Котельная в подвале |
|
|
|
22.10.2008, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919

|
Подскажите пожалуйста,можно ли разместить котельную в подвале мощьностью около 30кВт,которая будет отапливать магазин на 1-ом этаже.Непосредственно над котельной будет находится помещение бухгалтерии.Наши газовики сказали что нельзя т.к. в СП 42-101 написано для ком.-быт. запрещено.Что-то ищу где это написано-не могу найти.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(Серый @ 22.10.2008, 9:48) [snapback]306022[/snapback] Подскажите пожалуйста,можно ли разместить котельную в подвале мощьностью около 30кВт,которая будет отапливать магазин на 1-ом этаже.Непосредственно над котельной будет находится помещение бухгалтерии.Наши газовики сказали что нельзя т.к. в СП 42-101 написано для ком.-быт. запрещено.Что-то ищу где это написано-не могу найти. Посмотри в СНиП 42-01-2002 п.7
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Газовые теплогенераторные в подвалах размещать нельзя однозначно. Угольные можно. А у Вас ещё и постоянное пребывание людей
Сообщение отредактировал спец - 22.10.2008, 13:18
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919

|
Спасибо все стало понятно
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Нема за що.
|
|
|
|
Гость_Slsvun_*
|
15.1.2009, 22:55
|
Guest Forum

|
Цитата(спец @ 22.10.2008, 13:17) [snapback]306046[/snapback] Газовые теплогенераторные в подвалах размещать нельзя однозначно. Угольные можно. А у Вас ещё и постоянное пребывание людей  Подскажите, пожалуйста! Как регламентируется размещение газового кота в гостинично - досуговом комплексе?
|
|
|
|
|
16.1.2009, 9:53
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
СНиП II-35-76: Цитата 1.8. Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (1,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию
(t - 100) V £ 100 для каждого котла,
где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С;
V - водяной объем котла, м3.
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.
Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать, МВт:
3,0 - для крышной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
1,5 - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе.
0бщая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается.
Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
|
|
|
|
Гость_Slsvun_*
|
16.1.2009, 10:26
|
Guest Forum

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
16.1.2009, 10:29
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Пожалуйста  ! Также по вашему вопросу в помощь вам будет СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
|
|
|
|
Гость_Slsvun_*
|
16.1.2009, 10:49
|
Guest Forum

|
Я уже почитал его, но ни чего определенного не нашел, зато нашел серию 5.905-27.04.1-24: http://slil.ru/26547556Там дымоход идет из цокольного этажа, следовательно, котел таки размещен в цок. этаже. Значит, так все-таки можно? Я запутался немного, Вы уж извините...)))
|
|
|
|
|
16.1.2009, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Slsvun @ 15.1.2009, 22:55) [snapback]339434[/snapback] Подскажите, пожалуйста! Как регламентируется размещение газового кота в гостинично - досуговом комплексе? Есть такие рекомендации АВОК "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ", там есть такой пункт: Цитата 4.10. Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных АИТ к зданиям детских дошкольных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), лечебных учреждений со стационаром, спальных корпусов школ-интернатов и детских учреждений (класса Ф1.1), школьных учреждений (класса Ф4.1), поликлиник и амбулаторий (класса Ф3.4), гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха (класса Ф1.2). Написано, что "УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО в действие указанием Москомархитектуры от 23.10.2001 г. N 39", то есть только для Москвы. Честно говоря не в курсе, может уже и не действует, но на всякий случай иметь в виду нужно.
Сообщение отредактировал zeman - 16.1.2009, 11:44
|
|
|
|
Гость_Slsvun_*
|
16.1.2009, 12:05
|
Guest Forum

|
Ок, спасибо, будем иметь ввиду.
|
|
|
|
|
16.1.2009, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 15.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8176

|
Slsvun Серии не являются нормативно-правовым актом. Их действие приравнивается наверное к чертежам. т.е. это как подсобный материал, если лень самому разрабатывать - то есть унифицированное. Типо типовых проектов. ( при этом замечу,у всех них есть даты, действие раннего чем какой-то нормативный акт вообще ставит под сомнение возможность применение серии). Нормативным актом является СНИП. Рекомендации и являются рекомендациями. Другое дело, если там кем-то утверждены, то будут пытаться дрючить за их не применение.
|
|
|
|
|
16.1.2009, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Вот именно. Если Заку например все равно отдельностоящая котельная будет или пристроенная к гостинице, а проектировщик, чтобы не проектировать ТСН выбирает прпистоенную, не зная всех ньюансов, то потом он оказжется крайним и будет переделывать и дополнительно проектировать за свой счет. Поэтому в Москве - отдельностоящая, если нет места, то Заказчик подписывает Техзадание, и бумажку, в которой его уведомляют, что такое требование противоречит таким то и таким то постановлениям, требованиям или нормам.
|
|
|
|
Гость_Slsvun_*
|
16.1.2009, 16:33
|
Guest Forum

|
Т.е. надо искать местечко на улице
|
|
|
|
|
18.1.2009, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
30кВт, и это котельная? На стенку где нибудь повесте, и все дела..
|
|
|
|
|
18.1.2009, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(zeman @ 16.1.2009, 12:40) [snapback]339645[/snapback] Есть такие рекомендации АВОК "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ", там есть такой пункт:
Написано, что "УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО в действие указанием Москомархитектуры от 23.10.2001 г. N 39", то есть только для Москвы. Честно говоря не в курсе, может уже и не действует, но на всякий случай иметь в виду нужно. А в Украине на гостиницах крышные котельные строить можно  Цитата(Pzotov @ 18.1.2009, 11:36) [snapback]340368[/snapback] 30кВт, и это котельная? На стенку где нибудь повесте, и все дела..  Совершенно верно.
|
|
|
|
Гость_ССЖ_*
|
20.1.2009, 23:39
|
Guest Forum

|
ребята что вы говорите такое, в Киеве газовых встроенных котельных полным полно, и проектируются и строятся
|
|
|
|
|
21.1.2009, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(ССЖ @ 21.1.2009, 0:39) [snapback]341732[/snapback] ребята что вы говорите такое, в Киеве газовых встроенных котельных полным полно, и проектируются и строятся Так не в подвалах же
|
|
|
|
|
26.1.2009, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094

|
Эх.... у меня вот слудующий вопрос: возможно ли размещение теплогенараторной (топочной) на газу в цокольном этаже одноквартирного жилого дома?? В СНиП 42-01-2002 написано "Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами", но смущает фраза "если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами". Не могу найти где запрещено!!
|
|
|
|
|
26.1.2009, 13:47
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(BarKaS @ 26.1.2009, 14:32) [snapback]344043[/snapback] Эх.... у меня вот слудующий вопрос: возможно ли размещение теплогенараторной (топочной) на газу в цокольном этаже одноквартирного жилого дома?? В СНиП 42-01-2002 написано "Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами", но смущает фраза "если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами". Не могу найти где запрещено!! В данном контексте "регламентирована" означает "разрешает", а не "запрещает". Так шо ставте спокойно. Наши нормы писали дакие монстры литературного жанра, что их надо читать очень внимательно, со всеми знаками препинания и скобками.
|
|
|
|
|
26.1.2009, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094

|
Спасибо за разъяснение!
|
|
|
|
|
27.1.2009, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 20.8.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771

|
не подскажите по каким нормам (РФ) запроектировать газовый котелок двухконтурный настенный <30кВт в админ. зданиях
вроде как не котельная но и не жилье
Сообщение отредактировал Dead - 27.1.2009, 14:51
|
|
|
|
|
27.1.2009, 15:01
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Pzotov @ 18.1.2009, 11:36) [snapback]340368[/snapback] 30кВт, и это котельная? На стенку где нибудь повесте, и все дела.. 
|
|
|
|
|
28.1.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
Да, кстати, на Украине документом, регламентирующим, является ДБН "Газоснабжение", а потом рекомендации, если они не противоречат регламенту регламентирующего этот регламентируемый процесс регламентируемым документом.
|
|
|
|
|
3.2.2009, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 15.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8176

|
Barkas, вообще-то эта фраза относится к Цитата Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий . К одноквартирным и блокированным никакого отношения не имеет. Т.е. она говорит, что еще и не только в одноквартирных и блокированных, но и в других в особых случаях. Так что не парьтесь. В нашем дачном 95% всех кто на газу в доме котлы ставят.
|
|
|
|
|
7.2.2009, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(Машинист @ 16.1.2009, 9:53) [snapback]339567[/snapback] СНиП II-35-76:  Прошу прощения, если опять задаю тот-же самый вопрос. Я ВКшник и поэтому с вопросом о встроенной котельной обращалась в "песочницу" в раздел ОВК, но ни одного ответа не получила. Может быть Вы посоветуете. У нас проект 9-ти этажной гостиницы. На 1 этаже архитекторы предусмотрели помещение под теплогенераторную, в которой должны быть размещены котлы для отопления и емкостные комбинированные водонагреватели для ГВС. Наша ОВшница посчитала мощности и сказала, что котлы суммарной мощностью более 100кВт она взять не может. То есть в зимний период котлы работают на отопление, а ГВС от электротэнов в водонагревателях, а летом когда отопление не нужно, от котлов будет подаваться теплоноситель на приготовление ГВС. Такая схема, понятно, не устраивает заказчика. Теперь вопросы: 1. Можно ли размещать встроенную теплогенераторную (или котельную) в здании гостиниц. 2. Можно-ли увеличить мощность до 140-150 кВт. 3. Какую нормативную литературу, общероссийскую, я могу использовать для аргументации принятых решений. Московские и территориальные нормы у нас не совсем подходят. Заранее благодарю всех за помощь.
Сообщение отредактировал Irgosha - 7.2.2009, 1:00
|
|
|
|
|
7.2.2009, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Украина. У нас можно встороенную до 200 кВт в жилых до 10 этажей. Эти теплогенераторные не попадают под "Правила безопасной эксплуатации котлов..." и СНиП II-35-76. Проектируются по норам на газоснабжение. Если в гостинице есть техэтаж, то смело стройте теплогенераторную на крыше и все проблемы. Цитата(Серый @ 22.10.2008, 13:48) [snapback]306022[/snapback] Подскажите пожалуйста,можно ли разместить котельную в подвале мощьностью около 30кВт,которая будет отапливать магазин на 1-ом этаже.Непосредственно над котельной будет находится помещение бухгалтерии.Наши газовики сказали что нельзя т.к. в СП 42-101 написано для ком.-быт. запрещено.Что-то ищу где это написано-не могу найти. В Украине можно и в подвалах согласно ДБН В.2.5-20-2001 п.6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема по-мещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
|
|
|
|
|
7.2.2009, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(спец @ 7.2.2009, 21:06) [snapback]349719[/snapback] Украина. У нас можно встороенную до 200 кВт в жилых до 10 этажей. Эти теплогенераторные не попадают под "Правила безопасной эксплуатации котлов..." и СНиП II-35-76. Проектируются по норам на газоснабжение. Если в гостинице есть техэтаж, то смело стройте теплогенераторную на крыше и все проблемы. Спасибо, что ответили. В том-то и дело, что крышную котельную делать проблематично! Очень хотелось-бы оставить встроенную и увеличить суммарную мощность котлов, но боюсь экспертиза не пропустит. Просмотрела темы форума. В голове полная каша.  В нормативной литературе один документ противоречит другому. А "Правила безопасной эксплуатации котлов..." это российский документ? Что-то не могу найти его в Стройконсультанте. Может он на форуме где-то есть. Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.2.2009, 0:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Irgosha @ 7.2.2009, 22:26) [snapback]349738[/snapback] А "Правила безопасной эксплуатации котлов..." это российский документ? Что-то не могу найти его в Стройконсультанте. Может он на форуме где-то есть. Подскажите пожалуйста. Вероятно, "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", ПБ 10-574-03
|
|
|
|