> DMS504B51 и центральный пульт управления, Возможно ли совместное проживание?
Punchito
сообщение 23.7.2008, 17:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6310



Возможна ли совместная работа DMS504B51 и родного центрального пульта управления DCS302C51?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 24.7.2008, 13:56
Сообщение #2





Guest Forum






как гласит сервис мануал на DMS-IF - можно

с.35 (по PDF)

Сообщение отредактировал Long - 25.7.2008, 9:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DMSIF_manual.pdf ( 7,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1882
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Punchito
сообщение 24.7.2008, 16:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6310



На опыте кто-нибудь пробовал? У меня падает LonMaker при подключении данного пульта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andronik_*
сообщение 4.3.2009, 17:03
Сообщение #4





Guest Forum






Доброго Всем времени суток! Подскажите пожалуйста, как вообще настраивать DMS504B51, есть для него специальный плагин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийМ
сообщение 5.3.2009, 8:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1778



Если Вам это поможет то вот файлик. Прикрепленный файл  Pages_from_Si72_305.pdf ( 871,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 534

А так вроде бы настраивать шлюз особо не нужно главное батарейку включить да адреса на внутренних кондиционерах задать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andronik_*
сообщение 5.3.2009, 10:29
Сообщение #6





Guest Forum






спасибо за файл, такой скачивал уже с сайта daichi, в более полном варианте. процедуры описанные там понятны, а как собственно управлять системой кондиционирования? Может тогда дилетантский вопрос не в тему, но вообще как настаивать управление по Lon? везде в документации можно найти такие схемы про nvi и nvo переменные Что из этой информации можно взять, ясно какие переменные я должен создать для управления, а с чем их соединять и как конфигурировать как понять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийМ
сообщение 5.3.2009, 11:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1778



Например Вам надо включить кондиционер, тогда у Вас должна быть переменная (допустим в вашем контроллере или компьютере ) nvoOnOff_01 (номер кондиционера) которая будет соединяться с переменной из шлюза nviOnOff_01. При передачи 1 по этому каналу кондиционер включается при 0 выключается. Вот как то так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andronik_*
сообщение 5.3.2009, 16:18
Сообщение #8





Guest Forum






Дмитрий еще раз спасибо))), но всё же хотелось бы понять, общий принцип работы с Lonworks. Вообще работаю с Elka своими усилиями разобрался как включать выключать лампочки, далее дело застопорилось как оказалось не так тривиально, пришлось прибегать к помощи опытных коллег))) Но нельзя же по каждому вопросу бегать спрашивать))) Хотелось бы понять суть алгоритма работы с технологией Lonworks. Сейчас встала задача проверить работу Daikin устройства DMS504B51, поэтому спрашиваю в этой теме))) Может ткнёте меня, где читать чтобы разобраться. Или подскажете наглядно, что к чему, готов встретиться лично в Москве))) за могарыч разумеется)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийМ
сообщение 5.3.2009, 18:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1778



Я не против, чем смогу помогу. Сбросьте свои координаты на мой ящик deamant@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_free-lexx_*
сообщение 2.9.2009, 14:49
Сообщение #10





Guest Forum






Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, действительно ли кол-во переменных на шлюзе не более 300? У меня на объекте 2 шлюза и на них по 60 внутренних блоков на каждом. Получается что я могу только включить-выключить и задать температуру, на это тратятся все переменные, и никакой смены режима работы, считывания аварий и прочих удобств...
Можно ли как-то объединить внутренние блоки в группы, чтобы допустим одной переменной менять уставки температуры на 10 блоках? Это ы сократило кол-во используемых переменных.
Или может как-то можно обойти ограничение в 300 переменных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 3.9.2009, 9:18
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(free-lexx @ 2.9.2009, 14:49) [snapback]430391[/snapback]
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, действительно ли кол-во переменных на шлюзе не более 300? У меня на объекте 2 шлюза и на них по 60 внутренних блоков на каждом. Получается что я могу только включить-выключить и задать температуру, на это тратятся все переменные, и никакой смены режима работы, считывания аварий и прочих удобств...
Можно ли как-то объединить внутренние блоки в группы, чтобы допустим одной переменной менять уставки температуры на 10 блоках? Это ы сократило кол-во используемых переменных.
Или может как-то можно обойти ограничение в 300 переменных?


не 300, а 600
внимательно читайте мануал, ссылку на который я бросил вначале темы ... с.35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_free-lexx_*
сообщение 4.9.2009, 15:20
Сообщение #12





Guest Forum






QUOTE(Long @ 3.9.2009, 9:18) [snapback]430584[/snapback]
не 300, а 600
внимательно читайте мануал, ссылку на который я бросил вначале темы ... с.35


Благодарю за наводку!

Выдержка из 29-й страницы:
"<Example>
Control items: 20 => Number of units connected : 30
Control items: 10 => Number of units connected : 60
(20 acknowledged service items per second on a 30-second interval data collection cycle)
Control items: 600 items
)"

По инструкции получается что чем реже интервл опроса с компьютера, тем больше можно опрашивать переменных.
Так при опросе раз в 60 секунд, всего переменных можно опросить аж 1200!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 6.9.2009, 12:15
Сообщение #13





Guest Forum






уважаемый free-lexx
речь идет о том как ШЛЮЗ опрашивает сеть d3net
длина цикла опроса - 30 секунд, скорость - 20 запросов (переменных) в секунду. Итого имеем возможность получать 600 переменных.
Это ограничение самого шлюза, больше переменных он просто не может опросить!

Отсюда и примеры - 20 переменных - 30 блоков, 10 переменных - 60 блоков

Если у вас на объекте 60 блоков, то С КАЖДОГО блока вы сможете получить не более 10 переменных.
Обычно этого вполне достаточно.

Обратите внимание на схему разводки шины d3net. Если у вас 2 шлюза, то шина у каждого своя. Их нельзя объединять. Как правило, установщики кондиционеров в такие дебри не лезут и вам придется разбираться с этим самому.

По поводу группирования. В сети d3net, на сколько я в курсе, каждый блок имеет СВОЙ логический адрес (1-01, 1-02 ...). Присвоить один адрес двум блокам у меня не получалось. Даже если это возможно, то два блока будут работать как один. Такой вариант вам наверное не подходит.
Объединять отдельные переменные управления для некоторых (или всех) блоков можно уже на уровне сети LON в лонмейкере.
Но это уже никаким боком не влияет на ограничение по переменным (600).

С уважением
Павел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lazko_*
сообщение 31.8.2010, 8:34
Сообщение #14





Guest Forum






а обязательно ли подключение и конфигурация самого DMS с помощью кабеля и гипертерминала через датакабель как написано в мануале?
или эту адресацию можно забить каким-то другим образом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 31.8.2010, 17:07
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(lazko @ 31.8.2010, 8:34) *
а обязательно ли подключение и конфигурация самого DMS с помощью кабеля и гипертерминала через датакабель как написано в мануале?
или эту адресацию можно забить каким-то другим образом?


не обязательно
через гипертерминал можно только послать команды "ВКЛ/ВЫКЛ" каждому блоку и запросить состояние "ВКЛ/ВЫКЛ" каждого блока. Для этого каждому внутреннему блоку уже должны быть присвоены логические адреса в шине VRV (1-01, 1-02 ....) с помощью обычного проводного пульта (например, BRC)

На сколько мне известно, никакое программирование через гипертерминал не осуществляется ...
допускаю, что есть специальное сервисное ПО Даикина, с помощью которого можно проводить диагностику и программирование этого шлюза ... или прошивку, к примеру, сменить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton Samarin
сообщение 28.10.2010, 19:24
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 17380



Есть 10шт кондиционеров Daikin FBQ35B и 2шт FTKS20C. Возможно ли управлять ими по Lon и если возможно то что нужно для управления, кроме DMS-IF?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PutDmitriy
сообщение 20.4.2011, 17:19
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65764



Уважаемые!

Просьба помочь со следующим вопросом.

Имеется бизнес-центр, каждый этаж которого разделен на две части, то есть на каждом этаже будет по 2-а офиса. Для системы кондиционирования будет применяться оборудование Daikin. Система диспетчеризации строится на оборудовании ТАС (протокол LON). В каждом офисе будет установлен один внутренний (или несколько внутренних блоков). Применяется шлюз от Daikin - DMS504B51.

Сама задача: заказчик хочет выставлять каждому арендатору свои счета за потребленный "холод", то есть кто-то летом пользовался кондишином, а кто-то нет; кто-то больше, а кто-то меньше. Соответственно внешний блок работал пропорционально "запросам" от внутренних кондишинов, установленных у арендаторов, то есть потреблял электроэнергию. Есть ли возможность через шлюз получать информацию в сеть LON о потребленной энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 23.4.2011, 19:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Все возможно, проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
groom7
сообщение 26.7.2013, 10:09
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.5.2013
Пользователь №: 191472



Ребята, подскажите пожалуйста.
Как шлюз DMS504B51 формирует адреса?
Существует ли в природе сканер для Lon-сетей?

Необходимо сделать интеграцию кондиционеров Daikin в Desigo Insight.

Сообщение отредактировал groom7 - 26.7.2013, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
groom7
сообщение 26.7.2013, 10:32
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.5.2013
Пользователь №: 191472



Внешний блок Daikin RXYQ8P9W1B
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 6.10.2013, 9:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Добрый день.
Подскажите новичку как правильно соеденить кондиционеры в шину?
Используется оборудование:
Зовнішні блоки Daikin 2MXS50H3V1B - 25 шт / Внутрішні блоки FDXS25F2VEB -50 шт
шлюз Модель D3Net -> LonWorks®Network: DMS504B51

везде нарисовано что нужно соединять внутренние блоки и наружные, чтоб соеденить их по Д3нету, но в наружных блоках клеммников мы не нашли.

как правильно организовать связь между блоками?
нужно ли в шину включать наружные блоки, или достаточно только внутренние?
на какие клеммы садить шину в внутренних\наружных блоках? P1-P2, T1-T2, F1-F2
шина должна идти последовательно? или можно звездой (как попало)?
как выставлять адреса во внутренних/наружных блоках у нас внутренних 50 штук

заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных