Коллеги, помогите! Необходим документ, описывающий методику измерения температуры сетевой воды в трубопроводе на вводе в жилой дом, есть описание, как и что надо сделать, а ссылки на нормативную литературу найти не могу!

Сообщение отредактировал Irina Irina - 8.7.2008, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.7.2008, 20:56
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



На это, наверное, должна быть методика выполнения измерений (МВИ).
А её составляет не государство, а изготовитель средства измерения.
У изготовителя надо запросить.
P.S. Вообще, это большая метрологическая проблема... wink.gif
Или я неправильно понял вопрос... ("What is time ?" smile.gif )

Сообщение отредактировал tiptop - 8.7.2008, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irina Irina
сообщение 8.7.2008, 21:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.5.2008
Пользователь №: 19080



Уточняю вопрос: Согласно Правил гильзы термометров должны устанавливаться на трубопроводах диаметром 70-200 мм наклонно к оси трубопровода против течения потока или вдоль оси трубы в колене трубопровода,
на трубопроводах диаметром менее 70 мм в специальных расширителях,
на трубопроводах диаметром более 200 мм перпендикулярно оси трубопровода.
А насчет глубины погружения гильзы ничего не указано, слышала, что на 2/3 диаметра, но в нормативной документации найти не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 9.7.2008, 16:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



На форуме был вопрос по установке ТСП на газе. Думаю сильных отличий нет. Глубина 0.3-0.7Ду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.7.2008, 20:52
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации: Учеб. для СПТУ - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1988. - 296 с.: ил.

стр. 215 : "... чувствительный элемент первичного преобразователя (термобаллон манометрического термометра, активную часть термопреобразователя сопротивления, горячий спай термоэлектрического термометра) устанавливают в центре потока, протекающего через технологический трубопровод."

стр. 219 : "Длина чувствительного элемента платинового преобразователя 120 мм, медного - 60 мм. Устанавливают их так, чтобы середина чувствительного элемента находилась как можно ближе к точке измерения, а измеряемая им температура не зависела от температуры находящихся вблизи поверхностей. Конец погружаемой части платиновых термопреобразователей сопротивления должен быть на 50-70 мм ниже оси измеряемого потока, а медных - на 25-30 мм."

ГОСТ 8.563.2-97
стр. 17 : "6.3.6 Чувствительный преобразователь термометра погружают в ИТ на глубину (0,3-0,7) D."

Сообщение отредактировал tiptop - 10.7.2008, 7:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 15:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных