> Биологическая очистка стоков, SBR vs MBR
Carrera
сообщение 22.7.2008, 15:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Здравствуйте, коллеги.

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с тем, как работают мембранные биореакторы (MBR) и реакторы переменного действия (SBR)?
Расход около 1800м3/сут. Сброс в рыб-хоз водоем (р.Ока). Условие - малый стоительный объем, ограниченное место под очистные.

Что посоветуете? rolleyes.gif
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.7.2008, 15:59
Сообщение #2





Guest Forum






не связываться ни с тем, ни с другим. На обоих этих сооружениях на чистом хозбыте Вы рыбхоз не получите - по разным причинам. Ну и смотреть, кто делает и то, и то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 22.7.2008, 16:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



А что можете посоветовать? С учетом малой площади под очистные..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.7.2008, 16:47
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Что значит малой? Это скока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 22.7.2008, 17:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Места всегда мало.. Около 0.4Га.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.7.2008, 17:17
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Carrera @ 22.7.2008, 18:05) [snapback]274385[/snapback]
Около 0.4Га.

выписать Копперфилда biggrin.gif
про остальное неинтересно говорить в рамках форумного флуда - нужно много смотреть исходники, думать, считать и рисовать...
в принципе, варианты есть, это реализуемо. Но с очень громким скрипом и вероятностью не поместиться в 50%... И очень дорого biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 22.7.2008, 19:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Хм. Ну, ясно. Спасибо большое за консультацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 23.7.2008, 15:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



А вот если после SBR/MBR будет доочистка на биопрудах? Тогда получиться по ПДК в рыбхоз сбросить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2008, 15:09
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Теоретически, в жарких странах - да, но не на Оке biggrin.gif
И еще раз - SBR не предназначен для очистки чистого хозбыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 23.7.2008, 15:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



А есть какая-нибудь литература по этим реакторам? MBR/SBR..
В Калифорнии строят имеено SBR.. А чем у нас-то можно заменить?

Нужно что-то маленькое..Компактное..

Сообщение отредактировал Carrera - 23.7.2008, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 23.7.2008, 16:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Не пойму почему у нас нельзя.. А если фильтр ещё какой-нибудь для доочистки.. ?

Вот читаю:
"..данная технология обеспечивает очистку любых объёмов сточных вод. Такие реакторы эффективно работают в небольших поселках, крупных городах и на промышленных предприятиях..Принцип SBR позволяет достичь показателей слива, отвечающих нормам на сброс в водоёмы рыбохозяйственного водопользования, при относительно небольших затратах и небольшой занимаемой площади, поскольку доочистка минимальна.."
Отсюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 23.7.2008, 16:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



А ещё вот такие есть КОС - наши - "НЕПТУН"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2008, 17:06
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Carrera @ 23.7.2008, 16:39) [snapback]274733[/snapback]
В Калифорнии строят имеено SBR..

В Калифорнии БПК хозбыта "несколько" отличается от рассейского. Оперируйте цифрами, а не географическими названиями smile.gif

Цитата(Carrera @ 23.7.2008, 17:10) [snapback]274766[/snapback]
Вот читаю:

Эти милые люди забывают сказать, при какой минимальной БПК на входе данный тип сооружения обеспечивает заявленное качество стока.
Для профи не проблема и самому посчитать, а дилетанты ведутся на красивые посулы. У SBR-реактора, как и у любого сооружения есть свои ограничения, о чем недобросовестные манагеры тихо умалчивают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.7.2008, 17:19
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Carrera @ 23.7.2008, 17:10) [snapback]274766[/snapback]
Не пойму почему у нас нельзя.. А если фильтр ещё какой-нибудь для доочистки.. ?

Вот читаю:
"..данная технология обеспечивает очистку любых объёмов сточных вод. Такие реакторы эффективно работают в небольших поселках, крупных городах и на промышленных предприятиях..Принцип SBR позволяет достичь показателей слива, отвечающих нормам на сброс в водоёмы рыбохозяйственного водопользования, при относительно небольших затратах и небольшой занимаемой площади, поскольку доочистка минимальна.."
Отсюда

пацталом
Вы с ними договоритесь - приехать на любой их объект с независимой лабораторией, и отобрать анализы по БПК, ХПК, взвешенным, азотной группе и фосфору. Можете смело спорить на ящик Реми Мартен, что рыбхоза там не будет. Я в долю войду, и Андрей тоже biggrin.gif
а то, что Вы процитировали - бред сивой кобылы.
Технологию СБР у нас разрабатывали одновременно с янкесами, и обогнали их лет на 10 в этом, в конце 70-х - начале 90х.
Мой покойный научный руководитель имел порядка сотни международных патентов по циклотенкам.
Эта технология - для промышленных предприятий, сточные воды которых имеют высокие колебания концентраций. Например, я такие сооружения запускал в 2001 году на заводе оргсинтеза.
Мембранные реакторы - имеют большое будущее. Лет через 10-15. Сейчас их успешно гоняют в Европе, где требования к сбросу по БПК - 25 мг/л (а у нас 3 мг/л). И имеют бооольшие проблемы (ребята - мембранники показывали фотки с очистных, где стоят зеноновские мембраны) Успешных проектов внедрения - нет пока. То, что есть - безумная стоимость и неработающие сооружения. Высокое энергопотребление, постоянное засорение мембран, химические промывки, сброс химии в поступающую сточную воду. То, что есть - это безумное желание продавцов мембран впарить оборудование, но не более того. В том виде, как позиционируются мембранные реакторы - я лично не верю, что дождемся. Сама идея порочна, с моей точки зрения.

Блин, хотите ставить - ставьте. Хотите иметь огромный геморрой за свои бабки - покупайте и ставьте.
Только поймите - нельзя в рамках 2-х постов форума просто и доступно объяснить неспециалисту в области биологической очистки, почему эти сооружения не работают на хозбытовых стоках поселков.
Ну, начну я сейчас долго и смачно разоряться про кинетику ферментативных реакций в условиях дефицита субстрата, накопление нитратов, низкий рост гетеротрофных микроорганизмов? И чего? Все станет понятно?
А на сайте писать... я в статьях и кандидатской еще и не такое писал... и не я один... И за бесплатно - а тут солидные бабки светят biggrin.gif
Да, я могу запроектировать систему СБРов, которая даст рыбхоз на выходе - имея опыт их запуска, наладки и эксплуатации. Только она не будет компактной, как обещают продавцы оборудования. И дешевой она тоже не будет. Это не поле чудес в стране дураков.

Совет, бесплатный: если бы я покупал эти сооружения, то с единственным условием: договор на 5-10 лет эксплуатации, без права расторжения, с организацией, которая их продает. Они продали - они эксплуатируют, они платят все штрафы, они там могут хоть сдохнуть, когда так и не сумеют наладить их работу. И я не плачу не копейки за дополнительное оборудование, которое они захотят туда впендюрить - только за их счет. На момент продажи они гарантировали рыбхоз - вот и пусть обеспечивают.
А вы за эти годы как раз скопите денег на нормальные работающие сооружения/
Только на такие условия - ни один продавец не подпишется... Это мы свои сооружения берем спокойно на эксплуатацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2008, 17:36
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



/вкрадчивым голосом/
А Вы, коллега, еще про Нептун забыли рассказать... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.7.2008, 17:49
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 23.7.2008, 18:36) [snapback]274826[/snapback]
/вкрадчивым голосом/
А Вы, коллега, еще про Нептун забыли рассказать... biggrin.gif

какой еще Нептун-Плутон? newconfus.gif
сначала фоты в малинник, потом - хоть фотографии воды на марсе bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2008, 17:53
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 23.7.2008, 18:49) [snapback]274833[/snapback]
какой еще Нептун-Плутон? newconfus.gif
сначала фоты в малинник, потом - хоть фотографии воды на марсе bleh.gif

И то верно, Нептун есть, а фот - нету... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 23.7.2008, 21:21
Сообщение #18





Guest Forum






э я знаком с нептуном ацкая штуковина. труб гофрированных там... жуть какая крутая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2008, 21:57
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Женя, ну что Вы, ей Богу, со своими трубами...кхм...гофрированными? smile.gif
Мы тут с коллегой трудимся, традицию блюдём, фоту вымогаем, а Вы нам каким-то Нептуном голову морочите... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 23.7.2008, 21:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Цитата(BUFF @ 23.7.2008, 18:19) [snapback]274816[/snapback]
Ну, начну я сейчас долго и смачно разоряться про кинетику ферментативных реакций в условиях дефицита субстрата, накопление нитратов, низкий рост гетеротрофных микроорганизмов? И чего? Все станет понятно?

Я только учусь и стараюсь понимать и разбираться в этом rolleyes.gif
Цитата(BUFF @ 23.7.2008, 18:19) [snapback]274816[/snapback]
А на сайте писать... я в статьях и кандидатской еще и не такое писал... и не я один... И за бесплатно - а тут солидные бабки светят biggrin.gif
Да, я могу запроектировать систему СБРов, которая даст рыбхоз на выходе - имея опыт их запуска, наладки и эксплуатации.

Записала)) Буду иметь ввиду. Спасибо wink.gif

Спасибо за подробный ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.7.2008, 22:33
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Carrera @ 23.7.2008, 22:57) [snapback]274909[/snapback]
Я только учусь и стараюсь понимать и разбираться в этом rolleyes.gif

оно Вам надо? лучше фоты выкладывать в малиннике... разные и много rolleyes.gif
мы сразу делаемся активные, словоохотливые... можно даже на профтему развести поговрить rolleyes.gif
хотя лучше о высоком - о женщинах в купальниках biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 24.7.2008, 8:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Фотки фотками, это само собой rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 24.7.2008, 17:17
Сообщение #23





Guest Forum






/тоже вкрадчивым голосом/
А можно мне впихнуться со скромной фоткой заглавного листа паспорта на СБО БСВ? К сожалению остального нет, но, по свежайшей информации, инспекция по ЗСО Истринского ГТУ МВК в восторге от работы этих установок (подтверждаютъ анализами на выходе), смонтированных на ряде объектов Истринского района МО и пущенных в эксплуатацию около года назад. Однако, бегло почитав сам паспорт, усомнилси в действенности. К примеру: искал фильтры на доочистке и не нашёл (мож бегло искал?). Если сталкивались с такими КОСами (2003 год всёж-таки) - не откажусь от комментариев. Пусть самых общих.

Сообщение отредактировал БДИ - 24.7.2008, 17:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ККВ.9.pdf ( 112,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 24.7.2008, 17:42
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(БДИ @ 24.7.2008, 18:17) [snapback]275086[/snapback]
/тоже вкрадчивым голосом/

сталкивались... и запускать приходилось - для Лукойла... а про подтвержденные анализы - это в теме Таратыркина.
могу дать остальное - со времен наладки лежит паспорт. и фотографии могу выложить - что и как с ней происходит в реальности.
Могу даже выкладывать кусками паспорт - с комментариями. Единственное - запускать приходилось кубов на 20, а паспорт валяется на не то на 100, не то на 120. А могу и рассказать, как эти попали в МВК - кто, через кого, каким образом... Это будут догадки с очень высокой степенью достоверности.
А еще могу дать посмотреть, если найду, отчетик того же ИТЦ МВК (для себя) по обследованию аналогичной в Пестово.... грустный такой отчетик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 24.7.2008, 17:55
Сообщение #25





Guest Forum






Так и думал, Сергей, (см. редакцию моего первого сообщения). Просто хотелось, чтоб сомнения возникали не только у меня (при выборе КОС). Спасибо. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 24.7.2008, 18:10
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(БДИ @ 24.7.2008, 18:17) [snapback]275086[/snapback]
К примеру: искал фильтры на доочистке и не нашёл (мож бегло искал?).

все нормально, там их и нет. История вопроса такова: был Решетилов и Ко. И сейчас есть, но это к делу относится опосредовано. Это его установка, незначительно переделанная силами известного холдинга (фирма-продавец с 1 страницы - дочка). Лучше эта установка после переделки не стала, но тем не менее... Фильтры там обычные ФОВ - проектируются и продаются отдельно, и это лучшее, что есть в этой установке. У Решетилова сейчас встроенные биофильтры доочистки, а благодарные покупатели потом сами ставят ФОВ вместо них. И это в лучшем случае - чаще всего обходятся без них вообще, так как в сертификатах русским языком написано: БПК5 на выходе - 2 мг/л. Какие еще фильтры, когда и так все хорошо?
Работают они одинаково с решетиловской. Кстати, у меня есть свидетели - я писал отзыв о работе установок, и его как-то отправили Решетилову. Возражений не поступило. Люди, читающие форум, и пишущие на нем, могут эту информацию подтвердить - мне нет смысла врать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 25.7.2008, 10:30
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



А если после СБР фильтр и УФ ещё поставить? Так пустят?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.7.2008, 10:42
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Химическое удаление фосфора, отстойник, фильтр механический, фильтр сорбционный, УФ... и теряете главное преимущество SBR - компактность ... tongue.gif
Об экономике я уж молчу... wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.7.2008, 12:34
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Carrera @ 25.7.2008, 11:30) [snapback]275307[/snapback]
А если после СБР фильтр и УФ ещё поставить? Так пустят?))

а их и в любом случае ставить...
фокус в том, что СБР - это увеличение дозы ила и уменьшение объемов только биологической очистки (и, соответственно, площадей)
когда речь идет о коттедже с круглой банкой - там нет ничего, кроме круглой банки - и есть "компактность" - с учетом того, что объемы банки искусственно занижены.
на централизованных сооружениях объемы не занизить, будет весь комплекс сооружений, поэтому существенного выигрыша в площадях не происходит
Когда речь идет о высоких поступающих концентрациях сточных вод (на производственных очистных) - необходимо держать высокие дозы ила, до 10-15 г/л, и происходит выигрыш по объемам, по сравнению с традиционными сооружениями биологической очистки. В бытовом секторе - не происходит, так как дозу в 10 г/л держать бессмысленно. При этом биологическая очистка - да, это самое важное, что есть на очистных, но далеко не единственное.
Поэтому, когда говорят о компактности СБР - применительно к хозяйственно-бытовым ОС это просто рекламный ход, нацеленный на тех, кто не сталкивается со строительством сооружений каждый день.
Если хотите, можете задуматься - почему площадь очистных нормируется вне зависимости от технологических процессов. Ответ - потому, что ОС - это комплекс сооружений, и просто пожарные разрывы, дороги, проезды, озеленение занимают места больше, чем сами сооружения (% застройки ОС, как правило, колеблется в пределах 25-50).
Когда речь идет о том, что необходимо вписаться очистными в маленькую площадь, играть начинает не сколько технология, сколько разумное планирование территории - блокирование сооружений, минимальное количество трубопроводов, разумные компоновки, когда выгадывается каждый метр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 25.7.2008, 16:27
Сообщение #30





Guest Forum






/опять жеш вкрадчивым голосом/:
А УФ лампы на установках ККВ (о которых ранее велась речь) в настоящее время повсеместно меняют на обычное хлорирование гипохлоритом натрия - уж больно быстро они заростаютъ при иловых проскоках (наверно частенько случатса biggrin.gif ) и перестают "греть хвост". Эт, опять жешь, - по информации из МВК. smile.gif Так что УФ - не всегда хорошо. Вернее: они хороши, когда всё хорошо biggrin.gif

Сообщение отредактировал БДИ - 25.7.2008, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.7.2008, 16:36
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 17:27) [snapback]275452[/snapback]
Эт, опять жешь, - по информации из МВК.

Я бы сформулировал иначе - не всегда то правда, о чем по слухам говорят, ссылаясь на МВК biggrin.gif
Сам МВК успешно и массированно ставит УФ лампы на свои сооружения. В соответствии с постановлением правительства Москвы. Насколько "хорош" хлор на канализации надо рассказывать? tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.7.2008, 16:40
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 17:27) [snapback]275452[/snapback]
/опять жеш вкрадчивым голосом/:
А УФ лампы на установках ККВ (о которых ранее велась речь) в настоящее время повсеместно меняют на обычное хлорирование гипохлоритом натрия - уж больно быстро они заростаютъ при иловых проскоках (наверно частенько случатса biggrin.gif ) и перестают "греть хвост". Эт, опять жешь, - по информации из МВК. smile.gif Так что УФ - не всегда хорошо. Вернее: они хороши, когда всё хорошо biggrin.gif

с аццким гоготом:
МВК в этом случае - положено молчать в тряпку. Они вообще эти лампы никогда не использовали, единственный опыт использования - пилотка в цехе доочистки КСА. это раз.
на установках КВВ, смонтированных в контейнерах, УФ-лампа расположена под полом. шоп ее достать - надо пол разобрать. это два
КВВ комплектуются мешками для обезвоживания, когда мешки заканчиваются, осадок льют в лоток очищенной воды. два с половиной.
а в паспорте любой УФ-ки написано, как часто ее надо чистить... и от исполнения инструкции по эксплуатации операоров еще никто не освобождал. три.
а сооружения эксплуатировать надо, три с половиной.
а позвольте поинтересоваться, как может быть проскок ила на сооружениях, оборудованных песчаными фильтрами доочистки? ась? четыре...
продолжать? bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 25.7.2008, 16:40
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 25.7.2008, 17:36) [snapback]275458[/snapback]
Я бы сформулировал иначе - не всегда то правда, о чем по слухам говорят, ссылаясь на МВК biggrin.gif
Сам МВК успешно и массированно ставит УФ лампы на свои сооружения. В соответствии с постановлением правительства Москвы. Насколько "хорош" хлор на канализации надо рассказывать? tongue.gif

Да это, Андрей - от безисходности, и для этих установок. И делают частные эксплуататоры, дабы хоть как-то избежать штрафных санкций. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.7.2008, 16:46
Сообщение #34





Guest Forum






и еще добавлю.... по данным Истринского ГТУ МВК (пост 23) никаких проскоков в установках нет - они работают как часы, и дают рыбхоз clap.gif clap.gif clap.gif

мнэээ... скорректируем позиции: УФ на СА стоят в ЮБутово и Зеленограде - и это не МВК, там рулят немцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.7.2008, 16:46
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 17:40) [snapback]275462[/snapback]
делают частные эксплуататоры, дабы хоть как-то избежать штрафных санкций. smile.gif

Пороть. Публично biggrin.gif
И окрестным жителям лекции читать, за что порютъ прохиндеев tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 25.7.2008, 16:47
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 25.7.2008, 17:40) [snapback]275460[/snapback]
с аццким гоготом:
МВК в этом случае - положено молчать в тряпку. Они вообще эти лампы никогда не использовали, единственный опыт использования - пилотка в цехе доочистки КСА. это раз.
на установках КВВ, смонтированных в контейнерах, УФ-лампа расположена под полом. шоп ее достать - надо пол разобрать. это два
КВВ комплектуются мешками для обезвоживания, когда мешки заканчиваются, осадок льют в лоток очищенной воды. два с половиной.
а в паспорте любой УФ-ки написано, как часто ее надо чистить... и от исполнения инструкции по эксплуатации операоров еще никто не освобождал. три.
а сооружения эксплуатировать надо, три с половиной.
а позвольте поинтересоваться, как может быть проскок ила на сооружениях, оборудованных песчаными фильтрами доочистки? ась? четыре...
продолжать? bleh.gif

Дык, фильтров жеш на ККВ не ма... mellow.gif А перегоревшие лампы менять - видать действительно сложней, чем гипохлорит лить biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.7.2008, 16:59
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 17:47) [snapback]275472[/snapback]
Дык, фильтров жеш на ККВ не ма... mellow.gif А перегоревшие лампы менять - видать действительно сложней, чем гипохлорит лить biggrin.gif

а тогда - да, обрастают будь здоров. И вынос из установок - будь здоров, там на отстойнике сильно сэкономили - типа, полочный с пластиковыми ламелями+ОХА+ПАА. Только ребяткам из МВК надо бы определиться и врать сообща, а не вразнобой - а то некрасиво получаетсо biggrin.gif

лампы не сгорают - они просто обрастают сильно. я с таким на водопроводе сталкивался - никто не читает паспортов.
Был случай, когда на В1 не знали, что лампы надо чистить и менять через 10000 часов... все месторождение сидело на кипяченой воде biggrin.gif
меня туды на вертушке забросили, и неделю держали там - а всех дел было - тнуть мастера мордой в паспорт biggrin.gif

вот УФка на водопроводе, которую не мыли год
звниняйте за качество, сам не понял, как так вышло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 25.7.2008, 17:04
Сообщение #38





Guest Forum






Да, велика Россея ... то бишь МВК... smile.gif Эт я в смысле - врать одинаково тяжело biggrin.gif Но эта инфа не от вранья, а от ... как бы это сказать по-мяхше... - от "замыленности", что ль. Ну и ещё от кой-чего. Но только не от вранья rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.7.2008, 17:08
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 18:04) [snapback]275487[/snapback]
Да, велика Россея ... то бишь МВК... smile.gif Эт я в смысле - врать одинаково тяжело biggrin.gif Но эта инфа не от вранья, а от ... как бы это сказать по-мяхше... - от "замыленности", что ль. Ну и ещё от кой-чего. Но только не от вранья rolleyes.gif

а не надо врать... можно и должно говорить правду.... правду говорить легко и приятно biggrin.gif но дорого laugh.gif
у немцев в ЮБутово и Зелеке все нормально работает - идите, заставьте их гребаный гипохлорид лить biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 25.7.2008, 17:08
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 25.7.2008, 17:59) [snapback]275474[/snapback]
а тогда - да, обрастают будь здоров. И вынос из установок - будь здоров, там на отстойнике сильно сэкономили - типа, полочный с пластиковыми ламелями+ОХА+ПАА. Только ребяткам из МВК надо бы определиться и врать сообща, а не вразнобой - а то некрасиво получаетсо biggrin.gif

лампы не сгорают - они просто обрастают сильно. я с таким на водопроводе сталкивался - никто не читает паспортов.
Был случай, когда на В1 не знали, что лампы надо чистить и менять через 10000 часов... все месторождение сидело на кипяченой воде biggrin.gif
меня туды на вертушке забросили, и неделю держали там - а всех дел было - тнуть мастера мордой в паспорт biggrin.gif

вот УФка на водопроводе, которую не мыли год
звниняйте за качество, сам не понял, как так вышло

Сергей, а я и не спорю, что УФ - это здорово. Я же сказал: они хороши, когда всё хорошо. smile.gif Когда всё плохо - там уж не до ламп biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.7.2008, 17:29
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 18:08) [snapback]275491[/snapback]
Сергей, а я и не спорю, что УФ - это здорово. Я же сказал: они хороши, когда всё хорошо. smile.gif Когда всё плохо - там уж не до ламп biggrin.gif

да я бы не сказал, что все так здорово, если честно... хорошо все только с лампами большой производительности - кислотная промывка, нормальная автоматика.
на мелких все руками. до смешного доходит - ни одна мелкая лампа не комплектуется шкафом, у которого есть выход сигнала "авария". хочешь иметь - изволь купить, как есть, а потом шкаф потрошить. Эта дура в результате живет своей жизнью, и изволь ходить смотреть каждый день, как она там.
причем, что больше всего бесит - на шкаф сигнал выводится. загрязнение лампы, общая неисправность. Ну, что стоит вывести отдельно на клеммник, откуда можно снять сигнал? И не важен производитель... все одинаковые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 28.7.2008, 11:13
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 25.7.2008, 18:29) [snapback]275498[/snapback]
да я бы не сказал, что все так здорово, если честно... хорошо все только с лампами большой производительности - кислотная промывка, нормальная автоматика.
на мелких все руками. до смешного доходит - ни одна мелкая лампа не комплектуется шкафом, у которого есть выход сигнала "авария". хочешь иметь - изволь купить, как есть, а потом шкаф потрошить. Эта дура в результате живет своей жизнью, и изволь ходить смотреть каждый день, как она там.
причем, что больше всего бесит - на шкаф сигнал выводится. загрязнение лампы, общая неисправность. Ну, что стоит вывести отдельно на клеммник, откуда можно снять сигнал? И не важен производитель... все одинаковые

Что ж, есть над чем работать народным умельцам smile.gif А если умельцев нет... - гипохлорит стоит пока не дорого sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 20.8.2008, 10:12
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



а какая технологическая цепочка при очистке хоз-быта с применением SBR обеспечит необходимую очистку при сбросе очищенных вод в рыб-хоз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.8.2008, 10:23
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



SBR предназначен для очистки высококонцентрированных стоков, в основном производственных. Хоз-быт в России имеет БПК не более 150, использование на таком стоке SBR есть жульничество и заведомый обман потребителя. Можно конечно и его приспособить со всяческими ухищрениями, но в этой идее больше маркетинга, нежели технологии и здравого смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 20.8.2008, 13:09
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



хорошо, тогда какая технологическая цепочка (не SBR) очистки хоз-быта до требований рыбхоза идеальна для суровой российской действительности? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashapvt
сообщение 20.8.2008, 14:02
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15207



Цитата(andrey R @ 20.8.2008, 10:23) [snapback]283705[/snapback]
Хоз-быт в России имеет БПК не более 150, использование на таком стоке SBR есть жульничество и заведомый обман потребителя.

Ну, хозбыт разный бывает, например, стоки с баз отдыха имеют типичный показатель БПК 350..500 мг/л. По моему мнению, SBR имеют определенное преимущество при очистки малых объемов (до 10..25 м3/сут), речь не идет о достижении "мифических" 3 мг/л по БПК, а вполне реальных 15..20 мг/л. Технологический процесс проще организовать, отпадают вопросы типа: как выставить равномерный расход, отвод ила и т.д. В объемах выигрыша действительно нет, да и воздуходувка, возможно, понадобиться более мощная.

Так может не все еще потеряно для SBR?

P.S. У меня есть практический опыт проектирования и эксплуатации проточных систем очистки, но все тянет поэкспериментировать на тему периодики :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.8.2008, 14:07
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sashapvt @ 20.8.2008, 15:02) [snapback]283840[/snapback]
речь не идет о достижении "мифических" 3 мг/л по БПК, а вполне реальных 15..20 мг/л.

Российский норматив - 3 мг/л. У нас тут не европы wink.gif И соблюдать надо наш, а не какой-либо другой норматив.
Цитата
стоки с баз отдыха имеют типичный показатель БПК 350..500 мг/л.
Эт почему? Если база работает, сток неотличим от стока жилого поселка. А если не работает, так его там и нет совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 20.8.2008, 14:45
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



повторю вопрос: какая технологическая цепочка (не SBR) очистки хоз-быта до требований рыбхоза идеальна для суровой российской действительности? (поселок городского типа 10 000 чел.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.8.2008, 14:49
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Классика. Продленная аэрация, нитри-денитри. Доочистка, обеззараживание.
Подробно расскажу вот тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashapvt
сообщение 20.8.2008, 14:58
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15207



Цитата(andrey R @ 20.8.2008, 14:07) [snapback]283843[/snapback]
Российский норматив - 3 мг/л. У нас тут не европы wink.gif И соблюдать надо наш, а не какой-либо другой норматив.

В России буду соблюдать ваш норматив :-) У нас кроме СанПиН 4630-88 действует еще практика разработки ГДС для водоема при постройкке новых или реконструкции старых ОС, вот для примера показатели которые утвердили для сброса в одну из рек: БПК5=14,1, ХПК=80, NH4=4,68, NO3=15, ВВ=15.
Цитата(andrey R @ 20.8.2008, 14:07) [snapback]283843[/snapback]
Эт почему? Если база работает, сток неотличим от стока жилого поселка. А если не работает, так его там и нет совсем.

Ну, почему-то, нам везет на такие объекты, там еще и аммиак 120-180 мг/л. Объяснить такой концентрированный сток можно очень экономным водопотреблением: души там летние восновном (сток воды в грунт). Столовая, кафе и туалеты - основные источники образования стоков.

Так какие все же есть "подводные" камни при конструировании SBR?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.8.2008, 15:11
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
там еще и аммиак 120-180 мг/л Столовая, кафе и туалеты - основные источники образования стоков.
Угу, понятно. Норма водопотребления занижена, оттого и сток такой.
Цитата
Так какие все же есть "подводные" камни при конструировании SBR?
Да никаких особо. На 350 работают нормально. Естественно, на выходе будет европейский норматив. В районе 20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 20.8.2008, 15:14
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



не получится наверное выехать в Москву ((( но очень бы хотелось....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.8.2008, 15:24
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sashapvt @ 20.8.2008, 15:58) [snapback]283873[/snapback]
там еще и аммиак 120-180 мг/л.
Так какие все же есть "подводные" камни при конструировании SBR?

Ну вот - это один из них smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashapvt
сообщение 20.8.2008, 16:11
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15207



Цитата(andrey R @ 20.8.2008, 15:24) [snapback]283882[/snapback]
Ну вот - это один из них smile.gif

И он лежит на поверхности smile.gif Необходимо вырваться к Вам на мастер-класс, вопросов накопилось очень много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.8.2008, 16:13
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Милости просим smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.8.2008, 17:36
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(shexin @ 20.8.2008, 15:45) [snapback]283863[/snapback]
повторю вопрос: какая технологическая цепочка (не SBR) очистки хоз-быта до требований рыбхоза идеальна для суровой российской действительности? (поселок городского типа 10 000 чел.)

Неверная постановка вопроса, хоть в третий раз повторите.
Расшифруйте, что Вы имеете в виду под понятием "идеальна для суровой российской действительности".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 24.11.2008, 16:40
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Цитата(BUFF @ 20.8.2008, 17:36) [snapback]283932[/snapback]
Неверная постановка вопроса, хоть в третий раз повторите.
Расшифруйте, что Вы имеете в виду под понятием "идеальна для суровой российской действительности".


А так:

1.Какой тип очистных сооружений вы посоветуете для соблюдения требований к сбросу в рыбхоз при усреднённых показателях качества хозбыт стока?

2. А вот ещё вопрос: можно ли как-то оперируя цифрами, расчетами доказать, что на хозбыте с очисткой на SBR не получим рабхоз? Есть ли примеры использования СБР в России?

Заранее спасибо=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.11.2008, 16:55
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



1. классика с продленной аэрацией, нитри-денитри, химическим удалением фосфора. Доочистка на угле и УФ.
2. Да. Топасы-юбасы-биоталы-астры-биокси...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 24.11.2008, 17:18
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Цитата(andrey R @ 24.11.2008, 16:55) [snapback]318874[/snapback]
2. Да. Топасы-юбасы-биоталы-астры-биокси...

А можно это каким-то расчётом доказать? Что вот при таких-то входящих параметрах на выходе БПК=3 мг/л, допустим, не получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.11.2008, 17:19
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Можно. БПК то ладно, свои честные 15-20 реактор даст, там по азоту не получается...
Берем исходные БПК -120, аммонийный -30. И считаем нитри-денитри по уравнению...
Если открыть пачпорт любого SBR, то входящая БПК там 250-300. Но такого стока на хозбыте в России нет wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 24.11.2008, 17:37
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Спасибо, Андрей! Надо к Вам на мастер-класс прийти..

Сообщение отредактировал Carrera - 24.11.2008, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.11.2008, 17:39
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Приходите smile.gif
Только они зависли, я не знаю, когда теперь состоятся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 30.1.2009, 22:50
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Коллеги, а чём разница между СБР-реактором и аэротенком нитри-денитрификатором? Процесс один и тот же ведь?
И ещё вопрос.. Почему СБР плохо работает при низких БПК?

Спасибо. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2009, 22:53
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Теоретически процесс очистки стоков в SBR-реакторе принципиально отличается от традиционных аэрационных сооружений, используемых в централизованных системах канализации, только тем, что процесс биологической очистки происходит последовательно в одной единственной емкости. В традиционных установках очистка происходит в нескольких последовательно установленных емкостях. То есть реактор собственно и состоит из одной емкости, в которой можно организовывать разные процессы – аэробный или аноксидный. Можно даже запустить режим отстойника.

Совмещение различных процессов в одном объеме создает известные сложности, поскольку и аэробные, и анаэробные микроорганизмы вынуждены сосуществовать в одном и том же объеме реактора. Наличие кислорода подавляет жизнедеятельность анаэробов, его отсутствие – аэробов.

Периодическая циклическая аэрация приводит к тому, что в реакторе начинают развиваться гетеротрофные аэробные микроорганизмы, способные потреблять органические загрязнения как в присутствии кислорода, так и в его отсутствии. При поступлении на установку стока с низким содержанием органических загрязнений (только бытовые воды), органики не хватает на полное удаление азота нитратной группы, происходит накопление ни­тра­тов в реакторе и их вынос с потоком очищенных вод, норматив на сброс нитратов не соблюдается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 30.1.2009, 23:48
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Спасибо, Андрей. А где про это можно почитать по подробнее?

И ещё - вот эта схема аэротенка.. Здесь разве не в одной ёмкости денитри и нитрификация?


Видно плохо, но вот ещё описание:

Принципиальная схема аэротенка нитри-денитрификатора с зоной дефосфатации
I - зона дефосфатации; II - зона денитрификации; III - зона нитрификации, IV- зона отстаивания
1- сточная вода; 2- возвратный ил; 3-воздух; 4- эрлифт; 5- загрузка; 6- иловая смесь; 7- канал циркуляционной иловой смеси, 8- очищенная вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2009, 23:55
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В таком ракурсе, как сформулирован вопрос, затрудняюсь сказать. Что "это" Вы имеете ввиду? Сравнительный анализ классики и реактора?
Приведенная цитата - из моей же статьи в журнале Сантехника. Но статья несколько о другом.


Здесь выделенные зоны для каждого процесса. В реакторе используется весь объем. Подача воздуха - имеем аэротенк, выключили подачу - получили денитри. В том же самом объеме (зоне).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 31.1.2009, 0:00
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Цитата(andrey R @ 30.1.2009, 23:55) [snapback]346447[/snapback]
Что "это" Вы имеете ввиду? Сравнительный анализ классики и реактора?

Да, сравнение. И про СБР более подробно хотелось бы почитать.


Андрей, так вот в Биотале три реактора отдельных для нитри и денитри + отстаивание в третьем. Всё равно это как бы в одном объеме считается?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2009, 0:15
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Carrera @ 31.1.2009, 0:00) [snapback]346448[/snapback]
в Биотале три реактора отдельных для нитри и денитри + отстаивание в третьем.

Не, там три SBR-реактора и запасовка потоков между ними. Подробнее вот тут
Зацените цитатку:
Цитата
Поскольку в SBR I окисляется более 50% органики, в SBR II начинается процесс нитрификации.

clap.gif
Цитата(Carrera @ 31.1.2009, 0:00) [snapback]346448[/snapback]
Да, сравнение.

Не встречал. Собственно, SBR предназначен для очистки высококонцентрированных стоков. Его применение для стоков, бедных органикой не позволяет достичь норматива по азотной группе, банально не хватает органики на процесс денитри. Попытки решить эту проблему и приводят к усложнению конструкции, что можно наблюдать на примере того же Биотала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 31.1.2009, 0:28
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Цитата(andrey R @ 31.1.2009, 0:15) [snapback]346453[/snapback]
Попытки решить эту проблему и приводят к усложнению конструкции, что можно наблюдать на примере того же Биотала.

То есть конструкция хоть и усложняется, но всё равно не работет? По БПК может "пройти", а по азоту нет - правильно я Вас поняла? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2009, 0:38
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, давайте посчитаем, хотя бы грубо.
120-150 мг/л БПК на входе
25-30 аммонийный.
На денитри нужно 4 мг БПК/мг NO3
Если весь аммонийный азот перевести на стадии нитрификации в NO3, то только на денитри потребуется 120 мг/л БПК. А на всё остальное где брать? Соответственно, норматив по азоту на таком стоке не может быть выполнен даже теоретически.
Практически на выходе имеем от 15 до 25 мг/л БПК. Нитраты-нитриты можно посчитать по уравнениям материального баланса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.1.2009, 11:56
Сообщение #71





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 31.1.2009, 0:38) [snapback]346458[/snapback]
Соответственно, норматив по азоту на таком стоке не может быть выполнен даже теоретически.

Неверная формулировка. Теоретически - может.
В обычном среднестатистическом стоке поселка, городка - аммонийного азота - 35-40 (крупные города не в счет)
40 аммнонийного на входе - 36 нитратов на выходе.
Снять нитратов надо 36-8=28 мг/л. 28х(3....4)=(84...112) мг БПК ЛОО/л . Остальное количество органики должно окисляться в зоне нитрификации.
Реальное количество доступной легкоокисляемой органики в бытовых СВ - порядка 20-30% от БПК5, т.е. 30-40 мг/л. Таким образом, в условиях недостатка органики падает скорость реакции - скорость денитрификации. Именно отсюда растут ноги всяких ацидоцикаторов и гидролизеров - получить дополнительную легкоокисляемую органику с осадка и загнать ее в качестве субстрата в процесс. Упала скорость - не хватает объема сооружения, не происходит полное восстановление нитратов до 8, а, скажем, где-то до 14-16 мг/л. Не успели просто.
Коммерческий фактор. Время реакции увеличить нельзя - есть временной цикл. Объем реактора раздуть нельзя - его не получится продать с прибылью, так как есть рыночная стоимость установки этого класса. Поэтому реактор как-то считается на максимум по справочным данным, а для интенсификации - возникают разные нагрузки для иммобилизованной биомассы. А при эксплуатации скорости втрое-впятеро ниже, и реактор все равно не справляется. То есть, на окисление образованных нитратов надо по факту, скажем, 2 часа - а есть только полтора. Что происходит? Накопление нитратов.
Отделения денитрификации в СБР - это всего навсего эффективный способ борьбы с накоплением нитратов, вызванным низкими скоростями реакции.
А есть еще влияние температуры воды на биологическую очистку. Допустим, при проектировании установки процесс считали, задаваясь температурой 16 градусов. А по факту - реактор закопали с минимальным заглублением , вода в него приходит - 15, вода в нем стоит, остывает, и температура 13 градусов. Что будет? будет замедление всех реакций (кроме отстаивания). А сразу считать ректор на 13 - нельзя - коммерческий фактор.
В случае биологического удаления фосфора - все еще сложней, так как нитраты из воды надо удалить полностью, а не до 8 мг/л, и в этом случае органики будет не хватать. Именно поэтому я лично, имея положительную экспертизу проекта ОС с биологическим удалением фосфора, и построенные по этому проекту сооружения, убежден, что должно быть биологическое + реагентное удаление фосфора на больших объемах, или только реагентное на малых объемах сточных вод.
Обеспечивать надежность работы - можно только увеличением объемов, то есть увеличением прямых затрат на капстроительство. А это - то, что невозможно объяснить покупателю компактной установки на коттедж (или группу коттеджей) потому, что у них - обратная задача. Минимизировать затраты. И в условиях рынка - когда есть Топас, Юбас, Биотал и еще пяток заведомо неработающих, но дешевых установок - все вынуждены держать низкие цены, выстраиваясь по самой малой, а получить прибыль в этом случае можно, только минимизируя затраты - то есть, снижая объемы установок. Добавим к этому бесконтрольный сброс якобы очищенной воды из установок - и получим то, что имеем.

Все эти реакторы успешно существуют в Европе - с их требованиями к сбросу. Они нормально существуют у нас - но, только до тех пор, пока за их владельцев не взялись СЭС.
Если не возьмутся - все будет хорошо. Но говорить об их эффективности - или признаваться в собственной безграмотности, или считать собеседника последним лохом.
Собственно... последнее предложение - это и есть описание стратегии продаж коттеджных установок биологической очистки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2009, 13:43
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 31.1.2009, 11:56) [snapback]346506[/snapback]
Неверная формулировка. Теоретически - может.

О! Технологи подтянулись biggrin.gif
Согласен, формулировка некорректная. Надо было написать - практически недостижимы на рассматриваемом оборудовании, в заданных условиях эксплуатации на стоках одного или нескольких коттеджей smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 1.2.2009, 0:57
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Спасибо вам огромное, andrey R и BUFF! Буду теперь пытаться отговорить зака от использования СБРа на стоке от коттеджного посёлка))

П.С.: а по стоимости традиционная очистка (аэротенк/биофильтр..) получается, чем СБР? Допустим, на расход 1000-5000м3/сут. Или за счёт количества сооружений это дороже СБР выйдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.2.2009, 1:03
Сообщение #74


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Большие сооружения контролируют, в отличие от коттеджных. А как только появляется реальный контроль, все "преимущества" реактора сразу исчезают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.2.2009, 1:32
Сообщение #75





Guest Forum






Цитата(Carrera @ 1.2.2009, 0:57) [snapback]346635[/snapback]
П.С.: а по стоимости традиционная очистка (аэротенк/биофильтр..) получается, чем СБР? Допустим, на расход 1000-5000м3/сут. Или за счёт количества сооружений это дороже СБР выйдет?

на промке СБР будет однозначно дешевле. На хозбыте - надо считать, я без ТЭР не решусь утверждать. В принципе, экономия в объемах некоторая будет - теоретически, но - незначительная. Однозначный проигрыш на автоматике, дополнительных насосных, стоимости эксплуатации - по сравнению с традиционной технологией.
По приведенным затратам - традиционная технология выйдет дешевле, как мне кажется.

СБР-тысячник, имея опыт запуска СБР-3000, я бы врагу не посоветовал ставить на хозбыт... и тем более - в деревне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.2.2009, 1:44
Сообщение #76


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 1.2.2009, 1:32) [snapback]346639[/snapback]
на промке СБР будет однозначно дешевле.

Собсно, это как раз его область применения smile.gif
Цитата
По приведенным затратам - традиционная технология выйдет дешевле, как мне кажется.

Ну... если не ставить мешалок и прочих дорогих штуковин... rolleyes.gif
Опять же, многое зависит от характеристики стока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.2.2009, 1:46
Сообщение #77





Guest Forum






Ну и напоследок... если хочется читать для понимания сути процессов - то читать надо не рекламу манагеров.
По удалению биогенных элементов - в России надо читать А. Эпова и О. Мойжес. И Хензе для понимания основ.
По СБР - покойного Б.Н. Репина. По МБР и биогенам - К.М. Морозову. По МБР - только К.М. Морозову - насколько я понимаю, она единственная, кто в РФ этим занимается серьезно, как надо, ответственно и высокопрофессионально - а не только для продаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.2.2009, 1:54
Сообщение #78


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ща у Вас спросят, а где взять нетленки маститых? smile.gif
А Вы усталым голосом расскажете про пользу посещения библиотек... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.2.2009, 1:59
Сообщение #79





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 1.2.2009, 1:44) [snapback]346640[/snapback]
Ну... если не ставить мешалок и прочих дорогих штуковин... rolleyes.gif
Опять же, многое зависит от характеристики стока.

Нет. С учетом. Мешалки - и там, и там. Стоимость мешалки - копейки. 5-7 тыб. Потребляемая электроэнергия - копейки (2-3 кВт). Стоимость рециклов в традиционном аэротенке - ниже за счет того, что используются низконапорные насосы большого расхода и напора 2-3 метра.
Стоимость насосной, насосов, автоматики, электроэнергии для закачки, откачки воды в СБР - выше. Экономия на объемах за счет увеличения дозы ила практически пожирается необходимостью предусматривать буферные объемы для отстаивания ила (25-30% объема СБР - мертвый объем). В традиционном аэротенке можно выбирать систему аэрации, гуляя по цене, в СБР - надо ставить более дорогие грибы без вариантов.
Я просчитывал в 2003 году контейнерные - СБР и традиционные установки (на 100 кубов), и пришел к выводу, что на хозбыте выгодней традиционная установка. А на "Биотал" - потеря и в стоимости, и в площади (объемах).
Пока не появились высокие концентрации, СБР - невыгодное решение, с моей точки зрения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.2.2009, 2:10
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 1.2.2009, 1:54) [snapback]346643[/snapback]
Ща у Вас спросят, а где взять нетленки маститых? smile.gif
А Вы усталым голосом расскажете про пользу посещения библиотек... tongue.gif

ну, могу послать на мастер-класс О.В. Мойжес.... если он есть. Сам бы сходил с огромным удовольствием. Оксана Викторовна - очень талантливый ученый и преподаватель (судя по мне biggrin.gif ). Мне лично - очень жаль, что она не читает лекции в московских ВУЗах на постоянной основе.
А Андрей Эпов - периодически печатается. Если уж на то пошло - то Эпов на сегодняшний день единственный, кто регулирует нитри-денитри в промышленных масштабах автоматически (я водку пью с тем, кто делал ему серийный контроллер под эту задачу).
Видит бог, я человек независтливый, но тут - мне завидно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.2.2009, 2:19
Сообщение #81


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 1.2.2009, 1:59) [snapback]346644[/snapback]
Нет.

Зато это практически единственный способ сподвигнуть Вас написать чё нить осмысленное, а не привычный стеб на тему biggrin.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.2.2009, 2:27
Сообщение #82





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 1.2.2009, 2:19) [snapback]346647[/snapback]
написать чё нить осмысленное

а смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.2.2009, 2:44
Сообщение #83


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я ж тут массовиком-затейником подвизаюсь, если помните... rolleyes.gif
Народ вопрошает, вот я и забочусь biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashapvt
сообщение 2.2.2009, 14:51
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15207



Цитата(BUFF @ 1.2.2009, 1:27) [snapback]346648[/snapback]
а смысл?

Сергей, Вас очень интересно читать молодым технологам. Не лишайте нас этого удовольствия smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 11.2.2009, 15:06
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Коллеги,

Перечитав много литературы пытаюсь разобраться с нитри- и денитри- и почему не работают эти дурацкие реакторы...Прошу вашей помощи - поправьте меня, если я где-то ошибаюсь в своих рассуждениях, пожалуйста. rolleyes.gif

1. Реакция нитрификации происходит для превращения аммония в нитрит, а затем нитрат. Аммоний окисляется до нитрита под действием нитрифицирующих бактерий, жизнедеятельность которых обеспечивает кислород (02) (аэрация в зоне нитрификации аэротенка нитри-денитрификатора). При этом протекают следующие реакции:

NH4 + 02 → NO2 + H2O + 2H
NO2 + O2 → NO3

Основная проблема нитрификации - медленный рост бактерий, следовательно, низкая скорость реакции денитрификации. Именно поэтому в реакторах (Биотал, Топас и т.п.) не хватает времени для протекания реакции нитрификации, происходит накопление нитритов и нитратов.

Параллельно вопрос: можно ведь увеличить дозу ила, тогда и времени хватит?

2. Реакция денитрификации - процесс превращения нитрата в атмосферный азот. Процесс анаэробный, происходит без доступа кислорода. В качестве окислителя выступает нитрат. Протекает следующая реакция:

NO3 + H+ → N2(газ) + H2O

Бактерии на этой стадии используют кислород нитратов для жизнеделятельности, а не О2.

Теперь я могу понять, к чему нужно вот это вот применить, чтоб реактор не работал))))

Цитата(andrey R @ 31.1.2009, 0:38) [snapback]346458[/snapback]
120-150 мг/л БПК на входе
25-30 аммонийный.
На денитри нужно 4 мг БПК/мг NO3
Если весь аммонийный азот перевести на стадии нитрификации в NO3, то только на денитри потребуется 120 мг/л БПК. А на всё остальное где брать? Соответственно, норматив по азоту на таком стоке не может быть выполнен даже теоретически.
Практически на выходе имеем от 15 до 25 мг/л БПК. Нитраты-нитриты можно посчитать по уравнениям материального баланса.


Подскажите, пожалуйста, Коллеги wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.2.2009, 15:23
Сообщение #86


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 15:06) [snapback]351544[/snapback]
Основная проблема нитрификации - низкая скорость реакции денитрификации.

smile.gif Чё то Вы совсем запутались...
Цитата
не хватает времени для протекания реакции нитрификации, происходит накопление нитритов и нитратов
Если не хватает времени на их образование, откуда накопление?
Цитата
Подскажите, пожалуйста, Коллеги

Что конкретно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.2.2009, 15:48
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 15:06) [snapback]351544[/snapback]
Именно поэтому в реакторах (Биотал, Топас и т.п.) не хватает времени для протекания реакции нитрификации, происходит накопление нитритов и нитратов.

да. но не только.

Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 15:06) [snapback]351544[/snapback]
Основная проблема нитрификации - медленный рост бактерий,

да. и вымывание бактерий, если не хватает объемов.

Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 15:06) [snapback]351544[/snapback]
следовательно, низкая скорость реакции денитрификации.

нет.
ДЕнитрификация - другой поцесс. Нет прямой связи. денитрификаторы, кстати, растут быстро.
Скорость реакции определяется несколькими факторами. Кухонный пример (как мне когда-то объясняли за стаканом)
Есть огромный стол, уставленный едой. Еды немеряно. Можно за стол посадить одного человека - он будет есть долго. Неделю. И будет болеть. Можно посадить 100 человек - все сметут за пять минут. Это - доза ила и нагрузка на аэротенк.
Если еды - на 10 человек - то и сидеть за столом должны 10 человек. Им будет сыто, пьяно, и весельчато.
Еще скорость реакции зависит от температуры (оптимум лежит в границах 33-37), минимум - 15. При 13 градусах процесс идет, но медленно. Поэтому вводится поправка на температуру, Т/15. Это уравнение Аррениуса в общей химии, если память мне не врет.
Когда-то Курьяновские очистные работали при температуре 10 градусов - я видел архивы. Но это был адаптированный ил, и качество - история умалчивает.
Еще скорость реакции зависит от количества еды, как не странно. Когда субстрата мало - скорость процесса замедляется. Уравнение Михаэлиса-Ментен-Моно, смотреть у Бондарева, Скирдова, Хензе. Можете представить себя за длинным столом, а вся еда - на другом конце, и постоянно двигается от Вас. а Вы за ней бегаете biggrin.gif
Поэтому - на денитрификацию нужно много органики. Ее должно хватать.

Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 15:06) [snapback]351544[/snapback]
Параллельно вопрос: можно ведь увеличить дозу ила, тогда и времени хватит?

только до определенных пределов - смотреть выше.
Увеличение дозы ила - это увеличение размеров отстойников, иначе начинается вынос. Обычные аэротенки с вторичными отстойниками считаются на 2.5 г/л, если доза больше 3 г/л- начинается вынос ила.
Поэтому все стараются для увеличения дозы использовать загрузки: кассеты, синт. водоросли, плавающие загрузки.
Решена эта проблема только в циклотенке (SBR) - там отстаивание проводится в покое, и выноса нет. Но есть другие сложности.

Аэротенк-вторичный отстойник - это сложная система, где все факторы работают одновременно.
Все, что я пишу - это весьма поверхностное изложение, имейте в виду.

sad.gif Блин, только сейчас подумал... Мы с настырностью дебилов уперлись в Хензе. А ведь наша школа - не хуже, а во многом - и лучше.
Только Хензе - напечатан ограниченным тиражом, а Карюхина, Скирдов, Бондарев, Чурбанова, Репин, Швецов и все-все остальные - блин, всех и не перечислить - только у тех, кто крепко любит свое дело, и смог найти и сохранить... sad.gif
Вот бы издать все заново... Толстым томом "Биологическая очистка сточных вод". За любые деньги бы купил...

Цитата(sashapvt @ 2.2.2009, 14:51) [snapback]347115[/snapback]
Сергей, Вас очень интересно читать молодым технологам. Не лишайте нас этого удовольствия smile.gif

sad.gif Придушить мерзавцев.... нашли говнопатриарха...
biggrin.gif

Сообщение отредактировал BUFF - 11.2.2009, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 11.2.2009, 15:50
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Цитата(andrey R @ 11.2.2009, 15:23) [snapback]351559[/snapback]
smile.gif Чё то Вы совсем запутались...

Это опечатка, Андрей smile.gif

А про "подсказать" хотелось бы вот что: к чему привязать это БПК? Зачем оно нам вообще там и почему:
Цитата
Если весь аммонийный азот перевести на стадии нитрификации в NO3, то только на денитри потребуется 120 мг/л БПК. А на всё остальное где брать?
?

Про накопление нитратов.
Я не пойму как интерпретировать фразу BUFFa:
Цитата
А при эксплуатации скорости втрое-впятеро ниже, и реактор все равно не справляется. То есть, на окисление образованных нитратов надо по факту, скажем, 2 часа - а есть только полтора. Что происходит? Накопление нитратов.
Отделения денитрификации в СБР - это всего навсего эффективный способ борьбы с накоплением нитратов, вызванным низкими скоростями реакции.


Спасибо!

Сообщение отредактировал Carrera - 11.2.2009, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.2.2009, 16:00
Сообщение #89





Guest Forum






Основная проблема Биоталов и Топасов - не в технологии, а в рыночных требованиях.
Можно сделать так, что будет работать.
Но стоить будет столько, что никто не купит. И тогда - нет смысла делать.

Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 15:50) [snapback]351588[/snapback]
А про "подсказать" хотелось бы вот что: к чему прявязать это БПК? Зачем оно нам вообще там и почему:
?

Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 15:50) [snapback]351588[/snapback]
Это опечатка

smile.gif я потом специально и писал - органика нужна на восстановление нитратов. причем, я описался - и написал "окисление", кажется - и лень было исправлять rolleyes.gif все равно никто не поправил biggrin.gif
для окисления аммонийного азота - органика не нужна.
В старых учебниках писали, что процессы идкт последовательно - сначала окисление БПК, потом - аммонийного. Сейчас превалирует представление о том, что процессы идут параллельно.

Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 15:50) [snapback]351588[/snapback]
Я не пойму как интерпретировать фразу BUFFa:

расчетная температура при проектировании установки была - допустим, 16 градусов. По факту - 13.
Органики необходимо, допустим, 120 мг/л - а есть только 80. В результате - скорости реакции - ниже.
Расчетный объем зоны - допустим, 10 м3, а при фактических параметрах нужно - 20. Реакция проходит не до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 11.2.2009, 16:05
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Цитата(BUFF @ 11.2.2009, 16:00) [snapback]351589[/snapback]
Органики необходимо, допустим, 120 мг/л - а есть только 80. В результате - скорости реакции - ниже.


А органика (в виде БПК) в какой момент и кем потребляется?
На стадии денитрификации бактериями для восстановления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.2.2009, 16:11
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 16:05) [snapback]351603[/snapback]
На стадии денитрификации бактериями для восстановления?

угу.
Все, что не пошло на денитри - окислится дальше вместе с аммонийным азотом

блин, Carrera biggrin.gif
гоните нормальную фотку в малинник biggrin.gif мне кажется, я уже трижды заслужил biggrin.gif
думаете, легко напечатать столько букф, да еще в рабочее время? mad.gif

опять опечатался biggrin.gif при 10 градусах работали Кожуховские.... Курьяново было только в проекте biggrin.gif

Сообщение отредактировал BUFF - 11.2.2009, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 11.2.2009, 16:17
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Цитата(BUFF @ 11.2.2009, 16:11) [snapback]351606[/snapback]
блин, Carrera biggrin.gif
гоните нормальную фотку в малинник biggrin.gif мне кажется, я уже трижды заслужил biggrin.gif
думаете, легко напечатать столько букф, да еще в рабочее время? mad.gif


Щас, щас, ещё пара вопросов и фотку Вам обязательно покажу! rolleyes.gif
уже!

Вы говорите
Цитата
Все, что не пошло на денитри - окислится дальше вместе с аммонийным азотом

А в какой момент будет происходить то самое накопление нитратов?

И ещё: а если сначала провести нитрификацию, а потом денитрификацию? Что получится? Так ведь устроены некоторые аэротенки нитри-денитрификаторы...

Сообщение отредактировал Carrera - 11.2.2009, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.2.2009, 16:30
Сообщение #93





Guest Forum






Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 16:17) [snapback]351613[/snapback]
И ещё: а если сначала провести нитрификацию, а потом денитрификацию? Что получится? Так ведь устроены некоторые аэротенки нитри-денитрификаторы...

Если у Вас сначала нитри, а потом денитри - то Вам нужна органика на денитри, а она уже окислилась. По Хензе - положено подливать метанол или ацетат. Но Хензе - биохимик, а не инженер. Его вопрос "где взять" и "почем" - не парит. АкадЭмики, млин, лабораторные.
На практике - Вы будете подливать сточную воду. Вместе с ней - добавите аммонийный азот. И потом Вам его нужно отдувать. Возникает дополнительные полчаса аэрации. Результат превышение по аммонийному на сбросе. По эффективности - равно тому, что Вы сунули большой палец левой ноги в сточную воду.
Это технология 60х годов, экспериментальная. За нее куча людей получила госпремий (за установки типа КУ) - и все стыдливо умолчали, что это не работает. Она попала в пособие к СНиП, и в справочник Самохина. Диссеры, премии - и все. Цель достигнута.
Если интересно, можете сами посчитать, сколько нужно добавить сточной воды, чтобы провести денитри после нитри. То, что у Вас получится - называется "предвключенная денитрификация" - то, что и используется сейчас. Сначала денитри, потом - нитри.

Гоните фотку!!! Народ должен знать, на кого он тратит невероятно ценное время. Вы уже получили свой мастер-класс biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.2.2009, 16:35
Сообщение #94





Guest Forum






ага biggrin.gif я в восхищении smile.gif
совершенно не напрасно потраченное время clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.2.2009, 16:41
Сообщение #95





Guest Forum






Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 16:17) [snapback]351613[/snapback]
А в какой момент будет происходить то самое накопление нитратов?

в однообъемном SBR - в тот момент, когда Вы заканчиваете режим денитри (отключаете мешалку и включаете воздух)
по предварительным расчетам, у Вас нитраты должны были упасть до 8, например, а успели они упасть - за счет пониженной скорости реакции - только до 12. Все, готово превышение на сбросе.
Для биологического удаления фосфора - критично, процесс просто не пойдет (кислород в системе).
именно поэтому, кстати, принято четко делить "анаэробный" режим и "аноксидный"
В анаэробном - вообще никакого кислорода в системе нет, в анокс - есть связанный кислород нитратов.

Сообщение отредактировал BUFF - 11.2.2009, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 11.2.2009, 17:39
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



По нитри-денитри ясно, реакции будут такие:
1. а) NH4 + 02 → NO2 + H2O + 2H
б) NO2 + O2 → NO3
2. NO3 + H+ → N2(газ) + H2O

А в денитри-нитри - сначала (2) потом (1)? Как это? huh.gif

И ещё, Андрей пишет:
Цитата
120-150 мг/л БПК на входе
25-30 аммонийный.
На денитри нужно 4 мг БПК/мг NO3
Если весь аммонийный азот перевести на стадии нитрификации в NO3, то только на денитри потребуется 120 мг/л БПК. А на всё остальное где брать?

Для чего нам ещё нужно БПК (органика), кроме денитри? При таком раскладе у нас 120-150 БПК на денитри есть, а на нитри не нужно, как я поняла по рассказу BUFF, верно?

Сообщение отредактировал Carrera - 11.2.2009, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.2.2009, 18:40
Сообщение #97





Guest Forum






Цитата(Carrera @ 11.2.2009, 17:39) [snapback]351700[/snapback]
А в денитри-нитри - сначала (2) потом (1)? Как это? huh.gif

Это потому, что на денитрификацию идет не сточная вода, а возвратный активный ил, и/или рециркуляционный. Забрали в конце нитрификатора, и эрлифтом перекачали на денитрификацию, смешав с поступающей сточной водой, туда же загнали возвратный из вторичного отстойника.
Получается, что иловая смесь ходит по кругу, а мы постоянно в нее добавляем сточную воду, и отбираем очищенную.

ААндрей - пусть сам отмазывается от своих слов, его фотку я уже видел laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.2.2009, 19:00
Сообщение #98


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 11.2.2009, 18:40) [snapback]351743[/snapback]
А Андрей - пусть сам отмазывается от своих слов, его фотку я уже видел laugh.gif

А я Вам новую не покажу tongue.gif biggrin.gif
Цитата
И ещё, Андрей пишет:

Он пишет несколько о другом smile.gif
Как совершенно справедливо заметил коллега BUFF, ил ходит по кругу и везде хочит кушать. И в нитри, и в денитри. Если он усё слопает в денитри, в нитри будет голодать и не работать. Эт если совсем упрощать, на самом деле всё гораздо сложнее за счёт рециклов и органики избыточного ила. Нужно писать уравнения материального баланса, но тут уж многолапый - непревзойденный лидер tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 12.2.2009, 9:40
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Цитата(BUFF @ 11.2.2009, 18:40) [snapback]351743[/snapback]
Это потому, что на денитрификацию идет не сточная вода, а возвратный активный ил, и/или рециркуляционный. Забрали в конце нитрификатора, и эрлифтом перекачали на денитрификацию, смешав с поступающей сточной водой, туда же загнали возвратный из вторичного отстойника.

А в Биоталах/Топасах то же самое происходит? Тоже на денитри поступает возвратный ил и смешивается с поступающей СВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.2.2009, 10:49
Сообщение #100


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я в этой теме вроде приводил ссылку на сайт этих биоталов, там есть описание процесса. В чистом виде рецикла там нет, но некая движуха присутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных