> Доохлаждение электрокалорифера
Гость_aleksandrnt_*
сообщение 25.1.2006, 15:10
Сообщение #1





Guest Forum






Каким образом реализовать доохлаждение электрокалорифера (Р более 15 кВт) при выключении приточного вентилятора, а соответственно и калорифера? Желательно с меньшими затратами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 25.1.2006, 16:46
Сообщение #2





Guest Forum






Добавить в цепь управления вентилятором контакт реле времени с задержкой отключения. А сигнал на управляющий вход реле времени взять из цепи упрвления нагревателем.
Всегда так делали. Пока никто не возвращался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.1.2006, 18:01
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Victory @ Jan 25 2006, 19:47 )
Добавить в цепь управления вентилятором контакт реле времени с задержкой отключения.
На, примерно, три-пять минут. в дополнение к этому можно блокировать отключение вентилятора термостатом, по температуре воздуха в канале.
а если использовать два термостата, один до, другой после нагревателя, то можно обойтись без реле времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aleksandrnt_*
сообщение 31.1.2006, 15:27
Сообщение #4





Guest Forum






Может кто нибудь схемку подкинет, буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кошоков Александ...
сообщение 6.2.2006, 11:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367



Вообще надо смотреть что у вас за система автоматики. Если на простейших контроллерах и реле, то ставить реле времени, например АББ. Если свободнопрограммируемый, то естсесственно программировать дискретный выход.
Следует учесть еще вот что. Является ли электрокалорифер единственным устройством нагрева или еще есть доп калорифер водяной. Если есть водяной, то стоит учесть возможность заморозки его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных