Выбор оросителя |
|
|
|
18.10.2008, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
как выбрать ороситель, чтоб инетнсивность была равномерной на всех 12м.кв., но и перерасхода воды не было?? пример: интенсивность 0,16л/с*м.кв. ТРК, расчетная площадь 120м.кв. какие сюда подойдут оросители??
|
|
|
|
|
18.10.2008, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Velga @ 18.10.2008, 23:24) [snapback]304703[/snapback] как выбрать ороситель, чтоб инетнсивность была равномерной на всех 12м.кв., но и перерасхода воды не было?? пример: интенсивность 0,16л/с*м.кв. ТРК, расчетная площадь 120м.кв. какие сюда подойдут оросители??  Мне кажется как в физике есть термин "идеальная жидкость", так и в АПТ нужно ввсети понятие "идеальный ороситель", который вы уже пытаетесь подобрать.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 11:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Velga @ 18.10.2008, 23:24) [snapback]304703[/snapback] как выбрать ороситель, чтоб инетнсивность была равномерной на всех 12м.кв., но и перерасхода воды не было?? Это вопрос к производителю. Нет такого оросителя, чтобы интенсивность была равномерной на 12мкв. Они к этому стремятся. Перерасход есть всегда.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
дело в том, что в каждой точке 12м.кв. интенсивность не должна быть меньше , в моем случае, 0,16 л/с*м.кв. А при испытаниях так не получается. средняя интенсивность оросителя получается даже больше 0,16, а вот в одной точке ( напротив дужек оросителя)ну никак, хоть тресни!!! могу добавить лишь то, что ороситель стоит с к=80. расчет сделан естесственно с ним. а вот объект не сдать, хоть тресни!!! вот я и хочу спросить все таки может надо на такую интенсивность брать оросительс к=115?? как определить где какой подойдет???
|
|
|
|
|
19.10.2008, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Velga @ 19.10.2008, 15:56) [snapback]304796[/snapback] дело в том, что в каждой точке 12м.кв. интенсивность не должна быть меньше , в моем случае, 0,16 л/с*м.кв. А при испытаниях так не получается. средняя интенсивность оросителя получается даже больше 0,16, а вот в одной точке ( напротив дужек оросителя)ну никак, хоть тресни!!! могу добавить лишь то, что ороситель стоит с к=80. расчет сделан естесственно с ним. а вот объект не сдать, хоть тресни!!! вот я и хочу спросить все таки может надо на такую интенсивность брать оросительс к=115?? как определить где какой подойдет??? если вы применяете бийские оросители, то посмотрите "пособие по применению" за 2006 г. Там на страницах 6 и 7 есть графики зависимости интенсивности орошения от давления. Вы подбирали оросители по этим графикам или по формуле из НПБ?
|
|
|
|
|
19.10.2008, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
оросители стоят чандеровские. про графики и таблички с зависимостями напора и интенсивности слышала и видела. вообщем бред получается. даже на интенсивность0,08 подобрать с к=80 сложно. да и судя по всему на разных этажах могут получится разные оросители!!! (опыт у меня маленький, и я только на днях узнала, от вниипо, что надо смотреть на графики, теперь в гоолове каша!!!а моя начальница уверяет, что это полный бред, вот я и не знаю как быть...)
|
|
|
|
|
19.10.2008, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
ороситель по формуле из НПБ выбирала
|
|
|
|
|
19.10.2008, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Velga @ 19.10.2008, 16:19) [snapback]304806[/snapback] ороситель по формуле из НПБ выбирала при подборе по формуле из НПБ вы не учитывает расход воды за те самые заветные 12 кв.м. соответственно и интенсивность орошения будет меньше нормативных.
|
|
|
|
|
19.10.2008, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
делаю вывод, что при выборе оросителя необходимо смотреть на зависимости ...
|
|
|
|
|
19.10.2008, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Velga @ 19.10.2008, 16:35) [snapback]304811[/snapback] делаю вывод, что при выборе оросителя необходимо смотреть на зависимости ... именно. НПБ 88-2001 п.4.7. Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 1 и с учетом их технических характеристик.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
20.10.2008, 6:47
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
20.10.2008, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
да с пожарными "верхушка" поругалась, теперь он пошел на принцип, чтоб в каждой точке интенсивность была не меньше 0,16, вот и мучаемся
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
20.10.2008, 12:59
|
Guest Forum

|
откуда взялась интенсивность в 0.16? из ТУ на объект?
|
|
|
|
|
20.10.2008, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
точно, из ТУ на объект, и у нас их несколько ( объектов) с такой интенсивностью.
|
|
|
|
|
20.10.2008, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
запасся попкорном
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
21.10.2008, 9:04
|
Guest Forum

|
2 Velga посмотри ороситель СВН-15 при напоре 17-18м (расход 3,2 - 3,3 л/с). Графики есть в пособии на сайте Бийской Спецавтоматики. замена на этот ороситель потребует перерасчета гидравлики. расход установки выростет, возрастет потребный напор насоса и диаметры труьб с запорной арматурой.
|
|
|
|
|
21.10.2008, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
спасибо за совет, обязательно посмотрю. пока не нравится его температура срабатывания, мне достаточно 57 градусов. А что обозначает цифра 15 в названии оросителя? (случайно не условный диаметр выходного отверстия?) И еще один глупый вопрос- резьба присоединения R1/2 это полдюйма?? заранее спасибо за ответ:)
Сообщение отредактировал Velga - 21.10.2008, 11:23
|
|
|
|
|
21.10.2008, 11:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Есть у них на 57 градусов.CBO0-PH()0,77-R1/2/P57.B3-«CBH-15» и CBO0-PB()0,77-R1/2/P57.B3-«CBB-15» сойдет, но напор повыше, чем у СВН-15 надо.
Сообщение отредактировал Михаил I - 21.10.2008, 11:23
|
|
|
|
|
21.10.2008, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
мне надо вниз розеткой СВВ-15 не подойдет
|
|
|
|
|
21.10.2008, 11:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
тогда СВН-15 - идеал. Хотя перешел на тонкораспыленные и такие вообще не ставлю. ТАк что в этом смысле они не идеал.
|
|
|
|
|
21.10.2008, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
но расход получается огромный- комплекс смоет
|
|
|
|
|
21.10.2008, 11:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Вот поэтому тонкораспыленка рулит.
|
|
|
|
|
21.10.2008, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
но для тонкораспыленки насосики-то очень мощные нужды
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
21.10.2008, 12:01
|
Guest Forum

|
для перехода на тонкораспыленку надо быдет пересогласовывать ТУ, т.к. у вас в действующем - классический сприринклер с не маленькой интенсивностью (это "жжжж" неспроста!).
|
|
|
|
|
21.10.2008, 14:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
дак берем меньше, а не больше из сети. Водоканал рад будет.
|
|
|
|
|
21.10.2008, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200

|
а ленэнерго?!
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
22.10.2008, 5:49
|
Guest Forum

|
имеются ввиду ТУ на противопожарные мероприятия. кроме того, монтаж уже выполнен (как я понял), причем выполнен из черных труб, а не из оцинковки (потребуется установка фильтров) и, возможно, замена запорной арматуры на расчитанную на более высокое давление.
Сообщение отредактировал micconen - 22.10.2008, 5:50
|
|
|
|
|
22.10.2008, 7:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(micconen @ 22.10.2008, 8:49) [snapback]305810[/snapback] имеются ввиду ТУ на противопожарные мероприятия. Они есть у изготовителя оросителей.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(Михаил I @ 22.10.2008, 8:34) [snapback]305827[/snapback] Они есть у изготовителя оросителей. что есть есть у изготовителя оросителей ТУ на объект или может мы просто не правильно друг друга поняли?
|
|
|
|
|
22.10.2008, 7:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(дмитрий01 @ 22.10.2008, 10:40) [snapback]305829[/snapback] что есть есть у изготовителя оросителей ТУ на объект или может мы просто не правильно друг друга поняли? Видимо не правильно. У изготовителя оросителей ТРВ есть ТУ о применении этих оросителей для групп 1,2,5 и 6. Там написано, что допускается снижение интенсивности и площади и что типа НПБ отдыхает.
Сообщение отредактировал Михаил I - 22.10.2008, 7:49
|
|
|
|