Бассейн, проектирование и расчёт |
|
|
|
Гость_elya_*
|
8.8.2008, 8:01
|
Guest Forum

|
Здравствуйте!!!  Помогите, пожалуйста, найти пример проектирования бассейна, а конкретно - архитерно-планировочное решение чаши бассейна, желательно для частного дома, бассейн 3х2 глубиной 2м, или ссылочку пришлите. СПАСИБО огромное!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2008, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Цитата(elya @ 8.8.2008, 9:01) [snapback]280138[/snapback] а конкретно - архитерно-планировочное решение чаши бассейна  Дык и топайте к архитекторам... У этих бассейноф форм, что собак нерезанных...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2008, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.7.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 20322

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_elya_*
|
8.8.2008, 11:09
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2008, 11:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(elya @ 8.8.2008, 10:09) [snapback]280240[/snapback] так можно и лоб расшибить
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2008, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
в СП по бассейнам же есть типовые решения по чаше бассейна. и в пособие к СНиП общественные здания по бассейнам тоже есть
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2008, 21:21
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Вы получше продумайте габариты. 3х2х2 это довольно странно. Для плавания глубину больше 1.5 не стоит можно и меньше особенно если есть дети. Если делать искуственное течение - стример, то длина метра 3,5- 4 желательна. А может я просто не въезжаю в такое понятие как "архитерно-планировочное решение "
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2008, 14:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.7.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 20322

|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.8.2008, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.8.2008
Пользователь №: 21960

|
Народ, помогите есть бассейн 16 х 4 х 1,5 Помогите выбрать принцип водоподготовки с компенсационным баком или скримерного типа. Если с компенсационным баком то какой минимальный объем бака нужен???
|
|
|
|
|
|
|
|
29.8.2008, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6879

|
А этим случайно не технологи должны озадачиваться? Задача ВК подвсти отвести воду, а как там система будет работать это не наша проблема. Или я не права?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2008, 23:52
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 23660

|
Цитата(Cloop @ 29.8.2008, 12:20) [snapback]286643[/snapback] Народ, помогите есть бассейн 16 х 4 х 1,5 Помогите выбрать принцип водоподготовки с компенсационным баком или скримерного типа. Если с компенсационным баком то какой минимальный объем бака нужен??? Пособие к СНиП 2.08.02-89. Проектирование бассейнов СП 31-113-2004. Бассейны для плавания СаНПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. из раздела Сантехника СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков. из раздела Сантехника МУ 2.1.2.694-98 Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плав. бассейнов Да и тут писалось http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=94
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2010, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813

|
А если бассейнов несколько,причем на разных этажах(по 2-3 бассейна на этаже),это в бане,маленькие,возможно просто подвести и отвести воду от них,не устанавливая оборудование как для боьших плавательных бассейнов?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2010, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Азычь @ 10.9.2010, 14:15)  А если бассейнов несколько,причем на разных этажах(по 2-3 бассейна на этаже),это в бане,маленькие,возможно просто подвести и отвести воду от них,не устанавливая оборудование как для боьших плавательных бассейнов? Согласно ГОСТ Р 53491.1 – 2009 7.11 Контрастные бассейны 7.11.1 Контрастные бассейны имеют глубину от 1,10 до 1,35 м и площадь поверхности до 10 м2. Температура воды в этих бассейнах должна быть, как правило, от 12 °С до 18 °С. 7.11.2 При температуре воды не более 15 °С и/или объеме, не превышающем 2 м3, бассейны во время эксплуатации допускается постоянно заполнять исходной водой в cиcтeме протока. В этом случае в трубопровод подачи воды в ванну следует дозировать хлорсодержащий дезинфектант для поддержания массовой концентрации свободного хлора в воде бассейна на уровне 0,3 - 0,6 мг/л. Вытесненную воду следует спускать через переливной лоток, расположенный, как минимум, с одной стороны, и заменять ее исходной водой, подача которой должна быть организована со дна бассейна. 7.11.3 Бассейны, объем которых составляет более 2 м3 и/или температура воды которых выше 15 °С, должны быть подключены к системе водоподготовки.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2010, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813

|
спасибо,очень помогло разобраца!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2010, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813

|
спасибо,очень помогло разобраца!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2010, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 29.10.2009
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235

|
Тоже собираюсь строить бассейн дома. Размер площади под чашу 2,8м х 6,5м. Глубина будет переменная. 1,4м 2.0м, 1.8м. Уже площадка готова под чашу бассейна. Арматуру купил. Вибратор есть. Бетон договорился залить беспрерывно. Встал вопрос как грамотно связать объёмный каркас из арматуры. В один ряд связать решётку понимаю. Как скрепить грамотно внутреннюю решетку с наружной что-то не догоню.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2010, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71424

|
Цитата(yurkov @ 14.9.2010, 21:22)  Тоже собираюсь строить бассейн дома. Размер площади под чашу 2,8м х 6,5м. Глубина будет переменная. 1,4м 2.0м, 1.8м. Уже площадка готова под чашу бассейна. Арматуру купил. Вибратор есть. Бетон договорился залить беспрерывно. Встал вопрос как грамотно связать объёмный каркас из арматуры. В один ряд связать решётку понимаю. Как скрепить грамотно внутреннюю решетку с наружной что-то не догоню.  А закладные уже закуплены? Или потом будем алмазным инструментом бетон с арматурой резать? Надо заранее, если не проект сделать, то хотя-бы схематически расположить все закладные элементы, потом их установить в армокаркас. И если не умеешь вязать арматуру - доверь это специалистам. На всяк случай - см. рис, если поможет.
Прикрепленные файлы
Горки2.png ( 41,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 187
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2010, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 29.10.2009
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235

|
Цитата(Service @ 15.9.2010, 20:38)  А закладные уже закуплены? Или потом будем алмазным инструментом бетон с арматурой резать? Надо заранее, если не проект сделать, то хотя-бы схематически расположить все закладные элементы, потом их установить в армокаркас. И если не умеешь вязать арматуру - доверь это специалистам. На всяк случай - см. рис, если поможет. Закладные не куплены, но проспект оборудования для бассейнов есть. Ознакомился и почти выбрал что чего, но пока не окончательно. Долбить и резать бетон что-то нехочется, поэтому и спрашиваю. Проект набросал как размера чаши так и оборудования. Где что будет стоять - знаю. Бассейн выбрал скимерный. На фото как Я понял, это стена переливного бассейна. Арматуру вязать приходилось, только объёмную ни разу, а тут ещё повышенные требования. Сварить так без вопросов. Почему не обратиться к специалистам? Я не из богатых и нету тех денег, что запросили. Может на всяк случай есть и схема вязки дна?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2010, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(yurkov @ 15.9.2010, 23:35)  Закладные не куплены, но проспект оборудования для бассейнов есть. Ознакомился и почти выбрал что чего, но пока не окончательно. Долбить и резать бетон что-то нехочется, поэтому и спрашиваю. Проект набросал как размера чаши так и оборудования. Где что будет стоять - знаю. Бассейн выбрал скимерный. На фото как Я понял, это стена переливного бассейна. Арматуру вязать приходилось, только объёмную ни разу, а тут ещё повышенные требования. Сварить так без вопросов. Почему не обратиться к специалистам? Я не из богатых и нету тех денег, что запросили. Может на всяк случай есть и схема вязки дна?  Вот. Может поможет
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2010, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71424

|
Схема вязки дна, практически, такая-же. Да и выложили уже. С вашим размером чаши - за глаза.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2010, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 29.10.2009
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235

|
Цитата(seriy04 @ 16.9.2010, 11:35)  Вот. Может поможет Ув. Специалисты. Как бы получить удобоваримую ссылку, скачал не могу открыть.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2010, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(yurkov @ 16.9.2010, 21:53)  Ув. Специалисты. Как бы получить удобоваримую ссылку, скачал не могу открыть.  А в таком формате?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2010, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 29.10.2009
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235

|
Цитата(seriy04 @ 17.9.2010, 8:12)  А в таком формате? Огромное спасибо! Всё открывается. Почти как у меня, только думаю делать скимерный. И форма дна похожая, почти. Позвольте ещё вопрос. Ситуация интересная получается. Дело в том что место под застройку ограничено да ещё дом на рельефе. Длинная сторона бассейна прилегает или лучше сказать будет прилегать вплотную к дому... даже 3 стены. Читал что чаша бассейна должна покоиться на бетонном основании потом слой щебня и только потом сама бетонная чаша бассейна. Тогда она не будет бояться усадки и не будет давать трещин. У меня же получатся что в плотную к стенам приклеится чаша бассейна. Надо ли оставлять просвет?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2010, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102

|
Подскажите, пожалуйста, а можно в частном бассейне полностью исключить хлорирование и заменить его озонированием или на обработку активным кислородом с уф облучением?Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2010, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Kot 11 @ 18.9.2010, 17:03)  Подскажите, пожалуйста, а можно в частном бассейне полностью исключить хлорирование и заменить его озонированием или на обработку активным кислородом с уф облучением?Заранее спасибо! Для частного можно, но регулярно нужно будет делать шоковое, и обработку альгицидом. Лучше использовать схему с озоном, так как с УФО+активный кислород вода приобретает слегка зеленоватый оттенок(почти незаметен, но есть). Но все работает, люди довольны)))!
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2010, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71424

|
Цитата(Kot 11 @ 18.9.2010, 18:03)  Подскажите, пожалуйста, а можно в частном бассейне полностью исключить хлорирование и заменить его озонированием или на обработку активным кислородом с уф облучением?Заранее спасибо! В своем частном бассейне вы можете делать все, что хотите. Как говориться, "хоть через навоз фильтровать"(с). Но не рекомендуется исключать хлор вообще из технологической схемы. Вам правильно подсказали, что озон может стать той панацеей, но это дорого, и даже в этом случае, ставиться система дозирования гипохлорита на "пожарный случай" (пришла большая толпа, гулянка, профилактика озонатора и пр.), которая стоит отключенная, но может в любой момент быть запущена. Но "озоном" часто называют озоновые вонючки, которые практически никак не влияют на качество воды. С этим нужно так же быть осторожным, как и с "активным кислородом" (лексический нонсенс-масло масляное), и прочими не допущенными в Европе к применению в общ.бассейнах "супер-пупер-бесхлорными" технологиями. Почитайте " В поисках утраченного рая" и " Озонирование, как лучший метод...". Есть в этих статьях много инфы, задуматься.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Добрый день. Впервые столкнулся с реконструкцией бассейна, и возникли вопросы. Существующий общественный бассейн с размерами 18х6.5х1.4 переливной. Схемы циркуляции без бака: вода из переливных желобов самотеком отводится в хоз-быт; вода на очистку забирается через донный слив, вводится хлор, далее фильтр грубой очистки, ввод коагулянта и песчаный фильтр. Очищенная вода распределяется через перфорированную трубу. Промывка фильтров водой из сети водоснабжения, промывная вода сбрасывается в канализацию.. Вопросы: 1. Возможно ли сохранение такой схемы пре реконструкции (без балансного резервуара со сбросом воды из лотков в канализацию)? Смущает пункт ГОСТа 53491.1 8.2.3.3 "Отвод воды на циркуляцию при горизонтальной подаче следует осуществлять и через перелив, и через дно бассейна. Соотношение потоков через перелив и донный слив должно составлять не менее чем 2:1" 2. Что порекомендуете для хлорирования воды: станция электролиза, автоматический дозатор типа Hayward или автоматическую станцию типа Pool Guard.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Zloy @ 18.10.2010, 15:48)  Добрый день. Впервые столкнулся с реконструкцией бассейна, и возникли вопросы. Существующий общественный бассейн с размерами 18х6.5х1.4 переливной. Схемы циркуляции без бака: вода из переливных желобов самотеком отводится в хоз-быт; вода на очистку забирается через донный слив, вводится хлор, далее фильтр грубой очистки, ввод коагулянта и песчаный фильтр. Очищенная вода распределяется через перфорированную трубу. Промывка фильтров водой из сети водоснабжения, промывная вода сбрасывается в канализацию.. Вопросы: 1. Возможно ли сохранение такой схемы пре реконструкции (без балансного резервуара со сбросом воды из лотков в канализацию)? Смущает пункт ГОСТа 53491.1 8.2.3.3 "Отвод воды на циркуляцию при горизонтальной подаче следует осуществлять и через перелив, и через дно бассейна. Соотношение потоков через перелив и донный слив должно составлять не менее чем 2:1" 2. Что порекомендуете для хлорирования воды: станция электролиза, автоматический дозатор типа Hayward или автоматическую станцию типа Pool Guard. Без балансного резервуара можно, но это старая, и не выгодная технология. Большой расход воды. Все бассейны которые реконструировали (порядка 10 шт.) везде достраивали балнсный резервуар. Меньше расход хим. реагентов. Если подача будет с дна то согластно п. 8.2.2.2 "Для отвода воды служит переливной лоток, выполнeнный по бoртам ванны. Для болee полной и эффективной очистки приповерхностного слоя воды необходимо весь циркуляционный поток постоянно направлять через переливной лоток, а собственно лоток, по возможности, организовывать по всему периметру ванны." и п.8.2.2.3 Вариант донного отвода воды на циркуляцию в бассейнах переливного типа с вертикальной подачей воды допускается предусматривать только в том случае, если местный водопровод (канализация) не обеспечивает заполнение (слив) бассейна за нормируемое время, и задействовать по временной схеме только на период заполнения (опорожнения) ванны. Горизонтальную подачу воды не рекомендую. Только для частных, скимерных бассейнов. Если все-таки со стен, то конечно часть желательно через донный выпуск, иначе равномерной концентрации хлора по бассейну вам не добиться. Какая-то странная схема, ввод хлора перед фильтрами противоречит ГОСТ (ввод осуществляется перед впуском воды в бассейн) и рекомендую добавить озон, снизиться расход хим реагентов, вода приобретает приятный цвет, вкус, запах. Озон разрушает хлоростойкие микроорганизмы и хлор амины (запах хлора). По поводу станции дозации, рекомендую SEKO (PC-95) (не реклама, просто пользуемся ими). У вас вода не соленая?Тогда электролизер отдельно не выгодно будет. Проточный дозатор на такой объем будет недостаточно, и регулировать содержание хлор будет сложно. Общественный бассейн имеет разную нагрузку по людям по времени суток, соответственно и концентрация хлора будет меняться. Станция сумеет быстро подкорректировать концентрацию, проточный дозатор - нет.
Сообщение отредактировал seriy04 - 18.10.2010, 16:10
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
seriy04 спасибо за ответы. по поводу точки ввода хлора: вероятно при проектировании опирались на пункт 4.14 пособия к СНиП 2.08.02 "Раствор дезинфицирующих реагентов должен вводиться в трубопровод рециркуляционной системы перед сетчатыми фильтрами, а при непрерывном протоке - перед впуском воды в ванну." Проблема в том что некуда этот самый бак впихнуть.. только если под конструкциями пола + люк для обслуживания (а может оно так и делается?)
Сообщение отредактировал Zloy - 18.10.2010, 16:42
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Zloy @ 18.10.2010, 16:38)  seriy04 спасибо за ответы. по поводу точки ввода хлора: вероятно при проектировании опирались на пункт 4.14 пособия к СНиП 2.08.02 "Раствор дезинфицирующих реагентов должен вводиться в трубопровод рециркуляционной системы перед сетчатыми фильтрами, а при непрерывном протоке - перед впуском воды в ванну." Проблема в том что некуда этот самый бак впихнуть.. только если под конструкциями пола + люк для обслуживания (а может оно так и делается?) Бак и насосы должны находиться ниже уровня воды в бассейне. По моим подсчетам емкость где-то на 13 м3 мин. (согласно нового ГОСТ). при промывке 5 мин. обратная и 2 мин. прямая. (Я принял 2ф Д=1050). Ну а куда установить емкость без чертежей естественно не подскажу. Тех помещение на уровне с бассейном?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2010, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Помещение фильтров ниже помещения чаши на 0,45 м, но это не так важно, тк места для бака там нет.. ГИП склоняется к старой схеме
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2010, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Zloy @ 19.10.2010, 10:20)  Помещение фильтров ниже помещения чаши на 0,45 м, но это не так важно, тк места для бака там нет.. ГИП склоняется к старой схеме ГИП склоняется к схеме где меньше проблем для него. Расширить помещение нету возможности?Просто реконструкция, а схема остается старой...как то грустно. И подачу оставите через стены?Наверное ко дну чаши не подлезть?Внизу должны стоять только насосы и емкость, если фильтра и все остальное поднять куда-нить наверх(например вдоль стен бассейна)?Не получиться?0,45м это от уровня воды или от перекрытия?Если не военная тайна))) план и разрез в студию!:)
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2010, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Чертеж ниже:
Чертеж.dwg ( 182,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 179Здание стоит на земле Основная проблема, как я понимаю, в том, что раздел АС утвержден, и вносить в него изменения не хочет ни Заказчик, ни ГИП..
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2010, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Zloy @ 19.10.2010, 12:08)  Чертеж ниже:
Чертеж.dwg ( 182,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 179Здание стоит на земле Основная проблема, как я понимаю, в том, что раздел АС утвержден, и вносить в него изменения не хочет ни Заказчик, ни ГИП.. А разрезика случайно нету?Уровень воды ниже чем тех помещение?Если так то не получиться переливного басейна, как вариант сделать скиммерный, только сделать красиво. Смысла делать такой перелив в канализацию я не вижу.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2010, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Уровень воды получается выше на 100мм. От скиммерного отказываются, тк не хотят трогать чашу (боятся нарушить гидроизоляцию).
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2010, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Zloy @ 20.10.2010, 11:26)  Уровень воды получается выше на 100мм. От скиммерного отказываются, тк не хотят трогать чашу (боятся нарушить гидроизоляцию). Хм...  а подающую линию все равно делать будут?или оставляете перфорированный трубопровод?А облицовку чаши меняют?Что ж за реконструкция такая  ?Сейчас проблем с гидроизоляцией нет, а через год старая начнет течь (сколько лет ей уже?). Во общем если вам ничего сделать не удастся, то выбор очевиден (хотя и не правильный ИМХО).
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
принципиальное "добро" на установку бака получено=) Система распределения воды остается старой..
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2010, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Zloy @ 20.10.2010, 13:57)  принципиальное "добро" на установку бака получено=) Система распределения воды остается старой.. Погодите, а как будет у вас работать система?или будете заглублять бак и насосы?Потом фильтра можно поставить сверху на бак. Систему распределения менять!!!Она ржавая, ржавчина будет накапливаться в фильтрах. При остановке-запуске насосов ржавчина будет попадать воду (вид воды не из лучших.)просверлить отверстия в стенках бассейна, установить проходы, сделать гидроизоляцию - вот и новая система. я так понял облицовку менять никто не будет....и старая труба будет дальше ржаветь в бассейне.
Сообщение отредактировал seriy04 - 20.10.2010, 15:07
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2010, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Я не так выразился=) Старой остается схема распределения, облицовка и трубы заменяются. Сверлить чашу ГИПа пока не уговорил, но дело начало двигаться=) Пока предполагается такая
схема.dwg ( 68,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82Не подскажите как подбирается мощность нагревателя? Если считать по методике, которую выкладывали на форуме в одной из тем Р = 0,6 * (1 + К1 + К2) * V получается 100 кВт; если считать из условия, что воду нужно подогреть на 3-4 градуса, а на литр воды затрачивать 4,18 кВт (без учета кпд), то при расходе 47 м3/ ч получается уже более 200кВт
Сообщение отредактировал Zloy - 20.10.2010, 16:00
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2010, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Zloy @ 20.10.2010, 15:47)  Я не так выразился=) Старой остается схема распределения, облицовка и трубы заменяются. Сверлить чашу ГИПа пока не уговорил, но дело начало двигаться=) Пока предполагается такая
схема.dwg ( 68,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82Не подскажите как подбирается мощность нагревателя? Если считать по методике, которую выкладывали на форуме в одной из тем Р = 0,6 * (1 + К1 + К2) * V получается 100 кВт; если считать из условия, что воду нужно подогреть на 3-4 градуса, а на литр воды затрачивать 4,18 кВт (без учета кпд), то при расходе 47 м3/ ч получается уже более 200кВт Хм...а для чего соединять донным выпуском емкость и бассейн? Обычно подключается к насосам донный выпуск. Не увидел у вас гидропылесоса (желательно отдельный насос). На УФО я бы взял одну установку или 2. Вы хотите установить электронагреватели? Мне кажеться слишком большие нагрузки (на поддержание 21кВт) Q=1.16*(t1-t2)*V*1.2=первоначальный нагрев. Потом разделить на часы нагрева 48/24. "Для підтримання постійної температури води потрібна кількість тепла із урахуван-ням витрат тепла - 150 кКал/ м 2год( 0,174 кВт/м 2 год.) з коефіцієнтом 1,5 на витрати тепла на чашу басейну становитиме: Qтепла експл.год =Sбасейну х 0,174кВтх1,5 =80х0,174х1,5= 20,9 кВт."
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2010, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
По поводу донного выпуска Вы правы, эт Я поторопился=) про пылесос помню.. Электронагреватели поставлены условно. Техзаданием предусмотрена электрокотельная в одном из корпусов, тч в бассейне будут теплообменники. Еще раз спасибо Вам за помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2010, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Zloy @ 21.10.2010, 10:02)  По поводу донного выпуска Вы правы, эт Я поторопился=) про пылесос помню.. Электронагреватели поставлены условно. Техзаданием предусмотрена электрокотельная в одном из корпусов, тч в бассейне будут теплообменники. Еще раз спасибо Вам за помощь Хватит ли вам уклона трубы, чтобы вода нормально поступала в емкость? 18 метров бассейн, пусть уклон 0,01. Это уже около 20 см. плюс отвод трубы, и т.д. Во общем не менее полуметра. И в углублении где будут установлены насосы не забудьте аварийный приямок и дренажный насос. Лучше теплообменники вода/вода. За помощь, всегда пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2010, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Может быть еще раз подскажите=) Какой материал выбрать для труб системы рециркуляции? Склоняюсь к непластифицированному поливинилхлориду, тк наиболее стоек к гипохлориту натрия, или можно взять обычные полипропиленовые?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2010, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Zloy @ 27.10.2010, 13:47)  Может быть еще раз подскажите=) Какой материал выбрать для труб системы рециркуляции? Склоняюсь к непластифицированному поливинилхлориду, тк наиболее стоек к гипохлориту натрия, или можно взять обычные полипропиленовые? Трубы используем PVC-U (Cepex, Caroplax, USMetrix ну и т.д.), полипропилен не разу не использовали. Знаю Европа на больших диаметрах использует полиэтилен сварной. И вы же не перекачиваете гипохлорит натрия, а автоматика (по идее) отключит насос-дозатор хлора при аварии. Но ход мыслей верный!:)
Сообщение отредактировал seriy04 - 27.10.2010, 13:55
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2010, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71424

|
Конечно, PVC. Просто, дешево, все что требуется, монтажный нож, кисточка, PVC-клей и наждачка с лобзиком, или, лучше, труборезом. Сноровка никуда не отменяется.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2010, 6:37
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5255
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
полипропилен имеет фитинги с переходом на металл, которые успешно корродируют в воде бассейна. переходы большинства насосов, фильтров, и прочего оборудования предполагают клеевой материал и пластиковую резьбу. так что - ПВХ.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2011, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Здравствуйте. Первый раз сталкиваюсь с проектированием бассейнов. Прочитала нормативную документацию, но все рано много вопросов. Скажите пожалуйста какую информацию мне должны выдать архитекторы и технологи, чтобы начать проектировать бассейн. (просто я так понимаю- они все хотят списать на меня, чтобы самим ничего не делать) Размеры бассейна 4х5м. Больше я пока ничего не знаю. Кто должен определять конструкцию бассейна: переливной или скимерный? Кто должен расположить и расчитать кол-во донных сливов, форсунок для подачи воды, типы фильтров для очистки воды, теплообменник, метод химической обработки воды (альгицид, хлорсодержащие препараты, препараты корректирующие уровень рН), метод физической очистки воды (ультрофиолетом, озоном.) Буду благодарна за любую информацию
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2011, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 29.10.2009
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235

|
Скимерный или переливной, это только Ваше желание. Вот это Я точно могу сказать. Скимерный попроще сделать, переливной посерьёзнее смотрится. Я хоть свой ещё не сделал, но видел (был в гостях неоднократно) у друга переливной. У скимерного срань на стенках, надо очищать. У переливного вода под самый верх. Извините, рассуждаю как пользователь бассейна... своего будущего. Кто терпит хлор, можно хлор.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2011, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Хотелось бы услышать мнение специалистов... Помогите пожалуйста
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2011, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я не ВК-шник, но из опыта... Советую обратиться в представительства фирм, поставляющее комплектное оборудование для бассейнов, да и сами сборные бассейны. У них есть готовые технологические решения комплектов для любых бассейнов В Гуугле наберите - оборудование бассейнов- или похожее - выбирайте солидные фирмы-поставщики. Они, как правило, имеют инженеров с которыми можно общаться на техническом языке....и получить консультации и помощь в проектировании, технологические схемы, полный перечень оборудования с ценами... они заинтересованы продать своё оборудование и поэтому оказывают всю помощь, на которую способны....
Сообщение отредактировал jota - 6.8.2011, 9:41
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Но вопрос у меня не в этом. Мне надо знать разграничесние обязанностей по проектированию бассейнов между мной проктировщиком ВК, технологом и архитектором. Кто что должен выдать. Не горю желанием делать работу за других
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2011, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
От технологов (или людей профессионально занимающихся этим делом) вы должны получить задание: 1. Точка, куда нужно подвести водопровод, с указанием минимального требуемого давления и максимально возможного секундного расхода. 2. Точки откуда вам нужно забрать переливы (если есть), воду от промывки фильров (если есть) и обговорить варианты опорожнения бассейна (если нужно).
Все остальное вас не касается.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 6.8.2011, 23:25)  От технологов (или людей профессионально занимающихся этим делом) вы должны получить задание: 1. Точка, куда нужно подвести водопровод, с указанием минимального требуемого давления и максимально возможного секундного расхода. 2. Точки откуда вам нужно забрать переливы (если есть), воду от промывки фильров (если есть) и обговорить варианты опорожнения бассейна (если нужно).
Все остальное вас не касается. Спасибо большое. Именно это я и хотела узнать )))
Сообщение отредактировал planetka - 7.8.2011, 10:50
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2011, 12:20
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5255
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(planetka @ 7.8.2011, 13:50)  Спасибо большое. Именно это я и хотела узнать ))) Вы какую часть басса проектируете? ТХ (технология), включая автоматизацию, электроснабжение и т.д. ВК (трубопроводы) я всегда делаю технологию, выдаю ВиКовцам задание, куда подвести трубу подпитки (ХВС для системы водоподготовки) куда канализацию в раницах помещения для водоподготовки, даю задание электрикам, куда и какую мощность подвести для щита бассейна, строителям - где оставить монтажные окна для закладных деталей, монтажные проемы в стене для трубопроводов и т.д. схему басса определяем с Заком, исходя из его кошелька, "хотелок", расположения и объемов помещений. количество и качество деталей слива и подачи воды - это Ваша работа, они входят в схему водоподготовки и все остальное, касаемое водоподготовки
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2011, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Nick2, в сообщении 51 автор сказала кем она является в данной ситуации.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2011, 14:16
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5255
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата между мной проктировщиком ВК, технологом и архитектором казнить нельзя помиловать В1: между мной - проктировщиком ВК, технологом и архитектором В2: между мной, проктировщиком ВК, технологом и архитектором
|
|
|
|
|
|