В стилобатной части многофункционального комплекса вместо офисных помещений решили устроить лабораторию СЭС. Есть два укрытия. Вредные выделения - пары кислот, в том числе соляной, и растворители. Воздуховоды придется прокладывать транзитом через два пожарных отсека, включая отсек 25-ти этажного жилого дома, с организацией выброса на отм. +84,000. Вопрос 1. При использовании воздуховодов из нержавеющей стали какой материал необходимо использовать для прокладок? Вопрос 2. Какие еще материалы каналов и воздуховодов можно использовать для транспортировки агрессивных сред, с учетом необходимости обеспечить предел огнестойкости 150 минут? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал sds-ektb - 5.9.2008, 13:53
|