	 |  совместная работа насосов |  |  |  
	
		|  | 
				  9.10.2008, 14:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44
 Регистрация: 30.7.2008
 Пользователь №: 21097
 
 
 
  
 | 
				Имеем технологический трубопровод, в штатном режиме работает 1 насос 350т/ч при аварии дополнительно включается насос 500т/ч у обоих номинальный напор 50м. собственно вопрос будет ли общий расход равен сумме двух расходов? ведь при включении 2-го насоса расход по трубе увеличивается в 2.5 раза, следовательно потери возрастают в 6,25 раз давление повышается и насос согласно своей характеристике будет работать в другом режиме(больше напор меньше расход) Че то я совсем запутался    Стоит ли это учитывать? или забить?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.10.2008, 17:40 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Учитывать надо. Характеристики насосов складываются по оси Х и накладываются на характеристику трубопровода. Расход будет меньше арифметической суммы, иногда и значительно..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.10.2008, 23:08 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sergey-energo @ 9.10.2008, 13:50) [snapback]300964[/snapback] .... у обоих номинальный напор 50м. собственно вопрос будет ли общий расход равен сумме двух расходов? ведь при включении 2-го насоса расход по трубе увеличивается в 2.5 раза,... гы-ыыыыыыыыыыы....улет!   Цитата Расход будет меньше арифметической суммы, иногда и значительно..  Иванов, а с Вами шо? Пьятница?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.10.2008, 23:24 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.10.2008, 23:29 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 9.10.2008, 22:24) [snapback]301137[/snapback] Нате сами разбирайтесь- Гы-ыыыыыыыыы     Серж, прочтите что афтар пишет, и шо вы ответили!     А я пока пойду пить "Нистру"      А Вы, шо сегодня пили?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2008, 7:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1281
 Регистрация: 12.10.2007
 Из: Россия-Германия
 Пользователь №: 11952
 
 
 
  
 | 
				А если две Нистры, то напор остается номинальным?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2008, 7:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44
 Регистрация: 30.7.2008
 Пользователь №: 21097
 
 
 
  
 | 
				to sergспассибо,а из какой книги страничка?
 to vict
 Вы наверно сразу родились великим проектировщиком? Если Вы такой умный скажите свое МММ.
 
 Цитата(sergey-energo @ 9.10.2008, 13:50)
 .... у обоих номинальный напор 50м. собственно вопрос будет ли общий расход равен сумме двух расходов? ведь при включении 2-го насоса расход по трубе увеличивается в 2.5 раза,...
 гы-ыыыыыыыыыыы....улет!
 
 
 Цитата
 Расход будет меньше арифметической суммы, иногда и значительно..
 
 Иванов, а с Вами шо? Пьятница?
 
 у меня насосы с РАЗНЫМ расходом 350+500=850 что ПРИМЕРНО в 2.5 раза больше, узнать какой будет реальный расход и была цель этого поста
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2008, 8:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 364
 Регистрация: 13.10.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 11973
 
 
 
  
 | 
				ну это же просто..
 отложите на милиметровке графики своих насосов и сети..
 
 и графики насосов сложите при паралельной работе... (по линиям постоянного напора)
 
 точка пересечения сети и сложенной характеристики и будет искомым расходом..
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2008, 8:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Неее, нам "Нистру" не по-кайфу. Ежели закон Ома (тот, который короткий),- энто ЗЫ. Рисуем два генератора постоянного тока, включ. параллельно на одну нагрузку (резистор Rx), Параметры генератора: напряжения на выходе 50,В(всегда); мощности одного 350, другого 500Вт. Считаем Rx и мощности кажного генератора. А можа, всетаки на "Нистру" передтить?!, неее на святое не покушаюсь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2008, 8:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 9.10.2008
 Из: г. Омск
 Пользователь №: 23781
 
 
 
  
 | 
				Необходимо построить совместную характеристику водовода и насосов. Точка пересечения этих характеристик и даст фактический расход и напор.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2008, 12:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1281
 Регистрация: 12.10.2007
 Из: Россия-Германия
 Пользователь №: 11952
 
 
 
  
 | 
				Слушайте "Задержку поставки", только на милиметровке не зацикливайтесь.     Excel рулит    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2008, 12:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sergey-energo @ 10.10.2008, 8:44) [snapback]301193[/snapback] у меня насосы с РАЗНЫМ расходом 350+500=850 что ПРИМЕРНО в 2.5 раза больше, узнать какой будет реальный расход и была цель этого поста Ну и зачем вам сумма расходов каждого насоса,ведь вам нужен расход при совместной работе насосов на общую сеть.И это совсем не сумма расходов. Про совместный график новой характеристики насосной установки(из 2-х насосов) и график характеристики сети(новый,верней не новый,а его продолжение в область расходов от работы двух насосов на одну сеть) писали. Хотя можно и по формулам- тож упоминали.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2008, 13:06 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sergey-energo @ 10.10.2008, 7:44) [snapback]301193[/snapback] to sergспассибо,а из какой книги страничка?
 Турк. Насосы и насосные станции. Классику надо читать!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.10.2008, 12:02 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sergey-energo @ 10.10.2008, 6:44) [snapback]301193[/snapback] to vict Вы наверно сразу родились великим проектировщиком? Если Вы такой умный скажите свое МММ.
 Говорю свое МММ – нет, я сразу родился таким же сопляком как и вы, более того, не проектировщиком!     После того как утер сопли, я стал учиться…и когда обучение дошло про  насосы, запомнил навсегда – при подборе насосов, в первую очередь необходимо строить график работы насоса(ов) на сети! А теперь как я увидел первый пост.  Из поста ясно что насосы работают(должны) в параллель, но насколько мне известно, второй подключаемый насос на один трубопровод не должен иметь характеристики выше первого рабочего насоса более чем на 30%.  Автор "умственно" увидев работу двух насосов задал вопрос  Цитата будет ли общий расход равен сумме двух расходов , на который сам и ответил  Цитата ведь при включении 2-го насоса расход по трубе увеличивается в 2.5 раза, следовательно ... насос согласно своей характеристике будет работать в другом режиме(больше напор меньше расход) , но настолько запутался, что  сразу все из "ума" вылетело, и обрадовавшись рисунку из Турка успокоился. Но не учел один фактор. Данный рисунок и описание его, подходит для одинаковых  насосов. Для разных же насосов, на одном трубопроводе, он бы увидел что один из насосов уходит в "разнос", соответсвенно насосы с такими характеристиками надо устанавливать на разных трубопроводах, и в этом случае расход просто суммируется.... Дальше ражжевывать не буду.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.10.2008, 8:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 30
 Регистрация: 12.8.2008
 Из: МО
 Пользователь №: 21447
 
 
 
  
 | 
				В Турке есть случай и для разных насосов, у меня был подобный случай-ставил дроссельную шайбу для снижения напора от большего насоса, а где указано что разность характеристик насосов 30%? А вообще еще из универа припомню лекцию про "дефицит подачи" от параллельной работы насосов, там все по графику и "милиметровке"
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.10.2008, 10:30 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jechka @ 14.10.2008, 7:23) [snapback]302320[/snapback] А вообще еще из универа припомню лекцию.... К сожалению в универе не читают лекции про то, что надо читать внимательно и слышать ...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.10.2008, 20:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vict @ 13.10.2008, 13:02) [snapback]301947[/snapback] А теперь как я увидел первый пост. Из поста ясно что насосы работают(должны) в параллель, но насколько мне известно, второй подключаемый насос на один трубопровод не должен иметь характеристики выше первого рабочего насоса более чем на 30%.
 Откуда Вы взяли эти данные (про 30%)? Поделитесь, пожалуйста. Цитата(Vict @ 13.10.2008, 13:02) [snapback]301947[/snapback] Автор "умственно" увидев работу двух насосов задал вопрос , на который сам и ответил , но настолько запутался, что  сразу все из "ума" вылетело, и обрадовавшись рисунку из Турка успокоился. Но не учел один фактор. Данный рисунок и описание его, подходит для одинаковых насосов. Для разных же насосов, на одном трубопроводе, он бы увидел что один из насосов уходит в "разнос", соответсвенно насосы с такими характеристиками надо устанавливать на разных трубопроводах, и в этом случае расход просто суммируется.... Извините, интересную фразу в второй цитате я выделил курсивом. По Вашему, работа двух насосов с разными характеристиками на общий трубопровод невозможна? Но в первой цитате Вы не отрицаете возможность такой работы (правда, с ограничением 30%). Похоже, что Вы запутались. А где почитать об "уходе насоса в "разнос" "?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 8:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 364
 Регистрация: 13.10.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 11973
 
 
 
  
 | 
				ну что за бред пошёл....
 Vict уже всё разжевал и в рот положил..
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 8:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3065
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 14480
 
 
 
  
 | 
				Есть не хотят!Отказываются!!)))))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 12:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1281
 Регистрация: 12.10.2007
 Из: Россия-Германия
 Пользователь №: 11952
 
 
 
  
 | 
				30% - ориентировочная цифра полученная из опыта. Однако для различных условий водоразбора и для различных параметров насосов и сети эта цифра может быть и 10% и 80%. Не стоит запоминать эту цифру как аксиому. Нужно обязательно строить график совместной работы насосов на сеть и затем принимать решение.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 14:53 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Насосник @ 15.10.2008, 11:06) [snapback]303083[/snapback] Однако для различных условий водоразбора и для различных параметров насосов и сети эта цифра может быть ... и 80%. А не могли бы вы привести пример(график) исходя из ваших условий. Только пож-а не забудьте нанести и ню к.п.д.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 15:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1281
 Регистрация: 12.10.2007
 Из: Россия-Германия
 Пользователь №: 11952
 
 
 
  
 | 
				И 80% не предел. Про НЮ я ничего не писал. Вобщем и без графика ясно про работу в неоптимальной (с точки зрения КПД) области. Для ряда систем (например отопление с насосами с мокрым ротором) КПД насоса не является определяющим (у этих насосов КПД 20-40%). Паралельная работа насоса RS (2м3/ч) и TOP-S (5 м3/ч) без проблемна (ни один из насосов не уходит в "разнос"). Месяц назад нас просили помочь разобраться в причинах повышенного шума в системе отопления в часовне в храме "на крови" в Екатеринбурге. (там RS работает непрерывно, а TOP-S подключается в зимний период).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 16:25 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				опять эти графики работы насосов....опять чудо эксель....
 ну выложите посмотреть, просто интересно уже в самом деле... а то в прошлый раз трещали трещали, так и расстались на милиметровке....
 для того, что бы посторть график надо паспорт с кривой работы насоса, потом снятие точек, апроксимация (с какой точностью)
 а график сети как строите? мне понятна конечная картина... меня интересует инструментарий...
 ну дайте уже посмотреть на это чудо!
 
 кривая работы сети очень зависит от местных сопротивлений, вернее от их значений. При наличии балансировочной арматуры по ходу дела можно эту кривую притянуть куда угодно. (если не вылезать за пределы рабочих параметров насосов)
 
 А разнос это когда один насос зажимает расход второго выше минимального расхода последнего? т.е. работа слабого насоса как бы на закрытую задвижку?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 19:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 414
 Регистрация: 3.4.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2530
 
 
 
  
 | 
				Завтра выйду на работу и попробую Вам помочь
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 20:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Насосник @ 15.10.2008, 15:56) [snapback]303261[/snapback] Паралельная работа насоса RS (2м3/ч) и TOP-S (5 м3/ч) без проблемна .   И бессмысленна.  в циркуляц. контуре И вообще указание (2м3/ч), (5 м3/ч) - тоже не имеет смысла без напоров
				Сообщение отредактировал jota - 15.10.2008, 20:18 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 20:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 414
 Регистрация: 3.4.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2530
 
 
 
  
 | 
				Нашел свои старые расчеты в экселе. Выкладываю. Завтра попробую отсканировать методичку из которой Вам все будет понятно
				Сообщение отредактировал Александр-технолог - 15.10.2008, 20:10   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 20:29 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ssn @ 15.10.2008, 15:25) [snapback]303278[/snapback] эту кривую притянуть куда угодно. за уши, за уши...    Цитата(jota @ 15.10.2008, 19:08) [snapback]303377[/snapback]   И бессмысленна.  Бессмысленно другое, но это уже другое..    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 20:38 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Александр-технолог @ 15.10.2008, 18:46) [snapback]303372[/snapback] Завтра выйду на работу и попробую Вам помочь кому, и чем?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_BUFF_* | 
				  15.10.2008, 20:46 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Александр-технолог @ 15.10.2008, 20:46) [snapback]303372[/snapback] Завтра выйду на работу и попробую Вам помочь Александр, и мне помогите    материально    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2008, 20:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 414
 Регистрация: 3.4.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2530
 
 
 
  
 | 
				Автору поста. На самом деле вопрос очень интересный и к сожалению достаточно полно не освещен, даже когда я учился в универе преподователь не мог толком объяснить что такое S (удельное сопротивление трубопровода) и для чего его нужно считать.  P.S. Ну если не нужно выкладывать методичку тады не буду. Мне меньше проблем   Цитата(BUFF @ 15.10.2008, 21:46) [snapback]303395[/snapback] Александр, и мне помогите    материально  Привет Сергей. Рад тебя видеть на форуме-давно не общались
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 