Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025 «Рекомендации по проектированию инженерных систем общеобразовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
6.9.2008, 19:58
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Подскажите пожалуйста пути решения этой задачи. Объект небольшой магазин (180 кв.м), внутренние холодильники мощностью (электрической) от 0,6 до 1,2 кВт, холодильный агрегат (наружный) мощность 15 кВт (электрическая), хладопроизводительность - нет данных, система отопления 3 фанкойла и чугунные батареи в складе. Планировалась газовая котельная но вопрос не решен, с электрическим отопление тоже проблема - нет резерва мощности. Бюджет скромный, установка тепловых насосов рассматривалась, цена вопроса 13 000 $ (нереально!!!). Поэтому возникла идея утилизации тепла от конденсатора, а недостаток тепла компенсировать электрокотлом 6-9 кВт.
|
|
|
|
7.9.2008, 14:02
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
1. Поточнее, плиз, о холодильниках - много маленьких испарительно-компрессорных блоков и один большой уличный конденсатор? Так? Или нет?
2. Существующая система отопления от чего запитана? |
|
|
|
7.9.2008, 14:16
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Вряд ли получите "добро" от поставщиков холодильной техники на то, чтобы влезть в фреоновый контур с теплообменником. Можно потерять гарантию и сервис.
Как вариант, можно утилизировать тепло воздуха выдуваемого ККБ, поставив калорифер в воздушную струю и тепловой насос..... Есть другой путь - вентиляцию выполнить с рекуперацией приняв противоточный рекуператор с 90% возврата тепла и утеплить отапливаемые помещения. Может тогда хватит имеющейся мощности. И будет проще, дешевле и надёжней.... |
|
|
|
7.9.2008, 16:14
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата(Alex_ @ 7.9.2008, 13:02) [snapback]289673[/snapback] 1. Поточнее, плиз, о холодильниках Три витрины типа "Регал" и к ним 15 кВт компрессорно-конденсаторный блок(наружный), остальные с встроенными компрессорами. Цитата(Alex_ @ 7.9.2008, 13:02) [snapback]289673[/snapback] 2. Существующая система отопления от чего запитана Пока не от чего. Надеялись (и готовили документы) на газ. Цитата(jota @ 7.9.2008, 13:16) [snapback]289675[/snapback] Вряд ли получите "добро" от поставщиков холодильной техники на то, чтобы влезть в фреоновый контур с теплообменником. Почему нельзя вставить водяной теплообменник между выходом компрессора и воздушным теплообменником? (может я чего не понимаю) Идея пускать обрат отопления через ТО и далее на вход к ЭК. Автоматику "сваяем" спецы есть. |
|
|
|
7.9.2008, 16:22
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(elden @ 7.9.2008, 16:14) [snapback]289695[/snapback] Почему нельзя вставить водяной теплообменник между выходом компрессора и воздушным теплообменником? (может я чего не понимаю) Идея пускать обрат отопления через ТО и далее на вход к ЭК. Автоматику "сваяем" спецы есть. 1. Внесёте изменение в систему холодильника, соответственно производитель снимает с себя ответственность 2. Фреон нельзя переохладить, значит водяные накопители-аккумуляторы тепла и серъёзный контроль 3. Получится золотое отопление |
|
|
|
7.9.2008, 17:16
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 612 Регистрация: 8.5.2007 Из: РФ Пользователь №: 7757 |
Попробуйте не мудрить и посм. продукцию газовых котлов на сайте отечественного производителя: http://www.teplovey.ru/
|
|
|
|
7.9.2008, 17:20
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(Mr. S @ 7.9.2008, 17:16) [snapback]289706[/snapback] Попробуйте не мудрить и посм. продукцию газовых котлов на сайте отечественного производителя: Что-то у автора ничего небыло о том, что на объект подведён газ...... |
|
|
|
7.9.2008, 18:39
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Газ это хорошо. Но его ж нету!!! И когда будет неизвестно, а зима уже скоро..
2. Фреон нельзя переохладить, значит водяные накопители-аккумуляторы тепла и серъёзный контроль А чем я его переохлажу??? Обратка системы отопления физически не может быть ниже 30 градусов(Цельсия). Сообщение отредактировал elden - 7.9.2008, 18:42 |
|
|
|
7.9.2008, 18:46
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 612 Регистрация: 8.5.2007 Из: РФ Пользователь №: 7757 |
jota!
elden! Советую поскорее получить ТУ на подключение газа (если Зак заинтересован, поможет, в итоге ему нужно в первую очередь). |
|
|
|
7.9.2008, 18:58
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(elden @ 7.9.2008, 18:39) [snapback]289744[/snapback] А чем я его переохлажу??? Обратка системы отопления физически не может быть ниже 30 градусов(Цельсия). По-моему фреон можно охлаждать до 35* но может и выше, не помню Цитата(Mr. S @ 7.9.2008, 18:46) [snapback]289746[/snapback] "...планировалась газовая котельная...". Советую поскорее получить ТУ на подключение газа +1 Не обратил внимания. Как временный вариант можно рассматривать сжиженный газ с последующим переключением на природный |
|
|
|
7.9.2008, 19:05
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Пытаемся. Но местные монополисты наглеют ужасно и по срокам, и по суммам.
Вот и хотелось получить какую то альтернативу. Видно не судьба... |
|
|
|
7.9.2008, 20:15
Сообщение
#12
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
Если подпишете сервисников-продавцов на установку ТО фреон-вода , то все получится. Но обычно они боятся экспериментов, поэтому подобные проекты всегда приходится делать под свою ответственность
|
|
|
|
7.9.2008, 20:18
Сообщение
#13
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(дед марос @ 7.9.2008, 20:15) [snapback]289765[/snapback] Если подпишете сервисников-продавцов на установку ТО фреон-вода Я когда-то трижды пытался и трижды получал отказ. Заказчики не решились рисковать..... |
|
|
|
7.9.2008, 21:17
Сообщение
#14
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Вообще-то, топить помещение (газом, да хоть чем) и одновременно выбрасывать на улицу кучу тепла от холодильников - безусловно, идиотизм.
Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных поблем. |
|
|
|
8.9.2008, 7:18
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных проблем.
Может они существуют и у нас, но мне об это неведомо. Местные "спецуганы" смогли предложить только тепловой насос "воздух-вода" который собирались установить возле воздушного теплообменника. Но из-за своей цены (13 000 $), стоимости сервиса, электроэнергии и т.д. он не окупится никогда! |
|
|
|
8.9.2008, 8:18
Сообщение
#16
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 612 Регистрация: 8.5.2007 Из: РФ Пользователь №: 7757 |
НЕ советую сравнивать Европу и РФ с позиции применения энергоэффективных решений - это не корректно, надеюсь по понятным причинам.
|
|
|
|
8.9.2008, 9:25
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Цитата(elden @ 8.9.2008, 7:18) [snapback]289824[/snapback] Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных проблем. Свяжитесь со мной приватно - получите полную ясность в своей ситуации. Не надо на Европу кивать - в нашей с Вами стране есть и техника и проектные решения не хуже. Приезжайте 1...3 окт в Днепропетровск - увидете "живьем" на выставке всю технику, проконсультируетесь.... Однако деньги платить придется. И названная Вам сумма по-моему близка правильной. Было бы неплохо, чтобы Вы соотнесли ее со стоимостью магазина целиком. Варианты решения с энергосбережением: 1. Реконструаровать Вашу холустановку с воздушным конденсатором так, чтобы она зимой работала на рециркуляцию, а летом - на улицу. 2. Установить автономный тепловой насос для отопления. 3. Установить электрокотел. 4. Установить газовый котел и т.п. Михаил |
|
|
|
8.9.2008, 12:44
Сообщение
#18
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(elden @ 8.9.2008, 8:18) [snapback]289824[/snapback] Местные "спецуганы" смогли предложить только тепловой насос "воздух-вода" который собирались установить возле воздушного теплообменника. Но из-за своей цены (13 000 $), стоимости сервиса, электроэнергии и т.д. он не окупится никогда! Сорри, это самое бестолковое решение... "Спецуганы", похоже, в холодилке - не бельмеса, и любое устройство с хладоагентом рассматривают как "черный ящик" Цитата Реконструаровать Вашу холустановку с воздушным конденсатором так, чтобы она зимой работала на рециркуляцию, а летом - на улицу. Именно так. Для нормальных спецов - холодильщиков не бог весть какая задача. И, правильно, вовсе не обязательно искать их в Европах. Сообщение отредактировал Alex_ - 8.9.2008, 12:45 |
|
|
|
8.9.2008, 23:07
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 155 Регистрация: 1.10.2007 Из: Ариэль, Израиль Пользователь №: 11623 |
Дополнительный теплообменник "фреон-вода", а точнее, конденсатор будет чрезвычайно эффективен летом, когда температура конденсации может поднятся до 52-53°С (обычно мы берем температуру конденсации в обоих последовательно соединенных конденсаторах одинаковой). В гостиницах летом таким образом подогревают воду для потребителей до 50°С, а с аккумулириющим баком и выше. Такой дополнительный конденсатор мог бы утилизировать около половины тепла выбрасываемого летом (т.е. 25-30 кВт). Но вряд-ли летом в этом магазине требуется столько тепла.
С другой стороны, плохо представляю себе температуру конденсации за 50°С при отрицательной температуре на улице. Может у кого-то из холодильщиков на форуме есть опыт двухступенчатой конденсации - первый водяной теплообменник 53°С, второй воздушный - намного ниже? Утилизировать только горячий газ без конденсации неэффективно - слишком мало энергии можно отобрать у фреона. Вмешательство во фреоновый контур требует специалиста, готового взять на себя всю ответственность + грамотный расчет теплообменника + отказ от гарантии поставщика холодильного оборудования. Вывод - в данном конкретном случае нагрев воды зимой фреоновым контуром неэффективен. С рециркуляцией воздуха наружного конденсатора - идея красивая. Потребуется добавить в систему центробежный вентилятор. А как поведет себя родной осевой вентилятор наружной установки? И не снимут-ли поставщики агрегат с гарантии? |
|
|
|
9.9.2008, 7:33
Сообщение
#20
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
С вентиляцией уже поздно. Наверное все таки электрокотел.
|
|
|
|
9.9.2008, 12:01
Сообщение
#21
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(M.Mar @ 9.9.2008, 0:07) [snapback]290278[/snapback] Вмешательство во фреоновый контур требует специалиста, готового взять на себя всю ответственность. Тотальное отсуствие оных и есть зла и бед причина. Цитата Вывод - в данном конкретном случае нагрев воды зимой фреоновым контуром неэффективен. Не стОит делать скоропалительные выводы такого рода. Водяной конденсатор ведь можно подключить в параллель с воздушным, переключая поток хладоагента в зависимости от сезона и организовав полноценную конденсацию. С холодильной машины, у которой мощность компрессора 15кВт, можно снять 50 кВт тепла. Разбрасываться такими мощностями не стОит. Цитата(elden @ 9.9.2008, 8:33) [snapback]290323[/snapback] С вентиляцией уже поздно. Наверное все таки электрокотел. Ни хочу Вас обидеть (ибо умничать, сидя за компом, легче всего), но только в наших странах можно одновременно выкидывать "ненужное" тепло от холодильников и тут же топиться самым дорогим способом, "сжигая" электроэнергию. Сообщение отредактировал Alex_ - 9.9.2008, 12:04 |
|
|
|
9.9.2008, 16:51
Сообщение
#22
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата Alex но только в наших странах можно одновременно выкидывать "ненужное" тепло от холодильников и тут же топиться самым дорогим способом, "сжигая" электроэнергию. Именно поэтому и была выдвинута такая идея. Сначала мы "выбрасываем" тепло холодильниками, а потом "закачиваем" его электрокотлом. Водяной конденсатор ведь можно подключить в параллель с воздушным, переключая поток хладоагента в зависимости от сезона и организовав полноценную конденсацию Я думал это сделать последовательно. Проблема, довольно серьезная, это разность давлений фреон/вода там порядка 20 Атм (могу немного ошибаться), пластинчатые теплообменники ставить не рекомендуется, значит только трубчатые. С холодильной машины, у которой мощность компрессора 15кВт, можно снять 50 кВт тепла. Разбрасываться такими мощностями не стОит. Как можно расчитать эту мощность? Какие номинальные технологические параметры воздушного теплообменника (температура вход/выход, расход)? Местные "спецуганы" могут только делать таинственное и слегка озабоченное лицо, а также паять трубки по схеме на листике из карманчика. Добится от них каких то цифр (за исключением цен - тут все отлично) нереально. Изначальная мысль была такой - водяной ТО установить последовательно с воздушным (конденсатором), воду с этого ТО запустить на фанкойлы в зале (с возможностью работы и от электрокотла), вентиляторы обдува воздушного ТО запустить или через термореле (вкл/выкл) или через частотный преобразователь (регулировка оборотов в зависимости от температуры) для возможного доохлаждения фреона. |
|
|
|
9.9.2008, 17:25
Сообщение
#23
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(elden @ 9.9.2008, 17:51) [snapback]290624[/snapback] Сначала мы "выбрасываем" тепло холодильниками, а потом "закачиваем" его электрокотлом. "Закачивает" тепло тепловой насос, расходуя (если тупо) 1 кВт электроэнергии на 3 кВт тепла. А электрокотел такую хорошую и удобную со всех сторон электроэнергию "сжигает" - 1 кВт электричества на 1 кВт тепла. Цитата Проблема, довольно серьезная, это разность давлений фреон/вода там порядка 20 Атм (могу немного ошибаться), пластинчатые теплообменники ставить не рекомендуется, значит только трубчатые. Сколько видел водоводяных чиллеров, тепловых насосов - у всех теплообменники пластинчатые. Да, они должны быть расчитаны на 30 Атм испытательного и 25 Атм. рабочего. Посему они паяные. Цитата Как можно расчитать эту мощность? Какие номинальные технологические параметры воздушного теплообменника (температура вход/выход, расход)? Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов. Цитата Местные "спецуганы" могут только делать таинственное и слегка озабоченное лицо, а также паять трубки по схеме на листике из карманчика. Добится от них каких то цифр (за исключением цен - тут все отлично) нереально. Ищите других. Цитата Изначальная мысль была такой - водяной ТО установить последовательно с воздушным (конденсатором) Сорри, не знаю. Не холодильщик. Может быть, и так. Идея Ваша по сути своей совершенно правильная. И холодильная машина, в конце-концов, не священная корова, чтобы с нее пылинки сдувать. Не забрасывайте идею, ищите нормальных холодильщиков. |
|
|
|
| Гость_Майкл_* |
9.9.2008, 18:22
Сообщение
#24
|
|
Guest Forum |
Вам же земляк Ваш, Михаил, конкретную помощь предлагает. Он и есть тот самый специалист, которых, как Вы говорите, нет!
|
|
|
|
9.9.2008, 20:24
Сообщение
#25
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата МайклВам же земляк Ваш, Михаил, конкретную помощь предлагает. Он и есть тот самый специалист, которых, как Вы говорите, нет! 1. Поздно. Все уже сделано 2. Тепловой насос ОЧЕНЬ дорого. 3. Этим вопросом сейчас и занимаемся 4. Газовый проект пока отставлен ввиду неуемных аппетитов работников пожарного и газового хозяйства. Цитата Сколько видел водоводяных чиллеров, тепловых насосов - у всех теплообменники пластинчатые. Да, они должны быть расчитаны на 30 Атм испытательного и 25 Атм. рабочего. Посему они паяные. Местные сказали "если потечет - надо будет менять всю установку (компрессор, ТО, клапана и т.д.)" Цитата Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов. Все в строжайшем секрете. А со шкафа управления я очень долго смеялся - халтура полная (говорю как КИПовец и электрик(хоть и в прошлом)) На прежнем месте работы за такую "работу" лишили бы премии бессрочно. |
|
|
|
| Гость_Майкл_* |
9.9.2008, 20:35
Сообщение
#26
|
|
Guest Forum |
Цитата 1. Поздно. Все уже сделано Что поздно, написать в лички и созвониться? Цитата 2. Тепловой насос ОЧЕНЬ дорого. Не надо мне про ТН, это моя специальность. А Вам он не нужен, Вам предлагают оптимальное решение без ТН. Цитата Местные сказали "если потечет - надо будет менять всю установку (компрессор, ТО, клапана и т.д.)" Во всех ТН стоят пластинчатые паяные теплообменники, за пять лет ни одной протечки. И менять ничего не понадобится и в этом мифическом случае, сработает авария по низкому давлению, просто остановится машина. Цитата Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов. Вы верите в секретность мануалов на стандартное оборудование? |
|
|
|
9.9.2008, 21:11
Сообщение
#27
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
elden, шлите всех этих ваших "спецов", "местных" нах (сорри), и ищите адекватных людей.
Как неспециалист могу сказать, что ваш первоначальный подход абсолютно правилен. Вот только если жидкая фаза потечет через воздушный конденсатор, не будет ли каких подводных камней?.. |
|
|
|
9.9.2008, 21:26
Сообщение
#28
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Не так всё просто.
Если изначально проектировать систему, это одно. А вносить изменение в действующую систему - задача неблагодарная и с непредсказуемыми последствиями. Я бы посоветовал на этом объекте ничего не делать. А когда получите объект с "0", тогда эту проблему можно решить системно - уже часть на стадии подбора оборудования. |
|
|
|
10.9.2008, 7:24
Сообщение
#29
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата когда получите объект с "0", тогда эту проблему можно решить системно - уже часть на стадии подбора оборудования. Объект в, принципе, уже есть. Холодильная машина мощностью (электрической) 55 кВт, холодильщики те же. Идея - фреоновый контур - вместо наружного воздушного ТО устанавливаем внутренний водяной. Воду из водяного контура зимой пускаем на фанкойлы в помещении, а летом на воздушный ТО на улице. |
|
|
|
10.9.2008, 12:31
Сообщение
#30
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Такое-же предложение просчитывал много лет назад.
Не забудьте бак-аккумулятор на который будет работать ТО. Напрямую к фенкойлам подключать нельзя - будет прыгать температура, поскольку надо будет ограничивать температуру охлаждения фреона.... |
|
|
|
10.9.2008, 19:46
Сообщение
#31
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата Не забудьте бак-аккумулятор на который будет работать ТО. Спасибо за информацию. Какой, ориетировочно, нужен объем бака? Также вырисовывается еще одна проблема - воздушные ТО будут установлены на улице, значит воду в них заливать нельзя - только антифриз. Т.к. система должна работать как с котлом ( на этом объекте газ есть), так и с ТО, или всю систему заливать антифризом, или ставить еще один промежуточный водо-водяной ТО. Сообщение отредактировал elden - 10.9.2008, 19:46 |
|
|
|
10.9.2008, 20:01
Сообщение
#32
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Какой антифриз????
У вас будут ТО Фреон/воздух - снаружи и фреон/вода внутри. Переключение по фреону В ТО фреон/вода на водяном контуре аккумулятор Сообщение отредактировал jota - 10.9.2008, 20:02 |
|
|
|
11.9.2008, 7:27
Сообщение
#33
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата У вас будут ТО Фреон/воздух - снаружи и фреон/вода внутри. Переключение по фреону В ТО фреон/вода на водяном контуре аккумулятор Я хотел отказаться от воздушного фреонового ТО. Чтобы все переключения потоков происходили по воде. Наружный "водо - воздушный" ТО |
|
|
|
11.9.2008, 9:44
Сообщение
#34
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Еще он называется "драйкулер".
Так несколько потеряется эффективность, зато меньше возни с фреоновым контуром. |
|
|
|
11.9.2008, 10:46
Сообщение
#35
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(elden @ 11.9.2008, 7:27) [snapback]291251[/snapback] Я хотел отказаться от воздушного фреонового ТО. Чтобы все переключения потоков происходили по воде. Наружный "водо - воздушный" ТО Значительно усложните систему и управление. Вместо стандартной регулировки скорости и каскада вентиляторов ККБ придётся придумывать регулировку смешением с насосной группой и клапанами и контроля. Вобщем, это уже слишком серъёзный комплексный проект для проектной группы. |
|
|
|
12.9.2008, 14:45
Сообщение
#36
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Не такой уж он и серьезный.
Имея те же сигналы на пуск каскада вентиляторов и наружнюю Т воздуха как входящие данные, несложно придумать алгоритм перераспределения потока тепла с улицы внутрь. Задача для "автоматчика" средней руки. |
|
|
|
12.9.2008, 14:59
Сообщение
#37
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 155 Регистрация: 1.10.2007 Из: Ариэль, Израиль Пользователь №: 11623 |
Отказ от воздушного конденсатора приведет к необходимости круглый год куда-то девать подогретую водяным конденсатором воду. Если по-соседству есть баня, можно летом продавать им горячую воду.
Другая альтернатива строить градирню. Но тогда уж лучше оставить два параллельных конденсатора - водяной и воздушный. И еще раз, нужен специалист с доказанным опытом модификации холодильных машин. Либо отказаться от этой идеи. |
|
|
|
12.9.2008, 22:46
Сообщение
#38
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(M.Mar @ 12.9.2008, 15:59) [snapback]291974[/snapback] Другая альтернатива строить градирню. Это громко сказано... Я бы сказал, установить сухой охладитель. Цитата Но тогда уж лучше оставить два параллельных конденсатора - водяной и воздушный. Собственно, дискуссия к этому и свелась: на каком уровне перераспределять тепло - на уровне фреона или на уровне теплоносителя? ИМХО, однозначного ответа нет. Надо смотреть на конкретный случай. |
|
|
|
12.9.2008, 23:06
Сообщение
#39
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 155 Регистрация: 1.10.2007 Из: Ариэль, Израиль Пользователь №: 11623 |
Именно градирню. Самую что ни на есть мокрую. Cooling Tower. Проблема с избытком горячей воды и с избавлением от избыточного тепла будет летом, когда польза от сухого охладителя минимальна.
Хотя теоретически идея использования теплового воздуха из конденсатора для отопления выглядит интересной, никогда в практике ничего подобного не встречал. Если есть какие-то ссылки - буду благодарен. Прекрасный метод для супермаркетов. |
|
|
|
13.9.2008, 0:02
Сообщение
#40
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(M.Mar @ 12.9.2008, 23:06) [snapback]292115[/snapback] Прекрасный метод для супермаркетов. Была давно у меня идея: несколько ККБ поместить снаружи здания в камеру-коробку - из верха которой вентилятором подавать воздух в помещение, а в нижней части устроить приток наружного воздуха. По прикидкам получалось....но внедрить не удалось |
|
|
|
13.9.2008, 7:41
Сообщение
#41
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата дея: несколько ККБ поместить снаружи здания в камеру-коробку - из верха которой вентилятором подавать воздух в помещение, а в нижней части устроить приток наружного воздуха. У меня идея была похожая, только чуть "навороченнее". Смысл - продувать воздух от ККБ через воздушные рекуператоры, а уже через них организовывать вентиляцию в помещении, т.е. обогрев (помещение- рекуператор-помещение) или обменная вентиляция (тот же обогрев но с подмесом наружного воздуха) |
|
|
|
13.9.2008, 22:02
Сообщение
#42
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1697 Регистрация: 17.7.2007 Из: Msk Пользователь №: 10062 |
Скажу как холодильщик. Для холодильной машины работающей на постоянной мощности в режиме on/off требуется обеспечить поддержание номинального расхода теплоносителя с температурой не более 40 град на входе в конденсатор.
Так что при снижении потребляемой мощности фанкойлов лишнее тепло придется все равно выбрасывать за борт при помощи драйкулера с его насосной станцией. Автоматика должна быть тупая - начинает расти температура теплоносителя, значит часть его должна уходить в драйкулер для охлаждения, чтобы поддерживать 40 град перед конденсатором. Эффективность системы будет зависеть от нагрузки, т.е. от количества включенных фанкойлов. Сообщение отредактировал airwave - 14.9.2008, 19:45 |
|
|
|
13.9.2008, 22:21
Сообщение
#43
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Цитата Для холодильной машины работающей на постоянной мощности в режиме on/off требуется обеспечить поддержание номинального расхода теплоносителя с температурой воды не более 40 град на входе в конденсатор. Так что при снижении потребляемой мощности фанкойлов лишнее тепло придется все равно выбрасывать за борт при помощи драйкулера с его насосной станцией. Автоматика должна быть тупая - начинает расти температура теплоносителя, значит часть его должна уходить в драйкулер для охлаждения, чтобы поддерживать 40 град перед конденсатором. Эффективность системы будет зависеть от нагрузки, т.е. от количества включенных фанкойлов. Вот это уже конструктивные параметры. Советы специалиста это хорошо. |
|
|
|
13.9.2008, 23:53
Сообщение
#44
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(M.Mar @ 13.9.2008, 0:06) [snapback]292115[/snapback] Именно градирню. Самую что ни на есть мокрую. Cooling Tower. Проблема с избытком горячей воды и с избавлением от избыточного тепла будет летом, когда польза от сухого охладителя минимальна. Наше лето - не Ваше лето... |
|
|
|
14.9.2008, 9:23
Сообщение
#45
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Кто подскажет где в Украине купить теплообменник (пластинчатый, паяный), с присоединительными размерами 1'или 3/4', давление до 30 Атм. Местные спецы сказали сумму в 2000-3000 Е. По России нашел ALFA LAVAL у них с похожими размерами самый "навороченный" 25 000 руб, что составляет на наши деньги 5 000 гривен (примерно 700 Е). По моему меня пытаются даже не "развести", а грубо "на....ть"(надуть)!
P.S. Не жалко денег - обидно когда пытаются сделать дураком! |
|
|
|
| Гость_Майкл_* |
14.9.2008, 9:30
Сообщение
#46
|
|
Guest Forum |
В Польше ищите.
|
|
|
|
14.9.2008, 12:11
Сообщение
#47
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20935 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Обратитесь не к перекупщикам, а в представительства производителей н.п. Данфосс.
Только для подбора теплообменника Вы должны указать мощность и температуры Т1 иТ2 до и после теплообменника, а также перепад давления в первичном и вторичном контурах системы. Если разница температур подачи в первичном и вторичном небольшая, теплообменник может оказаться внушительных размеров и такая же цена. |
|
|
|
14.9.2008, 15:59
Сообщение
#48
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 155 Регистрация: 1.10.2007 Из: Ариэль, Израиль Пользователь №: 11623 |
Цитата(Alex_ @ 13.9.2008, 23:53) [snapback]292283[/snapback] Наше лето - не Ваше лето... Предположим, что в летние месяцы, когда горячая вода нам не нужна и в температуре конденсации 50-53°С необходимости нет, мы захотим съэкономить на электроэнергии и постараемся работать при конденсации 40°С. Температура воды из градирни, сухой или мокрой, 30°С. При температуре сухого термометра 25°С требуемая сухая градирня будет стоить как весь магазин. Вопрос, стоит-ли ставить сухую градирню, которая будет эффективно работать при температуре воздуха не выше 20°С? В данной теме это вопрос риторический. Автору темы: Теплообменник 50 кВт, 4.3куб.м/ч, 40°С=>50°С, Тконд.=53°С - примерно 3.5-4кв.м. площадь теплообмена (перепроверьте с конкретным поставщиком), дюймовые подсоединения - нормально. Для такого теплообменника и 700 евро дорого, правда пересылка, таможня и т.д. могут дорого стоить. Мой Вам совет, если у Вас есть выбор, оставьте все, как есть, не экспериментируюте с заводской машиной. Хотя бы на этот год. К следующей зиме гарантия кончится, может и хорошие специалисты объявятся... Сообщение отредактировал M.Mar - 14.9.2008, 16:09 |
|
|
|
14.9.2008, 20:11
Сообщение
#49
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
M.Mar
С маленьким объектом так и будет. А с большим надо что то решать. Заказчики подсчитали расходы на содержание - начали "чухать репу". Насчет торгового зала не знаю (600 кв. м), а вот полуподвальное помещение (склады, администрация, производство)(500 кв.м) можно отапливать бесплатно. Сообщение отредактировал elden - 14.9.2008, 20:11 |
|
|
|
15.9.2008, 14:38
Сообщение
#50
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(M.Mar @ 14.9.2008, 16:59) [snapback]292374[/snapback] Предположим, что в летние месяцы, когда горячая вода нам не нужна и в температуре конденсации 50-53°С необходимости нет, мы захотим съэкономить на электроэнергии и постараемся работать при конденсации 40°С. В Москве с сухим охладителем (не безумных размеров) - легко. Тконд = 40С, Тжидкости = 32С, Твоздуха(сух) = 26С. В те редчайшие моменты, когда температура воздуха превышает 26С (В этом году было 50 часов В жарких странах решения с промежуточным теплоносителем и драйкулером реально неэффективны или не работают вовсе. Сообщение отредактировал Alex_ - 15.9.2008, 14:48 |
|
|
|
15.9.2008, 20:47
Сообщение
#51
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 155 Регистрация: 1.10.2007 Из: Ариэль, Израиль Пользователь №: 11623 |
Цитата(Alex_ @ 15.9.2008, 14:38) [snapback]292708[/snapback] В те редчайшие моменты, когда температура воздуха превышает 26С (В этом году было 50 часов Остается только позавидовать |
|
|
|
16.9.2008, 13:49
Сообщение
#52
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Не стОит...
|
|
|
|
15.6.2011, 16:39
Сообщение
#53
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 27278 |
Дабы не плодить новых тем...народ! Очень надо! Пжл. Надо примерный расчет затрат на установку в холодильную систему водяного конденсатора со всеми новоротами для получения горячей воды. Желательно попроще, я не специалист в холодильном оборудовании.
Имеются холодильные централи на основе компрессоров Bitzer (среднетемпературная и низкотемпературная) с воздушными конденсаторами ALFA LAVAL на 200 и 150 квт. Что я хочу сделать: после компрессоров поставить пластинчатый теплообменник (даже 2: 1 - после среднетемпературной, другой после низкотемпературной) - выходы по горячей воде объденить и включить их в параллель к существующему в подвальном помещении скоростному ввп (кстати он на 100 кВт) и поставить бак-аккумулятор, автоматическую запорную арматуру на фреонопроводы для переключения режимов день-ночь. Сообщение отредактировал Пузанутый - 15.6.2011, 16:40 |
|
|
|
15.6.2011, 17:39
Сообщение
#54
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Ну ща Вам вопросов наваляют!
Бицерня какая? поршни, винты? Если винты, то какие? Как управлять водой в этих предконденсаторах представляете? То, что там не должон жидкарь образовываться есть понимание? Или Вы хотите полностью конденсатор переключить с воздушника на водяной? тогда что будет, когда бочка Ваша нагреется? Короче - сделать можно, но тут реально неспециалисту лучше не встревать. Кто такой скоростной ВВП? |
|
|
|
15.6.2011, 21:22
Сообщение
#55
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 27278 |
Ну ща Вам вопросов наваляют! Бицерня какая? поршни, винты? Если винты, то какие? Как управлять водой в этих предконденсаторах представляете? То, что там не должон жидкарь образовываться есть понимание? Или Вы хотите полностью конденсатор переключить с воздушника на водяной? тогда что будет, когда бочка Ваша нагреется? Короче - сделать можно, но тут реально неспециалисту лучше не встревать. Кто такой скоростной ВВП? Полугерметичные поршневые компрессоры: 3 таких: http://bitzer.de/eng/productservice/p3/429 и 3 таких http://bitzer.de/eng/productservice/p3/36 Как водой управлять не думал еще...написал же день-ночь вариант с полным отказом от обычного воздушного конденсатора пока отпадает (куда горячую воду ночью девать - ума не приложу) - хотя может в будущем, а пока или предконденсатор или если это возможно переключение день-ночь (день - водяной кондесатор, ночь - воздушный). Скоростной ВВП - http://www.td-kmz.com/index.php?option=com...49&Itemid=4 Вы наверное не совсем поняли, что я прошу: мне надо определить техническую возможность подобной затеи, потом сказать сколько примерно чего надо на это дело (ну там предконденсатор - такой то, бак такой то, автоматика примерно на столько баксов) все примерно - надо для друга из универа. |
|
|
|
16.6.2011, 7:36
Сообщение
#56
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Технически Ваша "затея" реализуема. Если, конечно, найдете куда сбрасывать теплую воду с температурой примерно 30-40С. Наиболее простой вариант - полное переключение конденсаторов. Т.е. или 100% воздушный конденсатор, или 100% водяной. На водянЫХ надо устанавливать водорегулирующие вентили для поддержания температуры конденсации, можно Данфосовские с пилотником по давлению. Второй вариант - с предконденсатором - сложнее, но позволяет получить воду с температурой до 60С, правда в меньшем объеме. Мощность предконденсатора надо выбирать по параметрам Вашей централи, ориентировочно она составит от 20 до 30% общей мощности конденсатора. Самым важным в этом варианте будет автоматика. Если Вы переохладите в предконденсаторе фреон и там начнет собираться жидкая фаза, то существует вероятность механического повреждения Вашей системы из-за "плевков" жидким фреоном. В принципе такие системы не "ноу-хау", давно разработаны и успешно функционируют. Все-таки я бы советовал обратиться к специалистам, если Вам не безразличен результат.
|
|
|
|
20.6.2011, 14:30
Сообщение
#57
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33 Регистрация: 16.7.2010 Из: г.Казань Пользователь №: 64978 |
День добрый!
Рассматривается следующая схема утилизации тепла конденсации - в некоем производственном здании имеется помещение холодильной станции, в котором стоит чиллер, а на кровле над помещением стоит воздушный конденсатор. За стенкой от ХУ находится венткамера. Предлагается воздух, выходящий из кондера, воздуховодом пустить на вход приточки. В воздуховоде само собой предусмотреть клапан для возможности прямого выброса воздуха из кондера, когда его теплло не нужно, и при необходимости установить дополнительный вентилятор. Чисто физически вроде все красиво, но никогда не слышал о реализованных подобных схемах. Какие могут возникнуть трудности? |
|
|
|
| Гость_DarkForce_* |
20.6.2011, 15:48
Сообщение
#58
|
|
Guest Forum |
ремонт стиральных машин москва В те редчайшие моменты, когда температура воздуха превышает 26С (В этом году было 50 часов Прямо таки называется, почувствуй глобальное потепление на своей шкуре! 35 градусов не хотите ли теперь?) |
|
|
|
21.6.2011, 16:14
Сообщение
#59
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Отопление зимой за счет утилизации тепла от системы центральный холод в магазине. Почитайте в етом форуме.
Сообщение отредактировал vvslava - 21.6.2011, 16:15 |
|
|
|
16.4.2012, 21:46
Сообщение
#60
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
Вспомнил, что я являюсь автором этой темы
Уже три системы отлично работают, автоматики никакой - пластинчатый теплообменник последовательно с воздушным, на догрев теплоносителя выходящего с теплообменника электро или газовый котел со своей автоматикой, плюс тщательная балансировка гидравлики. Итог экономия энергоносителей от 20% |
|
|
|
19.4.2012, 22:09
Сообщение
#61
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Следующая ступень - 100%.
В смысле - "экономия энергоносителей". Работают установки, позволяющие за счет тепла конденсации торгового холода или например холмашин катка осуществлять 100% отопление, теплоснабжение вентиляции, ГВС всего комплекса. Михаил |
|
|
|
21.4.2012, 20:35
Сообщение
#62
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2008 Из: Донбасс Пользователь №: 22208 |
До таких мощностей мы не дойдем
Сообщение отредактировал elden - 21.4.2012, 20:36 |
|
|
|
23.4.2012, 15:44
Сообщение
#63
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 884 Регистрация: 29.5.2007 Из: Одесса Пользователь №: 8971 |
Технически Ваша "затея" реализуема. Если, конечно, найдете куда сбрасывать теплую воду с температурой примерно 30-40С. Наиболее простой вариант - полное переключение конденсаторов. Т.е. или 100% воздушный конденсатор, или 100% водяной. На водянЫХ надо устанавливать водорегулирующие вентили для поддержания температуры конденсации, можно Данфосовские с пилотником по давлению. Второй вариант - с предконденсатором - сложнее, но позволяет получить воду с температурой до 60С, правда в меньшем объеме. Мощность предконденсатора надо выбирать по параметрам Вашей централи, ориентировочно она составит от 20 до 30% общей мощности конденсатора. Самым важным в этом варианте будет автоматика. Если Вы переохладите в предконденсаторе фреон и там начнет собираться жидкая фаза, то существует вероятность механического повреждения Вашей системы из-за "плевков" жидким фреоном. В принципе такие системы не "ноу-хау", давно разработаны и успешно функционируют. Все-таки я бы советовал обратиться к специалистам, если Вам не безразличен результат. не надо ставит ни каких водорегулирующих вентилей, ставите ТО для снятия перегрева (от конца сжатия до левой пограничной кривой), совершенно верно где то 20-30%, более точно по и-д диаграмке. за плевки не волнуйтесь - ни че страшного не будет Да, чуть не забыл - поставить надо регулятор давления конденсации. Сообщение отредактировал baron.od - 23.4.2012, 15:51 |
|
|
|
23.4.2012, 19:00
Сообщение
#64
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
ну вообще-то если соединить вместе любые компрессор, испаритель, конденсатор и трв, получится агрегат и работать оно будет по-любому. Вопрос как, сколько времени и какого лоха мы разводим. А так ничего, нормально, поработает....
|
|
|
|
24.4.2012, 9:27
Сообщение
#65
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 884 Регистрация: 29.5.2007 Из: Одесса Пользователь №: 8971 |
ну вообще-то если соединить вместе любые компрессор, испаритель, конденсатор и трв, получится агрегат и работать оно будет по-любому. Вопрос как, сколько времени и какого лоха мы разводим. А так ничего, нормально, поработает.... все будет работать и долго, проблема только в пластинчатом ТО, в зависимости от качества воды, срок службы от месяца и выше )) |
|
|
|
24.4.2012, 16:16
Сообщение
#66
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
не хочу спорить, тем более запрещать. Но если возникнет, не дай Бог, аварийная ситуация и зак захочет "разобраться", то могут придти специально обученные люди и ткнуть сюда пальцем. получите массу удовольствия. так что прежде чем советовать - ограничьте область применения Ваших советов...например своим домом, изготовлением "для себя" или "за мои деньги". И тут опыт эксплуатации не причем, см. саяно-шушенская гэс.
|
|
|
|
24.4.2012, 17:24
Сообщение
#67
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 884 Регистрация: 29.5.2007 Из: Одесса Пользователь №: 8971 |
не хочу спорить, тем более запрещать. Но если возникнет, не дай Бог, аварийная ситуация и зак захочет "разобраться", то могут придти специально обученные люди и ткнуть сюда пальцем. получите массу удовольствия. так что прежде чем советовать - ограничьте область применения Ваших советов...например своим домом, изготовлением "для себя" или "за мои деньги". И тут опыт эксплуатации не причем, см. саяно-шушенская гэс. Это форум, и егоназначение общаться и обмениваться опытом |
|
|
|
25.4.2012, 17:50
Сообщение
#68
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
недостаток один - неуправляемая предконденсация. Вы пишете: "ставите ТО для снятия перегрева (от конца сжатия до левой пограничной кривой)", а как Вы себе представляете на практике, попадание в эту самую точку "пограничной кривой" без автоматики? "за плевки не волнуйтесь - ни че страшного не будет", а с гидроударом познакомиться не желаете?
|
|
|
|
3.5.2012, 16:42
Сообщение
#69
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 884 Регистрация: 29.5.2007 Из: Одесса Пользователь №: 8971 |
недостаток один - неуправляемая предконденсация. Вы пишете: "ставите ТО для снятия перегрева (от конца сжатия до левой пограничной кривой)", а как Вы себе представляете на практике, попадание в эту самую точку "пограничной кривой" без автоматики? "за плевки не волнуйтесь - ни че страшного не будет", а с гидроударом познакомиться не желаете? до сих пор понять не могу - зачем автоматика?! если ТО - будет больше чем "требуется" - то нагрузка на конденсатор будет меньше, если ТО будет меньше чем "требуется" - то больше нагружен будет конденсатор. по поводу гидроудара (((( - объясните почему он там должен быть? хочу понять ваше опасение. Из практики - гидроудара нет. Хотяяя! может поправьте меня - если после ТО трубопровод (для парожидкостной смеси) заузить - то возможно ваши опасения сбудутся. А плевки есть и в маслоподъемных петлях, особенно в двухтрубных. Сообщение отредактировал baron.od - 3.5.2012, 16:45 |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:11 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |