Водомер для больших расходов |
|
|
|
|
22.7.2008, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16301

|
Добрый день уважаемые специалисты! У меня два ввода на площадку котельной с разных сторон, соответственно я устраиваю два водомерных узла в разных частях площадки. Для расхода 103,4 л/с я собираюсь использовать трубу ПЭ диаметром 355. Подскажите пожалуйста как мне определить размеры водомерного узла. В альбоме ЦИРВ 02А диаметры вводов только до 200 и соответственно размеры только для него. Я первый раз занимаюсь водомерными узлами! Очень надо! Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 12:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Наверное есть смысл ставить ультразвуковой. По паспорту его и узел делать.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 12:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я бы запросил водоканал. А то начнут капризничать...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК-шник_*
|
22.7.2008, 12:37
|
Guest Forum

|
а можно пояснить: 103,4 - это расход на хозяйственно-бытовые нужды или еще на пожаротушение?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16301

|
Да, это в сумме на хозбыт, технологические нужды и на наружное пожаротушение. Просто это предварительные техусловия и дают они на хозбыт и технологию 7200 м3/сут. Ни часовых, ни секундных расходов у технологов нет, поэтому пришлось тупо пересчитать его в секундный (до сих пор парюсь правильно это или нет). Надеюсь что да, ведь котельная работает круглые сутки и без остановок. Получилось 83,4 л/сек, плюс 20 л/сек Водоканал дает на наружное пожаротушение. Получается 103,4 л/сек. Кстати, еще вопрос. Если у меня внутреннее пожаротушени 10 л/с, то мне надо его сюда прибавлять или я принимаю что одновременно возможен лишь 1 пожар и беру больший расход?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК-шник_*
|
22.7.2008, 12:48
|
Guest Forum

|
Я вообще не вижу смысла считать пожарный расход . Расход воды на наружное пожаротушение обеспечивается водоканалом и никак не завязан с вашим зданием и уж тем более водомером. Водомер должен считать только расходы на хоз.- быт и технологию
Сообщение отредактировал ВК-шник - 22.7.2008, 12:52
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16301

|
На счет запроса водоканала у меня нет времени. У нас стадия обоснования инвестиций и моя задача сейчас это определить размер водомерного узла и выдать его архитекторам. Скажите, а если я буду использовать счетчики с импульсным съемом, то как мне в таком случае определить размер водомера? Там же наверное должен быть прямой участок определенной длинны плюс задвижки, обратный клапан....
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 12:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да и внутренний пожар мимо счетчика Цитата(Amok @ 22.7.2008, 13:51) [snapback]274241[/snapback] На счет запроса водоканала у меня нет времени. Оно у Вас появится, когда Вас выгонят из водоканала с Вашим проектом...
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 12:54
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 22.7.2008, 11:36) [snapback]274229[/snapback] Я бы запросил водоканал. А то начнут капризничать... +1 , тем более что разная вода соответсвенно разнные вводы и приборы..
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 12:55
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16301

|
2 ВК-шник: подскажите, если наружное пожаротушени это Водоканал, то внутреннее пожаротушение мне надо учитывать?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК-шник_*
|
22.7.2008, 13:03
|
Guest Forum

|
На данной стадии расход воды на внутреннее пожаротушение учитывается только при подборе диаметров водопроводных вводов. Водомер подбирается на общий расход воды на здание без учета воды на внутреннее пожаротушение
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 13:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(ВК-шник @ 22.7.2008, 12:03) [snapback]274253[/snapback] Водомер подбирается на общий расход воды на здание В данном случае - нет. Раздельно на хоз и технлогию. Не зная конкретных расходов по отдельности - пальцем в небо...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК-шник_*
|
22.7.2008, 13:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 22.7.2008, 14:07) [snapback]274257[/snapback] Раздельно на хоз и технлогию. Все равно на вводе будет один общий водомер, а затем можно установить хоть сотню подводомеров установить (по заданию заказчика)
Сообщение отредактировал ВК-шник - 22.7.2008, 13:14
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 13:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(ВК-шник @ 22.7.2008, 12:11) [snapback]274260[/snapback] Все равно на вводе будет один общий водомер, а затем можно установить хоть сотню подводомеров
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 13:20
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16301

|
2 Vict: Водомер действительно будет один на хозбыт и на технологию. Просто хозбыт будет на порядок меньше чем технология, поэтому я и пересчитал с суточного на секундный просто тупым делением на 86,4 (если вы это имели ввиду).
Спасибо всем за помощь. В голове каша полная канешна. Почитаю нормы поразбираюсь... В первый раз всегда тяжело, а если еще и опыта мало то.... Ну вы сами наверное помните;)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 13:35
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Amok @ 22.7.2008, 12:20) [snapback]274269[/snapback] Водомер действительно будет один на хозбыт и на технологию. У вас вода на технологию должна быть питьевого качества? Два ввода в котельную это что - развлетление?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16301

|
2 Vict: Технологическая вода питьевого качества, она еще и дополнительную обработку проходит. Два ввода это не в котельную, а на площадку. Согласно предварительным техусловиям водоканала вводы должны быть с разных сторон. Всвязи с этим я делаю два водомерных узла. Количество вводов в котельную я еще не рассматривал
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Если Вы рассматриваете инвестиции, то заложите резервуар объемом 2000м3. Не знаю про Питер, а в Москве новые требования: если нет возможности запитаться от двух водоводов D600-900-1200, то они требуют установку резервуара, расчитанного на хоз-быт, внутреннюю пожарку, наружную пожарку (т.к. запрещают прокладывать сеть с гидрантами по частной территории) и технологию.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16301

|
2 lexa00: Нет, у меня есть возможность запитаться, мне же водоканал сам техусловия выдал чтобы я присоединялся. Резервуар скорее всего будет, но для АПТ, поскольку оно у меня 45 л/с получается.... У меня то основной вопрос это по подбору водомера (его размеры)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 14:00
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Amok @ 22.7.2008, 12:41) [snapback]274283[/snapback] Технологическая вода питьевого качества, Ок. ВК-шник прав...а я нет Цитата У меня то основной вопрос это по подбору водомера (его размеры) Не зная максимально секундный(ваш метод не проходит) - водомер не подобрать. Котельная круглосуточно работает - а потребление от нее н что? Завод, жил масив или...соответственно технологов за баки, СНиП в руки, или...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК-шник_*
|
22.7.2008, 14:08
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 22.7.2008, 15:00) [snapback]274291[/snapback] Не зная максимально секундный(ваш метод не проходит) - водомер не подобрать. Котельная круглосуточно работает - а потребление от нее н что? Завод, жил масив или...соответственно технологов за баки, СНиП в руки, или... Абсолютно согласен. Неравномерность потребления в любом случае будет и необходимо расчитать максимальный секундный расход воды и уже по нему подбирать водомер иначе получиться ерунда
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Вот тут то и возникает вопрос? Счетчик то подбирается по среднечасовому расходу. Я так понимаю технология-это заполнение труб теплосети теплоносителем, которое будет раз в год и подпитка системы. Если подобрать по максимальному секундному расходу, то счетчик не будет считать маленькие расходы на хоз-быт нужды.
Если не хотите в Водоканал идти, то ставьте 3 счетчика (не ошибетесь). 1-на хоз.-быт расход. 2 на пожарные нужды. 3-на технологию (подбираете на максимальный секундный расход, исходя из условия что расход равномерный в течение суток).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК-шник_*
|
22.7.2008, 14:19
|
Guest Forum

|
Цитата(lexa00 @ 22.7.2008, 15:14) [snapback]274299[/snapback] Если подобрать по максимальному секундному расходу, то счетчик не будет считать маленькие расходы на хоз-быт нужды. Можно же установить в с/у или еще где есть водоразбор водосчетчики, или на ответвлении трубопровода на хоз. быт поставить водосчетчик.
Сообщение отредактировал ВК-шник - 22.7.2008, 14:21
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 14:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(lexa00 @ 22.7.2008, 13:17) [snapback]274299[/snapback] Счетчик то подбирается по среднечасовому расходу. Цитата 2 на пожарные нужды.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
между прочим - в ЦИРВе 02А.00.00.00 типовые водомеры на 300-м вводе начинаются с 370-й страницы. И на любые диаметры счетчиков и на любые схемы (объединенные, раздельные)
счетчик подбирается и на средний и на максимальный расход, а заодно и по потерям на нем тоже.
Сообщение отредактировал mocrassar - 22.7.2008, 14:27
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ВК-шник_*
|
22.7.2008, 14:28
|
Guest Forum

|
Цитата(lexa00 @ 22.7.2008, 15:17) [snapback]274299[/snapback] 3 счетчика (не ошибетесь). 1-на хоз.-быт расход. 2 на пожарные нужды. 3-на технологию (подбираете на максимальный секундный расход, исходя из условия что расход равномерный в течение суток). можно и до водомеров ответвление сделать и вообще не считать пожарный расход
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 14:33
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16301

|
2 mocrassar: А у вас нет случайно этих страниц в цифровом виде? Заранее спасибо! Согласен что это не правильно считать так как я считаю секундный расход, но других данных у меня нет на данный момент(((
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Счетчик то подбирается по среднечасовому расходу. blink.gif Vict читайте СНиП.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
счетчик сначала подбирается по среднему, потом по максимальному, а потом проверяется на потери - см. п.11.2 и п.11.3 нашего любимого снипа. у меня есть новый цирв 02А на 400 с лишним листов - куда выкладывать? Кстати - мож кто знает что это за зверь такой - комбинированные счетчики? http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=274583
Сообщение отредактировал OlgaO - 11.2.2011, 23:31
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 16:49
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(mocrassar @ 22.7.2008, 14:05) [snapback]274330[/snapback] счетчик сначала подбирается по среднему, потом по максимальному, а потом проверяется на потери - см. п.11.2 и п.11.3 нашего любимого снипа. Цитата(lexa00 @ 22.7.2008, 13:48) [snapback]274324[/snapback] Vict читайте СНиП. Ок, ...только я и по памяти помню о чем гласит глава 11 и в чем ее ошибки. Много я об этом писал на форуме, но видимо впустую... Цитата Кстати - мож кто знает что это за зверь такой - комбинированные счетчики? И об этом писал... Вопрос в другом - не зная расходов, не зная границы ввода - как можно советовать 1,2,3 счетчика, разветления, подводомеры... Если не лень почитайте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...;hl=о+счетчикахhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...;hl=о+счетчиках
|
|
|
|
|
|
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|