> Прокладка В1 и электрокабелей, Как прокладывать трубопровод ВК совместно с электрокабелями
vod30
сообщение 22.10.2008, 16:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Есть ли где-то нормативы по совместной прокладке трубопровод ВК с электрокабелями.
Проблема в следующем.
Заказчик хочет расположить водопровод над электрокабелем (внутрянка). Растояние до электрокабеля около 10 см.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 22.10.2008, 17:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Нельзя согласно ПУЭ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 22.10.2008, 17:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Вообще нельзя или скажем через 40 см в гильзе можно
если можно в каком пункте ПУЕ

Сообщение отредактировал vod30 - 22.10.2008, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 23.10.2008, 10:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Пункт не помню, кажется, он называтся "продольно-поперечный пробег". Расстояние между трубами и кабелем не менее 1м. При параллельной прокладке и проклдке кабеля в трубе не менее 15 см. При перпендикулярной не менее 50, при защите кабеля.

А точно пункт искать.. ну увольте, чесно smile.gif ПУЭ - слишком большая и умная книжка....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 23.10.2008, 11:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Спасибо и на этом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 23.10.2008, 11:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Да не за что smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.10.2008, 11:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



При параллельной прокладке - 100 мм
При пересечении - 50 мм
п. 2.1.56, 2.1.57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 23.10.2008, 12:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Что то за маленькие расстояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 23.10.2008, 12:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Ага... К сожалению, у меня нет этих пунктов - урезанная версия ПУЭ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 23.10.2008, 13:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Никитос @ 23.10.2008, 12:49) [snapback]306500[/snapback]
При параллельной прокладке - 100 мм
При пересечении - 50 мм
п. 2.1.56, 2.1.57



2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение

Помню как-то сталкивался с этой проблеммой при авторском надзоре - трубы смонтировали над кабелями
Расстояния-то прописаны, вот только что должно быть выше, а что ниже не прописано...
Может кто-нибудь все-таки знает где это отображено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 23.10.2008, 14:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Вот сейчас также заглянул в ПУЕ и возник тот же вопрос. Паралельная прокладка это вдоль оси Х или Y,
То есть выходит что не запрещено, то можна. отступил 100мм вверх или вниз и прокладывай трубу над кабелем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 13:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных