Паровая котельная, Устройство продувочного колодца |
|
|
|
Гость_Таня_*
|
27.1.2006, 11:57
|
Guest Forum

|
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь устраивал продувочный колодец в помещении паровой котельной производительностью 3,2т/ч (два котла по 1.6т/ч). Заказчики настаивают на таком варианте.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2006, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
В поставке наших паровых котельных вопросы сброса продувок, проб и т.д. мы решаем с помощью расширительного бака специальной заводской конструкции. См. Фото. Если есть интерес контактируй. Есть чертежи и тому подобное.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2006, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
И еще одно фото расширителя
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2006, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2421
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Уважаемый boiler, скажите пожалуйста какая модель конденсатоотводчика на флэш-танке ? Обычно камера с поплавком у поплавковых конденсатоотводчиков располагается сбоку, а здесь почему-то снизу ? В чем подвох ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Таня_*
|
9.2.2006, 12:43
|
Guest Forum

|
Уважаемый Boiler, вышлите пожалуйста чертежи на расширительные баки небольшого объема. Какой завод их разрабатывал, есть ли серии на эти баки?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2006, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2421
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Думаю у boilerа это, только может от другого производителя:
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2006, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
Я разместил на фото расширительный бак чешской фирмы "ТН" которая занимается разработкой, изготовлением промышленных котлов:водогрейные, паровые, котлы на перегретой воде, термомасловые, котлы на твердом топливе, на древесных отходах. Фото было сделано в польском городе Турек. Там была смонтированна паровая котельная на 12 тонн пара в час с деаэраторам, конденсатным баком. Такая же котельная сейчас монтируется в России в Саранске, только на 4 тонны пара в час. У меня есть чертежи бака продувок но в бумажном виде. По вопросам современных котельных можете писать С уважением Дмитрий.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2006, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
А это бак для паровой котельной в Саранске.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2006, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2006, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2421
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Уважаемый boiler, а все же что по поводу конденсатоотводчика (см. выше). Думаю, если это обычный поплавковый, то он просто неправильно установлен.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2006, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
То qilepp Это выдержка из инструкции: "Поплавковый конденсатоотводчик должен быть встроен в трубопровод таким образом, что бы шарообразный поплавок всегда мог работать в вертикальной плоскости" - Смотри вложенный файл, стр.1 С уважением boiler
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2006, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
В догонку размещаю еще фотку. Здесь конденсатоотводчики заменяют гидрозатвор в деаэраторе атмосферного типа (на переливе бака). Они также расположены в вертикальной плоскости.
Прикрепленные файлы
02.JPG ( 160,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2006, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2421
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Уважаемый boiler, как раз по инструкции Ваш конденсатоотводчик неправильно и установлен - поплавок работает в горизонтальной плоскости. Если камера внизу, то поплавок не может двигаться вверх-вниз, а только вправо-влево. Чтобы конденсат выходил из конденсатоотводчика, поплавок должен всплыть (подняться) и открыть клапан. Для этого производители ка кправило пишут на камере TOP. Можете посмотреть последнюю страницу Вашей инструкции и 11-ю страницу вложенного файла.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
15.2.2006, 9:19
|
Guest Forum

|
Вообще-то вопрос был про продувочный колодец.
Этот "расшительный бак" вроде всегда назывался сепаратором непрерывной (периодической) продувки. Из него еще надо поймать и охладить выпар.
А из сливной трубы направить воду в канализацию (или еще куда) и при этом охладить ее до допустимой температуры. Вот это и делается в продувочном колодце. В него много разных стоков может поступать.
Конечно, продувочный колодец можно сделать в виде резервуара и разместить внутри котельной. В подходящем месте и с подходящим оборудованием.
А насчет монтажа конденсатоотводчика я тоже был удивлен. gilepp прав - в инструкции как раз такой вариант не допускается. Может инструкция неправильная....
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2006, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2421
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Инструкция правильная, там все четко прописано - монтажники видимо ее не читали.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2006, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
Инструкцию я нашел похожую в сети, но какой точно стоит конденсатоотводчик на объекте сказать сечас не могу. Но уточнил у поставщиков и монтажников, они подтвердили правильность установки , поплавком вниз, но никак не в сторону. Пока все работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2006, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2421
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Уважаемый Дмитрий !
Поясню свой интерес - я специализируюсь на оборудовании для пароконденсатных систем, работаю с конденсатоотводчиками ежедневно и знаю только одного производителя поплавковых конденсатоотводчиков, где поплавок может располагаться снизу - это TLV, у них поплавок вообще не закреплен, он свободно плавает и своим "телом" закрывает седло при отсутствии конденсата в камере. Здесь же классический конденсатоотводчик. Буквальо сегодня был на объекте, где таких же куча, однако установлены все нормально. К сожалению не раз встречал заказчиков, которые утверждали, что конденсатотводчик у них работает, а на самом деле они и не догадывались, что это не так...
Можете назвать модель ? Если покупали в Магистрали, то я смогу уточнить способ установки их горшков сам.
С уважением, Павел
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2006, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
Фото, которые я выложил, были сделаны в Польше. Чехи поставили на объект паровую котельную со вспомогательным оборудованием, в том числе с конденсатоотводчиками. На данный момент не могу сказать какой марки. Если удасться выяснить сообщю.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2008, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
да, конденсатоотводчик установлен категорически неправильно.
Самое любопытное, робяты, что в этих конденсатоотводчиках 100% уже поврежден поплавковый шар гидравлическими ударами - шар сейсчас разбит, заполнен водой и постоянно висит на "полшестого", в этом положении конденсатоотводчик приоткрыт - если есть вода, она проходит, если нет воды - проходит пар. Конденсатоотводчик не работает.
Более того, на фотках видно, что куплен ВЕРТИКАЛЬНЫЙ поплавковый конденсатоотводчик - установлен горизонтально, да еще и башкой вниз... на стр. 5 паспорта четко видно, как устанавливать прибор... возможны только три положения.
прошел год с момента последнего ответа на этой теме - заказчики не жаловались на работу?
Впрочем, о чем это я... только что пришел с паровой котельной, которая 13 лет работает с конденсатоотводчиками, установленными как на фотках... никто не жаловался - просто травят воду через байпасс... конечно, вместе с паром.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2008, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
Согласен, что выше кондесатоотводичики в не рабочем состоянии. Думая что их уже наверное переставили.Информации нет. У себя на объектах такого типа конденсатоотводчики мы ставим по другому, правда приходиться немного "повозиться" , смотри фото
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2008, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Dimur @ 22.1.2008, 18:44) [snapback]213578[/snapback] прошел год с момента последнего ответа на этой теме - заказчики не жаловались на работу? Dimur, вообще то через месяц уже два года будет, не лень тебе ворошить прошлое? Изначально было понятно, что горшок стоит неправильно, да и gilepp об этом сразу сказал.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2008, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
нет, я видел эту тему, но только сейчас встретил котельную с такой установкой отводчиков. Кстати, котел польский... это меня насторожило.
Решил тему-то поднять, мало ли - может действительно это были какие-то другие отводчики - тогда получается я не знаю целого класса приборов... вдруг бы сказали, что это вот такая-то фирма в Польше, ноухау и все такое...
ладно, сорьки... навонял всем тут застарелым нафталином.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2008, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
Котел не польский, а монтажники -польские. А это две большие разницы.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2008, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
И всё же хотелось бы услышать о продувочном колодце по-вопросу автора ТАНЯ.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2008, 18:14
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 14546

|
Имхо, этот самый флэш-танк очень напоминает обыкновенный сепаратор непрерывной продувки. То же центробежное разделение пароводяной смеси, низкопотенциальный пар обычно в деаэратор заводят, а горячая вода через теплообменник или напрямую в канализацию.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2008, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
А разве кто то говорил, что это не так?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сassper_*
|
4.5.2008, 15:31
|
Guest Forum

|
Цитата(boiler @ 13.2.2006, 14:35) [snapback]23234[/snapback] Я разместил на фото расширительный бак чешской фирмы "ТН" которая занимается разработкой, изготовлением промышленных котлов:водогрейные, паровые, котлы на перегретой воде, термомасловые, котлы на твердом топливе, на древесных отходах. Фото было сделано в польском городе Турек. Там была смонтированна паровая котельная на 12 тонн пара в час с деаэраторам, конденсатным баком. Такая же котельная сейчас монтируется в России в Саранске, только на 4 тонны пара в час. У меня есть чертежи бака продувок но в бумажном виде. По вопросам современных котельных можете писать С уважением Дмитрий. Уважаемый Дмитрий, если есть у Вас подробная инструкция по эксплуатации этого расширительного бака, выложите ее плиз...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2010, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.8.2009
Пользователь №: 37156

|
Господа, может быть все-таки вернемся конкретно к конструкции продувочного колодца? Понятно, что в него входит несколько труб: сливы от котлов, продувка, водопровод и т.д. Как выбирается объем колодца? Сомневаюсь, что слив в канализацию идет сразу у дна колодца, думаю должен быть какой-то объем для смешения, а потом, например 0,5м от дна колодца, переливная труба напрямую в канализацию охлажденной воды до 45С. И я думаю, что этот объем (от дна колодца до переливной трубы в канализацию) должен соответствовать суммарному часовому расходу воды от всех стоков в продувочный колодец. Или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2010, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17486

|
ты гений ЧАС!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2011, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048

|
Добрый день, товарищи. Апну старую темку и спрошу здесь. Сделал проект паровой котельной производительностью 34 т/п. Ставил оборудование всё фирмы LOOS (Германия), они же мне всё и подбирали. В проекте есть барботёр, в который сливаются все стоки, там они охлаждаются до 30-40 град. холодной водой и далее в канализацию. Экспертиза пишет замечание что необходимо установить колодец-охладитель. Вопрос, могу ли я сослаться на то что у меня есть барботёр и этот охладитель не нужен? Монтажники ещё говорят что колодец нада полюбому, типа при первом пуске будет очень много конденсата и куда его типа сливать??? в каналью нельзя??? Вот про это честно я не подумал про пусковой дренаж и в проекте его у меня нет (кстати замечание экспертиза написала что он тоже нужен, а я паровую котельную делал первый раз и не знаю как его и где поставить?)) Может этот пусковой дренаж тоже пустить через барботёр? Просто проблема в том что вообще негде в котельной и за пределами установить колодец-охладитель. Подскажите пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2011, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20100

|
Тот сосуд что на фотографиях у boiler (с криво установленным конденсатоотводчиком) - расширитель непрерывной продувки. Не путать с охладителем периодической/нижней продувки aka "продувочный колодец", это совсем другая история. Посмотреть на инструкцию к такому устройству можно например здесьСмысл такой. По нормам сбросы/стоки не должны иметь температуру выше 40 град. Поэтому сброс периодической продувки направляется в ёмкость, к которой подводится захолаживающая вода. Поддержание температуры производится с помощью регулятора прямого действия. Слив захоложеных сбросов конечно идёт не со дна сосуда, г-н ЧАС абсолютно прав, а из перелива. Выпар из этого сосуда не утилизируется. За малостью и редкостью. "Продувочными колодцами" данное оборудование называются исторически. В наших отечественных котельных такие системы как правило и устраивались/устраиваются в виде колодцев. Западные граждане используют специальные сосуды. Видимо колодцы рыть лень  Кстати, в охладители периодической продувки иногда подводят и продувку непрерывную. Делают это тогда, когда объём непрерывной продувки мал и устраивать систему утилизации тепла непрерывной продувки экономически не целесообразно.
Сообщение отредактировал ILG - 22.11.2011, 21:16
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2011, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048

|
Но мне объяснили LOOSовцы что у них в барботёр (так они его называют, кстати объём 450л) сливается вся вода и из непрерывной продувки и из переодической и с клапанов, там охлаждается (подводится холодная вода и регулируется клапаном по сигналу на сливе) и сливается в каналью...я вот не вижу смысла делать (да и места нет) продувочный (охладитель) колодец, у кого были похожие ситуации подскажитте пожалуйста..экспертиза ждёт ответов(((
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2011, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(RamiL-83 @ 22.11.2011, 16:10)  Может этот пусковой дренаж тоже пустить через барботёр? Для начала озвучьте значения расходов конденсата при запуске котла и пропускную способность "барботера". Кстати, почему барботером называют устройство?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048

|
Цитата(zeman @ 23.11.2011, 14:55)  Для начала озвучьте значения расходов конденсата при запуске котла и пропускную способность "барботера". Кстати, почему барботером называют устройство? честно не знаю как определить расходы конденсата при запуске котла...это написано в паспорте или как то считается? Почему барботёр не знаю, так они его называют в своей литературе. Пропускная способность...хм....знаю только объём его 450 л и сливная труба у него Ду100. Всё это оборудование, а именно котлы, даеэраторы, баки пит воды, барботёры подбирает сама фирма LOOS щас Будерус (Лоос щас в их составе) по своей какой то немецкой программе... они говорят что вбивают только в неё расход пара и давление..остальное она выдаёт всё сама....экспертизу естественно это не удовлетворяет...но вроде сильно и не ругаются
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(RamiL-83 @ 23.11.2011, 15:30)  честно не знаю как определить расходы конденсата при запуске котла...это написано в паспорте или как то считается? Это же ваши монтажники вам сказали про какой то бешеный расход. Я с LOOSом не работал никогда, так только на выставке взял от них документацию почитать. Наверно первое, что надо сделать - это озадачить представительство вопросами от экспертизы. Экспертизе нужны показать цифры, а не красивые картинки, которые дает программа. Поэтому, если программа цифры не дает, придется представительству обращаться на завод-изготовитель. Но это процесс длительный, по себе знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2011, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20100

|
Уважаемый Ramil-83, "Барботёр", или охладитель периодической продувки он же "колодец" предназначен ТОЛЬКО для захолаживания сбросов с котла - периодической продувки, в некоторых случаях непрерывной продувки, сбросов со смотровых стекол и т.п. Дополнительный "колодец" Вам не нужен. Что касается дренажей паропровода и конденсата, то: 1. дренажи должны быть, и должны оснащаться конденсатоотводчиками. По вопросам организации дренажей по-моему есть вся необходимая информация в разделе "Литература". 2. конденсат из паропровода и при пуске и при работе должен отводится не в "барботёр", а в бак сбора и возврата конденсата и/или в деаэратор. Конденсата на пуске безусловно будет много, так как система холодная. Оценить количество конденсата можно с помощью например этого калькулятора. Там правда есть огрехи перевода с английского. Второй раздел назавается "Конденсатная нагрузка разогрева" и определяется в том числе пропускная способность клапана, необходимая для обеспечения разогрева системы в заданное время и примерное необходимое количество конденсатоотводчиков. Если дренажей не будет, то может так "гидроударить", что мало не покажется ... С уважением.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2011, 5:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(RamiL-83 @ 23.11.2011, 8:40)  Но мне объяснили LOOSовцы что у них в барботёр (так они его называют, кстати объём 450л) сливается вся вода и из непрерывной продувки и из переодической и с клапанов, там охлаждается (подводится холодная вода и регулируется клапаном по сигналу на сливе) и сливается в каналью...я вот не вижу смысла делать (да и места нет) продувочный (охладитель) колодец, у кого были похожие ситуации подскажитте пожалуйста..экспертиза ждёт ответов((( выполнили проект котельной на лосе схема дренажей была такая: часть дренажей котла (продувки периодич и непрер, дренаж стёкол) отводились в их барбатёр, а другая часть (клапана дренажи ПП, ЭК, от клапанов деаэраторов) почемуто отдали в наш барбатёр (охлад колодец). Мы их барбатёр сливаем в свой и потом в канализацию. У вас других дренажей в котельной нет? Странно что они всё приняли на свой барбатёр. У нас не первая котельная с лосом и всегда был свой барбатёр (дренажи паропроводов, опорожнение всех трубопроводов, клапана). Для экспертизы я думаю нужно состлаться на официальный базовый инжиниринг Лоос и показать параметры потоков выходящих из лосовского барбатёра. В крайнем случае запросить подтверждение у лоса:на всех режимах работы котла и всего, что поключено к барбатёру температура на выходе будет не более 40-45С
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2011, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048

|
Цитата(Август @ 24.11.2011, 6:08)  выполнили проект котельной на лосе схема дренажей была такая: часть дренажей котла (продувки периодич и непрер, дренаж стёкол) отводились в их барбатёр, а другая часть (клапана дренажи ПП, ЭК, от клапанов деаэраторов) почемуто отдали в наш барбатёр (охлад колодец). Мы их барбатёр сливаем в свой и потом в канализацию.
У вас других дренажей в котельной нет? Странно что они всё приняли на свой барбатёр. У нас не первая котельная с лосом и всегда был свой барбатёр (дренажи паропроводов, опорожнение всех трубопроводов, клапана). Для экспертизы я думаю нужно состлаться на официальный базовый инжиниринг Лоос и показать параметры потоков выходящих из лосовского барбатёра. В крайнем случае запросить подтверждение у лоса:на всех режимах работы котла и всего, что поключено к барбатёру температура на выходе будет не более 40-45С я по своей схеме завёл все дренажи с клапанов ПП и клапанов деаэратора в барботёр...щас написал письмо в представительство их а можно ли вообще так делать, просто нашёл старый проект (недавно принесли для примера) так там всё как у вас....часть дренажей в барботёр, а часть (как раз ото клапанов и сливы) в продувочный колодец.... завел я всё в барботёр потому как нет места (вообще нет места) ставить продувочный колодец, с двух сторон котельной идёт производственная канализация и нет места поставить этот колодей (внутри тоже нет). Щас жду ответа от ЛООСа что они скажут..можно ли завести всё барботёр или нет..Если нет, то я ХЗ что делать
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2011, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(RamiL-83 @ 24.11.2011, 9:43)  Если нет, то я ХЗ что делать  написали же выше, что делать: Цитата(ILG @ 23.11.2011, 20:53)  2. конденсат из паропровода и при пуске и при работе должен отводится не в "барботёр", а в бак сбора и возврата конденсата и/или в деаэратор. А с мелкими продувками думаю вопрос проще решить. Что касается дренажа, то написать в проекте, что опорожнение котла производить после его охоложения до 40° в систему промканализации.
Сообщение отредактировал zeman - 24.11.2011, 13:51
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048

|
кароч будерус (ЛООС) дали мне ответ что типа все дренажи можно сбрасывать в барботёр для охлаждения и далее в каналью. Написал такой ответ экспертизе...посмотрим как они отреагируют)))
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2014, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71832

|
Видел на паровой котельной: два паровых котла, продувочные линии которых (непрерывная и периодические продувки) заведены в один коллектор, и только после этого - в охладитель. Можно ли объединять продувочные линии, ведь краем уха от представителя LOOS слышал, что непрерывная продувка ведется отдельно в верхнюю часть сепаратора, а нижняя продувка, соответсвенно, в нижнюю часть. В нормах не нашел ничего подобного, о чем говорил представитель LOOS
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2014, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Rubili @ 3.2.2014, 20:45)  Видел на паровой котельной: два паровых котла, продувочные линии которых (непрерывная и периодические продувки) заведены в один коллектор, и только после этого - в охладитель. Можно ли объединять продувочные линии, ведь краем уха от представителя LOOS слышал, что непрерывная продувка ведется отдельно в верхнюю часть сепаратора, а нижняя продувка, соответсвенно, в нижнюю часть. В нормах не нашел ничего подобного, о чем говорил представитель LOOS Продувочные линии от непрерывной продувки заводят в середину сепаратора тангенциально. Периодическую прямо в барбатёр экономия будет копеечная, а проблем куча. Сепаратор ставят для возврата пара в схему. От воды отбирают тепло и в канализацию.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2014, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
Я уже в какой4то теме предлагал - конденсат с паром на сопло эжектора, хол. воду на всасывание, система работает автоматом - больше расход конденсата больше подсасывает хол. воду.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|