> Конструкция дифф. уровнемерной колонки для котла, что ставим на предобразование уровня?
Lexman
сообщение 26.7.2008, 21:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Споткнулся об простую, но важную вещь - не могу найти инфу по устройству уровнемерной колонки паровых котлов. Типа тех, что на ДЕ, ДКВр.
Ибо от сей инфы зависит выбор дифманометра-преобразователя на уровень, боюсь промахнуться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 27.7.2008, 13:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Lexman @ 26.7.2008, 22:40) [snapback]275746[/snapback]
Споткнулся об простую, но важную вещь - не могу найти инфу по устройству уровнемерной колонки паровых котлов. Типа тех, что на ДЕ, ДКВр.
Ибо от сей инфы зависит выбор дифманометра-преобразователя на уровень, боюсь промахнуться.

А в чем проблемма? Диапазон измерений, предельно допустимое давление, тип/модель, ...?
Вообще СТАНДАРТНЫЕ пределы изменения уровня в котлах (в котловой автоматике) +/- 315 мм (диамазон измерений преобразователя 6,3кПа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 27.7.2008, 13:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Харьковский авиазавод, котлы ДКВР-20-13 и ДЕ-6,5-14 стоят сосуды 5424 (контролируемый уровень +/- 315 мм) полет нормальный уже много лет. Хотя диаметр барабана ДКВР 20-13 равен 1000 мм, т.к. рабочий диапозон изменений уровня всего +/-125 мм ("по стеклам"), а дальше срабатывает защита, то +/- 315 вполне достаточно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТУ_Фб0.283.002_ТО.pdf ( 311,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 28.7.2008, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Muta, да про миллиметры всё знаем, а вот за ТУ спасибо огромное )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 28.7.2008, 23:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



ТУ только немного устарело. Завтра попробую вытащить более новое (конструкция колонки измерения уровня парового котла, применяется на котлах Киришской ГРЭС - более надежная, меньше погрешность).
По этому ТУ замечания (рис 8):
- трубки от котла до измерительной колонки и сама колонка должны быть теплоизолированы,
-утверждение п.5.2.1 справедливо только для показывающих приборов и измерительных преобразоватетей старых типов (ДМ), для токовых (4-20мА, 0-5мА) -надо учесть что средний уровень в барабане (о мм) соответствует середине диапазона измерений преобразователя, мин уровень - максим перепаду, а макс уровень - мин перепаду (первичный преобразователь лучше брать сразу с обратной характеристикой.
ЗЫ: Из опыта - два абсолютно одинаково откалиброваных измерительных преобразователя, установленых на двух измерительных колонках уровня в одном котле - никогда не показывают одинаковое значение уровня! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 29.7.2008, 21:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



DiJo, да что там измерительные приборы. Стекла уровнеуказательные как правило не совпадают по показаниям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 30.7.2008, 12:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Lexman @ 29.7.2008, 22:29) [snapback]276941[/snapback]
DiJo, да что там измерительные приборы. Стекла уровнеуказательные как правило не совпадают по показаниям.

100-процентно!

Сообщение отредактировал DiJo - 30.7.2008, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 30.7.2008, 20:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Цитата
DiJo, да что там измерительные приборы. Стекла уровнеуказательные как правило не совпадают по показаниям

Бывает и такое, что на одном котле два "стекла" разный уровень показывают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 31.7.2008, 8:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(DiJo @ 29.7.2008, 0:37) [snapback]276365[/snapback]
ТУ только немного устарело. Завтра попробую вытащить более новое


Выложу чуть позже - сейчас человек (у которого оно есть) в отпуске.

Цитата(DiJo @ 29.7.2008, 0:37) [snapback]276365[/snapback]
Из опыта - два абсолютно одинаково откалиброваных измерительных преобразователя, установленых на двух измерительных колонках уровня в одном котле - никогда не показывают одинаковое значение уровня!


Может кто знает действенные методы борьбы с этим явлением. Сами при наладке применяли разные способы, с переменным успехом sad.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 1.8.2008, 12:47
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(DiJo @ 31.7.2008, 11:45) [snapback]277579[/snapback]
Может кто знает действенные методы борьбы с этим явлением. Сами при наладке применяли разные способы, с переменным успехом sad.gif .


Мы делаем тока так: останавливаем котел, "продавливаем" эти колонки (прочищаем водой), т. к. все разногласия показаний двух уровней от грязи. И так делаем периодически по мере расхождения показаний. Если есть другие способы с удовольствием попробуем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 19:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных