Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоноситель автономных систем, что можно заливать
mukc
сообщение 2.10.2008, 12:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2008
Из: Украина
Пользователь №: 20439



Добрый день. Подскажите, что можно заливать в автономные системы отопления кроме воды, и есть ли для воды какие нибудь антикорозийные ит.д. присадки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seva1965_*
сообщение 2.10.2008, 14:05
Сообщение #2





Guest Forum






не антикоррозийные,а умягчители. они или заливаются в бак или в самом баке предусмотрено место,где эти присадки "валяются" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 2.10.2008, 17:19
Сообщение #3





Guest Forum






есть специализированные антифризы, только обязательно разбавляйте водой,лучше дистиллированной, этиленгликоль очень агресивен, лучше использовать антифризы на основе пропеленгликоля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 2.10.2008, 17:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата
mukc Дата Сегодня, 12:14
Добрый день. Подскажите, что можно заливать в автономные системы отопления кроме воды, и есть ли для воды какие нибудь антикорозийные ит.д. присадки?


Что конкретно Вы хотите от другого вида теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 2.10.2008, 20:29
Сообщение #5


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(losь @ 2.10.2008, 18:19) [snapback]298451[/snapback]
есть специализированные антифризы, только обязательно разбавляйте водой,лучше дистиллированной, этиленгликоль очень агресивен, лучше использовать антифризы на основе пропеленгликоля.

Вот тут надо внимательно - насколько знаю в последнее время на рынке в основном присутствуют полностью готовые составы и их разводить категорически не рекомендуют производители. Концентраты есть но готовых больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mukc
сообщение 2.10.2008, 21:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2008
Из: Украина
Пользователь №: 20439



Дело в том, что я работаю в небольшой фирме по монтажу автономных небольших систем отопления. И, как правило, после того как всё готово заказчик требует чтобы в его систему залили что нибудь такое хорошее но сам не знает что. Или хотя-бы дистилированую воду и в неё добавили какую нибудь присадку. Я то понимаю что на работу закрытой системы оно не сильно повлияет, но люди требуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 2.10.2008, 23:02
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Гена @ 2.10.2008, 18:32) [snapback]298458[/snapback]
Что конкретно Вы хотите от другого вида теплоносителя?

Вам ведь верный вопрос задали...
Если речь не идет о предохранении от замерзания, лейте на здоровье дистиллят - кашу маслом не испортишь. Но не менее важно организовать грамотное перманентное удаление воздуха, исключить протечки и т.п. Никаких присадок не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 3.10.2008, 18:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



mukc, Ваши проблемы в том, что с самого начала не оговариваете с Заказчиком вид теплоносителя:
1. При завершении Вами работ Зак ищет - чем бы ещё Вас подгрузить. Хорошо, если за его счёт. Но на реализацию его фантазий Вы всё равно потратите незапланированное время (а оно как известно - деньги);
2. Если у Зака возникнет желание залить в расчитанную под использование воды и смонтированную систему нечто незамерзающее, типа антифриза на основе пропиленгликоля или этиленгликоля, хорошенько подумайте и посчитайте - Вы рискуете получить неработоспособную по гидравлике систему, и возможность забивания теплообменника продуктами разложения гликолей и их присадок при температурах от 140 0С(это касается топок с высокой тепловой плотностью - те же настенные котлы).
Вобщем, старайтесь оговаривать всё зараннее.
Полностью согласен с постом Alex_. Добавлю: промывку сначала хорошую сделайте обыкновенной водопроводной водой, потом заливайте дистилят. Если на объекте есть система умягчения водопроводной воды, то можно и через неё запитать систему).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.10.2008, 18:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Обессоленную - да. Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии.
Предложите заполнить систему через смягчающий фильтр для стиральной машины - дёшево и сердито.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.10.2008, 12:28
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(jota @ 3.10.2008, 19:18) [snapback]298923[/snapback]
Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии.

Это только на первых порах. Дальше воздух из нее очень быстро уходит, опять же, если в системе предусмотрены для этого необходимые устройства.
Еще: удаления гидрокарбонатов (временной жесткости) из воды не всегда бывает достаточно. Например, это относится к алюминиевым радиаторам.
Бывает так, что дистиллят самое удобное и практичное решение, например, в случае коттеджных автономных систем небольшого объема с алюминиевыми радиаторамии и настенным котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.10.2008, 12:43
Сообщение #11





Guest Forum






Стырить из теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 4.10.2008, 13:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата
jota Дата Вчера, 17:18
Обессоленную - да. Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии.
Предложите заполнить систему через смягчающий фильтр для стиральной машины - дёшево и сердито...

Со словом "дистилянт" я погорячился. Дистилированную воду заливали в квартирные системы автономного отопления всего пару раз лет десять назад - Заказчики работали - один в аптеке, другой на зарядке аккумуляторов - не пропадать же добру smile.gif. А так, если в котельной имеется бак запаса подпиточной воды, то покупаем химочищенную у ТЭЦ, а если система небольшая, то заполняем простой водопроводной водой через механический фильтр и умягчитель (обычно колбу с полифосфатной засыпкой ставим одновременно и для стиральной машины и для ГВС) если иное не предусмотрено проектом.

Цитата
Alex_ Дата Сегодня, 11:28
Это только на первых порах. Дальше воздух из нее очень быстро уходит, опять же, если в системе предусмотрены для этого необходимые устройства.

jota, скорее всего имел ввиду, что значение pH фактора дистиллированной воды не стоит на отметке 7, а снижается после контакта с воздухом при заполнении системы и в итоге мы можем получить кислотную коррозию.

Рекомендации компании Unical по уменьшению накипи и коррозии в системе отопления :
Прикрепленный файл  вода_в_системах_отопления_unical.pdf ( 95,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21117

1 f = французский градус = 0,2 мг-экв




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.10.2008, 15:10
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Гена @ 4.10.2008, 14:45) [snapback]299112[/snapback]
jota, скорее всего имел ввиду, что значение pH фактора дистиллированной воды не стоит на отметке 7, а снижается после контакта с воздухом при заполнении системы и в итоге мы можем получить кислотную коррозию.

С чего бы ему снижаться, да еще и после контакта с воздухом, если дистиллированная вода - чистый Н2О?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.10.2008, 15:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Из инструкции к увлажнителям:
Внимание! Полностью деминерализованная вода агрессивна к окружающим деталям. По этой причине, все линии питания воды и компоненты, расположенные в непосредственной близости к блоку увлажнения должны быть выполнены из нержавеющей стали (минимальные требования в соответствии с DIN 1.4301/AISI 304) или пластика, обеспечивающего защиту от полностью деминерализованной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 4.10.2008, 18:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата
Alex_ Дата Сегодня, 14:10
С чего бы ему снижаться, да еще и после контакта с воздухом, если дистиллированная вода - чистый Н2О?

Из Википедии:
Дистиллированная вода — очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений. Получают перегонкой в специальных аппаратах — дистилляторах.
Следует учесть, что дистиллированная вода не является чистой с химической точки зрения. Например, дистиллированная вода, полученная в латунном дистилляторе, содержит примеси меди и цинка. Удельная электропроводность дистиллированной воды, как правило, менее 5 мкСм/см. При необходимости использования более чистой воды используют деионизированную воду. Удельная электропроводность деионизованной воды может быть менее 0,05 мкСм/см.


Соотношение свободных ионов Н+ и -ОН определяет реакцию воды. Например, при контакте дистилята с находящимся в воздухе углекислым газом, расстворяющимся в воде, количество ионов Н+ увеличивается, а -ОН уменьшается, вода перестаёт быть нейтральной - имеет кислую реакцию. Как то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.10.2008, 21:03
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Гена @ 4.10.2008, 19:03) [snapback]299147[/snapback]
вода перестаёт быть нейтральной - имеет кислую реакцию.

Подщелочить едким натром до pH 9,5-10. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274