Ротационный рекуператор |
|
|
|
2.10.2008, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Добрый день. так уж получилось, что не разу не попадались приточки с ротационным рекуператором вопрос вот в чем, каким образом Вы контролируете обрыв ремня. Моя идея - это мерить ток (90w, 220В), если ток падает то обрыв ремня, но выполнить я планирую эмпирическим путем замерив ток с ремнем и без, и в контроллере заложить некое значение если дистигнет его, то обрыв ремня, плюсы этого решения нет лишних проводов до приточки все монтируется в шкафу
С уважением Вячеслав
|
|
|
|
|
2.10.2008, 9:22
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
У частотника, который управляет двигателем рекуператора, осуществляется контроль вращения ротора (вроде датчиком холла). Этот сигнал также выводится на один из внешних контактов. Кроме того, у этого же блока управления(частотника) есть выход типа "сухой контакт" который сообщает об аварии. Не стоит придумывать "лисапет"
|
|
|
|
|
2.10.2008, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597

|
 а надо контролировать? С таким-же успехом надо ставить еще и вибрационный датчик на отключение системы в случае землетрясения Ну это мое ИМХО конечно... Ну если уж очень надо - датчик Холла Вам в помощь. Ибо изменение тока будет за счет ЧП всеравно происходить. Или ставить умный частотник со слежением за нагрузкой и выдачей аварии в случае холстого хода. написали почти одно и тоже и почти одновременно
|
|
|
|
|
2.10.2008, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
В штатных контроллерах рекуператоров есть вход для датчика вращения ротора, который представляет собой геркон на раме и магнит на роторе, а сама функция прописана в программе.
Если вместо штатного контроллера ставится частотник общего применения, то в большинстве есть параметр минимального потребляемого тока, ниже которого инициируется сигнал аварии.
В крайнем случае можно поставить магнит, геркон и таймер, который будет сбрасываться/взводиться по сигналу от геркона.
"Лишние провода" - не самая большая плата за сигнал с датчика.
|
|
|
|
|
2.10.2008, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Но позвольте, я ни про какой частотник не писал его там нет, только двигатель и двигатель однофазный, ЧП на однофазный двигатель я не встречал
С уважением Вячеслав
|
|
|
|
|
2.10.2008, 9:47
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Уважаемый Вячеслав, в роторных рекуператорах используемых в установках Системаир используется однофазный ЧП EMOTRON.
Не могу говорить за других производителей, но думаю, что там решения аналогичные(применение ЧП)
ЗЫ Здесь речь идет о Роторе с переменной скоростью вращения. который является наиболее практичным и часто используемым.
|
|
|
|
|
2.10.2008, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597

|
Насколько я знаю, действительно, ЧП с однофазным выходом большая редкость. У эмотрона их точно нет. Есть с однофазным питанием, но выход 3-х фазный... Вообще обычно системы с термоколесом поставляютя с комплектным частотником (обычно Lingenburg) А без ЧП от колеса толку особо и нету... токо зимой тупо включать и все, никакой регулировки в переходный период без теплоносителя...
|
|
|
|
|
2.10.2008, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Одно могу точно сказать, что приточка фирмы Wesper, если у кого есть схема подключения рекуператора этой фирмы просьба скинуть
С уважением Вячеслав
|
|
|
|
|
2.10.2008, 10:16
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(Ilich79 @ 2.10.2008, 10:54) [snapback]298225[/snapback] У эмотрона их точно нет. Есть с однофазным питанием, но выход 3-х фазный... Вообще обычно системы с термоколесом поставляютя с комплектным частотником (обычно Lingenburg) В системаировских установках используются "колеса" "Klinenburg" но по ккакой то причине чостотники не "Klinenburg" а Emotron Varimatic , действительно 1фаза - 3 фазы В принципе контроль работы "Ротора" может осуществлять контроллер имеющий функцию контроля эффективности рекуперации (та-же "Коряга")
|
|
|
|
|
2.10.2008, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597

|
вообщем я думаю что ненадо никакого контроля обрыв ремня... всеже рекуператор не так критичен как вентилятор. Просто включай и все. И я не совсем уверен что там ременная передача, обычно делают зубчатую...
|
|
|
|
|
2.10.2008, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Ременная с редуктором
|
|
|
|
|
2.10.2008, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
И если нет частотника на рекуператоре и ни какой автоматики к мотору на рекуператор нет, чем плох датчик тока??
С уважением Вячеслав
|
|
|
|
|
3.10.2008, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Введенный в заблуждение поставщиками, что никакого электронного блока не будет, ввел в заблуждение и Вас сегодня выяснил, что блок всетаки будет, если кому понадобится то схемы подключения на эти екуператоры от wesper: С уважением Вячеслав
|
|
|
|
|
3.10.2008, 11:18
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
С поставщиками такое случается, особенно когда разговор происходит через менеджера(непродвинутого) Вообще странно, Danvent это Systemair и какое он отношение имеет к Wesper ?
|
|
|
|
|
3.10.2008, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Хороший вопрос, но ответ мне дали в тех поддержке Wesper, но эта функция variable speed идет опционально, а так рекуператор будет без него и можно только включить и выключить, теперь осталось выяснить будет или нет всетаки точно variable speed в рекуператоре С уважением Вячеслав
Сообщение отредактировал Vyacheslav - 3.10.2008, 11:27
|
|
|
|
|
3.10.2008, 11:53
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Открою вам маленький секрет, разница в стоимости рекуператора с постоянной и переменной скоростью, составляет 100-200 Евро(в зависимости от аппетитов дилера). Что весьма и веьма немного по сравнению со стоимостью установки. Рекуператор с переменной скоростью дает огромное удобство при регулировании температуры. Посему я с самого начала работы с роторными рекуператорами применяю "переменники".
|
|
|
|
|
3.10.2008, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(cat @ 3.10.2008, 12:53) [snapback]298726[/snapback] Рекуператор с переменной скоростью дает огромное удобство при регулировании температуры. Типа можно специально понизить коэф. рекуперации? Регулирование скорости без преднагрева - ерунда
|
|
|
|
|
3.10.2008, 12:09
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(Rondo @ 3.10.2008, 13:07) [snapback]298732[/snapback] Типа можно специально понизить коэф. рекуперации? Регулирование скорости без преднагрева - ерунда А аргументировать?
|
|
|
|
|
3.10.2008, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(cat @ 3.10.2008, 13:09) [snapback]298734[/snapback] А аргументировать?  Насколько я знаю, при опасности замерзания конденсата ротора (по датчику вытяжного воздуха после него), замедляется вращение ротора, что позволяет прогревать поверхность ротора преднагревом
|
|
|
|
|
3.10.2008, 12:21
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
А мне из практики известно. Роторные рекуператоры в установках...(дабы не обвинили в рекламе). При континентальном климате и наружной температуре до -32 работают без вопросов. Установок поставлено более 50 штук, так-что "статистика". ЗЫ При более низких температурах, или более высокой влажности преднагрев НЕОБХОДИМ, что в подборах и делаю
|
|
|
|
|
3.10.2008, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(cat @ 3.10.2008, 13:21) [snapback]298742[/snapback] до -32 работают без вопросов А зачем тогда регулировать скорость вращения?
|
|
|
|
|
3.10.2008, 12:43
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
При температурах -10...+12(примерно), Приточка в "услугах калорифера" не нуждается. Если используется рекуператор с постоянной скоростью вращения температура притока не будет соответствовать температуре уставки, соответственно необходимо задействовать охлаждение, либо отключать рекуператор и включать калорифер. При использовании "переменника" замедляется скорость вращения и вы получаете требуемую температуру приточного воздуха. ЗЫ Еще из практики, промтоварный(точнее шмотки игрушки и тд) магазин, установка с ротором и электрокалорифером(поэтому и смогли заметить). Электрокалорифер начинал работу при примерно -15. Понятно что вытяжной воздух был достаточно теплый (26-28), тк теплоизбытки в помещении были значительные. ЗЗЫ Последовательность аналоговых выводов контроллера управления обычно"охладитель" затем "рекуператор" затем "нагрев"
|
|
|
|
|
3.10.2008, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(cat @ 3.10.2008, 13:43) [snapback]298756[/snapback] При температурах -10...+12(примерно), Приточка в "услугах калорифера" не нуждается. В принципе логично
|
|
|
|
|
3.10.2008, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Цитата(cat @ 3.10.2008, 12:43) [snapback]298756[/snapback] При температурах -10...+12(примерно), Приточка в "услугах калорифера" не нуждается. При использовании "переменника" замедляется скорость вращения и вы получаете требуемую температуру приточного воздуха. Получается для регулирования скорости вращения рекуператора, потребуется датчик температуры после него? С уавжением Вячеслав
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
3.10.2008, 17:42
|
Guest Forum

|
Для управления скоростью рекуператора, отдельного датчика температуры не требуется. Используются датчики температуры, установленные в приточном и вытяжном воздуховодах. Гляньте здесь...
Прикрепленные файлы
GOLD.zip ( 2,8 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 119
|
|
|
|
Гость_Viking_*
|
13.1.2009, 15:59
|
Guest Forum

|
Обычно контроль обрыва ремня роторника не делал никогда... ибо нафига... Но если б встала задача, думаю что нить с фотоэлементом попробывал бы построить, благо стоят копейки и на рынке готовых решений полно с сухим контактом на выходе, а гемороится с нагрузкой это фыррр.
Сообщение отредактировал Viking - 13.1.2009, 16:01
|
|
|
|
|
  |