Товарищи, подскажи что-нибудь по расчету вибраций от насосного оборудования. Есть ли какие-нибудь свежие решения, кроме пособия к МГСН 2.04-97?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 20.11.2008, 8:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



Ставим насос Grundfos и запрос к представителю фирмы. Он выдает справку о децибеллах в 1 метре от оборудования, которая удовлетворяет экспертизу. Если очень надо могут и расчет сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 20.11.2008, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



1. Децибелы - это звуковое давление (шум), а не вибрация
2. Представитель фирмы выдает в Дб(А), а нормируется в Дб. Цифры друг в друга пересчитать невозможно. Справку получать не обязательно т.к. эти данные приведены в каталогах
3. Нормируется не в 1 м от оборудования, а в конкреттном помещении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 20.11.2008, 16:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(mladgun @ 9.10.2008, 19:16) [snapback]301033[/snapback]
Товарищи, подскажи что-нибудь по расчету вибраций от насосного оборудования. Есть ли какие-нибудь свежие решения, кроме пособия к МГСН 2.04-97?

Свежее не бывает. Всегда строители динамическую нагрузку берут 30% от веса оборудования. И голова не болит ни у кого.
Серьезные расчеты делаются для серьезного оборудования: карусельные станки на заводах, дизеля, компрессоры и т.д.
Недавно тренировался сам по глупым вопросам экспертов, посмотрите:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_нагрузок_на_насос.xls ( 18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 1:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных