> Горбатый профиль теплотрассы, в канале?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 19.9.2008, 10:51
Сообщение #1





Guest Forum






Теплотрасса проходит через "Парк" перед торговым центром.
По заданию в бесканальном исполнении, 1-й же вопрос: возможно ли?
Профиль имеет горбатый вид, отметка земли выше конечных точек трассы на 1,5метра.
Если идти с минимальным заглублением бесканально, тогда в верхней точке в "парке" нужно делать камеру с воздушниками, что нежелательно.
Если проложить в канале на глубине чуть более 1,5м, это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 21.9.2008, 20:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Сфинкс @ 19.9.2008, 11:51) [snapback]294181[/snapback]
Теплотрасса проходит через "Парк" перед торговым центром.
По заданию в бесканальном исполнении, 1-й же вопрос: возможно ли?
Профиль имеет горбатый вид, отметка земли выше конечных точек трассы на 1,5метра.
Если идти с минимальным заглублением бесканально, тогда в верхней точке в "парке" нужно делать камеру с воздушниками, что нежелательно.
Если проложить в канале на глубине чуть более 1,5м, это нормально?

1.Да.
2.Без канала и глубже по мин. уклону, если это не под проездом(дорогой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 21.9.2008, 20:34
Сообщение #3





Guest Forum






Ещё я вспомнил, что трасса с трубами 2Ду125+2Ду50, и эти Ду50 вряд ли можно проложить на глубине 2метра бесканально?
Как вообще "посчитать" наибольшую глубину, по каким формулам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.9.2008, 20:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33593
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Даешь полупроходной канал по всему парку и камеры по краям!!!!И нет горба,потому что жисть борьба и объем проектирования больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 21.9.2008, 20:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Сфинкс @ 21.9.2008, 21:34) [snapback]294594[/snapback]
Ещё я вспомнил, что трасса с трубами 2Ду125+2Ду50, и эти Ду50 вряд ли можно проложить на глубине 2метра бесканально?
Как вообще "посчитать" наибольшую глубину, по каким формулам?

1.Можно и глубже Т1....Т4.
2.Глубины промерзания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 21.11.2008, 0:43
Сообщение #6





Guest Forum






Всё-таки мне непонятна зависимость глубины укладки труб при бесканальной прокладке и диаметров этих труб и др.
На какой максимальной глубине возможно укладывать трубы Ду50? Как рассчитать глубину?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 21.11.2008, 15:05
Сообщение #7


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



на сколько я понимаю в НТД прописана только минимальная глубина заложения-максимальная ограничена вашей фантазией и толщиной кошелька)) Кстати-не рассматривали вариант бескамерной установки воздушника,в ковере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 22.11.2008, 15:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



СП 41-105-2002

4.48 Минимальную глубину заложения труб в земле, считая от низа дорожного покрытия до верха полиэтиленовой оболочки трубы, следует принимать не менее 0,5 м вне пределов проезжей части и 0,6 м - в пределах проезжей части, считая до верха изоляции.

Допускаемая глубина заложения изолированных труб должна составлять ориентировочно для диаметров (стальных труб и полиэтиленовых оболочек) до 133x225 мм - 3,1 м, с 159x250 мм до 530x710 мм - 3,6 м, до 1020x1200 мм - 2,8 м (без учета влияния транспортных средств).

При необходимости контрольных расчетов глубин заложения теплопроводов для конкретных условий прокладки расчетное сопротивление пенополиуретана и полиэтиленовой оболочки следует принимать по [1].

4.49 При необходимости подземной прокладки теплопроводов на глубине более допустимой их следует прокладывать в каналах (тоннелях).

Допускается вместо устройства каналов применение разгрузочных железобетонных плит.


[1] РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

Сообщение отредактировал krvit - 22.11.2008, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 26.11.2008, 15:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Сфинкс @ 21.11.2008, 1:43) [snapback]317726[/snapback]
Всё-таки мне непонятна зависимость глубины укладки труб при бесканальной прокладке и диаметров этих труб и др.

по моему нет такой зависимости. глубина прокладка труб вас заденет когда будете считать компенсацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 26.11.2008, 16:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Глубина заложения для 133х5 min 1,3 м , а max - 5 м по Старту, для средних условиях.
С максимальной глубиной все просто если заклыдывать глубоко то вес грунта может продавить изоляцию, а если трубу закапывать близко к земле она может всплыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 11:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(инж323 @ 21.9.2008, 20:38) [snapback]294597[/snapback]
Даешь полупроходной канал по всему парку и камеры по краям!!!!И нет горба,потому что жисть борьба и объем проектирования больше.


штольню! на меньшее не соглашайся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 11:24
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(OVOK @ 21.9.2008, 20:41) [snapback]294600[/snapback]
1.Можно и глубже Т1....Т4.
2.Глубины промерзания

Причем тут глубина промерзания, если не знаете, то лучше вам промолчать.

Цитата(Сфинкс @ 21.9.2008, 20:34) [snapback]294594[/snapback]
Ещё я вспомнил, что трасса с трубами 2Ду125+2Ду50, и эти Ду50 вряд ли можно проложить на глубине 2метра бесканально?
Как вообще "посчитать" наибольшую глубину, по каким формулам?

Ты бы лучше вспомнил, чем занимался на семинарах в Мосфлоулайне и Трубопроводе. Наполучал сертификатов, а толку ноль. Тебе уже писали "Бросай проектирование, пока не было жертв"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 11:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(Stan @ 5.12.2008, 11:24) [snapback]324184[/snapback]
Ты бы лучше вспомнил, чем занимался на семинарах в Мосфлоулайне и Трубопроводе. Наполучал сертификатов, а толку ноль. Тебе уже писали "Бросай проектирование, пока не было жертв"


фигасе!

человек был на семинаре, наверняка имеет альбом.. и задает такие вопросы!? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 11:28
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(zema @ 26.11.2008, 16:35) [snapback]320005[/snapback]
Глубина заложения для 133х5 min 1,3 м , а max - 5 м по Старту, для средних условиях.
С максимальной глубиной все просто если заклыдывать глубоко то вес грунта может продавить изоляцию, а если трубу закапывать близко к земле она может всплыть.

В нормативке везде пишут 0,5-0,6 у вас 1,3. Непонятно. Максимальная при бесканалке в ППУ 3-3,5м.

Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 11:26) [snapback]324190[/snapback]
фигасе!

человек был на семинаре, наверняка имеет альбом.. и задает такие вопросы!? blink.gif

Где он только не был. По сертификатам - лауреат Нобелевской премии. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 11:34
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 11:26) [snapback]324190[/snapback]
фигасе!

человек был на семинаре, наверняка имеет альбом.. и задает такие вопросы!? blink.gif

И альбомы и видеофильм, только он их продает, времени самому читать нет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 11:44
Сообщение #16





Guest Forum






Если вопрос задается, это вовсе не значит, что не ищу ответ самостоятельно. Больше думал о других новичках, ищущих по всяким форумам.
Так же как на семинарах ответ на многие вопросы одним словом "Канал", также и в этом СДАНОМ проекте теплотрасса частично в каналах. В низшей точке камера для спуска воды и минимальные уклоны. Может быть опубликую здесь или в теме чертежей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 11:51
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 11:44) [snapback]324206[/snapback]
Больше думал о других новичках, ищущих по всяким форумам.
Может быть опубликую здесь или в теме чертежей.

Да ни о ком, ты, не думал! Ты только тут задавал свои неграмотные вопросы, и получал такие же ответы! В чем, ты, помог новичкам?
И никогда не опубликуешь тут свои ляпы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 11:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 11:44) [snapback]324206[/snapback]
Так же как на семинарах ответ на многие вопросы одним словом "Канал", также и в этом СДАНОМ проекте теплотрасса частично в каналах. В низшей точке камера для спуска воды и минимальные уклоны. Может быть опубликую здесь или в теме чертежей.


ну если ппу в канале с замытием то глубина и вовсе не принципиальна для расчета.. берется до перекрытия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 11:58
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 11:56) [snapback]324216[/snapback]
ну если ппу в канале с замытием то глубина и вовсе не принципиальна для расчета.. берется до перекрытия

Судя по исходным данным - канал там вообще не нужен. Сфинкс подставил заказчика на дополнительные расходы на прокладку теплотрассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 12:02
Сообщение #20





Guest Forum






Тема была начата 19сентября, с тех пор я сдал 4 теплотрассы для разных заказчиков из разных городов. Однажды мне подарили диск с чертежами теплотрасс, так там были на 90% мои же чертежи. Значит, применяют мои наработки, надеюсь.
Однако, надо развиваться дальше и работать ещё лучше, и план развития есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 12:05
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(Stan @ 5.12.2008, 11:58) [snapback]324219[/snapback]
Судя по исходным данным - канал там вообще не нужен. Сфинкс подставил заказчика на дополнительные расходы на прокладку теплотрассы.


ну к примеру.. если ето парк.. то там наверняка пешеходные дорожки будут.. а под ними усиление палюбому.. если вообще согласуют

Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 12:02) [snapback]324223[/snapback]
Однажды мне подарили диск с чертежами теплотрасс, так там были на 90% мои же чертежи. Значит, применяют мои наработки, надеюсь.


а можно одним глазком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 12:09
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 12:02) [snapback]324223[/snapback]
Значит, применяют мои наработки, надеюсь.

Такие же д......бы, как и ты!

Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 12:05) [snapback]324225[/snapback]
а можно одним глазком?

Зрелище не для слабонервных biggrin.gif

Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 12:05) [snapback]324225[/snapback]
ну к примеру.. если ето парк.. то там наверняка пешеходные дорожки будут.. а под ними усиление палюбому.. если вообще согласуют

Интересно, что за пешеходы для которых усиление нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 12:10
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(Stan @ 5.12.2008, 12:09) [snapback]324226[/snapback]
Такие же д......бы, как и ты!


зачем ругаися насяльника?

Цитата(Stan @ 5.12.2008, 12:09) [snapback]324226[/snapback]
Интересно, что за пешеходы для которых усиление нужно?


как зачем.. а рванет.. а вместе с пешеходами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 12:13
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 12:02) [snapback]324223[/snapback]
Однако, надо развиваться дальше и работать ещё лучше, и план развития есть.

Могу подсказать напраление. Трассу в футляр, все это в канал, залить бетоном, сверху положить аэродромные плиты biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 12:19
Сообщение #25





Guest Forum






Теплотрассы обычного заурядного качества соответствуют отсутствию необходимости отрабатывать завышенные стоимости, особенно при отсутствии договора. Есть даже Схема ОДК, хотя единицы знают что это такое, что я лицезрел на собрании в Щёлково, где сверял наши работы с ихним диафильмом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 12:25
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 12:19) [snapback]324239[/snapback]
Теплотрассы обычного заурядного качества соответствуют отсутствию необходимости отрабатывать завышенные стоимости, особенно при отсутствии договора.

При наличии отсутствия плашек 3/8 дюйма..... biggrin.gif (12 стульев)

Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 12:19) [snapback]324239[/snapback]
Есть даже Схема ОДК, хотя единицы знают что это такое, что я лицезрел на собрании в Щёлково, где сверял наши работы с ихним диафильмом.

А с журналом "Мурзилка" ничего не сверял? biggrin.gif Есть даже схема ОДК? Это круто! Только должна быть не схема, а проект СОДК!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 12:44
Сообщение #27





Guest Forum






Поэтому я вовсе не случайно пишу именно "Схема ОДК", т.к. на Проект системы ОДК нужны дополнительные деньги. Однако, буду изучать, примеры есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 12:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Сфинкс.. это ты так долго писал одну эту строчку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 12:50
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 12:44) [snapback]324262[/snapback]
Однако, буду изучать, примеры есть.

Давай выкладывай тут Парк Юрского периода, раз обещал.

Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 12:45) [snapback]324264[/snapback]
Сфинкс.. это ты так долго писал одну эту строчку?

Когда не знаешь, что писать, приходится напрягаться, выдумывать, для этого надо время smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 12:52
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



короче я так понял..

горбатый профиль теплотрассы засыпка исправит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 12:55
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 12:52) [snapback]324267[/snapback]
горбатый профиль теплотрассы засыпка исправит

Сфинкса тоже только засыпка исправит biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 18:57
Сообщение #32





Guest Forum






Принятые решения по данной трассе можно увидеть в сообщении:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=324445
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.12.2008, 1:16
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 18:57) [snapback]324446[/snapback]
Принятые решения по данной трассе можно увидеть в сообщении:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=324445

Аж 6 часов думал как отмазаться biggrin.gif И опять такой ляп допустил. Там проект 2007 года. По этой ссылке в файле штамп не заполнен. Но тут ты можешь морочить голову только новичкам форума. На самом деле в реальном штампе, ты, Андрюша, на первом месте с конца biggrin.gif в качестве инженера (чертежника) и те решения принимал не ты, там еще главспец и ГИП присутствуют. И ни каких сентябрьских проектов у тебя нет. Кроме старого хлама и выложить нечего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 6.12.2008, 4:53
Сообщение #34





Guest Forum






Интересно, как оно может быть 2007года? Зачем же я спрашивал на форуме в сентябре? В этих штампах я предпоследний с конца, ещё есть "проверил", а вовсе не "принял все решения". До сдачи на проверку, направление трассы было согласовано заказчиком в его городе. В 4-м квартале 2008года, естественно.
Может в каких-то фирмах главспецы решают за инженеров всё, а у нас наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 6.12.2008, 5:43
Сообщение #35





Guest Forum






В том примерном примере лучше обратите внимание на дополнительные построения в непечатаемом слое, позволяющие изображать всё и вся без малейших условностей. А также производить измерения по факту также легко. Надеюсь, все понимают, что если изобразить теплокамеру на формате в 2раза меньше, получаются масштабы 1:1 и 1:50 одновременно.
Применяемая технология позволяет быстро изображать 2-й вариант решений, как правило, наиболее оптимальный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.12.2008, 13:36
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 6.12.2008, 4:53) [snapback]324559[/snapback]
Интересно, как оно может быть 2007года?

Виноват. Там несколько файлов, открыл не тот.
Что касается сентябрьского: 1. Зачем коверы с терминалами в точках 2,5?
2. Зачем каналы там где они есть, и почему их нет на участке УП3-УП4, ведь там расстояние до фундамента 2м (уже этого достаточно, чтобы экспертиза вернула проект)?
3. Можно было обойтись без сильфонных компенсаторов, используя П-образные и повороты трассы.
4. несоответствие размеров на схеме и плане.

Приу укладке трубопровода в канале на песок, надо еще сверху засыпать песком , почти под самую крышку канала.

Цитата(Сфинкс @ 6.12.2008, 4:53) [snapback]324559[/snapback]
Может в каких-то фирмах главспецы решают за инженеров всё, а у нас наоборот.

Я в этом даже не сомневался biggrin.gif

Сообщение отредактировал Stan - 7.12.2008, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.12.2008, 13:53
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 33593
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Стэн, вы еще и файлы эти открываете?Зачем?Смысл в этом какой?
Ладно б куда шли эти фитюльки, а то ведь в шкаф для отчета,что вот мол и еще варианты- бабки угнанные(всю полную сумму,а не то,что Сфинксу дали) на проект(по которому работать,а не отчитываться)надо ж отбелить и показать результат(вот чего было,вот как пытались изменить, и вот как пришлось откорректировать) по документации.
Игрища это .Ни один Зак не пропустит объем работ за нал- они в инвестициях учтены тогда быть не могут и увеличивают налогооблагаемую часть.Значит?Значит Сфинксовые рисунки прикрытие основного проекта.
Кроме его проектов федерального уровня- детсада губернатора!!!Ну,это нетленка и не место для финансового дурдома.Там норматив и дурдом норма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.12.2008, 13:57
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 6.12.2008, 13:53) [snapback]324634[/snapback]
Стэн, вы еще и файлы эти открываете?Зачем?Смысл в этом какой?

С утра в субботу настроение в пасмурный день поднимает biggrin.gif

Сообщение отредактировал Stan - 6.12.2008, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.12.2008, 14:08
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 6.12.2008, 13:53) [snapback]324634[/snapback]
Ладно б куда шли эти фитюльки, а то ведь в шкаф для отчета,

Теперь понятно, почему он никогда замечаний не получает biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 6.12.2008, 19:10
Сообщение #40





Guest Forum






Именно по этому проекту построят, так же как построили по всем ранее выпущенным работам, я же посещал монтаж. И работать эта теплотрасса, сделанная без договора, будет ничуть не хуже, чем сделанные по проекту за миллион рублей. Так же как безупречно работают сети в разных уголках Московской области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.12.2008, 20:03
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 6.12.2008, 19:10) [snapback]324689[/snapback]
Именно по этому проекту построят, так же как построили по всем ранее выпущенным работам, я же посещал монтаж. И работать эта теплотрасса, сделанная без договора, будет ничуть не хуже, чем сделанные по проекту за миллион рублей. Так же как безупречно работают сети в разных уголках Московской области.

И по барабану что не соответствует СНиПу и заказчик заплатит лишние деньги за ненужный материал biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 6.12.2008, 20:33
Сообщение #42





Guest Forum






Не по СНиПу сделан 2,5%-й кусочек, да и то так же и построили бы. Забыл я сказать, что сей заказчик отказался заказывать строительную часть и монтировать будет по чертежам ТС. Надо бы ему намекнуть на бетонирование неподвижных опор, а то так и оставит. Предвижу, нашему начальству дальнейшая судьба теплотрассы безразлична, так и быть, придётся мне посещать, даже не будучи сотрудником конторы к тому времени...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.12.2008, 20:43
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 6.12.2008, 20:33) [snapback]324710[/snapback]
Надо бы ему намекнуть на бетонирование неподвижных опор, а то так и оставит. Предвижу, нашему начальству дальнейшая судьба теплотрассы безразлична, так и быть, придётся мне посещать, даже не будучи сотрудником конторы к тому времени...

Перед выездом не забудь намекнуть про бетонирование biggrin.gif (в 200 литровой бочке) biggrin.gif

Цитата(Сфинкс @ 6.12.2008, 20:33) [snapback]324710[/snapback]
Не по СНиПу сделан 2,5%-й кусочек

Это ты себе льстишь. Не по СНиПу минимально разрешенное расстояние до фундамента уменьшено ровно в 2,5 раза biggrin.gif

Сообщение отредактировал Stan - 6.12.2008, 20:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 7.12.2008, 2:19
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(инж323 @ 6.12.2008, 13:53) [snapback]324634[/snapback]
Стэн, вы еще и файлы эти открываете?Зачем?Смысл в этом какой?
Ладно б куда шли эти фитюльки, а то ведь в шкаф для отчета,что вот мол и еще варианты- бабки угнанные(всю полную сумму,а не то,что Сфинксу дали) на проект(по которому работать,а не отчитываться)надо ж отбелить и показать результат(вот чего было,вот как пытались изменить, и вот как пришлось откорректировать) по документации.
Игрища это .Ни один Зак не пропустит объем работ за нал- они в инвестициях учтены тогда быть не могут и увеличивают налогооблагаемую часть.Значит?Значит Сфинксовые рисунки прикрытие основного проекта.
Кроме его проектов федерального уровня- детсада губернатора!!!Ну,это нетленка и не место для финансового дурдома.Там норматив и дурдом норма.

Ну почему, если это зак генпроектировщик? Отдал в гражданпроект на субподряд, или напрямую вышел на ГИПа гражданпроектовского.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 7.12.2008, 2:46
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(Const82 @ 7.12.2008, 2:19) [snapback]324811[/snapback]
Ну почему, если это зак генпроектировщик? Отдал в гражданпроект на субподряд, или напрямую вышел на ГИПа гражданпроектовского.

До Гражданпроектов такие подряды не доходят. Сфинкс стоит по выходным на строительном рынке с табличкой: "Спроектирую чего изволите (33 раздела). Дешево. Имеется огромная база готовых проектов." biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 7.12.2008, 6:53
Сообщение #46





Guest Forum






Обсуждаемый зак - сам себе на уме зак. И в самом деле меня "немного" пугает отсутствие строительной части проекта. Карикатурная ситуация работы без договора (зато по свежему заданию) будет иметь продолжение в виде ИТП 2 варианта: с поэтажным разделением и без такового.
Кстати, ВСЁ Детсадовское заработало с 1-го раза, впрочем, как и всегда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 8:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных