Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Давление в трубопроводах из располагаемого, Вопрос
vlr_pk
сообщение 11.7.2008, 5:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Здравствуйте! В ТУ на подключение ИТП сказано: « … предусматривать при проектировании систем теплопотребления и тепловых сете:
- располагаемый напор в точке присоединения = 104 м.в.ст.
- отметка напора в обратном трубопроводе (геод.) = 85 м
- отметка линии статического давления (геод.) =127 м»

Внимание ВОПРОС: могу ли я понять какое давление мне будет предложено на Подающей и Обратной магистралях в точке подключения (для подбора регуляторов давления)?
Своё определение считаю ошибочным:
располагаемый напор в точке присоединения = 104 м.в.ст.
+
отметка напора в обратном трубопроводе (геод.) = 85 м
=
189 м.в.ст

Или я прав в расчётах? Или …….. готов выслушать ваши подсказки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 11.7.2008, 7:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



В расчетах вы правы. Для расчета регулятора давления Вам нужна именно цифра - 104 м.в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 11.7.2008, 8:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Спасибо.
Но теперь следующий вопрос: теперь мне этот перепад погасить надо в ИТП с нагрузкой 0,042 Гкал/час.
Чую регулятор перепада давления не больше 15 мм будет, а где ж такие беруться ведь давление в трубе Подачи 189 м.в.ст, а бывают ли такие? или перед ним ещё редуктор ставить ( и снова на 15 мм и снова больше 16 кгс/см2 на него давить будет)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 11.7.2008, 8:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



из рекомендаций данфоса: подобрали регулятор (по располагаемому перепаду, правда в примере у них присутствует ещё и регулирующий клапан, поэтому поделили на 2), проверили на бескавитационный режим работы, избыток давления погасили с помощью балансировочного клапана.

Сообщение отредактировал А.В. - 11.7.2008, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 11.7.2008, 8:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



AVP - 16 бар (160), 25 бар (250 м)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vlr_pk @ 11.7.2008, 5:09) [snapback]270804[/snapback]
Здравствуйте! В ТУ на подключение ИТП сказано: « … предусматривать при проектировании систем теплопотребления и тепловых сете:
- располагаемый напор в точке присоединения = 104 м.в.ст.
- отметка напора в обратном трубопроводе (геод.) = 85 м

Перепад давления на вводе: 104 - 85 = 19м (1,9 бар)
На такой перепад регулятор перепада не требуется если ИТП независимый. Зависимый с таким давлением обратки и статикой - должны быть отопительные приборы спец исполн. на 16 бар.

Цитата(А.В. @ 11.7.2008, 7:31) [snapback]270816[/snapback]
В расчетах вы правы. Для расчета регулятора давления Вам нужна именно цифра - 104 м.в.ст.

Неправильно!

Цитата(vlr_pk @ 11.7.2008, 8:03) [snapback]270822[/snapback]
Спасибо.
Но теперь следующий вопрос: теперь мне этот перепад погасить надо в ИТП с нагрузкой 0,042 Гкал/час.
Чую регулятор перепада давления не больше 15 мм будет, а где ж такие беруться ведь давление в трубе Подачи 189 м.в.ст, а бывают ли такие? или перед ним ещё редуктор ставить ( и снова на 15 мм и снова больше 16 кгс/см2 на него давить будет)?

Неправильно!

Цитата(А.В. @ 11.7.2008, 8:34) [snapback]270832[/snapback]
AVP - 16 бар (160), 25 бар (250 м)

Неправильно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.7.2008, 11:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Поддерживаю Jota!
А почему не требуется ?? У нас в столице требуют их установку в любом случае при любом перепаде, пусть на нем перепад будет в 1 м но стоять он должен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 11:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Wiz @ 11.7.2008, 11:18) [snapback]270910[/snapback]
Поддерживаю Jota!
А почему не требуется ?? У нас в столице требуют их установку в любом случае при любом перепаде, пусть на нем перепад будет в 1 м но стоять он должен.

Регулировочные клапана Данфосс, ТА, Самсон и др. фирм уже 10 лет как выпускаются на максимальный перепад на них до 4 бар при этом сохраняется линейность характеристики.. Поэтому ставить регулятор перепада это расходовать деньги без надобности. Я в таком случае ставлю балансовый вентиль для ограничения максимума. Вентиль выставляется по счётчику при открытых клапанах на значение не выходящее за зону измерений счётчика или на расчётный максимум потребления. Цель этого балансового - а) дебет не должен выйти из поля измерения счётчика. б) в случае отказа автоматики дебет не должен быть более максимальной расчётной нагрузки. У нас этот балансовый после наладки пломбируется инспектором ТС

Сообщение отредактировал jota - 11.7.2008, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 11.7.2008, 12:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Уважаемый jota!
Подсознание толкало меня к Вашему ответу о давлениях! Вы правы: "располагаемый напор" и "перепад давления" - разные понятия, которые я воспринял под один смысл.
Но тогда определение: "отметка линии статического давления (геод.) =127 м" что это? и почему в определении "отметка напора в обратном трубопроводе (геод.) = 85 м" присутствует слово "геод.", зачем? ведь трубопровод обратки тоже находиься под воздействием насоса!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 11.7.2008, 12:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Jota, всмысле опломбируется? Шайбы не ставите? То есть вместо шайб балансиры? Или и то и другое ставите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 11.7.2008, 12:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(jota @ 11.7.2008, 12:39) [snapback]270919[/snapback]
Регулировочные клапана Данфосс, ТА, Самсон и др. фирм уже 10 лет как выпускаются на максимальный перепад на них до 4 бар при этом сохраняется линейность характеристики..

Передо мной лежит каталог Danfoss'а. Страница 91 - Клапаны-регуляторы перепада давлений (Ру16) AVP и AVP-F. Цитирую:
Цитата
Диапазоны настройки перепада давлений для регулятора AVP:
ΔРрег.=0,05-0,5 бар, 0,2-1 бар, 0,8-1,6 бар


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 15:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zeman @ 11.7.2008, 12:45) [snapback]270950[/snapback]
Передо мной лежит каталог Danfoss'а. Страница 91 - Клапаны-регуляторы перепада давлений (Ру16) AVP и AVP-F. Цитирую:

AVP и AVP-F - Это регуляторы давления. А я имел ввиду клапаны регуляторы расхода типа VM, VS (для регулирования температуры)- которые могут работать на перепаде до 4 бар. Хотя рекомендованный диапазон от 0,6 до 1,5. Но и при более высоком перепаде они прилично работают. Кроме этого, клапана на бОльший перепад меньшего габарита и дешевле.... Поэтому при перепаде до 2,5 бар регуляторы перепада не ставлю, выше 2,5 - думаю.....

Цитата(Амиго @ 11.7.2008, 12:17) [snapback]270934[/snapback]
Jota, всмысле опломбируется? Шайбы не ставите? То есть вместо шайб балансиры? Или и то и другое ставите?

Шайбы - такого понятия у нас не осталось. Балансовый - та же шайба.... только с возможностью настройки и проверки.

Сообщение отредактировал jota - 11.7.2008, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 11.7.2008, 15:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Теперь дошло до меня. Но балансировочный клапан все же хуже регулятора перепада давления, согласитесь? Тем более для больших разветвленных сетей при теплоснабжении от ТЭЦ. Клапана VM и VS конечно тоже дают потерю давления, но они то управляются по датчику температуры, а поэтому могут повести себя достаточно непредсказуемо. Балансировочник, как Вы правильно заметили, этота же шайба, только регулируемая. Поэтому будет создавать перепад, даже в том случае, когда нам нужно, чтобы этого перепада не было. Ну или чтобы он был минимальным. В принципе у нас в стране на 95% тепловых вводах а здания или в ИТП стоят шайбы и, как говорится, "все работает". Но мы же боремся за энергоэффективность и должны поддерживать более прогрессивные решения. А это однозначно - регуляторы перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.7.2008, 16:15
Сообщение #14


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12278
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Jota, вот на этом я забуксовал, простите:
Цитата
Перепад давления на вводе: 104 - 85 = 19м (1,9 бар)

Как же получился перепад давления на вводе 19 метров, если в тех условиях написано что 104 располагаемого напора мы имеем в этой точке ? Непонятно.

Также непонятно, что есть геод.отметка напора в обратной магистрали ? Что за извращенный вид выдачи тех. условий, неужели нельзя в кг/см2 написать... Глушь какая-то. Геодезическая отметка, блин, уровень затопления местности в случае прорыва обратной магистрали теплосети )))

В общем, моя версия такова - в точке подключения имеется напор обратной магистрали, равный 85 метрам. Отсюда надо вычесть отметку оси трубопровода тепловой сети (в какой-то там системе высот, скорее всего Балтийской 46 года). Полученное значение, если его поделить на 10 (округлил немного))), даст избыточное давление в обратке в БАРАХ, а уж располагаемый напор - это располагаемый напор, и он равен 104 метра, то бишь примерно 10 бар разницы между подачей и обраткой. Вот. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Машинист - 11.7.2008, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 16:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Садитесь! 2!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.7.2008, 16:22
Сообщение #16


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12278
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Лихо оценки ставите.
Вопрос про 104 и 19 м открыт.

Сообщение отредактировал Машинист - 11.7.2008, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 16:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zeman @ 11.7.2008, 15:54) [snapback]271065[/snapback]
Теперь дошло до меня. Но балансировочный клапан все же хуже регулятора перепада давления, согласитесь?
Но мы же боремся за энергоэффективность и должны поддерживать более прогрессивные решения. А это однозначно - регуляторы перепада давления.

Не то что хуже регулятора - это вообще не регулятор - это ограничитель. Хотя на нём тоже падает давление. Но регулятор это регулирующий элемент, а балансовый установочный.
Регулятор перепада давления поддерживает постоянное давление после себя независимо от нагрузки. В ИТП его задача создать найлучшие условия для точной и плавной работы регулировочных клапанов. Клапана более ранних выпусков имели пологую и прямолинейную характеристику Кv в диапазоне перепада давления на нём от 0,5 до 1,2 бар. Поэтому обычно требовался регулятор перепада если на вводе было больше 2 бар. (Имеется ввиду, что складываются дР клапана+ дР теплообменника+ дР фильтра и т.д. вся цепочка первичного контура) Клапана нынешнего поколения имеют более длинную прямолинейную характеристику и конфигурацию исполнительной части с компенсацией усилия на подвижную часть при большом перепаде в зоне закрытия. Что даёт возможность работать на более высоких перепадах, при этом уменьшая Дн клапана и, сооьветственно его цену.
Поэтому энергоэффективность сюда можно притянуть только за длинные уши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 16:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Машинист @ 11.7.2008, 16:22) [snapback]271081[/snapback]
Лихо оценки ставите.
Вопрос про 104 и 19 м открыт.

На систему действует перепад давлений подачи и обратки который и определяет циркуляцию. По нему выбирают регулятор перепада давления. - об этом был вопрос, а не вообще о принципах гидравлической динамики и статики.....
Статическое давление даётся только для того, чтобы оценить: а) не слишком ли большое статическое давление на отопительные приборы. б) не слишком ли малое статическое давление в верхней точке системы - чтобы не закипела и , вообще заполнилась. Стат. давление в верхней точке системы должно быть как минимум больше на 0,5 бар чем атмосферное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.7.2008, 16:56
Сообщение #19


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12278
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вернитесь к началу темы, пожалуйста.
В технических условиях, согласно поста автора, дан располагаемый напор 104 метра.
И происхождение цифры 19 мне непонятно. И оценки 2, честно говоря, тоже непонятно.
Вообще, двоечников ищите в другом месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.7.2008, 17:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А чего тут не ясного, есть ввод теплосети в здание:
В месте подключение на подаче у вас 10,4 атм, на обратке 8,5 атм
Располагаемый перепад, который может быть "съеден" для расчета оборудования ИТП - 1,9 атм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 17:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vlr_pk @ 11.7.2008, 5:09) [snapback]270804[/snapback]
- располагаемый напор в точке присоединения = 104 м.в.ст.
- отметка напора в обратном трубопроводе (геод.) = 85 м
- отметка линии статического давления (геод.) =127 м»

Извините, насчёт двойки - это в самом деле было бестактно.

Располагаемый напор, т.е давление в Т1 = 104м или 10,4 бар
Напор в обратке, т.е давление в Т2 = 85м или 8,5 бар
Разность давлений Т1-Т2= 10,4 - 8,5 = 1,9 бар
- отметка линии статического давления (геод.) =127 м» - это высота "0" здания над уровнем моря.

