Перекос фаз виноват?, перегрузка двигателей... |
|
|
|
16.9.2008, 9:16
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Добрый день! Может поможете в беде... Недавно, в один "прекрасный" день случилось непонятное. Ровно в 10:00 поотключались электродвигатели насосов, какие-то по перегрузке, другие по недогрузке (стоят мониторы тока МТД). Те, где стояли обычные теплушки, ещё продолжали работать. Напряжение по фазам было разное, но в общем, как обычно (220-225-230). Померил клещами ток на двигателях и обалдел: например, 6-11-12А, т.е. на фазе, где напряжение оказалось слегка занижено, потребляемый ток в разы отличался от тока в других фазах. Если попытаться запустить насос, и постепенно открывать задвижку на выходе, то ток по 2-м фазам быстро возрастает до критического, а напор насос не развивает. Поотключал всё, позвонил диспетчеру в электросети. Через некоторое время напряжение слегка выровнялось, дефект стал менее заметным, но всё равно запустить насосы на рабочую нагрузку не получается. Вчера, например, было так: 223-225-234В, а токи на разных насосах:22-27-27А, 10-13-13А. По другому фидеру: 219-223-231В, токи 25-29-30А, 6-9-10А. ЧуднО, что раньше при подобных перекосах, ток по фазам различался значительно меньше. Энергоснабжающая организация разводит руками...
|
|
|
|
|
16.9.2008, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Электризм "не мой бизнес", но приходится приглядывать за мех.оборудованием, и в подобные ситуации случалось попадать. Так, я больше по методики поиска "ляпа" (сколько не воевал со своими "замыкателями",- ну, не хочут они системно работать). Мыслы-то примитивные. Просмотреть ситуации справа и слева от "точки перегиба",т.е. посмотреть состояние самого двигателя и качество!!! приходящего напряжения. Из практики на новых объектах (в зданиях до года в эксплуатации). А). Ваша картинка с напряжениями относительно зануления. Прыгали, звонили- пока не померили на вводах (из города) между фазами (380В) - там все оказалось в норме. Дальше за базар не отвечаю, только со слов наших спецов, после "почесывания ими своих реп" - было не правильно собранно зануление всего здания; приезжала монтажка - что-то доделывали. Б). Барахлил двигатель на вентиляторе (такие-же перекошенные токи) - на лабораторном стенде выяснилось - типа "микро межвитковое замыкание". В). И вопрос. А кто нибудь смотрел строго и по факту, какую пургу нам всем гонит "Чубайсово племя"? Ведь на электризм, который нам подгоняют, имеются свои нормативы. P.S. А "замыкателей" своих мы уважаем. Это у них кликуха такая.
|
|
|
|
|
16.9.2008, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411

|
Ну на скока помню, напряжение может отличатся от заявленного на 10 % как в плюс, так и в минус. Так что скорее всего беда в самих потребителях, а не в сетях. Проверьте все ли фазы доходят до нагрузок.
Сообщение отредактировал elektric - 16.9.2008, 16:42
|
|
|
|
|
16.9.2008, 17:27
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Цитата(elektric @ 16.9.2008, 17:41) [snapback]293180[/snapback] Ну на скока помню, напряжение может отличатся от заявленного на 10 % как в плюс, так и в минус. Так что скорее всего беда в самих потребителях, а не в сетях. Проверьте все ли фазы доходят до нагрузок. Ага, сразу на ВСЕХ двигателях и на 2-х фидерах фазы вдруг пропали  Не, всё проверено, и между фазами тоже. Ещё раз вызвал электриков, завтра пообещали сами проверить.
|
|
|
|
|
16.9.2008, 20:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
такая хрень может появится из-за значительных потерь(активных или реактивных) в источнике(подстанция). чтоб иметь более ясную картину желательно померять не только фазность напряжения, но фазность токов.
|
|
|
|
|
17.9.2008, 8:09
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
У нас ещё один участок питается от той же подстанции (по отдельному фидеру), там такая же фигня.
|
|
|
|
|
17.9.2008, 8:16
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Цитата(LordN @ 16.9.2008, 21:53) [snapback]293284[/snapback] такая хрень может появится из-за значительных потерь(активных или реактивных) в источнике(подстанция). чтоб иметь более ясную картину желательно померять не только фазность напряжения, но фазность токов. Т.е. уже спецприборами, ведь обычные "клещи" реактивный ток не измеряют?
|
|
|
|
|
17.9.2008, 8:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
пинать надо электросетевиков, это косяк в их хозяйстве. пусть разбираются и устраняют. приборы наверно существуют, но конкретики не знаю.. разве что попробовать собрать "активную" звезду(хотяб из лампочек, или даже из обмоток токовых трансов нагруженых на лампы), подключить её в параллель(в цепь) движку на котором косяк выражен ярко, посмотреть/промерить все точки в ней (напруга, токи, фазы.. в том числе и осциллом) и подумать.. но это все мартышкин труд - ну посмотрели, ну убедились что все хреново а дале надо сетевиков грузить и нечем.  вопщем надо топать к ним и договариваться "по хорошему"
|
|
|
|
|
17.9.2008, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
А ежели, для этих целей "подружиться" с Энергонадзором- ну, типа консультаций или еще "чего". Токо на территорию не приглашать. а то нароют.
|
|
|
|
|
17.9.2008, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Электризм "не мой бизнес"... . А кондер, ну который в ТП косинус ФИ "держит", не мог гавкнуться.
|
|
|
|
|
17.9.2008, 13:06
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Приехали электрики... "Но ведь напряжения нормальные..."  Надо письмо их начальству писать, не за горами отопительный сезон...
|
|
|
|
|
17.9.2008, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Andrew Дата Сегодня, 9:16 Т.е. уже спецприборами, ведь обычные "клещи" реактивный ток не измеряют?
Во, вспомнил! Во "времена развитого социализма" выпускались супер-пупер лабораторные приборы серии К-50 назывались "Измерительный комплект", разной модификации от К-50-1 до К5010 (или что-то того). Это комплект состоящий из 3 или 4 стрелочных прибора, приличной точности, для одновременного измерения тока, напряжения и мощей (в т.ч. общ, активной, реактивной и далее в зависимости от модификации) в фазе; переключение с одной на другую фазу происходило без разрыва цепи питания. Комплект включался в разрыв цепи питания элпотребителя по 4-х проводной схеме ( с нулем), и можно было мерить как фазные, так и межфазные дела. Спасибо, что "наиграли" ситуацию. Если нового ничего нет, буду искать из этих. Давно надо было!
|
|
|
|
|
17.9.2008, 17:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Но ведь напряжения нормальные подручный вариант - взять клещи-токомерку и захватить ими сразу все три фазы. если с фазами все ok, то амперометр покажет = 0 А. влюбом ином случае клещи покажут результат векторной суммы.
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
17.9.2008, 20:17
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ 17.9.2008, 18:47) [snapback]293695[/snapback] подручный вариант - взять клещи-токомерку и захватить ими сразу все три фазы. если с фазами все ok, то амперометр покажет = 0 А. влюбом ином случае клещи покажут результат векторной суммы. клещи по любому покажут 0, если только нет утечки на землю. А кос фи можно померить приборчиком который его и мериет, и стоит он совсем не много, чуть дороже вольтметра и найти его не проблема.
Сообщение отредактировал SAM - 17.9.2008, 20:18
|
|
|
|
|
17.9.2008, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Обратитесь в какую-нибудь электролабораторию с лицензией на проверку качества питающей сети, обрисуйте ситуацию - они померяют и выдадут вам протокол. Ну а с протоколом можно будет уже и по хорошему и по плохому со снабжающей организацией бодаться. Они от такой бумаги как правило сразу про "нормальное напряжение" забывают и начинают решать проблему. Если всё же хотите сами померять сдвиг фаз то вам необходим вольтамперфазометр, сиречь ВАФ. ВАФом можно мерять сдвиги фаз напряжений и фаз токов относительно друг друга и фаз напряжений относительно токов, и наоборот... только теорию чутка необходимо понимать, а то там не вольты а градусы =)
|
|
|
|
|
20.9.2008, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Напряжение нужно мерить между фазами. А все энергетики сейчас превратились в барыг базарных - ходят только и счетчики проверяют, приказами и распоряжениями трясут, а за качество электроэнергии не отвечают..
|
|
|
|
|
20.9.2008, 21:27
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Цитата(Pzotov @ 20.9.2008, 14:05) [snapback]294455[/snapback] Напряжение нужно мерить между фазами. И линейное мерил, сразу после фазного Докладываю. Электрики что-то сделали, токи выровнялись. Всем спасибо за советы.
|
|
|
|
|
21.9.2008, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Попытайте их, что же все-таки они сделали, любопытсво однако мучит  , да и пргодиться кому-нибудь сможет.
|
|
|
|
|
22.9.2008, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Сергей В. Дата Вчера, 13:41 +1. Чейные электрики, с двигателями все в порядке??
|
|
|
|
|
22.9.2008, 12:57
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Цитата(vadim999 @ 22.9.2008, 11:31) [snapback]294736[/snapback] Сергей В. Дата Вчера, 13:41 +1. Чейные электрики, с двигателями все в порядке?? Пардон, не указал. Конечно, энергоснабжающей организации.  Если "расколятся" - сообщу, что сделали.
|
|
|
|
|
13.10.2008, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Наверное контакт хреновый где-то был )))
|
|
|
|
|
1.11.2008, 20:51
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Проблема решилась переключением самой подстанции на другой фидер, по "высокой" стороне. Как только переключали назад, дефект проявлялся. Удивило поведение энергетиков: "Только Вы жалуетесь на некачественное снабжение, больше никто!"  Хотя, потребителей хватает. Заметил, что дефект сильно проявляется только на двигателях, работающих на нагрузках ок. 80% от номинальной, на менее нагруженных это не заметно. Может у других стоят движки на 30 кВт там, где хватило и 15 ?
|
|
|
|
|
5.11.2008, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Интересна-а-а! Надо-бы своих замыкателей озадачить. То, что кос.фи подскакивает, когда вмемто 15 стоит 30 кил,понятно, а пошто перекос растет - тупизм.
|
|
|
|
|
  |