> Регулирующая заслонка v регулирующий клапан, какие отличия по применению?
Гость_Satrap_*
сообщение 26.8.2008, 15:00
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые форумчане!
кто подскажет?
вроде заслонка и меньше и дешевле чем клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 26.8.2008, 19:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Клапан от заслонки отличаются расходными характеристиками и диапазонами перепадов давлений на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 27.8.2008, 18:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Практика показывает что можно заслонкой то же самое сделать, но в более узких пределах. И наладчики нужны нормальные. разница в цене на порядок (если не на несколько будет). Но у клапана расходная характеристика линейная, а у заслонки кривулька идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Satrap_*
сообщение 28.8.2008, 10:24
Сообщение #4





Guest Forum






расходная характеристика у клапана может быть как линейная так и равнопроцентная
в зависимости от его проточной части.
характеристику заслонки, впрочем как и клапана можно также изменить за счет позиционера и/или настройкой средств автоматики.
таким образом вроде получается, что если небольшой диапазон работы и перепад давления, то регулирующую заслонку можно безболезненно применять?
или ести еще подводные камни?
может надежность хуже? mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2008, 10:57
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Satrap @ 28.8.2008, 11:24) [snapback]286185[/snapback]
характеристику заслонки, впрочем как и клапана можно также изменить за счет позиционера и/или настройкой средств автоматики.

Совершенно справедливо.

Цитата(Satrap @ 28.8.2008, 11:24) [snapback]286185[/snapback]
если небольшой диапазон работы и перепад давления, то регулирующую заслонку можно безболезненно применять?

У меня была идея "вместо трёхходового клапана использовать два ДПЗ (или два регулирующих шаровых крана)":
Схемотехника водогрейных котельных
Правда, пока ещё не опробовал это дело... smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2008, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Satrap_*
сообщение 28.8.2008, 14:39
Сообщение #6





Guest Forum






а не может быть это связано с рабочим перепадом давления на клапане.
есть мнение, что если перепад на регулирующей заслонке выше 0,5 кгс/см2 - она начинает вибрировать.
что не есть хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 30.8.2008, 18:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Satrap @ 28.8.2008, 17:39) [snapback]286356[/snapback]
а не может быть это связано с рабочим перепадом давления на клапане.
есть мнение, что если перепад на регулирующей заслонке выше 0,5 кгс/см2 - она начинает вибрировать.
что не есть хорошо.

Частично Вы правы, только там где надо было поставить “+” Вы поставили “–”. Обычно заслонки используют для регулирования давления воды, при этом перепад на заслонке может быть значительным, а точность ± 0,2 кгс/см2. Я делал систему с перепадом на заслонке 5 кгс/см2, главное правильно МЭО подобрать. Звук конечно при этом очень неприятный, но ничего, года три уже работает. Характеристика заслонки обычно линейна на диапазоне 20-80 % хода, поэтому при выборе диаметра заслонки подбирают именно по этому диапазон. Клапана же обычно используют для регулирования температуры, диапазон у них более линейный и дает возможность более точного регулирования расхода. Но при перепаде на клапане более 2 кгс/см2 его просто клинит подпором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.8.2008, 22:18
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(den.mgn @ 30.8.2008, 19:53) [snapback]286993[/snapback]
Но при перепаде на клапане более 2 кгс/см2 его просто клинит подпором.

Даже двухседельный ? sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 31.8.2008, 19:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Извините, что ввел в заблуждение, оказывается, существует целая линейка разгруженных клапанов, рассчитанных на работу при большом перепаде давления. Просто мне с ними работать не приходилось. Проконсультировавшись с региональным представителем фирмы «Danfoss» по поводу клапанов, получил исчерпывающий ответ. Кому интересно, смотрите ссылку
http://www.teplofaq.ru:/viewtopic.php?p=1239#1239
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных