> Програмирование контролера Corrigo E15, Требуется помощь
arkt2006
сообщение 2.9.2008, 20:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Здравствуйте господа!
Имеется приточная система типа ТА-4500HW фирмы Systemair, схема управления собрана на контролере Corrigo E15.

Подскажите пож-та, программа работы контролера с приточной системой в него уже загружена, или ее необходимо програмировать самому?
Какие параметры программируются в данном контролере?
Их обозначение и название а также особенности.
Документация на контролер практически отсутствует, на уровне рекламы.
С контролером данного типа столкнулся впервые, есть опыт работы с отечественными ТРМ33, ТРМ133, ТРМ32 и др. из этой серии, импортными Synco RLU236, Danfos.

Ссылки приветствуются
Надеюсь на Вашу помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.9.2008, 4:30
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11013
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



поищите тут на форуме, были и описания и другое всякое..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 4.9.2008, 6:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Спасибо, нашел.
Думаю, следует сделать отдельный раздел по теме контролеров и всему что с ними связанно.
Что бы не перекапывать весь раздел в поисках нужной информации, думаю так было бы удобнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kortni_*
сообщение 4.9.2008, 20:27
Сообщение #4





Guest Forum






Вообще-то, если контроллер приобретался в комплекте со шкафом, то он должен быть сконфигурирован согласно тех.задания. Но рассказать, как его конфигурировать-история долгая. Если по документации на контроллер не получится разобраться-пишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 5.9.2008, 9:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Цитата(Kortni @ 4.9.2008, 21:27) [snapback]288904[/snapback]
Но рассказать, как его конфигурировать-история долгая.

Да что вы ужасы придумываете. smile.gif Проще, по моему, и не найти.
Все доки на www.regin.se/en найти можно, 485 на железяке стандартный. С помощью софта выложенного конфигурируется наглядно и за 10-15 мин максимум. Включая отладку.
Прим 1. Доки и на русском есть.
Прим 2. С мест сообщали, что если у девайса выбран русский язык панели, то на некоторых прошивках, изза ошибки разработчика, сконфигурировать не получится. Я подтвердить не могу, т.к.изначально конфигурирую через ноут.

Сообщение отредактировал alex.kora - 5.9.2008, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 9.9.2008, 5:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Здравствуйте Господа!

Вчера монтажники закончили работу, при наладке системы выявились след. проблемы.

Приточная система сконфигурирована для работы с двумя датчиками температуры, приточного воздуха AI1 и защиты от замораживания AI3.
Заказчику не нужен планировщик, включать систему будут сами , при необходимости.

При включении приточки отсутствует задержка на прогрев калорифера, вентилятор стартует сразу без задержки на прогрев калорифера, регулирующий клапан на воде, на открытие не идет.

Диапазон работы клапана 2-10 в. выходной сигнал на управление клапаном 0-10в. откалибровать привод клапана на диапазон 0-10в. не получилось, по инструкции в процесе калибровки на выводах 1,3 привода должно изменяться напряжение, в реале оно не меняется и равно 0.
Переключить диапазон выхода контролера не получилось см. ниже. Вместе с тем в установившемся режиме температура приточного воздуха поддерживается нормально.
Выше приведенное может привести к срабатыванию защиты от замораживания при старте системы.

Уставка температуры защиты от замораживания одна по Т приточного воздуха и Т обратной воды.


При попытке входа в меню конфигурации, системный уровень, ни один пароль из инструкции по эксплуатации не подошёл, подошёл пароль найденный на форуме, но в меню конфигурации только 5 пунктов.
1. Тип агрегата
2. Тип нагревателя
3.Рег. параметры
p-band 30град.
TTime 100сек
4.тип дисплея
5. ModBus comm

Из этого меню нет возможности изменить диапазон выхода контролера на регулирующий клапан.

В меню есть пункт автоматический переход на зимний режим, каким образом контролер "узнает" что наступила зима, датчика Т наружного воздуха нет, или по календарю?

Программу для ПК скачал, сейчас ищу адаптер rs232 на rs485, в нашей "деревне" таким никто не торгует.

Отсюда вопросы
1. как задать команду на открытие рег. клапана на 100%, время задержки старта вентилятора на время прогрева калорифера, при команде пуск системы.
2. Как согласовать ноль и диапазон регулирующего клапана и выхода контролера, 2-10в. и 0-10 в.
3. Как установить раздельные уставки температуры, для защиты от замораживания, по Т приточного воздуха и Т обратной воды.

При конфигурировании через ПК , запрашиваются ли какие нибудь пароли?

Очень надеюсь на помощь.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2008, 9:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



нифига не найдете там своя прошивка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 9.9.2008, 9:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Без кабеля не обойтись, пожалуй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 9.9.2008, 11:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Без пароля не обойтись smile.gif
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=34...42#message38542
в точности ваша история. Контроллер зашит на электрический нагрев, а у вас вода, поэтому и не дает на прогрев времени.

Кабель фирменный закажите в арктике, они и отгрузят спср каким-нибудь. Паролем для доступа попарьте поставщиков.

Да и здесь подобная тема есть.
А цифры, волшебные, такие: 8642. Их пробовали?

по второму вопросу: А оно вам надо? Контроллер же пид, ему все равно открыт клапан на 10% или на 30, при 3 вольтах на выходе, он по температуре команды дает. мало 3 вольт? сделает 4.
по третьему: Так защита по воздуху обычно капиллярка и цифровой вход, соответствено прямо на установке отверточкой...

Сообщение отредактировал alex.kora - 9.9.2008, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 9.9.2008, 18:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(alex.kora @ 9.9.2008, 16:08) [snapback]290428[/snapback]
Без пароля не обойтись smile.gif
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=34...42#message38542
в точности ваша история. Контроллер зашит на электрический нагрев, а у вас вода, поэтому и не дает на прогрев времени.

Кабель фирменный закажите в арктике, они и отгрузят спср каким-нибудь. Паролем для доступа попарьте поставщиков.

Да и здесь подобная тема есть.
А цифры, волшебные, такие: 8642. Их пробовали?


Читал я это, именно под этим паролем и заходил, калорифер в конфигурации стоит водянной.
В описании, в системном доступе, в меню , больше десятка пунктов, а у меня только пять вышеперечисленных.
Отсутствие прогрева делает невозможным запуск при низких наружных температурах.
Там не ПИД а ПИ , но из закрытого состояния при выходном сигнале 0 вольт, закрытом клапане, температура начинает падать, регулятор реагирует и начинает увиличивать выходной сигнал, но клапан до достижения сигналом уровня 20%, стоит, а рассогласование растет, как результат растет скорость управляющего воздействия, в результате перерегулирование, клапан открывается больше чем нужно, и как результат после 5-6 переколебаний все успокаивается, но только до того времени пока клапан опять не попадет в зону этих начальных 20%.
Защита от заморозки , датчик Pt 1000? врезан прямо в обратку калорифера.

Написал два листа замечаний, кину заказчику на голову, пускай думает и спрашивает с того кто ему тех.задание составлял. Нет бы со специалистами проконсультироваться, закажут что и как попало а нам потом выкручиваться.

Цитата
по второму вопросу: А оно вам надо? Контроллер же пид, ему все равно открыт клапан на 10% или на 30, при 3 вольтах на выходе, он по температуре команды дает. мало 3 вольт? сделает 4.
по третьему: Так защита по воздуху обычно капиллярка и цифровой вход, соответствено прямо на установке отверточкой...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 10.9.2008, 9:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Цитата(arkt2006 @ 9.9.2008, 19:44) [snapback]290659[/snapback]
калорифер в конфигурации стоит водянной.
......
Отсутствие прогрева делает невозможным запуск при низких наружных температурах.

Вот именно. При электроподогреве сначала пускаем воздух, потом греть начинаем, а при воде сначала греем, потому воздух пускаем. И поведение выхода 0-10 совпадает в вашем случае: при запуске 0 вольт.
Цитата(arkt2006 @ 9.9.2008, 19:44) [snapback]290659[/snapback]
Защита от заморозки , датчик Pt 1000? врезан прямо в обратку калорифера.

Это по воде. А по воздуху капиллярная трубка, расположенная после калорифера. Кстати не должна дать запуститься системе при непрогретом калорифере, т.к. обычно настроена на +5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 10.9.2008, 11:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(alex.kora @ 10.9.2008, 14:43) [snapback]290833[/snapback]
Вот именно. При электроподогреве сначала пускаем воздух, потом греть начинаем, а при воде сначала греем, потому воздух пускаем. И поведение выхода 0-10 совпадает в вашем случае: при запуске 0 вольт.

Это по воде. А по воздуху капиллярная трубка, расположенная после калорифера. Кстати не должна дать запуститься системе при непрогретом калорифере, т.к. обычно настроена на +5

Я вошел в меню , там по русски водянной калорифер!
сегодня поменяю на электрический и попробую, может в переводе напутали.
Нет там никаких капилярных трубок, дискретные входы , защита от пожара , внешний сигнал от пож. сигнализации и авария вентилятора, сигнал от термоконтакта внутри двигателя вентилятора, и еще расширенный пуск, пуск от внешнего контакта или таймера , один вход свободен.

В системе сконфигурировано два аналоговых датчика температуры Pt1000 , по воздуху и обратной воде. Датчика температуры наружного воздуха нет, задействованы и сконфигурированы вх. AI1, И AI3. Подозреваю что именно из за этого вся проблема. По алгоритму работы прогрев должен включаться при определенной наружной температуре, точно не помню +3 или -10 градусов (нужно уточниться в инструкции).
Поскольку у меня датчика нет то как мне включить подогрев не зависимо от внешней температуры, или как войти в меню чтобы сконфигурировать датчик наружной температуры и подключить вместо него резистор чтобы система считала что у неее на улице всегда -30градусов или там -45 .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 10.9.2008, 14:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Цитата
там по русски водянной калорифер!

Вот оно!
Цитата
Прим 2. С мест сообщали, что если у девайса выбран русский язык панели, то на некоторых прошивках, изза ошибки разработчика, сконфигурировать не получится. Я подтвердить не могу, т.к.изначально конфигурирую через ноут.

Попробуйте перейти в англ, сменить там воду на электро, потом назад.
Цитата
Поскольку у меня датчика нет

Если его нет, то клапан всегда открывается перед пуском установки.

Сообщение отредактировал alex.kora - 10.9.2008, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 10.9.2008, 17:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(alex.kora @ 10.9.2008, 19:11) [snapback]290977[/snapback]
Вот оно!

Попробуйте перейти в англ, сменить там воду на электро, потом назад.

Если его нет, то клапан всегда открывается перед пуском установки.


Сегодня очередной танец с бубеном, менял язык на английский, выходил из конфигурации заходил снова, менял калорифер на электрический, производил запуск, при такой смене пропала конфигурация входа AI3, температура обратной воды. На английском вернул водяной калорифер, не помогло.
Проделал тоже самое на польском, результат тот же, нет предварительного нагрева.
Вернулся к английскому, результат тот же.

Принесли знакомые с завода некий девайс, конвертер RS232 в RS485 железяка размером в пол кирпича с тремя светодиодами и питанием от сети. С одной стороны кабель под 25 пиновый Com. с другой две клемы дата + и -
как добраться до разъема в контролере, для этого крышку корпуса снимать нужно или можно по другому как то? он там закрыт, сейчас ищу переходник для ком порта с 9 пин на 25, не найду придется еще один разъм к кабелю припаивать.
Зак рвет волосы и не только на голове и не только на своей rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 13.9.2008, 19:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Написал email в Арктику, может они чего нибудь подскажут.

Как можно проверить преобразователь RS 232 в RS485, принесенный с завода девайс доверия не внушает, он у них не использовался, пару лет уже в шкафу валялся.
На нем нет никаких надписей и обозначений, ну там тип, название и т.д. - похоже на творение каких то кулибиных.
Подключать к контролеру боюсь, а больше никакого оборудования с 485 портом нет.
Есть приборы всевозможные, осцилограф , мультиметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 16.9.2008, 9:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



вчера выложили E-тулз 1.8
Что там нового?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 17.9.2008, 4:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Анатолий1 @ 16.9.2008, 14:51) [snapback]292989[/snapback]
вчера выложили E-тулз 1.8
Что там нового?


На http://www.arktika.ru/programm.phtml?menu=infotex пока лежит 1,7

Куда выложили?

Где ссылка?
Скачаю посмотрю.

Представители Арктики посоветовали купить у них E-USB кабель за 117 евров, и сконфигурить через комп, напряг Зака.
Есть aдаптер для бука Texas instruments PCI 1510 CardBus контролер, на нем написанно RS 232, но когда заходишь в свойства СОМ порта вкладка Settings есть Hardware config где выбор RS232 или RS422/485. Поставил родные драйвера все проверил , не работает, ни 232 ни 485, чего ему не так не пойму. пытаюсь разобраться. Попробую на другой бук поставить.

Сообщение отредактировал arkt2006 - 17.9.2008, 5:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 17.9.2008, 11:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



выложили на regin.se.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 19.9.2008, 5:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Нащёл преобразователь USB - RS485 типа С2000 в организации занимающейся пож сигнализацией.

Подскажите каким образом можно считать программу с контролера в ПК , что бы ее отредактировать а не создавать заново.
Как это сделать в ETool? и возможно ли так сделать.
Из описания на программу понял что нужно сначала составить программу сконфигурировать вх-вых. а потом загружать в контролер, а как посмотреть что там и как сконфигурированно, боюсь запутаться и чево нибудь сделать не так bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 20.9.2008, 13:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



невнимательно читали, там есть кнопа сравнения параметров в контроллере и проге, после сравнения появляются кнопы обновить параметры в контроллере как в проге или наоборот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 20.9.2008, 18:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



то VIS? Как называется кнопка?
Описание проги на английском, я в свое время учил немецкий и то очень давно, с английским трудности, читаю , но сплошного понимания нет. А как переводит промт или сократ и вспоминать не хочется.
Перевел бы кто знающий да закинул сюда, думаю многие были бы благодарны.

Сегодня пытался подключить бук к контролеру с адаптером С2000, На контролере загорелся сид Rx, но соединения с контролером не получилось, драйвера адаптера поставил, при обращении к контролеру на адаптере мигает сид USB , а в программе сообщение что контролер не подключен.
Настройки порта оставил по умолчанию, не могу найти инфу какие они должны быть.
Описал бы кто нибудь процес работы с программой по подробнее, и особенно подключение к контролеру.

ps. у нас сегодня первый снег в городе, на горах уже недели две лежит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kortni_*
сообщение 20.9.2008, 23:20
Сообщение #22





Guest Forum






У вас проблема в том, что вы не определили ELA и PLA-адреса вашего контроллера. А уж потом указать порт соединения. После этого кнопкой Synchronize aii parameters в ETool запустить сравнение конфигураций контроллера и ETool, по окончании сравнения в окне выбрать команду перемещения данных ИЗ КОНТРОЛЛЕРА в компьютер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 21.9.2008, 6:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Kortni @ 21.9.2008, 4:20) [snapback]294516[/snapback]
У вас проблема в том, что вы не определили ELA и PLA-адреса вашего контроллера. А уж потом указать порт соединения.

Пож-та по подробнее , как определить ELA и PLA контролера, разве он не 254.254 , производитель мог его сменить?

Цитата
После этого кнопкой Synchronize aii parameters в ETool запустить сравнение конфигураций контроллера и ETool, по окончании сравнения в окне выбрать команду перемещения данных ИЗ КОНТРОЛЛЕРА в компьютер.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 23.9.2008, 18:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Чем отличается контролер Corrigo E-15S от Corrigo E-15.
Сегодня еще одна попытка подружить ПК и Корягу, результат отрицательный.
Пытался найти ELA и PLA-адреса контроллера, через 2 часа перебора, было перебранно только 20% адресов, остановил из за бесперспективности.

Появилось предплоложение, что там в контролере не совсем RS-485, точнее не полудуплекс а дуплекс и нужно использовать не только провода "A" "B" а еще и "N" "E"
Такого адаптера увы нет. Заказчик заказал кабель, ждем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 23.9.2008, 19:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Чем отличается контролер Corrigo E-15S от Corrigo E-15.
По видимому, имелось ввиду E15D и E15. Если да, то - E15 без дисплея .

Появилось предплоложение, что там в контролере не совсем RS-485, точнее не полудуплекс а дуплекс и нужно использовать не только провода "A" "B" а еще и "N" "E"
Такого адаптера увы нет. Заказчик заказал кабель, ждем.

А, таки - да. В кабеле от производителя задействованны все 4-ре клеммы.
Мож попробовать RS232<->RS422?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 24.9.2008, 7:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Сегодня просматривал форум , и наткнулся на вот это,
Цитата(wise_fox @ 14.4.2008, 21:51) [snapback]242640[/snapback]
Я пользуюсь такой настройкой модбаса: скорость 9600, Parity: none, 2 стоповых бита. Главное, чтобы настройки эти совпадали. А корригов софт - если имеется ввиду E-tool - общается с корригой не по modbus, а по exoline, и если modbus активен, то они друг друга не увидят.
Из мануалов есть только то, что есть на региновском сайте - список переменных modbus и exoline.


а modbus у меня точно активен, как отключить, где ?

Сегодня еще раз попробую связать и победить sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 24.9.2008, 10:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(arkt2006 @ 24.9.2008, 8:02) [snapback]295445[/snapback]
а modbus у меня точно активен, как отключить, где ?


в конфигурации, но надо системный пароль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 24.9.2008, 12:02
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



К вопросу о том, что нового в версии 1.8-1-03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  corrigo.rar ( 37,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 24.9.2008, 15:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(arkt2006 @ 23.9.2008, 19:45) [snapback]295341[/snapback]
Чем отличается контролер Corrigo E-15S от Corrigo E-15.
Сегодня еще одна попытка подружить ПК и Корягу, результат отрицательный.
Пытался найти ELA и PLA-адреса контроллера, через 2 часа перебора, было перебранно только 20% адресов, остановил из за бесперспективности....

Не надо никакого перебора - идем с кнопок самого контроллера (или с панельки в случае бездисплейного, например 15S, которые стоят в SystemAir-овских установках) в меню Configuration - System и там смотрим адрес ELA:PLA. А вообще в E-Tool в Communication есть поиск контроллера - он сам перебирает ВСЕ возможные адреса. Надо только не забыть в настройках порта ОБЯЯЗАТЕЛЬНО указать на каком СОМ-порту у вас в системе повис адаптер 485-USB. Кстати, если делали контроллеру Reset кнопочкой на нем, то у пустого для прошивки адрес по умолчанию стоит 254:30

P.S. Вот... посидел тут пару часиков от нечего делать и выродил небольшой бонус для тех, у кого совсем плохо с инглишем. Берете этот файлик и суете в C:\Program Files\Exo\CORRIGO - у будет вам кусочек счастья с частично русской E-Tool-зой wink.gif

Упс.. не подцепился файлик.. попытка намбер ту..
P.S. Под версию 1.7, с другими не сравнивал

Сообщение отредактировал LordN - 15.1.2009, 14:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Corrigo_Ventilation_Tool.rar ( 11,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 24.9.2008, 18:56
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



ViS, а поправить Language2.TSC можете? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 24.9.2008, 19:07
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Шутник smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 25.9.2008, 8:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(Анатолий1 @ 24.9.2008, 19:56) [snapback]295749[/snapback]
ViS, а поправить Language2.TSC можете? rolleyes.gif

Можно и его поправить легко и непринужденно в проге EXODesigner.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.9.2008, 16:32
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(ViS @ 24.9.2008, 20:07) [snapback]295753[/snapback]
Шутник smile.gif

Да ладно, достаточно дампового редактора. Если помните о таких. Где-то у меня было (AFD кажись назывался).Но дааавно:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 26.9.2008, 8:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(Анатолий1 @ 25.9.2008, 17:32) [snapback]296037[/snapback]
Да ладно, достаточно дампового редактора. Если помните о таких. Где-то у меня было (AFD кажись назывался).Но дааавно:)

Ага, если удастся в hex-редакторе кодировку подобрать. Попробуйте, потом поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 26.9.2008, 10:55
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



кодировка там Dos8, никаких проблем, вопрос только в смысле его коррекции - ну как упихать в ограниченную строку дисплея сообщения на русском так, чтобы это было читабельно?? Так и будет - "Анал предотв обл" - нормальный человек ни за что не догадается что это значит на самом деле smile.gif
P.S. "шутник" было именно по этому поводу - придумаете удобоваримые переводы, чтоб было понятно дяде Васе-эксплуатационщику? тогда можно и попробовать подправить будет. Файл для упражнений в переводе - DiaTextRus.Dpe, например. wink.gif

Сообщение отредактировал ViS - 26.9.2008, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 26.9.2008, 11:20
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Для начало заменить сообщение "внешнее воздействие на ВВ" на положенное "угроза замерзания"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 26.9.2008, 11:22
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



сейчас попробуем
------------
попробовал, прошил, проверил - все ОК. Возьметесь за нормальную формулировку всех выводимых сообщений на русском?

Сообщение отредактировал ViS - 26.9.2008, 12:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00010.JPG ( 608,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 26.9.2008, 16:30
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(ViS @ 24.9.2008, 20:51) [snapback]295693[/snapback]
Не надо никакого перебора - идем с кнопок самого контроллера (или с панельки в случае бездисплейного, например 15S, которые стоят в SystemAir-овских установках) в меню Configuration - System и там смотрим адрес ELA:PLA.


нет его там, из того что там должно быть есть только 5 пунктов, выше перечислял.

Цитата
А вообще в E-Tool в Communication есть поиск контроллера - он сам перебирает ВСЕ возможные адреса. Надо только не забыть в настройках порта ОБЯЯЗАТЕЛЬНО указать на каком СОМ-порту у вас в системе повис адаптер 485-USB. Кстати, если делали контроллеру Reset кнопочкой на нем, то у пустого для прошивки адрес по умолчанию стоит 254:30

преобразователь типа С2000 , выход только А и В двухпроводный,можно ли использовать стандартный RS485?
порт выставлен, только очень долго перебирает адреса дальше 254.70 пока не дошел.
Поставил перебирать адреса до упора. modbus отключена . Для системного меню пароль подошел с форума. только в системном меню нет никаких настроек входов выходов и всего остального, Резет не делал, придется ждать фирменный кабель
Цитата
P.S. Вот... посидел тут пару часиков от нечего делать и выродил небольшой бонус для тех, у кого совсем плохо с инглишем. Берете этот файлик и суете в C:\Program Files\Exo\CORRIGO - у будет вам кусочек счастья с частично русской E-Tool-зой wink.gif

для 1,8 тоже подходит.
Вот за это ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 26.9.2008, 16:46
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



будь у меня на руках S-ка - точно резетнул бы кнопкой и попробовал бы залить туда прошивку обычной корижки smile.gif благо железки-то одни и те же - только прошивки разнятся, во всяком случае 28D-V перешился в 15D-H без вопросов, думаю и S-ку можно также перешить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 26.9.2008, 17:12
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Господа Гуру , посмотрите, что это за коряга, настоящая ли?
терзают сомнения.

Прикрепленный файл  1.jpg ( 113,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202


Прикрепленный файл  2.jpg ( 276,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153


Прикрепленный файл  3.jpg ( 130,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142


почему это так сильно отличается от описанного в мануалах

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 26.9.2008, 17:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(ViS @ 26.9.2008, 21:46) [snapback]296373[/snapback]
будь у меня на руках S-ка - точно резетнул бы кнопкой и попробовал бы залить туда прошивку обычной корижки smile.gif благо железки-то одни и те же - только прошивки разнятся, во всяком случае 28D-V перешился в 15D-H без вопросов, думаю и S-ку можно также перешить wink.gif


Опрометчивое решение, фирменного кабеля нет.
А если бы не прошилась, что бы вы потом объяснили заку? сейчас она хоть как то, но работает.
По крайней мере можно переключить выход в ручное управление, открыть клапан на время запуска а потом поставить в автомат, защиты по крайней мере работают.
Можно показать заку, хоть какую то работу, а если она ляжет на совсем, меня просто не поймут, до цивилизации 4000 верств , на перепрошивку не навозишься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 26.9.2008, 18:01
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



А у меня есть фирменный кабель (уже где-то тут писал) - называется "метр ШВВП+485-USB адаптер", который год верно служит, не даром фирмА. smile.gif Хотя 4000 верст... это - аргумент. Кстати... У вас же эта S-ка с выносной панелью? Тогда кабель к ней в комплекте есть, фирменный кстати. Если ничего не путаю - панелька по тому же протоколу с телом связывается. Только адаптер добавить.
---
Корижка но фотах настоящая, просто вариант OEM (что на ней черным по серебру и написано smile.gif ) Отличается потому что SystemAir туда свою прошивку влил, вот и все. Я таки резетнул бы и перешил на обычную smile.gif

P.S. Кстати, по поводу работоспособности системы... Ну не можете комп подцепить, а что мешает с кнопочек-то все сконфигурировать? пароль же нашли вроде...

Сообщение отредактировал ViS - 26.9.2008, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 26.9.2008, 21:07
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(ViS @ 26.9.2008, 23:01) [snapback]296394[/snapback]
P.S. Кстати, по поводу работоспособности системы... Ну не можете комп подцепить, а что мешает с кнопочек-то все сконфигурировать? пароль же нашли вроде...

ранее уже писал об этом
При попытке входа в меню конфигурации, системный уровень, ни один пароль из инструкции по эксплуатации не подошёл, подошёл пароль найденный на форуме, но в меню конфигурации только 5 пунктов.
1. Тип агрегата
2. Тип нагревателя
3.Рег. параметры
p-band 30град.
TTime 100сек
4.тип дисплея
5. ModBus comm
И все!
если после ребута, связь с ПК не появится тогда что?
Сейчас в поиске , пробежал весь диапазон адресов, не найден контролер, остались одни сомнения sad.gif

Кабель к дисплею, пять проводов, обозначение по цветам , и где там что?
красный ,черный - быстрее всего питание, а оставшихся три, коричневый, оранжевый. желтый , кто где?



Сообщение отредактировал arkt2006 - 27.9.2008, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 28.9.2008, 20:49
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



а у вас какой привод к ней шел в комплекте? не AQM случайно? SystemAir ими комплектовала, в частности. Если да, то можно просто привод настроить на 2-10v. Может так будет проще?
Кстати, вы пароли пробовали из описания Риджиновского на корригу или Системайровского? В Системайровском-то предлагают пароли не 1111 или 3333, а просто 1 и 3 на системный и операторский уровень, соответственно.

Сообщение отредактировал ViS - 28.9.2008, 20:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 29.9.2008, 4:25
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(ViS @ 29.9.2008, 1:49) [snapback]296865[/snapback]
а у вас какой привод к ней шел в комплекте? не AQM случайно? SystemAir ими комплектовала, в частности. Если да, то можно просто привод настроить на 2-10v. Может так будет проще?


Да, привод клапана AQM, вот только переключить его не получилось, пробовал по инструкции между клемами 1-3 должно изменятся напряжение, но оно не менялось.
Это не главная проблема и на нее можно было бы закрыть глаза.
Главная проблема в отсутствии прогрева перед стартом.

Цитата
Кстати, вы пароли пробовали из описания Риджиновского на корригу или Системайровского? В Системайровском-то предлагают пароли не 1111 или 3333, а просто 1 и 3 на системный и операторский уровень, соответственно.


