	 |  Перекос фаз виноват? , перегрузка двигателей... |  |  |  
	
		|  | 
				  16.9.2008, 9:16 |  
		| 
 Мастер котельной. Даже двух...
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 14.4.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 673
 
 
 
  
 | 
				Добрый день! Может поможете в беде... Недавно, в один "прекрасный" день случилось непонятное. Ровно в 10:00 поотключались электродвигатели насосов, какие-то по перегрузке, другие по недогрузке (стоят мониторы тока МТД). Те, где стояли обычные теплушки, ещё продолжали работать. Напряжение по фазам было разное, но в общем, как обычно (220-225-230). Померил клещами ток на двигателях и обалдел: например, 6-11-12А, т.е. на фазе, где напряжение оказалось слегка занижено, потребляемый ток в разы отличался от тока в других фазах. Если попытаться запустить насос, и постепенно открывать задвижку на выходе, то ток по 2-м фазам быстро возрастает до критического, а напор насос не развивает. Поотключал всё, позвонил диспетчеру в электросети. Через некоторое время напряжение слегка выровнялось, дефект стал менее заметным, но всё равно запустить насосы на рабочую нагрузку не получается. Вчера, например, было так: 223-225-234В, а токи на разных насосах:22-27-27А, 10-13-13А. По другому фидеру: 219-223-231В, токи 25-29-30А, 6-9-10А. ЧуднО, что раньше при подобных перекосах, ток по фазам различался значительно меньше.  Энергоснабжающая организация разводит руками...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.9.2008, 16:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Электризм "не мой бизнес", но приходится приглядывать за мех.оборудованием, и в подобные ситуации случалось попадать. Так, я больше по методики поиска "ляпа" (сколько не воевал со своими "замыкателями",- ну, не хочут они системно работать).  Мыслы-то примитивные.Просмотреть ситуации справа и слева от "точки перегиба",т.е. посмотреть состояние самого двигателя и качество!!! приходящего напряжения.
 Из практики на новых объектах (в зданиях до года в эксплуатации).
 А). Ваша картинка с напряжениями относительно зануления. Прыгали, звонили- пока не померили на вводах (из города) между фазами (380В) - там все оказалось в норме.  Дальше за базар не отвечаю, только со слов наших спецов, после "почесывания ими своих реп" - было не правильно собранно
 зануление всего здания; приезжала монтажка - что-то доделывали.
 Б). Барахлил двигатель на вентиляторе (такие-же перекошенные токи) - на лабораторном стенде выяснилось - типа "микро межвитковое замыкание".
 В).  И вопрос. А кто нибудь смотрел строго и по факту, какую пургу нам всем гонит "Чубайсово племя"?  Ведь на электризм, который нам подгоняют, имеются свои нормативы.
 
 P.S. А "замыкателей" своих мы уважаем. Это у них кликуха такая.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.9.2008, 16:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 111
 Регистрация: 5.4.2008
 Из: Рига, Латвия
 Пользователь №: 17411
 
 
 
  
 | 
				Ну на скока помню, напряжение может отличатся от заявленного на 10 % как в плюс, так и в минус. Так что скорее всего беда в самих потребителях, а не в сетях. Проверьте все ли фазы доходят до нагрузок.
				
 Сообщение отредактировал elektric - 16.9.2008, 16:42
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.9.2008, 17:27 |  
		| 
 Мастер котельной. Даже двух...
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 14.4.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 673
 
 
 
  
 | 
				Цитата(elektric @ 16.9.2008, 17:41) [snapback]293180[/snapback] Ну на скока помню, напряжение может отличатся от заявленного на 10 % как в плюс, так и в минус. Так что скорее всего беда в самих потребителях, а не в сетях. Проверьте все ли фазы доходят до нагрузок. Ага, сразу на ВСЕХ двигателях и на 2-х фидерах фазы вдруг пропали     Не, всё проверено, и между фазами тоже. Ещё раз вызвал электриков, завтра пообещали сами проверить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.9.2008, 20:53 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				такая хрень может появится из-за значительных потерь(активных или реактивных) в источнике(подстанция). чтоб иметь более ясную картину желательно померять не только фазность напряжения, но фазность токов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2008, 8:09 |  
		| 
 Мастер котельной. Даже двух...
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 14.4.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 673
 
 
 
  
 | 
				У нас ещё один участок питается от той же подстанции (по отдельному фидеру), там такая же фигня. 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2008, 8:16 |  
		| 
 Мастер котельной. Даже двух...
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 14.4.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 673
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 16.9.2008, 21:53) [snapback]293284[/snapback] такая хрень может появится из-за значительных потерь(активных или реактивных) в источнике(подстанция). чтоб иметь более ясную картину желательно померять не только фазность напряжения, но фазность токов. Т.е. уже спецприборами, ведь обычные "клещи" реактивный ток не измеряют?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2008, 8:53 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				пинать надо электросетевиков, это косяк в их хозяйстве. пусть разбираются и устраняют. приборы наверно существуют, но конкретики не знаю.. разве что попробовать собрать "активную" звезду(хотяб из лампочек, или даже из обмоток токовых трансов нагруженых на лампы), подключить её в параллель(в цепь) движку на котором косяк выражен ярко, посмотреть/промерить все точки в ней (напруга, токи, фазы.. в том числе и осциллом) и подумать.. но это все мартышкин труд - ну посмотрели, ну убедились что все хреново а дале надо сетевиков грузить и нечем.   вопщем надо топать к ним и договариваться "по хорошему"    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2008, 10:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				А ежели, для этих целей "подружиться" с Энергонадзором- ну, типа консультаций или еще "чего". Токо на территорию не приглашать. а то нароют.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2008, 11:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Электризм "не мой бизнес"... .  А кондер, ну который в ТП косинус ФИ "держит", не мог гавкнуться.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2008, 13:06 |  
		| 
 Мастер котельной. Даже двух...
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 14.4.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 673
 
 
 
  
 | 
				Приехали электрики... "Но ведь напряжения нормальные..."     Надо письмо их начальству писать, не за горами отопительный сезон...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2008, 13:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Andrew Дата Сегодня, 9:16 Т.е. уже спецприборами, ведь обычные "клещи" реактивный ток не измеряют?
 
 Во, вспомнил! Во "времена развитого социализма" выпускались супер-пупер лабораторные приборы серии К-50 назывались "Измерительный комплект", разной модификации от К-50-1 до К5010 (или что-то того). Это комплект состоящий из 3 или 4 стрелочных прибора, приличной точности, для одновременного измерения тока, напряжения и мощей (в т.ч. общ, активной, реактивной и далее в зависимости от модификации) в фазе; переключение с одной на другую фазу происходило без разрыва цепи питания. Комплект включался в разрыв цепи питания элпотребителя по 4-х
 проводной схеме ( с нулем), и можно было мерить как фазные, так и межфазные дела.
 Спасибо, что "наиграли" ситуацию. Если нового ничего нет, буду искать из этих.  Давно надо было!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2008, 17:47 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата Но ведь напряжения нормальные подручный вариант - взять клещи-токомерку и захватить ими сразу все три фазы. если с фазами все ok, то амперометр покажет = 0 А. влюбом ином случае клещи покажут результат векторной суммы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_SAM_* | 
				  17.9.2008, 20:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 17.9.2008, 18:47) [snapback]293695[/snapback] подручный вариант - взять клещи-токомерку и захватить ими сразу все три фазы. если с фазами все ok, то амперометр покажет = 0 А. влюбом ином случае клещи покажут результат векторной суммы. клещи по любому покажут 0, если только нет утечки на землю.     А кос фи можно померить приборчиком который его и мериет, и стоит он совсем не много, чуть дороже вольтметра и найти его не проблема.
				Сообщение отредактировал SAM - 17.9.2008, 20:18 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2008, 21:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 262
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Новгород Великий
 Пользователь №: 9049
 
 
 
  
 | 
				Обратитесь в какую-нибудь электролабораторию с лицензией на проверку качества питающей сети, обрисуйте ситуацию - они померяют и выдадут вам протокол. Ну а с протоколом можно будет уже и по хорошему и по плохому со снабжающей организацией бодаться. Они от такой бумаги как правило сразу про "нормальное напряжение" забывают и начинают решать проблему. Если всё же хотите сами померять сдвиг фаз то вам необходим вольтамперфазометр, сиречь ВАФ. ВАФом можно мерять сдвиги фаз напряжений и фаз токов относительно друг друга и фаз напряжений относительно токов, и наоборот... только теорию чутка необходимо понимать, а то там не вольты а градусы =)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.9.2008, 13:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1153
 Регистрация: 14.2.2008
 Пользователь №: 15568
 
 
 
  
 | 
				Напряжение нужно мерить между фазами. А все энергетики сейчас превратились в барыг базарных - ходят только и счетчики проверяют, приказами и распоряжениями трясут, а за качество электроэнергии не отвечают..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.9.2008, 21:27 |  
		| 
 Мастер котельной. Даже двух...
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 14.4.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 673
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Pzotov @ 20.9.2008, 14:05) [snapback]294455[/snapback] Напряжение нужно мерить между фазами. И линейное мерил, сразу после фазного     Докладываю. Электрики что-то сделали, токи выровнялись. Всем спасибо за советы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2008, 12:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2380
 Регистрация: 12.7.2006
 Из: г.Харьков
 Пользователь №: 3382
 
 
 
  
 | 
				Попытайте их, что же все-таки они сделали, любопытсво однако мучит     , да и пргодиться кому-нибудь сможет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.9.2008, 10:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				 Сергей В. Дата Вчера, 13:41 
 +1.  Чейные электрики, с двигателями все в порядке??
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.9.2008, 12:57 |  
		| 
 Мастер котельной. Даже двух...
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 14.4.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 673
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 22.9.2008, 11:31) [snapback]294736[/snapback]  Сергей В. Дата Вчера, 13:41 
 +1.  Чейные электрики, с двигателями все в порядке??
 Пардон, не указал. Конечно, энергоснабжающей организации.      Если "расколятся" - сообщу, что сделали.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.10.2008, 16:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 857
 Регистрация: 27.4.2008
 Пользователь №: 18181
 
 
 
  
 | 
				Наверное контакт хреновый где-то был )))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.11.2008, 20:51 |  
		| 
 Мастер котельной. Даже двух...
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 14.4.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 673
 
 
 
  
 | 
				Проблема решилась переключением самой подстанции на другой фидер, по "высокой" стороне. Как только переключали назад, дефект проявлялся. Удивило поведение энергетиков: "Только Вы жалуетесь на некачественное снабжение, больше никто!"      Хотя, потребителей хватает. Заметил, что дефект сильно проявляется только на двигателях, работающих на нагрузках ок. 80% от номинальной, на менее нагруженных это не заметно. Может у других стоят движки на 30 кВт там, где хватило и 15 ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.11.2008, 18:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Интересна-а-а! Надо-бы своих замыкателей озадачить. То, что кос.фи подскакивает, когда вмемто 15 стоит 30 кил,понятно, а пошто перекос растет - тупизм.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |