Прошу совета по алгоритму расчета и подбора. Исходные данные – регион (Москва), температура воды 7/12 и требуемая холодопроизводительность Qx. Ну, и тип системы – выносной конденсатор и драйкулер. Считаю так: Qконденсатора =Qx+ Q электрического потребления компрессора Q драйкулера =Qx+Qнасоса (это по закону сохранения энергии) Расчет параметров конденсатора ясен, а вот какими данными правильнее задаваться при подборе драйкулера? А конкретно – температура воздуха, проходящего через драйкулер: На мой взгляд, я бы поставил -10. Ниже будет – значит, гарантированно охладит гликоль, выше – включится холодильный контур. Но это чисто мои соображения, ибо драйкулерами раньше вплотную не занимался.
|