> Подбор регулирующего клапана!, на примере клапана VB2 фирмы данфосс
Polyarnik
сообщение 10.10.2008, 19:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Уважаемые специалисты, поделитесь пожауйста опыом с начинающим проектировщиком.
Задача такая: нужно подобрать регулирующий клапан VB2 для системы отопления. Для расчета его требуемой пропускной способности Kv мне необходим перепад давлений на клапане Pкл. На работе мне говорят не задумываясь брать его равным 0.5бар, но я в упор не понимаю, откуда взялась эта цифра и почему именно 0.5..? Соответсвенно не уверен в правельности решения...
Кто-нибудь может объяснить этот момент..?
заранее, СПАСИБО..!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.10.2008, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Перепад давления на клапане принимается по рекомендации изготовителя. Принимая перепад на клапане задаем угол наклона характеристики линейного регулирования. Чем меньше перепад тем более пологая характеристика. Для Данфосс рекомендуемый перепад 0,5 - 1 бар. Но клапана могут работать и на большем перепаде. Тогда их нужно проверить на кавитацию, если клапан стоит на подающей, а не на обратке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 10.10.2008, 20:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А я видел у данфоса цифирю 0,3 бар. А если перепад всего 5 метров? Все же надо отталкиваться от потерь в системе отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 10.10.2008, 21:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Цитата(jota @ 10.10.2008, 20:57) [snapback]301534[/snapback]
Для Данфосс рекомендуемый перепад 0,5 - 1 бар.


Спасибо, понял..! то есть я могу брать перепад скажем 0.7 и исходя из этого считать пропускную способность..? А что может случиться, если я возьму слишком низкий или слишком высокий перепад..? Ну предположим 0.3 или 1.4..?

Для Shadow
Цитата(shadow @ 10.10.2008, 21:35) [snapback]301542[/snapback]
Все же надо отталкиваться от потерь в системе отопления.


Могли бы пояснить..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.10.2008, 22:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Данфосс рекомендует принимать не менее половины потерь давления регулируемого участка. Почитайте это пособие у Данфоса "Применение средств Данфосс в тепловых пунктах систем центрального теплоснабжения зданий".

Сообщение отредактировал А.В. - 10.10.2008, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.10.2008, 22:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(shadow @ 10.10.2008, 20:35) [snapback]301542[/snapback]
А я видел у данфоса цифирю 0,3 бар. А если перепад всего 5 метров? Все же надо отталкиваться от потерь в системе отопления.

Я думаю, там есть ещё циркуляционный насос который и будет преодолевать сопротивление системы отопления. А клапан дозирует количество первичной воды по требуемой температуре. Это при зависимом подключении.

Цитата(А.В. @ 10.10.2008, 22:16) [snapback]301562[/snapback]
Данфосс рекомендует принимать не менее половины потерь давления регулируемого участка. Почитайте это пособие у Данфоса "Применение средств Данфосс в тепловых пунктах систем центрального теплоснабжения зданий".

Я не знаю что написал Пырков, я изучал рекомендации Данфосс и T&A ещё в оригинале. Если Вы имеете ввиду приоритет регулирующего клапана - верно при одном источнике напора в системе отопления. В независимом присоединении потеря давления в теплообменнике не должна превышать 20 кПа (0,2 бар). По вашей теории, или как Вы говорите, Пыркова, перепад на клапане тогда должен быть 10 кПа = 0,1 бар. Посчитайте DN и Kvs такого клапана.
При зависимом подключении это правило приоритета тоже не действует, потому что налицо 2 источника напора 1. Тепловые сети; 2. Циркуляционный насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 10.10.2008, 23:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Для Jota

Цитата(jota @ 10.10.2008, 23:37) [snapback]301570[/snapback]
В независимом присоединении потеря давления в теплообменнике не должна превышать 20 кПа (0,2 бар). По вашей теории, или как Вы говорите, Пыркова, перепад на клапане тогда должен быть 10 кПа = 0,1 бар.

То есть потеря давления на теплообменнике - это и есть перепад давления на регулируемом участке для клапана..? Я все правильно понимаю..? Вы простите за тупые вопросы - молодой еще, пытаюсь по нормальному разобраться.

И вот еще, в одном из проектов тепловых пунктов увидел такой расчет:
Из перепада давления между прямой и обраткой вычитали потери давления системы и теплообменника. И по этому дельта Р считали пропускную способность клапана.
Кто-нибудь может откомментировать..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 0:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы невнимательно читали мои ответы: приоритет 05 это для балансировки отдельных частей системы отопления. Для регулирования теплообменника другие правила.
Чужие расчёты с Ваших слов не комментирую. Может и там невнимательно читали......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 11.10.2008, 9:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А где взять ориганал ТА и Данфосс с которого такие рекомендации вытекают. На русском действительно нарисована схема СО с клапаном и потери клапана должны быть не менее 50% от перепада клапана и системы.

Кстати на ESBE есть рекомендации нормальные, правда на англицком. опять про минимум половину потерь а в некоторых схемах еще больше.
http://infoweb.esbe.se/files/52230/Katalog..._99500300_B.pdf

Кстати вопрос еще про поворотные клапаны возникает. Как там по перепаду давления. В рекомендациях есть предельно допустимый перепад на клапане, но это не привязано никак к характеристикам регулируемой системы. при перепаде в системе 0,2 МПа, можно ли вставить клапан с перепадом 0,03 МПа. Практика показывает что все работает и тихо, но что говорит теория.

Сообщение отредактировал К.Д. - 11.10.2008, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 10:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Оригиналы на сайтах компаний на англ. языке.
Но я уверен, что и на русском тоже самое, просто не так понято. Приоритет 0,5 для регулирования и балансировки СО - Вы опять не внимательно читаете то, что я писал ранее - это уже Ваши проблемы.
Смесительные клапаны - это не регулировочные, а для смешивания. На них правило балансового приоритета не распространяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.10.2008, 11:55
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Йота а можно про смесительные клапана поподробнее. Я как то делал расчет, там конечно неустановившийся процесс. Но в небольшом промежутке времени можно считать установившемся. Имеется три кольца - большой и малый круг как в автомобиле. Задача работа клапанов с нормальными перепадами давления для того чтоб по возможности не менялся расход в контуре потребителя - остальное решается в котельной или еще где-то. Это я пока о схеме с двухходовыми клапанами. В контуре источника теплоснабжения может быть насос а может и не быть (это грубое описание расчетной модели) . И все равно приходим к тому что для эфективного регулирования действует правило балансового приоритета. Трехходовой клапан это только конструктивное усовершенствование. Расчетная схема остается прежней.
Йота , я тоже принципиально против сотворения идолов, но на основы пока замахиваться не решаюсь. Может и Вы воздержитесь. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 13:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Всё! Последний раз в сезоне. Меня уже old patriot раньше достал со своей теорией, а теперь Сантехник угрожает - не замахиваться на святое.
Между регулировкой 2ходовым и 3ходовым есть разница существенная. См. прилагаемые рисунки.

2х -ходовой пропускает через себя столько первичного теплоносителя, сколько нужно для поддержания температуры. При этом, пропуск складывается с дебетом насоса и общее количество воды циркулирующее через нагрузку меняется в зависимости от температуры. 2х-ходовой клапан должен иметь достаточное сопротивление, чтобы влиять на регулировку. Как правило, такие клапана расчитываются на падение давления на них 50-150 кПа. При этом, если температура подачи высокая (130-150*С) на клапане может быть кавитация, поэтому его надо проверять на кавитацию. 2х ходовые клапаны применяются там, где есть большой перепад давлений между подачей и обраткой (не менее 100 кПа)

3х -ходовой - смеситель постоянного расхода. Температура регулируется изменением пропорции подающей и обратной воды на смешивании. Общее количество воды циркулирующее через нагрузку постоянное. Смесители имеют малое сопротивление и падение давления на них не должно превышать 10 кПа. Лучшие условия для работы смесителя, когда напор подающей магистрали равен или подобен напору создаваемому насосом внутреннего контура.
Такие клапана обычно ротационные (поворотные)

Есть ещё 3х -ходовые регулирующие клапана - это не смесители. Характеристика таких клапанов похожа на 2-ходовые, т.е. они достаточно большого сопротивления. Схема с такими клапанами работает тоже на постоянном расходе через нагрузку и может работать на больших перепадах давления, но требуют проверку на кавитацию при высоких температурах и давлениях.
Всё! На этом заканчиваю и в дискуссии вступать не собираюсь.

Сообщение отредактировал jota - 11.10.2008, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 11.10.2008, 14:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Так я и не спорю про то что нарисована система отопления. 0,5 это минимум, больше перепад никто и не запрещает делать. т.е. в приведенном примере с теплообменником это конечно не должно быть догмой.
Все таки хотелось бы глянуть на внятные рекомендации по их применению. Кстати 10 кПа чего то мало. Honeywell дает до 70 кПА перепад, ESBE на большие клапана до 30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 14:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



С кПа я не гарантирую точности, я привёл порядок размерности....к тому же всегда надо основываться на рекомендациях изготовителя - никогда не ошибётесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.10.2008, 14:51
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Йота когда я Вам угрожал, да пусть язык у меня отсохнет если так. ))) И очень ценю то что Вы отвечаете на вопросы. На счет трехходовых - я их вообще подбирать не умею, иначе как по перепаду давлений - делала прога и потери были порядка 10 кПа - опять Ваша правда. Вот если бы ссылочку какую на методику подбора смесителей. Если не трудно конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 11.10.2008, 14:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(jota @ 11.10.2008, 14:25) [snapback]301655[/snapback]
Всё! Последний раз в сезоне. Меня уже old patriot раньше достал со своей теорией, а теперь ...



Трепещите, jota! Я достану Вас и здесь! biggrin.gif

Кстати, при верном расчёте и подборе приведённые случаи на картинках с точки зрения постоянства расхода практически идентичны... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.10.2008, 14:55
Сообщение #17


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



как то я не совсем согласен с рисунком на два поста выше....
до клапана расход 1, после клапана расход 1+2... а на насосе почему то уже расход 2...
вероятно, где то в пути теряется расход 1...
разве расход через насос не является величиной постоянной для обойх схем?
если насос на перемычке, то тогда раход переменный... но на подаче и на обратке...
или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 15:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



ssn не придирайтесь к наскоро набросанным рисункам....
Через насос и нагрузку идёт одинаковый поток.
В первом варианте поток через насос переменный - по логике сложения потоков от разных источников при последовательном подключении.
Во втором - смешение при постоянном потоке через насос и нагрузку. Меняется только пропорция.

Цитата(Сантехник @ 11.10.2008, 14:51) [snapback]301667[/snapback]
Вот если бы ссылочку какую на методику подбора смесителей. Если не трудно конечно.

Сейчас уезжаю, вечером ещё посмотрю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.10.2008, 16:32
Сообщение #19


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да я не придираюсь....
просто логика...

как мне думается, сколько теполносителя попало в кольцо с насосом через подачу, столько же ушло в теплосети через обратку, сохраняя расход во внутреннем кольце на постоянном уровне...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 17:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ssn @ 11.10.2008, 16:32) [snapback]301680[/snapback]
как мне думается, сколько теполносителя попало в кольцо с насосом через подачу, столько же ушло в теплосети через обратку, сохраняя расход во внутреннем кольце на постоянном уровне...

С 3х-ходовым так и есть: контур Т1-Т2 и внутренний регулируются пропорционально - 3х-ходовой просто больше не пропустит при правильно подобранном Квс.
С 2х-ходовым и перемычкой Т1-Т2 с обратным клапаном получаются 2 независимых друг от друга циркуляционных контура:
1 контур Т1 - 2х клапан - нагрузка - насос - Т2
2 контур насос - обратный клапан-нагрузка-насос
На насосе и нагрузке эти 2 контура накладываются друг на друга и расход складывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 11.10.2008, 18:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



для Jota
Так все же, объясню проблему подробнее. У меня отопление сделано по независимой схеме, вентиляция - по зависимой.
Ниже прилагаю часть принципиальной схемы и расчет-образец, который мне дали (расчет из проекта другого ИТП). Подскажите, правилен ли он и могу ли я рассчитывать также..?
И как в этом случае рассчитать клапан на системе вентиляции..? Какой брать перепад давлений и почему. Объясните пожалуйста.

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2008, 20:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не очень имею время на проверку формул, мне кажется здесь ошибки. При таком перепаде на клапане Ду должен быть меньше.
Кроме этого принят график теплосетей 150/80. Мне кажется есть 150/70, а 80*С обратку никто держать не разрешит. Значит уже ошибка по количеству воды. Ещё, в сетях скорее всего срезка на 130*С. Поэтому, я бы клапаны считал бы на график 130/70*С
Вам советую проверить клапан по он лайн программе
http://vsp.danfoss.com/(tb4qv1qglpn1cc450o...x?LanguageID=41

А в дальнейшем выйдите на сайт
http://www.lpmgroup.com/mitoitusohjelma/en...index.cfm?ID=40
Скачайте программу расчёта ИТП зарегистрируйте её и получите ключ. Месяц программа работает без ключа. В программе есть выбор интерфейса на русском

и ещё цепляю программу в Exel кто-то на форуме смастерил. Я не проверял...

Для подбора клапана на вентиляцию - тот же порядок.
Я иногда пользуюсь программой Valvedim
http://hnc.ru/man/?get=files/Valvedim/

Сообщение отредактировал jota - 11.10.2008, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 11.10.2008, 20:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Jota
СПАСИБО Вам огромное...!

Если будет время, посмотрите пожалуйста формулы - меня очень интересует правильность расчета ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ на клапане...

Сообщение отредактировал Polyarnik - 11.10.2008, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 12.10.2008, 7:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Polyarnik, в общем расчеты правильные, только вы точно берете клапан VB2? Для диатера 50 Kvs=40 м3/ч. Для вашего расхода 9,86 м3/ч подойдет клапан VB2 диаметром 25 Kvs=10 м3/ч и потери на клапане будут 100 кПа, остальные 40 кПа должны срезатся регулятором перепада давления, если Kvs брать с запасом 1,2 тогда диаметр 32 и регулятор давления должен срезать больше. Это если правильно расчитан расход через теплообменник и в действительности график теплосетей не будет другим как указывал здесь Хота.
Относительно минимального перепада в 50 кПа это годится если имеется располагаемый перепад как минимум около 100 кПа. В реальности например я имею такой случай в тех условиях указан перепад 9 м в реальности существует не более 5м, СО независимая и когда я консультировался с Данфосс на предмет установки насоса в перичном сразу, они мне посоветовали принять потери на клапане в 20 кПа и не устанавливать насос, как я понимаю в этом случае регулировка будет с некоторой погрешностью которую если она возникнет возможно устранить настройками регулятора. Надеюсь через пару недель запущу ИТП и все будет ясно (причем их два одинаковых).
Еще одно наблюдение в каталогах Данфосс в примере выбора регулятора AVP перепад на регулирующем клапане принимается 20 кПа и в примере выбора регулирующего клапана VM2 или VB2 перепад давления на клапане принимается 0,15 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 12.10.2008, 9:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(jota @ 11.10.2008, 21:17) [snapback]301699[/snapback]
и ещё цепляю программу в Exel кто-то на форуме смастерил. Я не проверял...

Не помните тему часом?
дело в том, что выложеный вами файл отредактирован-удалены формулы.
Орининального файла случайно не завалялось?
Конечно все можно закалотить заново, но все же посмотрите, если не трудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2008, 10:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не помню кто и когда выкладывал. Но на форуме в разделе Exel for HVAC есть проги сделанные или скомпилированные:
Вот наткнулся в последнем посте (Сфинкс) темы: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7460

К Polyarnik - формулы правильные. Разберитесь с графиком температур и с перепадом давления. Начинать надо с оценки располагаемого давления на вводе, после этого принять перепад в цепочке клапан-ТО, с учётом расчётного сопротивления ТО и определяете какой перепад будет на клапане. Под этот перепад и расход подбираете клапан. Остаток перепада давления (т.е. разница между вводом и рачитанной уже цепочкой, за вычетом потерь давления в фильтрах, теплосчётчиках и т.д.) - надо задавить регулятором перепада давления. Имеете расход, требуемый перепад - подбираете регулятор перепада. Регулятор имеет линейную характеристику, поэтому выбираете диаметр и Квс в середине поля регулирования.
Расчёт можно провенрить по он лайн программе на сайте Данфосс - выше давал линк.
Учитывая все ранее описанные замечания по перепаду и температуре, можно заключить, что расчёт выполнен по ошибочным исходным данным, но клапан притянут из другого места и похоже, что такой и получится если выполните расчёты по точным исходным данным. Я лично арифметикой за Вас заниматься не буду.

Сообщение отредактировал jota - 12.10.2008, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.10.2008, 15:10
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 12.10.2008, 11:43) [snapback]301756[/snapback]
Не помню кто и когда выкладывал. Но на форуме в разделе Exel for HVAC есть проги сделанные или скомпилированные:
Вот наткнулся в последнем посте (Сфинкс) темы: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7460

К Polyarnik - формулы правильные. Разберитесь с графиком температур и с перепадом давления. Начинать надо с оценки располагаемого давления на вводе,

Вот тут есть некая загвоздка.
То что написано в ТУ-это расчетные значения.А реалии могут быть другими и существенно.Срезку перепада не шайбой организовывайте, хотя и порой значения такие что и регулятор перепада погасить не может.

А потери на калорифере таки не забудте проверить на минимальную скорость,что б потом голову не ломать себе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sfchgu
сообщение 5.11.2008, 11:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603



А нам экспертиза вот такое прислала: В целях обеспечения безопасной работы системы отопления рекомендуем регулятор перепада давления AVP Ø20 (поз.22) и клапан регуляторный седельный VF2 Ø20 (поз.23) с редукторным электроприводом AMV16 (поз.24) с обратного трубопровода установить на подающий трубопровод, так как в случае выхода из строя поз.22 и 23 давление в обратном трубопроводе будет равно давлению в подающем трубопроводе. (Р1=Р2)
Вот думаю чем ответит!
С одной стороны на обратном трубопроводе более благоприятные условия для работы , т.к. температура меньше. А вот в случае поломки, неужели может разорвать систему отопления?

Сообщение отредактировал sfchgu - 5.11.2008, 11:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  узел.dwg ( 95,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 869
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donce99
сообщение 2.2.2010, 17:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6480



такая ситуасия. В ИТП температурный график 130-70. В ИТП непосредство подключаетца калориферы и отопителная система через ТО. Давление в воде 9бар и 3бар. сопротивление калориферной системы 1,6 бар. Подбираю регулятор перепада с настройкой 1,6 бар. Для подбора 2х -ходового клапана для отопопителной системы задаюсь перепад 0,7бар. (0,3 бар сопротивление в ТО) куда будеть детца 0,6 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomsun
сообщение 3.2.2010, 13:09
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35752



Обычно задаются на 2-х ходовом перепадом 100кПа или 1бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 26.8.2021, 21:20
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



опять, в очередной раз подниму старую тему, дабы понять для себя эту науку с подбором клапанов.
По расчету выходит клапан с Kvs 10м3/ч, Ду25 мм. Но с таким Ду скорость потока уж очень большая, больше 6 м/с.
Прошу разъяснить с точки зрения опыта: применения клапана Ду32 с Kvs 16м3/ч сильно ухудшит качество регулирования в моем случае?

Сообщение отредактировал Leshij - 26.8.2021, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.8.2021, 6:04
Сообщение #32


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 1:20) *
опять, в очередной раз подниму старую тему, дабы понять для себя эту науку с подбором клапанов.
По расчету выходит клапан с Kvs 10м3/ч, Ду25 мм. Но с таким Ду скорость потока уж очень большая, больше 6 м/с.
Прошу разъяснить с точки зрения опыта: применения клапана Ду32 с Kvs 16м3/ч сильно ухудшит качество регулирования в моем случае?

а где схема?
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2021, 7:48
Сообщение #33


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Leshij @ 26.8.2021, 21:20) *
По расчету выходит клапан с Kvs 10м3/ч, Ду25 мм. Но с таким Ду скорость потока уж очень большая, больше 6 м/с.
Прошу разъяснить с точки зрения опыта: применения клапана Ду32 с Kvs 16м3/ч сильно ухудшит качество регулирования в моем случае?

Если характеристика этого клапана равнопроцентная или "линейная составная", то вовсе не должен ухудшить. Просто добавьте дроссель: кусок трубы заниженного диаметра, например.
Как я уже писАл, при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений).

Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2021, 7:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 27.8.2021, 9:02
Сообщение #34


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(tiptop @ 27.8.2021, 11:48) *
при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений).

почему 20% ? 50%
и, наверное, "от общего перепада в контуре после клапана" (т.е. от перепада на регулируемом участке)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 27.8.2021, 11:25
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(LordN @ 27.8.2021, 6:04) *
а где схема?
rolleyes.gif


Схемка вот)))
Подача 6 кгс/см
Обратка 4 кгс/см
расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч
мкд 5 этажей





Цитата(tiptop @ 27.8.2021, 7:48) *
Если характеристика этого клапана равнопроцентная или "линейная составная", то вовсе не должен ухудшить. Просто добавьте дроссель: кусок трубы заниженного диаметра, например.
Как я уже писАл, при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений).

клапан планируется VFM2 (он же VB2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.8.2021, 12:05
Сообщение #36


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 15:25) *
Схемка вот)))
Подача 6 кгс/см
Обратка 4 кгс/см
расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч

расчетный квс=8,5
если клапан допускает работу на перепаде в 20м и с указанной температурой, т.е. если условия по кав.запасу и по шумам выполняются, то ставьте 25ю 10ку.
если же условия не выполняются, то снижайте перепад как-то.
самый простой способ - два последовательных на 12 или на 12+16 или 16+16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2021, 12:16
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 11:25) *
Схемка вот)))

Забавно. Там сначала вода пойдёт через фильтр, а потом через грязевик? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 27.8.2021, 12:28
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(LordN @ 27.8.2021, 12:05) *
расчетный квс=8,5
если клапан допускает работу на перепаде в 20м и с указанной температурой, т.е. если условия по кав.запасу и по шумам выполняются, то ставьте 25ю 10ку.
если же условия не выполняются, то снижайте перепад как-то.
самый простой способ - два последовательных на 12 или на 12+16 или 16+16


В том то и дело, что по шумам получается более 6 м/с. Насколько сильным будет реальным шум, понятия не имею. Отсюда и мои вопросы по поводу замены клапана Ду25 на Ду32.
По перепаду понятно, что в идеале поставить регулятор перепада давления, и тогда с соответствующими настройками можно без опасений выбрать клапан с требуемым авторитетом и низкой скоростью потока через него.

Цитата(tiptop @ 27.8.2021, 12:16) *
Забавно. Там сначала вода пойдёт через фильтр, а потом через грязевик? rolleyes.gif

Грязевик стоял изначально. Потом на вводе поставили УУТЭ на базе "замечательных" ВЭПСов и видимо чтоб не допустить их неработоспособность сразу после установки - перестраховались фильтром)))
А теперь имеем то, что имеем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2021, 12:44
Сообщение #39


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 12:28) *
По перепаду понятно, что в идеале поставить регулятор перепада давления

Насчёт идеала можно размышлять и дискутировать, а вот оптимальным решением, скорее всего, была бы одна из этих схем:

Прикрепленное изображение


Схемотехника АИТП

Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2021, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 27.8.2021, 12:58
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Привет
В данных условиях, все равно будет шум:

Прикрепленное изображение

Если с балансиром, то тоже:

Прикрепленное изображение

Нужен- РПД, что конечно дорого
Или "до себя"-чуток дешевле...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 27.8.2021, 13:13
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(zr84 @ 27.8.2021, 12:58) *
Привет
В данных условиях, все равно будет шум:

Прикрепленное изображение

Если с балансиром, то тоже:

Прикрепленное изображение

Нужен- РПД, что конечно дорого
Или "до себя"-чуток дешевле...

Вашей программой тоже пользовался, очень помогла в понимании выбора клапана.
По теме если, то на Kv16 получается ~4 м/с, что разумеется тоже не укладывается в нормы, но думаю будет потише. Это если из двух зол выбирать меньшее. Интересно как будет регулировать этот Kv16 в сравнении с Kv10. В некоторых темах тут писали, что повышение Kv на один шаг не сильно ухудшит качество регулирования
По кавитации вроде у меня проходило все. Темп. график 130/70 со срезкой на 110.

Сообщение отредактировал Leshij - 27.8.2021, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 27.8.2021, 13:29
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Как считают у нас . Клапан расчитывают при перепаде на вводе 1 Bar . Потеря давления для нормальной работы должа составлять не менее 30 процентов при номинальном расходе . При полном расчёте системы это значение уточняется
Избыточное давление на вводе до величины 1 Bar гасится регулятором перепада давления. Тогда клапан работает в оптимальном диапазоне в том числе по шуму.
Можно и по полному давлению на вводе но тогда нужен и клапан на соответствующее давление и перепад
и электоропривод с соответсвующим усилием для его управления. В жилых комплексах такие лучше не ставить. Будет шум

Сообщение отредактировал svoroponov - 27.8.2021, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 27.8.2021, 13:38
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(svoroponov @ 27.8.2021, 13:29) *
Как считают у нас . Клапан расчитывают при перепаде на вводе 1 Bar . Потеря давления для нормальной работы должа составлять не менее 30 процентов при номинальном расходе . При полном расчёте системы это значение уточняется
Избыточное давление на вводе до величины 1 Bar гасится регулятором перепада давления. Тогда клапан работает в оптимальном диапазоне в том числе по шуму.
Можно и по полному давлению на вводе но тогда нужен и клапан на соответствующее давление и перепад
и электоропривод с соответсвующим усилием для его управления. В жилых комплексах такие лучше не ставить. Будет шум

то есть, другими словами, при установке всяких погодников с насосным смешением лучше всего приводить перепад давления на вводе к значению, близкому к 1 бар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 28.8.2021, 16:11
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 16:25) *
расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч


Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 18:13) *
Темп. график 130/70 со срезкой на 110.



А "фактический " расход при какой дельта "Т" определяли?
60С или 40С?
Расходы ведь разные будут, или 16,6тн. на 1Гкал. или 25тн. на 1 Гкал..
И если до "срезки" при температурах наружного воздуха это никак не отразится на работе системы, то при расчетных температурах могут быть проблемы, если клапан будет подобран на большую дельту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.8.2021, 18:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



......то есть, другими словами, при установке всяких погодников с насосным смешением лучше всего приводить перепад давления на вводе к значению, близкому к 1 бар?.....
Да. Тогда и проще расчёт диаметра клапана, относительно плавное регулирование потока и удовлетворительные характеристики как для работы привода , так и шума на клапанах. Наладчик знает , что какой бы избыток перепада давления не был в сети , оборудовние узла будет работать в расчётном режиме , особенно это касается автоматизированных узлов при переходах на независимые схемы в жилых домах и комплексах.

Кстати , многих пугает стоимость регуляторов перепада давления . Я тоже так считал . Но позже убедился , что оно того стоит, то есть его установка на вводе и затраты оправдываются.
Ещё пример, раньше насосы с частотным управлениям считались дорогими и роскошью. Сегодня в Германии ,например, все насосы в водяных и отопительных системах должны иметь частотный регулятор в обязательном порядке . Иначе ваш проект просто не будут рассматривать.

Сообщение отредактировал svoroponov - 28.8.2021, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 28.8.2021, 20:38
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Были ИТП с клапанами Ду40 при проектном расчетном расходе около 8 кубов. Проблем при регулировании не было, хотя клапан явно переразмеренный. На вводе обязательно стоял РПД и шайба на расчетный расход по требованию ТСО. А вот клапаны с Ду25 что-то не припоминаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2021, 20:56
Сообщение #47


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 18:21) *
раньше насосы с частотным управлениям считались дорогими и роскошью. Сегодня в Германии ,например, все насосы в водяных и отопительных системах должны иметь частотный регулятор в обязательном порядке . Иначе ваш проект просто не будут рассматривать.

В Германии благодаря запретам, насосы с частотниками стали считаться дешёвыми?

Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2021, 20:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 28.8.2021, 21:13
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(awlan @ 28.8.2021, 16:11) *
А "фактический " расход при какой дельта "Т" определяли?
60С или 40С?
Расходы ведь разные будут, или 16,6тн. на 1Гкал. или 25тн. на 1 Гкал..
И если до "срезки" при температурах наружного воздуха это никак не отразится на работе системы, то при расчетных температурах могут быть проблемы, если клапан будет подобран на большую дельту.

фактический - определен по существующему УУТЭ, и на существующей элеваторной схеме. При этом жильцы говорят, что не мерзнут даже в морозы...

Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 18:21) *
Кстати , многих пугает стоимость регуляторов перепада давления . Я тоже так считал . Но позже убедился , что оно того стоит, то есть его установка на вводе и затраты оправдываются.

Это очень сложно объяснить председателю ТСЖ. Для него этот РПД)мало того, что дорогая штука с сомнительной необходимость (без нее ведь тоже может работать), так еще и элемент, который будет требовать затраты на обслуживание и вероятный ремонт.

Но если отталкиваться, что перепад в 1 бар является неким эталоном для систем отопления - то соглашусь, что РПД весьма полезен. Для меня это новый факт, который нужно запомнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.8.2021, 7:51
Сообщение #49


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 22:21) *
Кстати , многих пугает стоимость регуляторов перепада давления . Я тоже так считал . Но позже убедился , что оно того стоит, то есть его установка на вводе и затраты оправдываются.
Ещё пример, раньше насосы с частотным управлениям считались дорогими и роскошью. Сегодня в Германии ,например, все насосы в водяных и отопительных системах должны иметь частотный регулятор в обязательном порядке . Иначе ваш проект просто не будут рассматривать.

рег.перепада надо делать электронными, сразу снижается и стоимость все остальное.
ставлю два одинаковых клапана с приводом и два датчика давления или один дифф.давления - один клапан управляет расходом, другой держит перепад. всем рулит один плк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 29.8.2021, 16:33
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Для частотников цена действительно упала , особенно тех которые интегрированны в насосы.Это всегда так - пока новинка ,цена высокая , как пошло массовое применение и появились аналоги - цена падает.

Регулятор давления прямого действия предпочтительнее по надёжности , чем клапана с электроприводами и датчиками, тем более у него одна задача - держать заданный перепад давления. И если качество теплофикационной воды на должном уровне , то такой регулятор будет работать и работать гораздо дольше чем изделия с электроникой. Да и цена будет дешевле или аналогична цене вашего оборудования. Взвесьте- один регулятор или несколько клапанов , датчиков или иных устройств по наработке на отказ.

Сообщение отредактировал svoroponov - 29.8.2021, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.8.2021, 19:34
Сообщение #51


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



в какой-то мере вы, конечно, правы, но есть одно банальное соображение, любой механический регулятор имеет глубину регулировки, от силы один к трем, а чаще и того меньше.
любой же электронный имеет глубину минимум один к десяти.
вы никогда не видели как икает и пляшет мех.регулятор на малых расходах?
и как трубы ходят ходуном?
и как вырывает фланцы от ударов при попадании в резонанс?

вот еще не самый плохой, но вполне такой себе обычный случай
https://photos.app.goo.gl/R74UNNgcWPR1b7tp9

с электронным такого поведения надо ещё суметь добиться, а с механичским нужен большой опыт чтобы просто не попасть на это.
не так ли?
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.8.2021, 5:55
Сообщение #52


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(zr84 @ 27.8.2021, 16:58) *
Привет
В данных условиях, все равно будет шум:

Прикрепленное изображение

Если с балансиром, то тоже:

Прикрепленное изображение

Нужен- РПД, что конечно дорого
Или "до себя"-чуток дешевле...

так-то этот расчет не годится для указанной схемы, у него перемычка, за которой находится насос. т.е. на клапане всегда одинаковый перепад вне зависимости от расхода через него. разве что рассматривать только шум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 30.8.2021, 14:01
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(LordN @ 30.8.2021, 5:55) *
так-то этот расчет не годится для указанной схемы, у него перемычка, за которой находится насос. т.е. на клапане всегда одинаковый перепад вне зависимости от расхода через него. разве что рассматривать только шум.

Да, вопрос только в шуме.... Но это тоже такой момент, который надо самому один раз испытать и увидеть результаты своих расчетов воочию, а далее уже примерно понимать фактический уровень шума в сравнении с цифрами в расчетах.
Так то шум приводится на полностью открытом клапане. В реальных условиях, на "погоднике" клапан если и будет открытым, то или когда дом остыл после отключения отопления, либо когда очень сильные холода. В остальное время он будет открыт от 0% до 80% (примерно).
Отсюда получается, что даже правильно подобрав клапан по уровню шума (скажем, 2 м/с на полностью открытом клапане) - в нем все равно будет шум когда он не полностью открыт.
Или нет? или я не правильно понимаю физику процесса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.8.2021, 17:07
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Leshij @ 30.8.2021, 14:01) *
в нем все равно будет шум когда он не полностью открыт.
Или нет? или я не правильно понимаю физику процесса?

Если нет регулятора перепада давления, то правильно. Если РПД есть, то неправильно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 30.8.2021, 18:14
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(jota @ 30.8.2021, 17:07) *
Если нет регулятора перепада давления, то правильно. Если РПД есть, то неправильно. smile.gif

не, возьмем теоретический ИТП, на котором РПД не требуется. Перепад около 1 бара. Клапан подобран верно, скажем он Ду32, и через него расчетная скорость (через полностью открытый) равна 2 м/с.
Когда клапан прикрывается, скажем, на половину, и его условный проход становится равным пусть Ду20. Шум ведь будет?

Сообщение отредактировал Leshij - 30.8.2021, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.8.2021, 18:45
Сообщение #56


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



шум - это не столько скорость, сколько мощность
при постоянном перепаде при увеличении скорости расход падает. а мощность это расход на перепад. в том числе и мощность шума тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 30.8.2021, 19:15
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(LordN @ 30.8.2021, 18:45) *
шум - это не столько скорость, сколько мощность
при постоянном перепаде при увеличении скорости расход падает. а мощность это расход на перепад. в том числе и мощность шума тоже.

другими словами, если по расчетам клапан не шумит в полностью открытом положении, то не будет шуметь и в других положениях, верно?
и следовательно, если по расчетам не проходит по шуму в открытом положении, то и в других положениях тем более будет шум?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.8.2021, 21:20
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А погуглить?
https://www.nemen.ru/index/for-designers/in...-i-borba-s-nim/
https://adl.ru/about/publications/truboprov...chikh-klapanov/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 30.8.2021, 23:25
Сообщение #59


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 11:25) *
Схемка вот)))
Подача 6 кгс/см
Обратка 4 кгс/см
расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч
мкд 5 этажей




клапан планируется VFM2 (он же VB2)

За каким чертом насосы в подаче, при перепаде в два килограмма на вводе?????!!
Фильтр на обратке до перемычки.
Ну и грязевик, конечно, это уже просто полный аут. Тотальное непонимание, чего, зачем и куда ты рисуешь. Идите лучше недвижимостью торгуйте.

Сообщение отредактировал Машинист - 30.8.2021, 23:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.8.2021, 7:30
Сообщение #60


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 30.8.2021, 23:25) *
За каким чертом насосы в подаче, при перепаде в два килограмма на вводе?????!!

Да! Да! Нужно было проектировать независимое присоединение: так давно уже делают в Вильнюсе, Риге и Таллине! wink.gif

Хороший располагаемый перепад давления - он ведь для этого и нужен! rolleyes.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 31.8.2021, 7:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.8.2021, 8:01
Сообщение #61


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Leshij @ 30.8.2021, 23:15) *
другими словами, если по расчетам клапан не шумит в полностью открытом положении, то не будет шуметь и в других положениях, верно?
и следовательно, если по расчетам не проходит по шуму в открытом положении, то и в других положениях тем более будет шум?

если на полностью открытом клапане перепад дР и скорость v, то почему на прикрытом клапане при том же перепаде скорость будет выше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 31.8.2021, 10:10
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(Машинист @ 30.8.2021, 23:25) *
За каким чертом насосы в подаче, при перепаде в два килограмма на вводе?????!!
Фильтр на обратке до перемычки.
Ну и грязевик, конечно, это уже просто полный аут. Тотальное непонимание, чего, зачем и куда ты рисуешь. Идите лучше недвижимостью торгуйте.

Товарищ, спокойней пожалуйста!
Вы ворвались в тему, и видимо увидели только картинку и ничего более.
На схеме приведен существующий ИТП. Изменения будут вноситься только в обозначенных на схеме границах.

Вы вот увидели перепад в 2 килограмма, но ни слова не сказали о регуляторе перепада давления, который уже не один человек тут посоветовал, и который, по факту, необходим для нормальной работы регулирующего клапана. Может вы недвижимостью торгуете?))))

Цитата(LordN @ 31.8.2021, 8:01) *
если на полностью открытом клапане перепад дР и скорость v, то почему на прикрытом клапане при том же перепаде скорость будет выше?


Хм. Логично. мне почему то представлялось, что когда клапан прикрыт скажем на половину, то по факту он пропускает через себя как Ду20, и соответственно скорость потока растет, вместе с шумом

Сообщение отредактировал Leshij - 31.8.2021, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.8.2021, 12:44
Сообщение #63


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 30.8.2021, 23:25) *
Идите лучше недвижимостью торгуйте.

Наверное, торговцы РПД тоже неплохо зарабатывают... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 31.8.2021, 16:48
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Приведённая выше схема вполне рабочая. При закрытии клапана на подаче, циркуляция внутри контура отопления поддерживается насосом. При почти закрытом клапане перепад уже не 2 кг/см2 , а гораздо меньше и циркуляция да и перепад , поддерживается насосом Это схема для открытых систем и регулировкой регулятором по погоде.Кое что есть спорное но не критичное в схеме.Грязевик на входе - часто ставят при работе от старых теплотрасс.
По поводу регуляторов перепада давления. Продавцы и их доход не при чём, вы можете заказать прибор у изготовителя непосредственно. . Их разрабатывают часто те же фирмы , которые производят и теплообменники и регуляторы и прочее теплотехническое оборудование. Есть разработанные и отработанные на практике схемы для тех или иных условий , мест и правил эксплуатации. То что можно ,на пример , ставить на промышленном объекте , не совсем подходит для установки в комплексах , где проживают люди ,ну и так далее.Разных схем много .Главное ,правильно сделать выбор. Часто какое то оборудование не ставят как бы из-за экономии ; проектировщик не знаком с оборудованием или никогда подобного не проектировал ; просто не компетентен в вопросах расчётов и сопряжения прибора с прочим тепловым оборудованием.
Когда вы много проектируете , монтируете и эксплуатируете тепловые установки вы имеете возможность увидеть что это такое и как работает на практике .
По поводу шума в регуляторе в посте 51 . По импульсной трубка - это регулятор давления или ,,до себя,, или ,,после себя,,. Шум в реуляторах подобного типа ( щелчки) может возникать , когда регулятор не верно подобран: очень часто завышены размеры и диапазон регулирования - как говорят ,, на всякий случай,, и ,,запас зад не напрягает,, .
К стати , я знаком с возникновением кавитации на регулирующем клапане , когда при высоком давлении и перепаде на входе в бойлерной временно демонтировали РПД , и попробовали расход ограничить клапаном -уменьшая через него расход . Я думал , бойлерная развалится, от таких гидроударов.

Сообщение отредактировал svoroponov - 31.8.2021, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.8.2021, 18:49
Сообщение #65


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(svoroponov @ 31.8.2021, 16:48) *
По поводу регуляторов перепада давления. Продавцы и их доход не при чём, вы можете заказать прибор у изготовителя непосредственно. .

Да я пошутил насчёт торговцев РПД. Понятно, что в России их мало кто покупает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 31.8.2021, 19:09
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(tiptop @ 31.8.2021, 18:49) *
Да я пошутил насчёт торговцев РПД. Понятно, что в России их мало кто покупает.

ну справедливости ради, в большинстве новых домов, где от застройщика предусмотрена автоматика - везде стоят РПД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274