Пароли пробовал, 1111, 2222,3333,подошел пароль из форума 8642, но системное меню урезанное, и изменить в нем ничего не получается.
Пароли 1 и 3 не пробовал, в комплекте описания никакого не было, или не поставили, или Зак потерял.
В том которое нашел в инете пароли 1111 и т.п.

Удивляет отношение к возникающим вопросам со стороны офиц. представителя "Арктики" вместо того что бы ответить на конкретные вопросы, тупо впаривают свой E cable -USB, при том на конкретные воросы не отвечают а пишут просто купите и перепрошейте. При том цена кабеля не разумно завышена, не может преобразователь интерфейса стоить 1/3 стоимости контролера.
Неужели такое отношение способствует продвижению товара на рынке.
Мне кажется что данным кабелем, ПО и подробной инструкцией должна комплектоваться каждая установка, в которой установлен данный контролер.
Ведь для питания используется литиевая батарейка, срок жизни которой 2-3 года, и после ее замены неизбежно нужна будет перепрошивка памяти контролера. Будет ли существовать через три года эта фирма , гарантировать не может никто.

Не буду никому советовать эту корягу, лучше уж сименс, там свои тараканы, но по крайней мере понятно все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 29.9.2008, 8:36
Сообщение #46


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Не ругайте зря "Корягу".

Нормальный контроллер для своих целей. Другой вопрос в том что Системаир использует свою прошивку.

Ставил несколько установок Системаировских с "корягами", везло, проблем небыло.

Использую щиты в основном с 28 "корягами", доволен без меры.

Получили на днях для службы эксплуатации заказчика E-cable - USB, долго ухмылялись. СОМ-овский кабель, а к нему 485-USB адаптер какой-то датской компании. Мы в свое время пользовались адаптером от касссового аппарата, стоило это на порядок дешевле.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 29.9.2008, 9:14
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(cat @ 29.9.2008, 13:36) [snapback]296931[/snapback]
Мы в свое время пользовались адаптером от касссового аппарата, стоило это на порядок дешевле.

smile.gif


Я пытался использовать преобразователь типа С2000, от пож. сигнализации , но не смог даже связь с контролером установить.
Преобразователь исправен, с ним до етого работали по загрузке и настройки пож. сигнализации.

E-cable - USB это что то специальное или все же обычный RS485.

В чем может быть еще причина? почему контролер с ПК не получается связать, Приходилось ли Вам корректировать конфигурацию системаировских приточек или Вы в этих случаях делали сборс контролера и конфигурирование полностью заново?


Сообщение отредактировал arkt2006 - 29.9.2008, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 29.9.2008, 9:59
Сообщение #48


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(arkt2006 @ 29.9.2008, 10:14) [snapback]296944[/snapback]
E-cable - USB это что то специальное или все же обычный RS485.


Выше уже написал, обычный СОМ-кабель и к нему адаптер Датской фирмы (название не вспомнить, уже отдан) и диск с драйверами к этому адаптеру. Адаптер смотрел на сайте обычный rs485-USB.

Системаировские установки переконфигурировать не приходилось.

ЗЫ Однажды чел из службы эксплуатации на объекте еще до приемки оборудования решил обновить программу в контроллере(щит был Арктиковский). Короче сбросил все на умолчания. Из арктики прислали конфиг контроллера, все нормально прошилось Е-тулом(при адаптере от кассового аппарата)

У Вас тоже получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 29.9.2008, 12:40
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата
Да, привод клапана AQM, вот только переключить его не получилось, пробовал по инструкции между клемами 1-3 должно изменятся напряжение, но оно не менялось.


Неправильно прочли инструкцию на привод. Напряжение не само должно меняться, а НУЖНО ПОДАВАТЬ необходимое напряжение для нижнего и верхнего порога требуемого диапазона сигнала управления. (Если нужно - могу расписать пошагово, как это делается)

Цитата
Удивляет отношение к возникающим вопросам со стороны офиц. представителя "Арктики" вместо того что бы ответить на конкретные вопросы, тупо впаривают свой E cable -USB, при том на конкретные воросы не отвечают а пишут просто купите и перепрошейте. При том цена кабеля не разумно завышена, не может преобразователь интерфейса стоить 1/3 стоимости контролера.


Развод чистой воды - этот "особый фирменный" представляет из себя самый что ни на есть обычный преобразователь 485-USB и не более.

Цитата
Ведь для питания используется литиевая батарейка, срок жизни которой 2-3 года, и после ее замены неизбежно нужна будет перепрошивка памяти контролера. Будет ли существовать через три года эта фирма , гарантировать не может никто.


Срок жизни батарей, по заявлению Regin, - 5 лет. При замене батарейки в контроллере слететь прогроамма не должна, если успеете поменять ее за 10 минут. На столько должно хватить "энергонезависимой" памяти этой железки.

----
Покопайте сайт SystemAir на предмет документации на различные установки - абсолютно везде говорится, что там стоит Corrigo E, самый обычный. И программится E-Tool. Купите другой преобразователь 485-usb вместо вашего С2000, ОВЕНовский не берите.
Еще одна тонкость - под win2000/ХР/2003 может быть необходимость подключать преобразователь к компу ДО ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ, в противном случае работать не будет, несмотря на его обнаружение системой и якобы подхват в работу. (С моим преобразователем именно так, например)

Цитата(cat @ 29.9.2008, 9:36) [snapback]296931[/snapback]
Не ругайте зря "Корягу".

Нормальный контроллер для своих целей.....Использую щиты в основном с 28 "корягами", доволен без меры.

+1
Поставил не менее полусотни - все жужжат и не кашляют, проблем никаких вообще, кроме шаловливых пальчиков особо одаренных представителей эксплуатации, посему пароль на системный уровень всегда ставлю свой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 29.9.2008, 14:24
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(ViS @ 29.9.2008, 17:40) [snapback]297021[/snapback]
Неправильно прочли инструкцию на привод. Напряжение не само должно меняться, а НУЖНО ПОДАВАТЬ необходимое напряжение для нижнего и верхнего порога требуемого диапазона сигнала управления. (Если нужно - могу расписать пошагово, как это делается)


Был бы очень благодарен и не я один, имхо

Цитата
Срок жизни батарей, по заявлению Regin, - 5 лет. При замене батарейки в контроллере слететь прогроамма не должна, если успеете поменять ее за 10 минут. На столько должно хватить "энергонезависимой" памяти этой железки.


Особенно если эта железка заранее предупредит о том что у нее завтра батарейка сдохнет, обслуживающего персонала нет, смотреть за ней некому, хватятся когда помрет.

Цитата
Купите другой преобразователь 485-usb вместо вашего С2000, ОВЕНовский не берите.
Еще одна тонкость - под win2000/ХР/2003 может быть необходимость подключать преобразователь к компу ДО ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ, в противном случае работать не будет, несмотря на его обнаружение системой и якобы подхват в работу. (С моим преобразователем именно так, например)
кроме шаловливых пальчиков особо одаренных представителей эксплуатации, посему пароль на системный уровень всегда ставлю свой.

Всегда присоединяю оборудование до подачи питания, это уже в привычке.
Негде его купить, не торгует никто, да и С2000 рабочий, вешал на линию осцилограф, есть там импульсы при опросе и кроме того им до этого програмировали пож. сигнализацию. При включении питания ноута, с подключенным адаптером и контролером, на контролере загорается светодиод Rx, при опросе на адаптере мигает светодиод USB, Светодиод Tx на контролере не загорается и не мигает, и также на адапере не загорается светодиод RS485. Он должен мигать при приеме данных по RS485.

Особо хочу уточнить, необходим ли сброс конфигурации контролера, кнопкой перед прошивкой или возможна корреция существующей конфигурации. У меня нет связи с контролером, на днях еще раз проверю преобразователь на другом оборудовании и вероятно все же решусь на резет.

Про шаловливые пальчики учту,
Спасибо.

Сообщение отредактировал arkt2006 - 29.9.2008, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 29.9.2008, 17:12
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Программирование диапазона управляющего сигнала привода AQM/AQT.
Ускоренный упрощенный вариант для вашего случая 0-10v. (Подробно расписано в инструкции к нему wink.gif )
1. Откидываем провод питания и управляющего сигнала, нейтраль оставляем.
2. На контроллере выставляем ручками уровень выхода 100% (10v)
3. Цепляем питающий провод. В течение 10 секунд после подачи питания нажимаем сервисную кнопку на плате привода. Держим нажатой пока светодиод не моргнет. Отпускаем кнопу.
4. Снова нажимаем и отпускаем кнопу (коротко). Опять моргнет.
5. Цепляем управляющий провод, на котором с контроллера висит 10v.
6. Нажимаем-отпускаем кнопу. Моргнет.
7. Готов к употреблению smile.gif Можно еще раз нажать кнопу для калибровки хода штока.

При снятии питания помнит уставки некоторое время, точно не засекал. Полчаса-час точно помнит, через два дня точно не помнит smile.gif
-----
Батарейка... В нормальной прошивке Корииги есть такая авария - Internal Battery Error. По умолчанию слежение за ней активировано, так что в случае чего - предупредит smile.gif Пока тело запитано - программа не слетит.

---
Про адаптер. Уже слышал от других, что этот "пожарный" С2000 ну хоть убей не хотел у людей тоже корригу видеть, и не только ее,какой-то он кривоватый. Ну поищите ЛЮБОЙ преобразователь там у себя, неужели совсем никто не торгует?

----
Кнопой сбрасывать перед прошивкой не обязательно. Если связь налажена, просто перешивается и все. Кнопа помогает (из моей практики) в случаях подобных вашему. Несколько раз было, что связи не было, контроллер не виделся, делаешь резет кнопой - контроллер находится на 254:30, при этом, когда говоришь проге залить прошивку, прога заявляет, что это не Corrigo E smile.gif Говоришь, мол лей давай и не рассуждай, заливает и коррига становится корригой smile.gif, причем той, на кого прошиваешь. Как уже говорил, в порядке эксперимента перешивал вентиляционную 28-ю на отопительную 15-ку

Сообщение отредактировал ViS - 29.9.2008, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 30.9.2008, 12:20
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Кто там говорил про e-tool 1.8?
Вчера пришла установка системэйровская с е28 на борту.
В комплекте сидишник с 2.0.1.0
Кроме дизайна морды e-tool переработана концепция многоязычности. Если раньше были language variant 1-2-3, то сейчас этих вариантов штук 15. языки, нас интересующие парами. english-russian и ничего больше. Остальное пока не ковырял...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.9.2008, 12:53
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(alex.kora @ 30.9.2008, 13:20) [snapback]297452[/snapback]
Кто там говорил про e-tool 1.8?
Вчера пришла установка системэйровская с е28 на борту.
В комплекте сидишник с 2.0.1.0
Кроме дизайна морды e-tool переработана концепция многоязычности. Если раньше были language variant 1-2-3, то сейчас этих вариантов штук 15. языки, нас интересующие парами. english-russian и ничего больше. Остальное пока не ковырял...


А выложить здесь можно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 30.9.2008, 19:06
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Анатолий1 @ 30.9.2008, 13:53) [snapback]297465[/snapback]
А выложить здесь можно ?

Присоединяюсь, интересненько
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 1.10.2008, 11:54
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Да хватайте smile.gifПрикрепленный файл  CorrigoE_2.0.1.zip ( 11,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 446
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 1.10.2008, 15:03
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Чей-то оно(e-tool) ошибки выдает wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 1.10.2008, 15:49
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



В смысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 1.10.2008, 17:00
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Запутался e-tool в каталогах(путях доступа)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 1.10.2008, 20:54
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Анатолий1 @ 1.10.2008, 18:00) [snapback]298061[/snapback]
Запутался e-tool в каталогах(путях доступа)

В смысле? у меня вроде ни в чем не путается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 2.10.2008, 13:28
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Я запустил установку CorrigoE_2.0.1.zip прямо с zip файла. Естественно - распаковщик поместил все файлы в папке типа 'временная'.
Программа установилась и запустилась нормально. Програмит тоже нормально, но только для варианта английский. При попытке залить вариант англ.-рус., все файлы с сообщениями по рус. он(E tool) пытается найти в той папке которая типа 'временная'. blink.gif
Естественно- не находит и сообщает об ошибке.
Где он прописал сибе эти пути найти пока не удалось ph34r.gif

Сообщение отредактировал Анатолий1 - 2.10.2008, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 2.10.2008, 14:39
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



При обработке строки:

Slib:\Corrigo\VentilationProgram\DiaListRus.Dpe /Ln=10 /L /X ;Configuration of the dialog.


из файла LoadRus.Mdl(это типа командный )


выскакивает сообщение:"The required parameter Load number is missing "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 2.10.2008, 17:23
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(arkt2006 @ 29.9.2008, 15:24) [snapback]297078[/snapback]
При включении питания ноута, с подключенным адаптером и контролером, на контролере загорается светодиод Rx, при опросе на адаптере мигает светодиод USB, Светодиод Tx на контролере не загорается и не мигает, и также на адапере не загорается светодиод RS485. Он должен мигать при приеме данных по RS485.

Кстати, о птичках. Именно такое поведение светодиодов у меня наблюдается когда Modbus - Active. Ставишь его в Not Active и все норм. Проверьте еще раз, что он у вас деактивирован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 3.10.2008, 19:40
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Господа можете меня поздравить я эту Корягу победил!!!

Колеги-конкуренты притащили некий беспородный преобразователь RS232-RS485, на мах 1480.
Первоначально связь не устанавливалась, проверил Modbus - Active, Not Active .
Не помогло, на адаптере куча светодиодов, индицирующих его работу, судя по ним преобразователь работал, продолжала светится Rx на контролере, я уже было опустил руки, но потом решил поменять местами провода, А и В на контролере, и оно заработало!!!
Первоначально у меня было соединено А контролера с А преобразователя, и В контролера с В преобразователя.
После переключения накрест связь появилась. На всех картинках про RS485 соединение паралельное, почему на коряге наоборот?
Проверил при Modbus - Active, связи нет.

Сохранить оригинальную прошивку не получилось, в меню Tools только пункты , поиск контролера, смена адреса, смена даты, ну и перезагрузка с языковым набором №1- №3.
На попытки синхронизации параметров появлялось сообщение "нет связи с контролером"
Адрес у контролера оказался 254.60. попытался сменить на 254.254, адрес сменился , но прочитать содержимое не получилось.

Ну и мне не осталось ничего другого кроме перезагрузить с языковым набором №1, скрипело и прошивалось минут десять, а дальше все появилось, и меню конфигурации и все остальное. Прогрев калорифера при старте появился только после того как я сконфигурировал датчик наружной температуры, датчика нет, подключил подстроечный резистор , настроил на -8 градусов. Нагружу Зака пусть ищет датчик.
Остались вопросы по конфигурации, по работе входов выходов , так на Di1 у меня висит термоконтакт в двигателе вентилятора, и сигнал назывался перегрев вентилятора, в новом меню такого сигнала нет, поставил туда SAF indication. КВУ при старте открывается сразу а не вместе с запуском вентилятора, но вентилятор стартует после прогрева калорифера, сразу на пониженной скорости и только через 20-30 сек переходит на нормальную скорость, завтра продолжу развлечение с корягой...

Всем принявшим участие и помогавшим советами ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Жил бы ближе угостил бы пивом или чем по существеннее

Сообщение отредактировал arkt2006 - 3.10.2008, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 4.10.2008, 0:12
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Мои поздравление, коллега smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kortni_*
сообщение 4.10.2008, 20:42
Сообщение #65





Guest Forum






так на Di1 у меня висит термоконтакт в двигателе вентилятора, и сигнал назывался перегрев вентилятора, в новом меню такого сигнала нет, поставил туда SAF indication.


Вообще-то я бы посоветовал выбрать другую функцию, более подходящую при использовании термоконтактов: Motor Protection.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 5.10.2008, 16:31
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Господа , если у кого нибудь есть файл прошивки кориги Е15 для приточки с регулированием температуры приточного воздуха, от фирмы Системаир, оригинальный, перешлите мне в личку. Или другие файлы конфигурации кориги, интересны примеры.
Хочу посмотреть как у них все сконфигурированно, разобраться просто интересно.

Спасибо.

Сообщение отредактировал arkt2006 - 5.10.2008, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 6.10.2008, 9:03
Сообщение #67


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Поздравления!!!

Кто хочет - тот получит!!!(главное хотеть сильно) wink.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg_u-k_*
сообщение 9.12.2008, 16:08
Сообщение #68





Guest Forum






Та же проблема, что и у arkt2006. Негодяй какой-то нажал пин ресет. В результате черный квадратик долго мигал в углу экрана. Не нашел нигде такой прошивки. прилось самому ручками конфигурировать в E-tool и заливать что получилось. Зак долго удивлялся цитирую: "почему из 4 одинаковых TA-1500 3 штуки показывают на пультике одни буквы, а четвертая совсем другие". Пришлось много макарон ему на уши повесить, чтоб воцарилось спокойствие в его(точнее её) голове. Считать системэировскую прошивку с другого контроллера я так и не смог.
На тему USB-485. У меня работает такая железка: ICP CON i-7561 usb to RS-232\422\485 converter.
Схема подключения такая:
Tx+ -> B
Tx- -> A
Rx- -> N
Rx+ -> E

Для подключения пришлось снять крышку контроллера и тыкать проводочками в разъем. В качестве кабеля использую метр витой пары.
Вопрос у меня, уважаемые, такой: почему E-tool и контроллер начинают меж собой нормально общаться только после того как сделаешь контроллеру Reload with language variant... а имеющуюся прошивку эта сАбака ни в какую не читает!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 10.12.2008, 8:22
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Oleg_u-k @ 9.12.2008, 20:08) [snapback]326006[/snapback]
Вопрос у меня, уважаемые, такой: почему E-tool и контроллер начинают меж собой нормально общаться только после того как сделаешь контроллеру Reload with language variant... а имеющуюся прошивку эта сАбака ни в какую не читает!!!!


Вероятно потому что для первоначальной прошивки использовалась не E-tool, а какая то другая прога, или может быть E-tool версии 1, в моем случае версия прошивки контролера была 1.1.3 после пререпрошивки 1.8

Успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 10.12.2008, 17:50
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(arkt2006 @ 10.12.2008, 8:22) [snapback]326239[/snapback]
Вероятно потому что для первоначальной прошивки использовалась не E-tool, а какая то другая прога, или может быть E-tool версии 1, в моем случае версия прошивки контролера была 1.1.3 после пререпрошивки 1.8

Успехов

А какую "какую-то другую прогу" для прошивки Corrigo E Вы знаете?

Сообщение отредактировал wise_fox - 10.12.2008, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 10.12.2008, 20:53
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(wise_fox @ 10.12.2008, 17:50) [snapback]326642[/snapback]
А какую "какую-то другую прогу" для прошивки Corrigo E Вы знаете?

EXO Designer
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Visl_*
сообщение 11.2.2009, 8:29
Сообщение #72





Guest Forum






Здраствуйте господа! У меня проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485 (тоесть не могу понять куда и как подключать проводки c EOX-line (B, A, N, E на контроллере) в адаптер, у которого почему-то обозначаются только 3 из 4х присудствующих. RS-485(GND, A, B ) ну и отдельные для питания UBX(+24B,-24B) Контроллер - Corrigo e28, Адаптер RS-232C/RS-485 (Енергомера) ---> http://www.energomera.ru/products/askue/adapter_rs232_rs485 <--- Зарание огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений))_*
сообщение 29.4.2010, 15:29
Сообщение #73





Guest Forum






Колеги пдскажите.
у меня есть адаптор (USB TO RS-422/485 ADAPTER) для корриги Е15. но я потерял дрова. где их можно найти?
И след проблема корига сама по себе работает хотя все настройки сброшены? Что делать?
И еще я воспользовался клавишей сброса всех параметров, и теперь на экране моргает черный квадратик, что делать , как испарвить? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 30.4.2010, 2:58
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Евгений)) @ 29.4.2010, 16:29) *
... как испарвить? bang.gif


Элементарно - посредством прочтения этой темы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.4.2010, 8:39
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Евгений)) @ 29.4.2010, 16:29) *
Колеги пдскажите.
у меня есть адаптор (USB TO RS-422/485 ADAPTER) для корриги Е15. но я потерял дрова. где их можно найти?

Что за адаптер, где приобретен?

И след проблема корига сама по себе работает хотя все настройки сброшены? Что делать?
Это как? blink.gif Что сброшено?


И еще я воспользовался клавишей сброса всех параметров, и теперь на экране моргает черный квадратик, что делать , как испарвить? bang.gif


Ну, тепеперь только через E-Tools rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений))_*
сообщение 30.4.2010, 9:33
Сообщение #76





Guest Forum






прочитал весь форум. пробовал все предложеное по моему вопросу. Соединиться С КОРЯГОЙ не получаеться(не корекное соединение). bang.gif ПОМОГИТЕ!!!!!!

Цитата(Анатолий1 @ 30.4.2010, 9:39) *
Что за адаптер, где приобретен?

И след проблема корига сама по себе работает хотя все настройки сброшены? Что делать?
Это как? blink.gif Что сброшено?


И еще я воспользовался клавишей сброса всех параметров, и теперь на экране моргает черный квадратик, что делать , как испарвить? bang.gif


Ну, тепеперь только через E-Tools rolleyes.gif


Плиз если возможно объясните подробно как именно это сделать? СОединения с корягой нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.4.2010, 9:56
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Плиз если возможно объясните подробно как именно это сделать? СОединения с корягой нет!
Преобразователь нужен, однако rolleyes.gif

П.С. Если Вы в Москве - готов помочь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений))_*
сообщение 30.4.2010, 10:13
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(Анатолий1 @ 30.4.2010, 10:56) *
Плиз если возможно объясните подробно как именно это сделать? СОединения с корягой нет!
Преобразователь нужен, однако rolleyes.gif

П.С. Если Вы в Москве - готов помочь...

Ксожалению я в Вологде!( есть продвижение . В определение адреса нашел коригу, но не как не моку залить туда программу!!??
также выдает нет соединения. !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.4.2010, 10:25
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



А по подробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений))_*
сообщение 30.4.2010, 10:50
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(Анатолий1 @ 30.4.2010, 11:25) *
А по подробнее?

В иконке где нарисовон кабель соединение с контроллером прога сканирует адреса, находит адрес 254 30. Но когда нажимаешь на залив начинки, пишет нет соединения. На самой коряге горит СИд Р/В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.4.2010, 11:05
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



А какая версия E toll?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений))_*
сообщение 30.4.2010, 12:34
Сообщение #82





Guest Forum






УРА УРА УРА УРА УРА УРА УРА УРА УРА!!! Я это сделал!!! Я победил Корягу!!!!! bestbook.gif clap.gif я все поняЛЛЛЛ!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений))_*
сообщение 30.4.2010, 13:49
Сообщение #83





Guest Forum






Спасибо большое за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 2.5.2010, 10:32
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Цитата(Евгений)) @ 30.4.2010, 11:50) *
В иконке где нарисовон кабель соединение с контроллером прога сканирует адреса, находит адрес 254 30. Но когда нажимаешь на залив начинки, пишет нет соединения. На самой коряге горит СИд Р/В.

Здравствуйте, уважаемые коллеги!У меня возникла та же проблема с Corrigo,как у Евгения и многих других:после reset на дисплее черный квадрат,контроллер обнаруживается по адресу
254:30,соеденение c E-Tool не устанавливается( No controller is connected).Попытки изменить адрес контроллера в E-tool а также статус Modbus никчему не приводят.E-Tool 2.3,E-cable RS232,Corrigo E15D V Lon,щит Арктика,до reset всё работало замечательно (причина reset-пароль не 1111,8642).Решение проблемы НЕ очевидно, по крайней мере,для меня.Господа,прошу поделиться опытом разрешения подобной ситуации (Евгений- ?), уверен,будет полезно не только мне,буду очень признателен всем,кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 2.5.2010, 19:36
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(aslanbek @ 2.5.2010, 15:32) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги!У меня возникла та же проблема с Corrigo,как у Евгения и многих других:после reset на дисплее черный квадрат,контроллер обнаруживается по адресу
254:30,соеденение c E-Tool не устанавливается( No controller is connected).Попытки изменить адрес контроллера в E-tool а также статус Modbus никчему не приводят.E-Tool 2.3,E-cable RS232,Corrigo E15D V Lon,щит Арктика,до reset всё работало замечательно (причина reset-пароль не 1111,8642).

Статус Мodbus нужно менять до прошивки из меню контролера, после сброса там уже никакого статуса нет.
Если контролер обнаруживается по адрессу, то связь с ним есть.
Запускайте прошивку с набором 1, терять Вам нечего, прошивка всеравно сброшена.
Прочитайте тему с начала, я пользовался более старой версией E-Tool. 1.7 или 1.8 точно не помню.
На форуме вопрос обсуждался несколько раз, почитайте информацию, через поиск найти все темы где упоминается Corrigo.
Проверьте батарейку и замените если села.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 3.5.2010, 14:28
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



arkt2006,благодарю за совет,но ситуация такая:прошивка была считана и сохранена перед сбросом контроллера,сейчас ни старую ни стандартную конфигурацию влить не получается,поскольку кроме обнаружения в search адреса 254:30 в остальном No Controller is connected (при Load.., Synchronize.., Reload ).Ради научного интереса был сделан reset другому E15D S-при включении контроллер предложил выбрать тип приложения (вентиляция,отопление... и т.д. стандартно для нового Corrigo),обнаружился по адресу 254:254 и повторно прошился без каких либо нюансов и никаких чёрных квадратиков!!!Всё что писалось ранее на эту тему относится к ситуации,когда возможно с помощью Е Tool произвести какие либо действия с контроллером,у меня на всё один ответ-No Controller is connected...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 3.5.2010, 18:42
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Вам нужна схема шкапчика tongue.gif. Там должно быть разрисованно что и к каким входам\выходам контроллера подкючено. Далее - поможем.
С уважением,
Анатолий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 3.5.2010, 19:01
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Анатолий, проблема не в работоспособности шкафа (Е15DVLon в нём лишний)-надо оживить сам контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 19.5.2010, 20:41
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Сегодня получил возможность "помучить" свой контроллер,результат опишу в виде подробного алгоритма для взламывания чужого пароля на Corrigo:
1. С помощью E Tool сохраняем текущую конфигурацию.
2. Нажимаем кнопочку reset сбоку контроллера и удерживая её нажатой,отключаем питание контроллера.
3. В меню "Tools" выбираем "Change Controller address".
4. В "Current Controller Address" оставляем PLA 254,а ELA меняем с 254 на 30,"OK".
5. Далее "Tools","Reload Controller",выбираем язык "Russian+English","OK".
6. Через несколько минут,по окончании загрузки,имеем на дисплее контроллера вместо чёрного квадрата стандартный текст заводской конфигурации.
7. В E Tool повторяем шаги 3 и 4,но ELA возвращаем из 30 в 254.
8. Заливаем в контроллер предварительно сохранённую конфигурацию и пользуем свой контроллер, но уже со всем известным заводским паролем,при желании,ставим свой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronik81
сообщение 3.5.2012, 13:12
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.5.2012
Пользователь №: 149224



делал все именно так, после нажатия "ОК" в 5ом пункте начинают мигать Rx и Tx после чего вылетает сообщение ноу контроллер из коннект(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных