2) Уважаемые господа! Помогите советом, пожалуйста.
Описываю ситуацию: Имеется 5-ти этажное здание (примерно 30 м х 16 м в плане). На первом этаже расположен магазин электротоваров, кабелей и пр. Остальные вышерасположенные 4 этажа предназначены под административные помещения. Т.к. всё это расположено в условиях Крайнего севера (тем-ра расчётная зимняя, параметры Б -54 С), то требуется приточно-вытяжная вентиляция с положительным дисбалансом в рамере однократного воздухообмена. Решено на данный момент применять приточно-вытяжные установки GOLD PM-LUFT т.к., по моему мнению, 1) рекуперация при таких температурах наружного воздуха экономически оправдана, даже при ценах PM-LUFT и 2) по выданным тех. условиям тепловой мощности на обеспечение требуемого воздухообмена не хватает. На первом этаже свободных помещений под венткамеру нет.
Можно ли устроить её из одного из помещений 2-го этажа (административного) венткамеру, если при этом установка PM-Luft, будет обслуживать первый этаж (магазин)? Есть ли какие-то советы по применению установок PM-Luft при температуре приточного воздуха -54 С, и преобладании притока над вытяжкой? С уважением, Максим
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
9.12.2004, 16:16
|
Guest Forum

|
Правильно ли я понял: приточный воздух в два раза больше чем вытяжной? PM-Luft Gold машына ц роторным теплообменником. Ниже -8 - -15оС начунается обмерзание ротора, как следствие необходимо уменшать его темп. ефективность (то есть скорость вращения). Я думаю вы не полычите ныжного теплообмена. наберное лучше использовать плоскостной теплообменник с автоматическим секционным размораживанием (sectional defrosting). Вы потеряете 25% еффективности но в обмен сможете более точно расчитать макс. колличество тепла на водяном (електр.)колорифере. Не думаю что будет большая разница в возвратном тепле. Машина (я бы посоветовал) Flaktwoods EC-2000 сразу с колорифером. По поводу пазмещения: возмите в расчет уровень звука б трубу и б окружение. Владимир М.
|
|
|
|
|
10.12.2004, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Systemair, PM luft, VTS Clima Если есть сомнения, позвоните в представительства и Вам предоставят пояснения. Насколько мне известно, обмерзание происходит в рекуперативных теплообменниках, но не в регенеративных!
|
|
|
|
|
10.12.2004, 12:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Igor Barishpolets @ Dec 10 2004, 01:19 PM) Systemair, PM luft, VTS Clima Если есть сомнения, позвоните в представительства и Вам предоставят пояснения. Насколько мне известно, обмерзание происходит в рекуперативных теплообменниках, но не в регенеративных!  согласен, сам никогда не сталкивался пока еще, только предстоит  , но по отзывам людей, использовавших роторные рекуператоры (или их правильнее регенераторами звать?) и по словам представителей ПМ-Вент (поставляют PM-Luft) обмерзания не наблюдается...
|
|
|
|
|
10.12.2004, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 3.12.2004
Из: Київ
Пользователь №: 301

|
Да, теплообменник, роторный, но действительно пишут (PM-LUFT), что мол, необмерзает, хотя за счёт каких физ. процесов мне лично не понятно. В расчётной программе вообще нет температуры минус 54 С, минимум минус 40 С. Услугами представительства воспользуемся- они сегодня прислали нам опросные листы - мы их заполним, а потом сравним, что мы тут напридумывали и что они нам посоветуют.
Приток преобладает над вытяжкой, но не в 2 раза, а так: 3 к 2, в полтора что ли... По поводу размещения: вопрос только в шуме получается? С шумом проблем нет (опять-таки если верить PM- LUFT). А ничего, что мы обслуживаем помещения другого функционального назначения из административной части здания и при этом граничим с рабочим помещением? Нет ли здесь нормативных органичений не по шуму? Я пока не нашёл:-(, хотя терзают смутные сомнения.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
10.12.2004, 13:34
|
Guest Forum

|
В роторном теплообменнике обмерзание идёт. Просто автоматика следит за делта давления на роторе и при его увеличении уменьшает скорость ротора, т.е. теплообмен. Конденсация и обмерзание уменьшается, но и темп.воздуха подачи тоже. Не думаю что ПМ-Луфт вам ее посчитает. Flakt для ЕС-2000 расчитывают до -50оС и предупреждают о замерзании но тоже даёт темп. воздуха для полной темп. еффективности, т.е. без учета замерзания. ВладимирМ
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
10.12.2004, 14:00
|
Guest Forum

|
две подборки плоскостной 1-4стр ротор с 5стр. ВладимирМ
|
|
|
|
|
11.12.2004, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
11.1.2005, 17:30
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 359

|
По опыту работы в эту зиму, когда дней десять было около -30 обмерзание рекуператора замечено небыло. Район эксплуатации Кемерово. К большому сожелению нет фото и данных по потреблению горячей воды в этот период, но по фото доказано, что при -14 догревание водой не требутся. Я хотел-бы чтоб у меня все такие машины были. А то всего 3 из 13.
|
|
|
|
|
11.1.2005, 17:35
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 359

|
Не получается добавить фото в то-же сообщение. Может кто научит? Пока вставлю так.
|
|
|
|
|
11.1.2005, 17:36
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 359

|
|
|
|
|
|
11.1.2005, 17:37
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 359

|
|
|
|
|
|
12.1.2005, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 3.12.2004
Из: Київ
Пользователь №: 301

|
Спасибо большое, за ценную информацию по эксплуатации. Будем использовать при разговоре с заказчиком. А то он заладил своё: "дорого,дорого"
|
|
|
|
|
  |