Теплоноситель автономных систем, что можно заливать |
|
|
|
2.10.2008, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2008
Из: Украина
Пользователь №: 20439

|
Добрый день. Подскажите, что можно заливать в автономные системы отопления кроме воды, и есть ли для воды какие нибудь антикорозийные ит.д. присадки?
|
|
|
|
Гость_seva1965_*
|
2.10.2008, 14:05
|
Guest Forum

|
не антикоррозийные,а умягчители. они или заливаются в бак или в самом баке предусмотрено место,где эти присадки "валяются"
|
|
|
|
Гость_losь_*
|
2.10.2008, 17:19
|
Guest Forum

|
есть специализированные антифризы, только обязательно разбавляйте водой,лучше дистиллированной, этиленгликоль очень агресивен, лучше использовать антифризы на основе пропеленгликоля.
|
|
|
|
|
2.10.2008, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата mukc Дата Сегодня, 12:14 Добрый день. Подскажите, что можно заливать в автономные системы отопления кроме воды, и есть ли для воды какие нибудь антикорозийные ит.д. присадки? Что конкретно Вы хотите от другого вида теплоносителя?
|
|
|
|
|
2.10.2008, 20:29
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(losь @ 2.10.2008, 18:19) [snapback]298451[/snapback] есть специализированные антифризы, только обязательно разбавляйте водой,лучше дистиллированной, этиленгликоль очень агресивен, лучше использовать антифризы на основе пропеленгликоля. Вот тут надо внимательно - насколько знаю в последнее время на рынке в основном присутствуют полностью готовые составы и их разводить категорически не рекомендуют производители. Концентраты есть но готовых больше.
|
|
|
|
|
2.10.2008, 21:29
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2008
Из: Украина
Пользователь №: 20439

|
Дело в том, что я работаю в небольшой фирме по монтажу автономных небольших систем отопления. И, как правило, после того как всё готово заказчик требует чтобы в его систему залили что нибудь такое хорошее но сам не знает что. Или хотя-бы дистилированую воду и в неё добавили какую нибудь присадку. Я то понимаю что на работу закрытой системы оно не сильно повлияет, но люди требуют.
|
|
|
|
|
2.10.2008, 23:02
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Гена @ 2.10.2008, 18:32) [snapback]298458[/snapback] Что конкретно Вы хотите от другого вида теплоносителя? Вам ведь верный вопрос задали... Если речь не идет о предохранении от замерзания, лейте на здоровье дистиллят - кашу маслом не испортишь. Но не менее важно организовать грамотное перманентное удаление воздуха, исключить протечки и т.п. Никаких присадок не нужно.
|
|
|
|
|
3.10.2008, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
mukc, Ваши проблемы в том, что с самого начала не оговариваете с Заказчиком вид теплоносителя: 1. При завершении Вами работ Зак ищет - чем бы ещё Вас подгрузить. Хорошо, если за его счёт. Но на реализацию его фантазий Вы всё равно потратите незапланированное время (а оно как известно - деньги); 2. Если у Зака возникнет желание залить в расчитанную под использование воды и смонтированную систему нечто незамерзающее, типа антифриза на основе пропиленгликоля или этиленгликоля, хорошенько подумайте и посчитайте - Вы рискуете получить неработоспособную по гидравлике систему, и возможность забивания теплообменника продуктами разложения гликолей и их присадок при температурах от 140 0С(это касается топок с высокой тепловой плотностью - те же настенные котлы). Вобщем, старайтесь оговаривать всё зараннее. Полностью согласен с постом Alex_. Добавлю: промывку сначала хорошую сделайте обыкновенной водопроводной водой, потом заливайте дистилят. Если на объекте есть система умягчения водопроводной воды, то можно и через неё запитать систему).
|
|
|
|
|
3.10.2008, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Обессоленную - да. Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии. Предложите заполнить систему через смягчающий фильтр для стиральной машины - дёшево и сердито.....
|
|
|
|
|
4.10.2008, 12:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(jota @ 3.10.2008, 19:18) [snapback]298923[/snapback] Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии. Это только на первых порах. Дальше воздух из нее очень быстро уходит, опять же, если в системе предусмотрены для этого необходимые устройства. Еще: удаления гидрокарбонатов (временной жесткости) из воды не всегда бывает достаточно. Например, это относится к алюминиевым радиаторам. Бывает так, что дистиллят самое удобное и практичное решение, например, в случае коттеджных автономных систем небольшого объема с алюминиевыми радиаторамии и настенным котлом.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
4.10.2008, 12:43
|
Guest Forum

|
Стырить из теплосети.
|
|
|
|
|
4.10.2008, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата jota Дата Вчера, 17:18 Обессоленную - да. Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии. Предложите заполнить систему через смягчающий фильтр для стиральной машины - дёшево и сердито... Со словом "дистилянт" я погорячился. Дистилированную воду заливали в квартирные системы автономного отопления всего пару раз лет десять назад - Заказчики работали - один в аптеке, другой на зарядке аккумуляторов - не пропадать же добру  . А так, если в котельной имеется бак запаса подпиточной воды, то покупаем химочищенную у ТЭЦ, а если система небольшая, то заполняем простой водопроводной водой через механический фильтр и умягчитель (обычно колбу с полифосфатной засыпкой ставим одновременно и для стиральной машины и для ГВС) если иное не предусмотрено проектом. Цитата Alex_ Дата Сегодня, 11:28 Это только на первых порах. Дальше воздух из нее очень быстро уходит, опять же, если в системе предусмотрены для этого необходимые устройства. jota, скорее всего имел ввиду, что значение pH фактора дистиллированной воды не стоит на отметке 7, а снижается после контакта с воздухом при заполнении системы и в итоге мы можем получить кислотную коррозию. Рекомендации компании Unical по уменьшению накипи и коррозии в системе отопления :
вода_в_системах_отопления_unical.pdf ( 95,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 211171 f = французский градус = 0,2 мг-экв
|
|
|
|
|
4.10.2008, 15:10
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Гена @ 4.10.2008, 14:45) [snapback]299112[/snapback] jota, скорее всего имел ввиду, что значение pH фактора дистиллированной воды не стоит на отметке 7, а снижается после контакта с воздухом при заполнении системы и в итоге мы можем получить кислотную коррозию. С чего бы ему снижаться, да еще и после контакта с воздухом, если дистиллированная вода - чистый Н2О?
|
|
|
|
|
4.10.2008, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Из инструкции к увлажнителям: Внимание! Полностью деминерализованная вода агрессивна к окружающим деталям. По этой причине, все линии питания воды и компоненты, расположенные в непосредственной близости к блоку увлажнения должны быть выполнены из нержавеющей стали (минимальные требования в соответствии с DIN 1.4301/AISI 304) или пластика, обеспечивающего защиту от полностью деминерализованной воды.
|
|
|
|
|
4.10.2008, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата Alex_ Дата Сегодня, 14:10 С чего бы ему снижаться, да еще и после контакта с воздухом, если дистиллированная вода - чистый Н2О? Из Википедии: Дистиллированная вода — очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений. Получают перегонкой в специальных аппаратах — дистилляторах. Следует учесть, что дистиллированная вода не является чистой с химической точки зрения. Например, дистиллированная вода, полученная в латунном дистилляторе, содержит примеси меди и цинка. Удельная электропроводность дистиллированной воды, как правило, менее 5 мкСм/см. При необходимости использования более чистой воды используют деионизированную воду. Удельная электропроводность деионизованной воды может быть менее 0,05 мкСм/см.Соотношение свободных ионов Н+ и -ОН определяет реакцию воды. Например, при контакте дистилята с находящимся в воздухе углекислым газом, расстворяющимся в воде, количество ионов Н+ увеличивается, а -ОН уменьшается, вода перестаёт быть нейтральной - имеет кислую реакцию. Как то так.
|
|
|
|
|
4.10.2008, 21:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Гена @ 4.10.2008, 19:03) [snapback]299147[/snapback] вода перестаёт быть нейтральной - имеет кислую реакцию. Подщелочить едким натром до pH 9,5-10.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)