				Мы делаем примерно следующий путь:1. Ведомость нагрузок в ЭКСЕЛЬ. Пишем все подряд (примерные длины кабелей, мощности, тангенсы-косинусы, S,P и т.д.), что не надо - делаем срытыми стороки, столбцы. Из этой же таблицы появляется кабельный журнал, спецификации по автоматам, данные по ттрансформаторам и т.д.
 2. Большая таблица позволяет скомпоновать по щитам и секциям.
 3. По расчетным токам уже можно подбирать автоматы и кабели.
 4. После этого рождаются щиты
 5. Расставляем оборудование и светильники
 6. Корректируем щиты  ( в основном по светильникам), секции
 
 кабель выделяем в одном слое, потом откулючаем все, суммируем, добавляем 10-40% в зависимости от высоты, подъемов и т.д. и в спецификацию.
 
 анпишите как вставить файл - скину образчики
 
 Сообщение отредактировал andrey357 - 31.1.2009, 14:37
 |