Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> скорость в решетке
Гость_boombo_*
сообщение 8.12.2004, 16:48
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго Всем дня!

Интересуют вот какие вопросы?

Изучаю проект с приточной установкой (производительность 12000 м3/ч),

1. По проекту на заборе воздуха установлена решетка АНР1000х500 не великовата ли скорость 16 м/с при полном расходе в 12 тыс.?

2. Почему проектировщик подобрал воздуховоды таким образом, что скорость в них не превышает 4,5 - 5 м? (нельзя ли вести расчет из 8 м/с в канале, помещение фактически носит производственных характер "крытая автостоянка")

С надеждой на скорый ответ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 8.12.2004, 17:56
Сообщение #2





Guest Forum






"...не великовата ли скорость 16 м/с..." - это мягко сказано. Тут, кроме как набор непечатных выражений из великорусского языка, по другому подобрать эпитет не возможно... tongue.gif

На счёт скорости в воздуховодах Вам надо определяться самому, исходя из назначения помещений, окружения, требований Заказчика и пр. В целом Вы правы. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 8.12.2004, 18:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To boombo! По решетке V=6,67 м/с (а не 16), P=367 Па. Успехов, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boombo_*
сообщение 8.12.2004, 19:15
Сообщение #4





Guest Forum






To NOVIK_N - Какую площадь живого сечения решетки АНР 1000х500 принимали при расчете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 8.12.2004, 19:19
Сообщение #5





Guest Forum






Один хр...н много (что в лоб, что полбу, всё едино больно) tongue.gif

Если на то пошло, я обычно больше 3 м/с на наружной решётке не беру (в зависимости от объекта и окружения). А если, скажем, на фасаде коттеджа рядом с главным входом, так вообще 1,5-1,8 м/с - это максимум. Иначе потом хлопот не оберёшься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 8.12.2004, 19:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To boombo! В каталоге Арктики о живом сечении ни слова. Успехов, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Grafik_*
сообщение 9.12.2004, 17:14
Сообщение #7





Guest Forum






арктика
АНР 1000х500 Sсеч=0.21м2

Скорость дествительно огрооооооомная!

tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ученик_*
сообщение 16.12.2004, 8:05
Сообщение #8





Guest Forum






У Арктоса появился в этом году каталог на все выпускаемые решетки, так на наружную решетку
1000х500 Fж.с.=0,226
500х1000 Fж.с.=0,237
Если быть точным, но как говорился хрен редьке не слаще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 17.12.2004, 11:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Ошибки не может быть?..

Есть предположение, что указанная решетка принята с целью оптимизации работы электродвигателя принятого вентагрегата!

Скорости на самом деле не очень большие. Например для пневмотранспорта древесных опилок рекомендуется скорость 18-20 м/с, для чугунной стружки - 26-28 м/с, в высоковакуумных системах удаления сварочного дыма от мест электросварки - 30-40 м/с.

В указанном случае - 11-14 м/с. Разве что решетка будет немного "гудеть". Если не "гудит", значит там стоит 2 решетки 1000х500 и скорость соответственно будет 5,6 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morozoff
сообщение 21.12.2004, 13:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.10.2004
Пользователь №: 225



А вообще ести ли какие-нибудь нормы или ссылки на справочник на предельно-допустимую скорость в воздухозаборной решетке? Как обосновать выбранную скорость? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.12.2004, 13:59
Сообщение #11





Guest Forum






Норм нет.
Есть критерий - допустимый уровень шума, генерируемый решёткой, для данного конкретного типа помещения. Либо другой критерий - дальность струи воздуха (которая в первую очередь зависит от скорости на решётке).
По опыту, если нет под рукой таблицы, скорость на решётке жалюзийной 1-о или 2-х рядной (чтобы шум был в норме): для офисных помещений - не выше 2-3 м/с; для квартир - не выше 1,2-1,8 м/с. Большая скорость - для больших решёток (с большей стороной > 400).

Примечание: скорость - для живого сечения решётки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morozoff
сообщение 21.12.2004, 14:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.10.2004
Пользователь №: 225



Вот еще нашел в справочнике проектировщика под ред. Павлова (стр. 242):
Скорость воздуха в живом сечении воздухозаборных решеток и утепленных клапанов - до 4 м/c при установке самоочищающихся масляных фильтров, при отсутсвии фильтров – до 6 м/c. Скорость воздуха в воздухозаборных шахтах должна составлять 4-6 м/c.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.12.2004, 14:44
Сообщение #13





Guest Forum






к Morozoff

Всё зависит от назначения помещения. Названные Вами скорости (из справочника) подходят только для производственных помещений, да и то, не для всех.

Эти замечания относятся в равной мере для воздухозаборных наружных решёток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман
сообщение 21.12.2004, 20:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



Я в таких случиях закладываю грабер сетку и казырёк от осадков. А почему так всё просто надо делать уселение проёма в наружной стене это выдет в круглую цену, как проект так и монтаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisichka
сообщение 24.12.2014, 9:29
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.1.2010
Из: Россия
Пользователь №: 44275



Цитата(Grafik @ 9.12.2004, 19:14) *
арктика
АНР 1000х500 Sсеч=0.21м2

Скорость дествительно огрооооооомная!

tongue.gif

Согласно каталогу Арктос, живое сечение решетки АРН 1000х500 - 0,4,86 м2, АРН 500х1000 - 0,484 м2. Скорость - не более 7 м/сек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.12.2014, 9:32
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Роман @ 21.12.2004, 21:35) *
Я в таких случиях закладываю грабер сетку и казырёк от осадков. А почему так всё просто надо делать уселение проёма в наружной стене это выдет в круглую цену, как проект так и монтаж.


А хотите я применю пункт

Цитата
13. При отправке сообщений не рекомендуется:
- намеренно пренебрегать правилами грамматики русского языка;


Или отпишетесь, что не намеренно, а по причине безграмотности?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.12.2014, 10:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Skaramush @ 24.12.2014, 10:32) *
А хотите я применю пункт
Или отпишетесь, что не намеренно, а по причине безграмотности?

Уж 10 лет прошло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.12.2014, 10:51
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Каюсь biggrin.gif Тормоз. Четвёрка в конце даты сбила, нолик зевнул.
Ну, пусть другим в назидание повисит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dexss
сообщение 28.1.2015, 12:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 12.1.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 89045



Цитата(boombo @ 8.12.2004, 16:48) *
Доброго Всем дня!

Интересуют вот какие вопросы?

Изучаю проект с приточной установкой (производительность 12000 м3/ч),

1. По проекту на заборе воздуха установлена решетка АНР1000х500 не великовата ли скорость 16 м/с при полном расходе в 12 тыс.?

2. Почему проектировщик подобрал воздуховоды таким образом, что скорость в них не превышает 4,5 - 5 м? (нельзя ли вести расчет из 8 м/с в канале, помещение фактически носит производственных характер "крытая автостоянка")

С надеждой на скорый ответ!!!


При скорости в 16 м/с решетка получится - 600х400,посчитано в программе Ducter
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 28.1.2015, 13:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

И пришёл "скорый ответ" через 11 (ОДИННАДЦАТЬ!!!!) лет. Так скоро только на Руси ездят. clap.gif bestbook.gif clap.gif

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных