципе, очень удобно. Вообще, плохо понял природу вопроса.  А откуда их еще менять если не из OPC? (CP есть nci-переменная)
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
30.6.2008, 18:43
|
Guest Forum

|
PRIO предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для конфигурации I/O модулей и установки соответствия между SNVT и пространством I/O WAGO. За всю мою историю работы с WAGO 750-819 я использовал следующую технологию: 1) конфигурация I/O модулей 2) Установка соответствия SNVT и пространства I/O WAGO - строго по описанию 3) Изменение ЗНАЧЕНИЙ SNVT через SCADA (иногда, для отладки, через ОРС).
Тот же Lonmaker при вызове Browse или Config АВТОМАТОМ поднимает PRIO, т.к. при создании объекта ВЫ используете его. Так что природа вопроса проста - PRIO позволяет мониторить и менять значения SNVT, в том числе и конфигурационные. Но ЗАЧЕМ без необходимости менять КОНФИГУРАЦИОННЫЕ параметры (RQ_NORMAL на RQ_UPDATE_STATUS еще как-то понятно) ? Возможно, Вы используете какие-то НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ возможности WAGO 750-819. Тогда, согласен, мой вопрос несколько неуместен и Ваше недоумение понятно.
|
|
|
|
|
1.7.2008, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108

|
Вы во всем правы, спорить не с чем. Один нюанс: переменные(!) SCPT - почти ничем не отличаются от SNVT, их так же можно менять (из OPC или скады не суть важно). А их использование для меня обусловлено тем, что они сохраняются (в отличие от SNVT) в Lon-модуле контроллера при отключении питания, например, и восстанавливаются при включении. Со всеми другими контроллерами это замечательно работает, почему-то с WAGO пока нет. ( Вот, скажите, как Вы сохраняли уставки в контроллере? или они были жестко зашиты? Неужели никто не использовал nci-переменные с WAGO?
|
|
|
|
|
2.7.2008, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966

|
Да, такая проблема как изменение SCPT у контроллера 819 только через плагин - известна. Спрашивал как-то здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19348 - ответа не получил. Да, согласен, возможность изменения различных параметров через SCPT со SCADA - была бы удобной, поскольку SNVT всего лишь 52 шт. Как сохранять SNVT в энергонезависимой памяти у 750-819 - я для этого использую собственный FB, который пишет значения в Retain, при этом отслеживает старт контроллера или нейрон-чипа, чтобы случайно не перезаписать нулевыми значениями. Вообще жаль, что Wago не дорабатывает плагин TOPLON-PRIO, несколько дополнительных опций сделали бы контроллер еще более хитовым свободно-программируемым LON-устройством (например, установка стартовых значений для SNVT, нормальное отслеживание обновления входных переменных через функцию when_nv_updates, возможность создания UCPT, а также расширенные возможности copy-paste при создании связей SNVT/SCPT <-> переменные Codesys + возможность вбивать всё с клавиатуры, а не только из раскрывающихся списков).
|
|
|
|
|
2.7.2008, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966

|
Цитата(ggg__ggg @ 30.6.2008, 18:43) [snapback]267113[/snapback] Так что природа вопроса проста - PRIO позволяет мониторить и менять значения SNVT, в том числе и конфигурационные. Но ЗАЧЕМ без необходимости менять КОНФИГУРАЦИОННЫЕ параметры (RQ_NORMAL на RQ_UPDATE_STATUS еще как-то понятно) ? Возможно, Вы используете какие-то НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ возможности WAGO 750-819. Предыдущий автор говорил именно о ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ возможностях контроллера - самых обычных лоновских SCPT, которые в TOPLON-PRIO создаются в меню WAGO-IO-PRO/Configuration IEC 61131. Вы же говорите про SNVT_obj_request nviRequest , что совсем из другой оперы.
|
|
|
|
|
2.7.2008, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108

|
Отправил запрос в Прософт. Тех.поддержка оставила только негативное впечатление. Посмотрим что ответят... Если это случиться...
|
|
|
|
|
2.7.2008, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Прософт Москва? В Питере честно говорят, что с 819 не разбирались, а в их тестовом контроллере прошивку для работы с CAA я менял =)
|
|
|
|
|
2.7.2008, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108

|
Москва. А что такое CAA?
|
|
|
|
|
2.7.2008, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Wago-I/O-PRO CAA (CoDeSys Automation Alliance). CAA не работает со старыми прошивками. Wago предоставляет апдейт, но использование его "на свой страх и риск, претензии к ВАГО исключаются". Вот тут подробнее http://www.wago.com/wagoweb/documentation/...te/nm9dp__e.htm
Сообщение отредактировал Vasiliy - 2.7.2008, 13:40
|
|
|
|
|
2.7.2008, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108

|
Спасибо. А по сабжу соображений нет?
|
|
|
|
|
2.7.2008, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966

|
Вот еще вспомнил про сохранение SNVT у 750-819. Когда выбираете template устройства, например в Lonmaker'е, там каждый template с определенным количеством nvi и nvo бывает типа "01" и "02". Так вот в "02" последние 5 входных переменных сохраняются в энергонезависимой памяти без всяких самодеятельных выкрутас. Они по умолчанию имеют названия nci00...nci04. Сколько циклов перезаписи допускает flash - не знаю. Ну а если 5 штук nvi не хватает, то реализовываем сохранение в Retain memory средствами Codesys.
|
|
|
|
|
2.7.2008, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(eKZot @ 2.7.2008, 16:21) [snapback]267868[/snapback] Спасибо. А по сабжу соображений нет? Не пробовал так делать. Да и контроллера сейчас под рукой нет. Вот в мануале по PRIO нашел: Note: When setting or changing a value in a SCADA tool, e.g. temperature via a sliding controller, it is essential to create an Accept button. When clicking on that button, SCADA tool must send the values: object_id = 65000; project_request = 15 (RQ_PROGRAM) to the nvi_request in the Lonmark Object Toplon-Prio. Through this command all the 128x4 Bytes, i.e. all CPs are transmitted to the C165. The same applies to changes that are carried out via the network management tool.
|
|
|
|
|
2.7.2008, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6310

|
Я так понял Beckhoff по лучше выглядит?
|
|
|
|
|
2.7.2008, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Punchito @ 2.7.2008, 19:18) [snapback]267940[/snapback] Я так понял Beckhoff по лучше выглядит? У бекхофа модуль LON, а не контроллер. Так что если вся сеть на LON, то дополнительные расходы.
|
|
|
|
|
3.7.2008, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6310

|
Ну так натыкал модулей и в шоколаде
|
|
|
|
|
3.7.2008, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108

|
Благодарю, Vasiliy. Очень похоже на решение проблемы. В понедельник попробую.
|
|
|
|
|
4.7.2008, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108

|
Прософт ответил так же. )
|
|
|
|
|
4.7.2008, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(eKZot @ 4.7.2008, 11:40) [snapback]268505[/snapback] Прософт ответил так же. ) Наверное, форум мониторят
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|