Всё! Даже сам понял.... smile.gif
оопс, уже ответили...

Сообщение отредактировал jota - 11.7.2008, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.7.2008, 17:07
Сообщение #22


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12278
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Звездец, коллеги.
На подстрекательство отвечаю матом и ударом в глаз. В личку, разумеется.

Располагаемый напор - это есть разница между подачей с обраткой, в метрах !
Нас учили так. И на том стоять буду.

Сообщение отредактировал Машинист - 11.7.2008, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 17:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Машинист @ 11.7.2008, 17:07) [snapback]271117[/snapback]
Звездец, коллеги.
На подстрекательство отвечаю матом и ударом в глаз. В личку, разумеется.

Я перед Вами извинился и ничего Вам не должен.
Я думал, что Вы поймёте шутку....но согласен, что она не слишком удачная, но не более того....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.7.2008, 17:15
Сообщение #24


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12278
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Jota, не держите зла за сумбур rolleyes.gif
Я за мир !
Всех поздравляю с окончанием рабочей недели и предлагаю выпить по кружечке пива clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.7.2008, 17:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Может Вас и учили в метрах, а нам МОЭК выдает ТУ на подключение в атм, что ж теперь идти к нему претензии предъявлять...да и проще как-то в атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 11.7.2008, 17:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А я предлагаю автору выложить скан ТУ в студию.
Сейчас посмотрел ТУ от МОСЭНЕРГО "Тепловые сети" для примера.
Там в бланке забито:
Цитата
Напоры в точках присоединения:
а)в подающем тр-де____ати;
б)в обратном тр-де_____ати;
в)в статическом состоянии ___м.

Обращаю внимание на слово Напоры, это раз. И то , что в прямой и обратке они даны в ати , а в статике в метрах, это два.

Сообщение отредактировал zeman - 11.7.2008, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 17:24
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zeman @ 11.7.2008, 17:17) [snapback]271124[/snapback]
А я предлагаю автору выложить скан ТУ в студию.

Автор сбёг давно с перепугу.... тут у нас междусобойчик... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 11.7.2008, 17:38
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



По нормальному ТУ напоры выдают в абсолютных отметках, у нас по крайней мере и в паре регионов еще где я встречал- именно так. Я посмотрел на запись автора и подумал... чет маловато, а потом просмотрел от куда товарищи и мне в голову закралась мысль, а может у него тоже абсолютные отметки... Он же с Петропавловска-камчатского... если отметка абсолютная, то в принципе перепад пофиг будет как разность, а вот давление на вводе, выводе, будет за минусом отметки земли. И возможно в этом регионе, к морю близкому именно как раз небольшие отметки земли.
С другой стороны не такие уж и большие цифры, мож и без отметок у них. обратка великовата ток.
Ну, че знал...

Сообщение отредактировал borm - 11.7.2008, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 17:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Даётся избыточное давление или в ати (не системная) или в бар (СИ производная)
А геодезическая отметка - абсолютная в метрах, для того чтобы построить пъезометрический график ТС и оценить систему - об этом писал раньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.7.2008, 18:04
Сообщение #30


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12278
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вот, мыслю, у автора и дана абсолютная отметка напора в обратке в тех.условиях.
Ибо хоть в барах, хоть в фунтах на квадратный дюйм (тьфу ты господи прости) но 8,5 атмосфер в обратке - это много. Не во всяком городе прямая под таким давлением работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 18:20
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, давление запредельное.....и в подаче и в обратке. Не всякие теплосети выдержат. Но так написано..... Надо бы автору выяснить в теплосетях ТУ, но наверно стесняется неучем выглядеть... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 11.7.2008, 21:22
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



«Всем движет» располагаемый напор. По всем канонам это перепад между Р1 и Р2.
Из ТУ следует что Р1-Р2=104 м вод. ст.
Геодезическая отметка обратки 85 м. возможно пусть, проектант потом определится с отметками в своем районе.
Геодезическая отметка статики 127 м. возможно пусть.
По приведенному проектант должен понять «картину» пьезометрического графика величины гидравлического потенциала выраженного в единицах напора.
Зачем приводить свое мнение с терминологией «ошибочным»?
Возможно Ваш объект теплопотребления приходиться на начальный участок скажем магистральных тепловых сетей, при таком раскладе желательно уменьшить избыточный напор на величину, равную разности располагаемого напора в данной точке теплосети и необходимого располагаемого напора у потребителя. Самый дешевый и сердитый вариант это с помощью постоянных сопротивлений – например дроссельных диафрагм (постоянного или переменного сечения), тем самым обеспечивается на вводах в здания или сооружения стабилизация расхода и располагаемого напора. Если один ИТП на врезке тогда шайбируйте (дросселируйте) в помещении ИТП.
Т.е. от места врезки еще пойдет наружный участок тепловых сетей, возможно с камерой(ами) затем ИТП и система теплопотребления.
А в ИТП уже все хозяйство стандартное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 11.7.2008, 21:33
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



По избыточному давлению как предположение:
Р2 = 40 м вод. ст.
Р1 = 144 м вод. ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 22:58
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Evgkarpro @ 11.7.2008, 21:33) [snapback]271227[/snapback]
По избыточному давлению как предположение:
Р2 = 40 м вод. ст.
Р1 = 144 м вод. ст.

Если исходить из текста предоставленного автором, то Вы правы.
Если исходить из знания тепловых сетей, то 144 м.в.с, или 14,4 ат для трубопровода........ у которого нормативное испытательное давление 16 ат, вызывают сомнения.
Разница между подачей и обраткой более 10 ат может говорить только о слишком мощной насосной для таких сетей. Даже в Москве, с большой протяжённостью ТС не встретите такого перепада даже в начале системы.
Значит автор ошибочно скомпилировал текст ТУ или ошибку допустили те, кто его заполнял.
Самый простой способ для автора было бы обратится в инспекцию или техотдел ТС за разъяснениями..... потому что всё что мы тут понаписали может оказаться ерундой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 12.7.2008, 0:58
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Цитата(jota @ 11.7.2008, 17:24) [snapback]271130[/snapback]
Автор сбёг давно с перепугу.... тут у нас междусобойчик... biggrin.gif

Избёг спать я +9 с Москвой у нас.
Теперь о себе: я буду монтировать ИТП и трасс перед ней от 1 контура, жду проектное решение и рассматриваю копию ТУ. От проекта жду (из практики) ШАЙБУ, а хотел бы РЕГУЛЯТОР (из мыслей о современности) предложить монтировать. Думаю: как бы воспринял этот текст, если бы сам проектировал? Вот свой вопрос на форум выложил.
Теперь о точке подключения: находиться в 800 метрах от ТЭЦ
Теперь о напорах: на фото (текста) в скобках напор летний указан, а значит - это не местность с трубами соотноситься.

Сообщение отредактировал vlr_pk - 12.7.2008, 1:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SL731488.JPG ( 1,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.7.2008, 3:06
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Имеет смысл обратится на ТЭЦ за разъяснениями. И выяснить не статику, а перепад давления между подачей и обраткой на вашем вводе. Судя по высокому статическому давлению, при зависимой схеме соединения в системе будет давление, которое обычные чугунные радиаторы не выдержат. Единственный вариант независимое (через теплообменник) подключение к тепловым сетям. Всё, у нас слишком поздно, иду спать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 12.7.2008, 11:21
Сообщение #37


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12278
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Утро доброе (у нас) !

Кусок плана, где проходит теплотрасса и где находится точка подключения, выложить можете?

Нормальное давление для обратки в районе ТЭЦ 2...3 атм, из моего опыта. Правда, местность у нас равнинная и перепады высот по ходу магистралей небольшие. Поэтому и давить в обратку больше смысла нет.

А вот как в Петропавловске-Камчатском... По фотографиям там сопки. И в случае если трасса "прыгает" вверх-вниз метров на 50-60, а ТЭЦ расположена в низине - то и 8 атм в обратке может быть.

Но в любом случае, про 19 метров перепада между прямой и обратной даже и не заговаривайте - это не сельская кочегарка, а ТЭЦ. 104 метра - самое то.

Теперь о шайбе и регуляторе. Если в тепловой сети творится бардак по параметрам - лучше ставить регулятор, он компенсирует режимные глюки сети. А если сеть работает как положено - то в регуляторе смысла нет, поставьте шайбу и с большой вероятностью будет вам счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 12.7.2008, 12:52
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Утро Доброе у Вас!
План выложить: наверное мало что проявит,т.к. в месте подключения и само здание в ровном месте, а вот о П.-Камчатском - равнин почти нет.

Сообщение отредактировал vlr_pk - 12.7.2008, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 12.7.2008, 13:39
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



А найдётся ли такой регулятор перепада, который уничтожит 95 м.в.ст. перепада, если сопротивление ИТП 9 м.в.ст.? и давление на подающем трубопроводе, где будет установлен регулятор перепада составит около 200 м.в.ст. бывают ли такие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.7.2008, 14:53
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Машинист @ 12.7.2008, 11:21) [snapback]271344[/snapback]
Утро доброе (у нас) !

Коллега!
Приношу Вам свои извинения.
Вы и другие, настаивавшие на своём, оказались правы, а я нет. Сказалось то, что литературный русский язык не подходит для оценки ТУ. Поэтому ошибся сам и вас всех вводил в заблуждение. Мне искренне жаль.

ув. vlr_pk, если Вы внятно выложите мне перепад давления между подачей и обраткой на вводе, гидравлическое сопротивление системы, способ присоединения к тепловым сетям (зависимый - независимый, т.е без теплообмнников или с теплообменниками), мощность системы отопления и, если есть ГВ. Я Вам просчитаю теплоузел с регулировкой температуры и регулятор перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 12.7.2008, 19:49
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Своими приведенными предположения в принципе попал в точку.
А в данных ТУ приводятся требовании по узлам учета тепловой энергии со сноской на эту книгу
Осипов Ю. Н., Колмогоров А. Н. Учет тепла - это почти просто. - СПб.: ООО "Скарабей", 2001. - 111с.? Или там просто указанно, что рабочий проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя оформить отдельной книгой в составе проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 13.7.2008, 1:24
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Цитата(jota @ 12.7.2008, 14:53) [snapback]271362[/snapback]
Я Вам просчитаю теплоузел с регулировкой температуры и регулятор перепада давления.

Спасибо jota! Расчитаю сам, а к Вам обращусь за проверкой! Ок?
....... И всё же: по этому ТУ будет посторен ИТП по парамметрам вложения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Паспорт_ИТП.xls ( 19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 13.7.2008, 2:11
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Продолжу задавать вопросы (или повторять): давление на подающем трубопроводе около 20 кгс/см2, а оборудование (грязевик, фильтр, регулятор) хочу выбирать на 10 кгс/см2. Значит ставлю редуктор перед всем, но тогда имеет ли смысл в фильтре и грязевике, ведь редуктор вещь тонкая и от грязи его спасать нужно, а не наооборот! Или всё же надо искать оборудование (грязевик, фильтр, регулятор) на 25 кгс/см2?


P.S. Опережая Ваши вопросы, о грязевике - требуют у нас грязевик+фильтр на подачи И фильтр на обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.7.2008, 11:27
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Никак не могу сориентироваться в употребляемыми у вас внесистемными единицами:
В пасспорте вы указываете нагрузку на ОВ = 0,039 Гкал/ч = 39 Мкал/ч = 45,35 кВт
и на ГВ = 0,003Гкал/ч = 3Мкал/ч= 3,5 кВт.
Или я ошибаюсь? Или ошиблись Вы.
Неясен летний температурный режим ТС для подготовки ГВ
По вашим данным, подобранный теплоузел в 10 раз больше, чем нужно.
Но может быть я ошибаюсь с цифрами или где-то у Вас пропала одна значность....
В любом случае, задавить перепад в 85 - 90 м, оставляя 10-12 м на остальные сопротивления, одним регулятором не удасться. Хотя бы потому, что будет кавитация.
Я думаю, надо применить несколько ступеней.
В типовом узле регулирующий клапан с эл.приводом стоит на подаче - это не очень хорошо с точки зрения кавитации - на нём будет высокая температура.
Я бы предложил такую цепочку: Вводной приварной шаровой на Рн25, фильтр на Рн16, счётчик на Рн16, балансовый на Рн16, теплообменник, регулирующий клапан на Рн16, регулятор перепада монтируемый на обратке и далее фильтр, если у вас требуется и вводной приварной вентиль.
Половину перепада давить балансовым, вторую регулятором перепада давления

Сообщение отредактировал jota - 13.7.2008, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 13.7.2008, 12:18
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



С нагрузками Вы правы.
И теплообменным модулем действительно велик запас, но этот модуль единственное, что я нашёл из минимальных, но высокотемпературных. Ну не в десять, а в два с небольшим раз.
Но почему после крана с давлением 25 кгс/см2, Вы предлагаете фильт на 16 кгс/см2? как выдержит такое давление фильтр? ведь кран не снимет около 3 кгс/см2? или я чего не понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.7.2008, 12:47
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я никак не могу разобраться наверно со статикой - посчитал, что статика у вас не более 160м (16 ат). Если 20 ат, то конечно всю арматуру на Рн25. Комплектный узел вам не подойдёт. То что теплообменник большой - не беда. То что регулировочный клапан большой - это уже беда. Он не будет регулировать. Есть комплетные тепловые узлы Данфосс на такие расходы - посмотрите на сайте http://ru.heating.danfoss.com/xRangeA/0_MN...479_SIT130.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 13.7.2008, 13:10
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Давление подачи нашёл как 104 (располоагаемый)+85(обратка)=189 м.в.ст.= около 20 кгс/см2.
А у Данфосс не сыскал маленьких ИТП с тепературой выше 120 гр., поэтому Альфа Лаваль.
www.e-alfalaval.ru/alfalaval/files/catalogue/518.pdf
Cetetherm Maxi Module HB-52L-30

Сообщение отредактировал vlr_pk - 13.7.2008, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 13.7.2008, 13:19
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



или всё же ШАЙБА? снять половину располагаемого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.7.2008, 15:14
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vlr_pk @ 13.7.2008, 13:19) [snapback]271469[/snapback]
или всё же ШАЙБА? снять половину располагаемого

Балансовый вентиль - та же шайба переменного сечения. Балансовый удобнее чем шайба, т.к. всегда можно настроить. Но можно последовательно шайба, а потом балансовый для разделения ступеней и последующей настройки.
Данфоссовские узлы - написано 120* - в Европе просто выше нет сетей. Но они прекрасно будут работать и на 150*С - там нет пластика и прокладки из паронита на 250*С
189 м.в.с = 18,9 ат
В выбранном Вами модуле Cetetherm Maxi Module HB-52L-30,
регулировочный клапан Дн15 но Квс=4. А вам нужен Кв 0,5.
Это значит, что при вашей мощности придётся ещё сбивать давление
4 м3 при перепаде на клапане 10м; для 0,5 перепад на клапане должен быть около 1,2 м - трудно достижимо.
У Данфосс есть клапана Дн15 Квс=0,25

Сообщение отредактировал jota - 13.7.2008, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 14.7.2008, 4:13
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Соглашусь!
jota, а почему балансовый, а не регулятор давления "после себя" (редуктором я его называл)?
НПР: Клапан VFG2+регулирующий элемент AFD с диапозоном регулирования давления 8-16 кгс/см2

а может две шайбы на подачу: одну по месту врезки (1-1,5 кгс/см2 снять - отверстие не маленькое, грязью не забьёт) И другую шайбу по Вашему рисунку (в УУТЭ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.7.2008, 9:14
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(jota @ 11.7.2008, 12:09) [snapback]270905[/snapback]
Перепад давления на вводе: 104 - 85 = 19м (1,9 бар)
На такой перепад регулятор перепада не требуется если ИТП независимый. Зависимый с таким давлением обратки и статикой - должны быть отопительные приборы спец исполн. на 16 бар.
Неправильно!
Неправильно!
Неправильно!

Хорошо, вот Вам выписка из техусловий выданных у нас:
Располагаемый напор: 15,0 м
Отметка напора в обратном трубопроводе: 25,0 м
Отметка линии статического давления: 63,0 м

Вы предлагаете: 15-25=-10 м

Единственное за что можно зацепиться это за "Располагаемый напор В ТОЧКЕ ВРЕЗКИ", а почему тогда не "Отметка напора в подающем трубопроводе"?

Сообщение отредактировал А.В. - 14.7.2008, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.7.2008, 9:31
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094





Располагаемый напор - это есть разница между подачей с обраткой, в метрах !
Нас учили так. И на том стоять буду.
[/quote]

Полностью с Вами согласен. И писать "Неправильно", кто-то поторопился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.7.2008, 9:50
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 33455
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Учили правильно.Реалии могут быть разными-в разных местах могли учить и разному.
Однако не покидает ощущение- огромным танком закрывают крышку карманных часов.
Такую нагрузку может куда лучше на вторичные сети вставить,чем городить редуцирование,ведь не одним регулятором придется,что б хорошо получилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.7.2008, 9:55
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(А.В. @ 14.7.2008, 9:31) [snapback]271656[/snapback]
Располагаемый напор - это есть разница между подачей с обраткой, в метрах !
Нас учили так. И на том стоять буду.
Полностью с Вами согласен. И писать "Неправильно", кто-то поторопился.


Цитата(jota @ 12.7.2008, 14:53) [snapback]271362[/snapback]
Коллега!
Приношу Вам свои извинения.
Вы и другие, настаивавшие на своём, оказались правы, а я нет. Сказалось то, что литературный русский язык не подходит для оценки ТУ. Поэтому ошибся сам и вас всех вводил в заблуждение. Мне искренне жаль.


Цитата(vlr_pk @ 14.7.2008, 4:13) [snapback]271616[/snapback]
Соглашусь!
jota, а почему балансовый, а не регулятор давления "после себя" (редуктором я его называл)?
НПР: Клапан VFG2+регулирующий элемент AFD с диапозоном регулирования давления 8-16 кгс/см2

а может две шайбы на подачу: одну по месту врезки (1-1,5 кгс/см2 снять - отверстие не маленькое, грязью не забьёт) И другую шайбу по Вашему рисунку (в УУТЭ)

Я предложил шайбу + балансовый на подаче и клапан + регулятор давления на обратке. Можно регулятолр давления и на подаче, но там выше температура и вероятность кавитации выше. Поэтому дорогую арматуру перенёс на обратку. Задача не сбить давление вообще, а на регулирующем клапане, чтобы он работал на прямом участке характеристики и с найбольшим ходом штока

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 14.7.2008, 10:11
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Уважаемый А.В.! Уважаемый jota! и другие участники этой темы!
Сегодня общался с ТЭЦ, слова в ТУ "- располагаемый напор в точке присоединения = 104 м.в.ст." обязали читать как "разница давлений теплоноситетеля в подающей и обратной магистралях"
а дальше ИМЕННО ТАК, как у А.В. почти дословно: "только располагаемый напор измеряется в м.в.ст., и альтернативных единиц измерения ему НЕТ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.7.2008, 10:23
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 33455
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В МТК сейчас в ТУ:
напор в точке присоединения:
а\ в подающем-ХХХХ атм
б\в обратном- ххх атм
в\ в статическом состоянии-ХХ м.
Их учили в другом интитуте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 14.7.2008, 10:25
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



Уважаемый jota, благодарен за помощь, пробую строить ИТП по Вашему предложению!
В расчётах будет участвовать ещё и расходомер - всё же дополнительное сопротивление, может удастся ИТП запустить без кавитации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.7.2008, 11:22
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Кавитация может возникнуть на предельных режимах, т.е. при 150*С, а запускать узел будете в начале сезона с температурой меньше 100*С. Так что запустите без проблем, а вот при 150*С надо будет проследить...Кроме этого, выбирайте паянные теплообменники - они на 30 атм испытаны.

Сообщение отредактировал jota - 14.7.2008, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlr_pk
сообщение 11.8.2008, 11:43
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179



И снова НЕ ПОНЯТНО!
Попался на глаза когда-то скаченый РП с этого форума. И снова "статическое давление" в точке подключения. Как эта величина должна учатсвовать или влиять на расчёты?

Если кто узнал свой проект, есть ответ? где учитывали?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Общая_часть.jpg ( 129,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 11.8.2008, 17:44
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Статика в ТУ говорит вам о том, какой режим в сетях после остановки сетевых насосов. И если у вас статика будет способствовать опорожнению системы или наоборот иметь разрушающее действие на приборы отопления, то вы должны проектом предусмотреть мероприятия, не допускающие сие безобразие)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных