Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматизация деаэратора, помогите пожалуйста!!
dzink
сообщение 5.8.2008, 10:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9826



помогите, пожалуйста! никогда не делал автоматизацию данного агрегата.
какие нормативы существуют по данному вопросу? если есть у кого-нить пример схемы автоматизации - поделитесь, пожалуйста!
заранее благодарен за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Paul_1_*
сообщение 5.8.2008, 12:11
Сообщение #2





Guest Forum






Попробуй здесь спросить http://03-ts.ru/index.php?nma=forumd&fla=index
Они на "котлах" собаку съели, и начни с устройства деаэратора http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&am...tat&idd=371.

Сообщение отредактировал Paul_1 - 5.8.2008, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 5.8.2008, 16:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Речь наверняка идет о паровом деаэраторе, а вовсе не о вакуумном. Уважаемый автор, я прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 5.8.2008, 22:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Для атмосферного деаэратора:
1)Регулятор уровня воды в баке деаэратора;
2)Регулятор давления пара в деаэраторе (отбор можно брать в деаэрационной колонке или в верхней части бака), Ризб = 0,2-0,3 атм;
3)Контроль и сигнализация уровня воды и давления пара;
4)Контроль температуры воды в баке деаэратора

Полный список для водоподготовительного отделения можно найти в СНиП II-35-76 Котельные установки. Нормы проектирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzink
сообщение 6.8.2008, 8:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9826



Цитата
Речь наверняка идет о паровом деаэраторе, а вовсе не о вакуумном. Уважаемый автор, я прав?

вы совершенно правы.

Цитата
Для атмосферного деаэратора:
1)Регулятор уровня воды в баке деаэратора;
2)Регулятор давления пара в деаэраторе (отбор можно брать в деаэрационной колонке или в верхней части бака), Ризб = 0,2-0,3 атм;
3)Контроль и сигнализация уровня воды и давления пара;
4)Контроль температуры воды в баке деаэратора


спасибо огромное за подробную информацию.

еще вопрос: вот если нужен контроль, управление параметрами водогрейного или парового котла, то я открываю СНиП II-35. а где также прописано о атмосферном деаэраторе?
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 6.8.2008, 10:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
15.22. Для деаэратора атмосферного и повышенного давления следует предусматривать автоматическою регулирование уровня воды и давления пара. При параллельном включении нескольких деаэраторов с одинаковым давлением пара следует предусматривать общие автоматические регуляторы.

15.23. Для вакуумных деаэраторов следует предусматривать автоматическое поддержание температуры деаэрированной воды.

При подаче воды из вакуумных деаэраторов непосредственно в баки-аккумуляторы горячего водоснабжения регулирование уровня воды в баках не предусматривается. Для промежуточных баков деаэрированной воды следует предусматривать автоматическое регулирование уровня воды в этих баках.

15.24. В деаэрационных установках систем теплоснабжения следует предусматривать автоматическое поддержание температуры воды, поступающей в деаэраторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzink
сообщение 18.8.2008, 11:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9826



схемку автоматизации выложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 19.8.2008, 5:21
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(dzink @ 18.8.2008, 14:14) [snapback]282923[/snapback]
схемку автоматизации выложить?


"Приз в студию!!! clap.gif clap.gif clap.gif" /с /
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dzink
сообщение 20.8.2008, 10:13
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9826



принимаются поправки и замечания!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  03_АТМ.ПарВод_Котельная.Новоросс.pdf ( 342,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 771
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных