> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Таблицы Шевелева, Расчет
Гость_Vel-E_*
сообщение 30.1.2006, 17:30
Сообщение #1





Guest Forum






Столкнулся с притиворечием при гидравлическом расчете пластмассового трубопровода по Шевелеву и прил. 10 СНиП Водоснабжение наружные сети и сооружения. Для одних и тех же диаметрах и расходах различными получились не только уклоны но и скорости. причем разница в скоростях в раза полтора. Не могу понять как определены скорости у Шевелева. Кто подскажет? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимофей из Полоцка_*
сообщение 30.1.2006, 17:39
Сообщение #2





Guest Forum






Давно забыть нужно эти таблицы Шевелева thumbdown.gif . Они хороши только для студентов - поупражняться в гидравлической увязке сетей biggrin.gif (речь идет о таблицах 84г., более новых не видел, но думаю ни чего существенного измениться не могло).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 31.1.2006, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Цитата(Тимофей из Полоцка @ Jan 30 2006, 17:40 )
Давно забыть нужно эти таблицы Шевелева thumbdown.gif . Они хороши только для студентов - поупражняться в гидравлической увязке сетей biggrin.gif (речь идет о таблицах 84г., более новых не видел, но думаю ни чего существенного измениться не могло).

А по Вашему трубы сделанные в 2006 году, например по ГОСТ 3262-75*, стали как то отличаться от выпущенных в 1984?
Другое дело трубы выпущенные по новым техусловиям которых не существовало в 1984 году. Так по ним есть соответствующая литература. (её только найти нужно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимофей из Полоцка_*
сообщение 2.2.2006, 12:06
Сообщение #4





Guest Forum






А по Вашему трубы сделанные в 2006 году, например по ГОСТ 3262-75*, стали как то отличаться от выпущенных в 1984?

Речь конечно же не об этом. biggrin.gif Потери напора естественно не исменились. Просто таблицы Шевелева вводят многих начинающих да и старых проектировщиков в заблуждение. Ведь многие не задумываются, что потери напора зависят от толщины стенки. Например, для диаметра 100 (сталь) для легкого типа трубы потери примерно 10м/км, а для тяжелого типа 20м/км. В ДВА РАЗА!!! Толщина стенки - это серьезно! А если посмотреть таблицы - всегда одни и теже потери напора.

Vel-E, будь добр посмотри в таблицах, указано ли где нибудь какой тип трубы берется для расчета потерь напора каждого из диметров. У меня просто нет этих таблиц. Седлуха С.П. говорит, что это должно быть указно.

Сообщение отредактировал LordN - 2.2.2006, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.2.2006, 9:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Тимофей из Полоцка @ Feb 2 2006, 12:07 )
Ведь многие не задумываются, что потери напора зависят от толщины стенки. Например, для диаметра 100 (сталь) для легкого типа трубы потери примерно 10м/км, а для тяжелого типа 20м/км. В ДВА РАЗА!!! Толщина стенки - это серьезно! А если посмотреть таблицы - всегда одни и теже потери напора.

В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vel-E_*
сообщение 4.2.2006, 3:33
Сообщение #6





Guest Forum






указан только ГОСТ. Для стали Шевелев приводит по уловному диаметру, там и в правду толщина стенки не нужна значения более мение похожи. а вот для пластмасовых труб:wacko: в таблицах приведен наружный диаметр. При расчете обратным ходом (от скорости к площади сечения и внутреннему диамеру) получается, что в каждой строке почему-то различная толщина стенок. Например для 110 мм при расходе 10 л/с скорость и потери приведены для тяжелой трубы, а для следующей строки для тех же 110 мм труба почему-то легкая получается ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 6.2.2006, 13:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vel-E @ Feb 4 2006, 03:34 )
а вот для пластмасовых труб:wacko: в таблицах приведен наружный диаметр. При расчете обратным ходом (от скорости к площади сечения и внутреннему диамеру) получается, что в каждой строке почему-то различная толщина стенок. Например для 110 мм при расходе 10 л/с скорость и потери приведены для тяжелой трубы, а для следующей строки для тех же 110 мм труба почему-то легкая получается ph34r.gif

В начале таблиц Шевелева п.I В. сказано, что для наружных диаметров 16-160 принят тяжелый тип труб, а трубы из полиэтилена и винипласта по МРТУ 6-05-917-67. Думаю, что такие трубы теперь не применяют. Теперь для каждого типа труб из пластика есть свои гидравлические сопротивления, которые приводятся в документации на эти трубы.
Если у Вас труба не по МРТУ 6-05-917-67, то таблицы Шевелева Вам не помогут!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vel-E_*
сообщение 6.2.2006, 15:15
Сообщение #8





Guest Forum






Понял! Дабы голову не морочить, лучше считать по нормативным данным (т.е. по СНиП). Всем спасибо за ответы и советы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимофей из Полоцка_*
сообщение 6.2.2006, 15:20
Сообщение #9





Guest Forum






Выложил бы кто-нибудь таблицы Шевелева, а то сложно говорить об том чего не имею helpsmilie.gif . Для определения потерь напора я пользуюсь программой, которую скачал c этого сайта (приду домой посмотрю как называется). В этой программе для стальных труб потери напора зависят от толщены стенки. Хотя вспоминая студенческие годы - для стали действительно внутренний диаметр менятся не должен при изменении толщены стенки - НАДО УТОЧНИТЬ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fame_*
сообщение 6.2.2006, 15:22
Сообщение #10





Guest Forum






в этой програмке можно просто поставить расчетный диаметр=условный диаметр!
и никакой толщины стенки не надо! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимофей из Полоцка_*
сообщение 6.2.2006, 15:32
Сообщение #11





Guest Forum






В этой программе уже заданы урсловные диаметры и толщины стенок. Изменить их нельзя. Вообще программ много. Лучще пользоваться своими. Тогда в просак если и попадеш, то точно будшь знать кто виноват smile.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fame_*
сообщение 6.2.2006, 15:58
Сообщение #12





Guest Forum






осталось только свою программу написать! laugh.gif
а насчет программки то у меня в верхней строчке диаметр наружний+толщина стенки,
а на нижней строке можно ввести расчетный, считал по программе+перепроверял по формулам
-катит!
жалко только закончился срок действия trial-version блин!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vodoley_*
сообщение 7.2.2006, 0:17
Сообщение #13





Guest Forum






Как только прочитал вопрос, бросился составлять программку расчета по приложению 10 СНиП.
Таблицы Шевелева рано списывать со счетов. Ф.А.Шевелев и его коллеги не одно 10-летие работали над ними, проверяя экспериментально. Скорости в трубах независимо от вида таблиц должны всегда быть одинаковыми, т.к. формула строго математическая: скорость равна расходу деленному на площадь живого сечения. Для стальных неновых труб Шевелев заложил толщину отложений на стенке 0,5 мм, т.е. внутренний диаметр уменьшил на 1 мм. По нашим ГОСТам почти все трубы выпускаются с постоянным наружным D и переменным внутренним D. Dвн=Dн-2S. Пора Всем иметь программы для расчета труб по формулам, приведенным в текстовой части таблиц Шевелева. Я сделал такие программы, теперь могу считать, напр. водогазопроводные трубы не только обыкновенные, но и легкие и усиленные. А сколько разных диаметров и толщин стен у пластмассовых труб! Конечно, В табл. Шевелева вся эта номенклатура не может быть учтена. Здесь и выручает программа в Exel.
Так вот, результаты расчета по Шевелеву и по СНиП для полиэтиленовых труб оказались предельно близкими - разница для 1000i составила 0,01%. Автор данного вопроса, видимо, брал толщину стенки ту, которую ему нужно для проекта, а в табл. Шевелева конкретная толщина. Главный недостаток таблиц состоит именно в этом - дан Dу, но нет Dн и S. Таблица для сварных стальных труб дается так же в Dу, напр. 60 и 75 мм. Таблицы были созданы для того времени, когда все выражалось в Dу и нуждаются в переработке в этом направлении.
А вот результаты расчета для стальных неновых труб удручающие: 1000i по СНиПу в 2 раза меньше, чем по Шевелеву. Я не уверен, что правильно ввел формулы из приложения 10, но проверял много раз. Смотрите прикрепленный файл. Хотелось бы, чтобы участники форума проверили и сообщили результат.
Само приложение 10 написано препохабно. Приплели в описании число Рейнольдса, коэффициент кинематической вязкости, коэфф. лямбда, но все они не участвуют в формуле (1). Такие выкладки надо писать в учебниках, а не в СНиПах. Если окажется, что для стальных труб авторы СНиПа ошиблись, то может ли приложение 10 быть обязательным?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Raschot.xls ( 19,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимофей из Полоцка_*
сообщение 7.2.2006, 12:16
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата
QUOTE (Тимофей из Полоцка @ Feb 2 2006, 12:07 )
Ведь многие не задумываются, что потери напора зависят от толщины стенки. Например, для диаметра 100 (сталь) для легкого типа трубы потери примерно 10м/км, а для тяжелого типа 20м/км. В ДВА РАЗА!!! Толщина стенки - это серьезно! А если посмотреть таблицы - всегда одни и теже потери напора.




В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр.

Согласно справочнику Перешивкина - наружний диаметр всетаки величина постоянная и толщина стенки безусловно влияет на величину потерь.

Vodoley Дестое приложение СНиП действительно написано безобразно!
Я тоже занимался этим вопросом. То что у меня получилость можно посмотреть на графике. Тут правда не таблици Шевелева, а СНиП и формула Дарси-Вейзбаха. (Формул потерь напора в СНиПе - это формула Шевелева.)

Заслуги Шевелева в плане изучения потерь напора в трубах и установление зависимостей действительно заслуживают уважения, но вот таблицы пора действительно заменить компьютерными программами.

Кроме того в таблицах приводятся предельные расходы для каждого вида труб, которые тоже не учитывают толщину трубы и современные экономические условия да и многое другое.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  grafic.rar ( 11,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2448
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 2.3.2006, 6:36
Сообщение #15





Guest Forum






а есть у кого-нибудь справочное пособие по таблицам Шевелева??? Очень нужно - сбросьте на vandebra@mail.ru , плиззззззз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avar_*
сообщение 2.3.2006, 11:29
Сообщение #16





Guest Forum






Однажды пришлось считать достаточно длинный трубопровод от насосной установки, а тогда впревые столкнулся с упертостью согласующих организаций, которые кроме СНиП ничего не знают и знать не хотят.
По рекомендациям СНиП диаметр получился в 2раза больше достаточного.
С тех пор беру старый добрый справочник по гидравлическим расчетам и считаю, считаю...
Вероятно, во времена создания, так сказать, института нормативной литературы, в СНиП и т.п. закладывались исходные данные, которые при плановом ведении хозяйства должны были упростить и унифицировать как технич. решения, так и эксплуатацию всего. При этом СНиП сам по себе не ограничивает творчество проектировщика, но доказать свою правоту специалистам из "согласующих органов" бывает очень сложно. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 3.3.2006, 21:08
Сообщение #17





Guest Forum






В своё время я прикупила А.Я. Добромыслова Таблицы для гидравлических расчётов напорных и безнапорных трубопроводов из полимерных материалов. Под редакцией В.С. Ромейко. Москва ТОО "Издательтво ВНИИМП" 2000 г.....так что всё есть, надо только искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vodoley_*
сообщение 5.3.2006, 14:53
Сообщение #18





Guest Forum






А вот результаты расчета для стальных неновых труб удручающие: 1000i по СНиПу в 2 раза меньше, чем по Шевелеву. Я не уверен, что правильно ввел формулы из приложения 10, но проверял много раз. Смотрите прикрепленный файл. Хотелось бы, чтобы участники форума проверили и сообщили результат.

Очень прошу кого-нибудь проверить мой расчет и определить - есть ошибка в приложении 10 СНиП или нет? Приведите свои данные расчета по п. 3 Таблицы 1 Приложения 10 СНиП 2.04.02-84. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vel-E_*
сообщение 6.3.2006, 12:53
Сообщение #19





Guest Forum






У меня результаты такие же. сколько не пересчитывал по СНиП i получается меньше чем у Шевелева, как ни странно, порой и скорости тоже bang.gif. чем это вызвано не совсем понимаю sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ninusya_*
сообщение 11.4.2006, 14:43
Сообщение #20





Guest Forum






Если кому нужны таблицы Шевелева и Лукиных для гидравлического расчета смотрите здесь http://tgv.khstu.ru/lib/learn/kniga.php clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_незнайка_*
сообщение 17.4.2006, 16:47
Сообщение #21





Guest Forum






:wacko: Простите, условный проход и внутренний диаметр - это одно и то же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s145_*
сообщение 29.4.2006, 21:55
Сообщение #22





Guest Forum






Таблицы Лукиных

Программа для гидравлического расчета безнапорных канализационных сетей по формулам Н.Н. Павловского и Н.Ф. Федорова

http://vodresurs.narod.ru/files/progs/lukinyh.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vitaly_*
сообщение 14.6.2006, 12:59
Сообщение #23





Guest Forum






Для расчетов пользуюсь программой stream 1.6. Проверял по прил. 10 - все точно! Интересующиеся могут загрузить http://www.aquamatica.com/distrib/stream/stream.zip.

Одно замечание, нельзя задать вязкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Victor_*
сообщение 14.6.2006, 14:36
Сообщение #24





Guest Forum






Дались всем эти таблицы Шевелева. Никогда их не видел, а если увижу, то только ради так сказать научного интереса и в познавательных целях.
Всю гидравлику считаю по формулам, взятым из СП 40-102-200 (проектирование ВК из полимерных материалов), эти же формулы есть в СП 41-102-98.
Формулы охватывают все режимы напорного течения жидкости, и гидравлически гладких труб, и переходную область, и гидравлически шероховатых труб.
Забил эти формулы в Excel и считаю. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_watermanrus_*
сообщение 10.9.2006, 13:41
Сообщение #25





Guest Forum






Коллеги! Есть отличная компьютерная программа Таблицы Шевевлева Ф.А. Можно загрузить по ссылке http://www.aquamatica.com/distrib/shevelev/shevelev.zip. Стоит всего 300 руб. посмотреть дают бесплатно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.9.2006, 16:34
Сообщение #26


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Тимофей из Полоцка @ Feb 7 2006, 13:16 )
Цитата
QUOTE (Тимофей из Полоцка @ Feb 2 2006, 12:07 )
Ведь многие не задумываются, что потери напора зависят от толщины стенки. Например, для диаметра 100 (сталь) для легкого типа трубы потери примерно 10м/км, а для тяжелого типа 20м/км. В ДВА РАЗА!!! Толщина стенки - это серьезно! А если посмотреть таблицы - всегда одни и теже потери напора.




В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр.

Согласно справочнику Перешивкина - наружний диаметр всетаки величина постоянная и толщина стенки безусловно влияет на величину потерь.

Vodoley Дестое приложение СНиП действительно написано безобразно!
Я тоже занимался этим вопросом. То что у меня получилость можно посмотреть на графике. Тут правда не таблици Шевелева, а СНиП и формула Дарси-Вейзбаха. (Формул потерь напора в СНиПе - это формула Шевелева.)

Заслуги Шевелева в плане изучения потерь напора в трубах и установление зависимостей действительно заслуживают уважения, но вот таблицы пора действительно заменить компьютерными программами.

Кроме того в таблицах приводятся предельные расходы для каждого вида труб, которые тоже не учитывают толщину трубы и современные экономические условия да и многое другое.

Если есть таблицы то взгляни на первые листы . Там дан вывод формул с коэффициентами.
В них и зашиты "ню" и шероховатость. Сравнил Шевелева с методикой СНиП пр 10 одни и теже цифры для стали и пластика , только формулы универсальны, составлены так ,чтоб можно было менять ссылки на другой материал. Там и эта таблица приложена. Перенес в Exel формулу и табличку коэффициентов и не горюй. Твой расчет соответствует СНиП. Для стали неновой и чугуна заростание 1мм по Шевелеву.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Poly_*
сообщение 12.9.2006, 8:26
Сообщение #27





Guest Forum






А объясните, пожалуйста: у меня есть таблицы для расчета потерь напора (не знаю уж чьи - они не подписаны), так вот там расчет ведется для расхода в [л/с]. По СНиПовским расчетам зависимость между [л/с] и [м куб/час] совсем даже не линейная. Т.е., в зависимости от потребителя, на один и тот же расход [м куб/час] могут приходиться совершенно разные расходы [л/с] - по какому же параметру считать точнее? Труба пропускает воду в час или все-таки в секунду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мишаня_*
сообщение 29.8.2007, 10:37
Сообщение #28





Guest Forum






Простите, господа проектировщики, но вот то что гидравлические потери зависят от толщины стенки, это ерунда полная! Ни кто не задумывается, что вода соприкасаеться со стенкой трубопровода, в зависимости от шероховатости стенок, выводят, для различных труб, разный коэффицент шероховатости, по формулам считают, гидравлические потери, и получают их в зависимости от расхода и диаметра труб! По поводу стенок, хочу заметить, что при разной толщине стенок, различаются технологии их изготовления, даже при одинаковых диаметрах и одинаковом материале, при большей толщине стенки, допускается большая неровность изготовления. Получаеться что, что при увеличении толщины, труба выходит в свет с большей неровностью, и соотвественно с большим коэффицентом шероховатости! А отсюда и потери! Толщина сетнки разная, диаметр и материал, одинаковые, шероховатость разная, разные коэфиценты шероховатости, разные гидравлические потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2007, 11:21
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 3.2.2006, 9:43) [snapback]22284[/snapback]
В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр.

Ну вообще-то все трубы стандартизируются именно по наружному диаметру. Разная толщина стенки - разный внутренний диаметр.
Иначе пришлось бы муфты разные городить. И конечно толщина стенки сильно влияет на гидравлику, поскольку сечение меняется, а значит и скорость.
А потери от скорости растут/уменьшаются квадратично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мишаня_*
сообщение 29.8.2007, 11:48
Сообщение #30





Guest Forum






При более грубом изготовление, более грубая поверхность!

ВОобще я с Вами Ольга еще раз не согласен! Стальные трубы всегда определялись по внутренниму диаметру, полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему. Это как для канатов, стальные канаты и тросы определяються по сечению, растительные канаты по окружности!.

Прошу прощения, ответ адресован Сергею! smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2007, 12:25
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 11:48) [snapback]161483[/snapback]
При более грубом изготовление, более грубая поверхность!

ВОобще я с Вами Ольга еще раз не согласен! Стальные трубы всегда определялись по внутренниму диаметру, полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему. Это как для канатов, стальные канаты и тросы определяються по сечению, растительные канаты по окружности!.

Прошу прощения, ответ адресован Сергею! smile.gif)

Как всё у Вас запущено... sad.gif
Как муфтой соединять на резьбе будете?
Как ее нарезать будете? Надувной леркой? Теоретики...
Что означает определялись? У легких водогазопроводных и усиленных одного Ду внутренний диаметр как видите разный...

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.8.2007, 12:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SWScan00172.jpg ( 60,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.8.2007, 12:33
Сообщение #32


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(незнайка @ 17.4.2006, 16:47) [snapback]29614[/snapback]
Простите, условный проход и внутренний диаметр - это одно и то же?

Нет.

Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 11:48) [snapback]161483[/snapback]
Стальные трубы всегда определялись по внутренниму диаметру, полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему.

Тю-ю.... blink.gif
А ГОСТы на трубы почитать ...шовные, бесшовные, таблица 1

Во Сергей даже выложил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 12:38
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зря сюда не заходил, тут весело.И грустно одновременно.
Каждому Госту свою трубу и свой гостовский диаметр.

"Надувной леркой?"
clap.gif

Сообщение отредактировал инж323 - 29.8.2007, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 29.8.2007, 12:38
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 12:48) [snapback]161483[/snapback]
полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему.

ээээээ.... странно, всю жизнь считала, что по внешнему.... И не я одна..
Вы в этом уверены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 29.8.2007, 12:45
Сообщение #35


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А чему вообще сейчас в технических университетах учат если Ду вызывает споры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.8.2007, 12:46
Сообщение #36


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 12:38) [snapback]161509[/snapback]
Зря сюда не заходил, тут весело.И грустно одновременно.

К сожалению sad.gif
Оно было бы весело, если бы не так грустно smile.gif

А так ничего...проектируем ,строим, а как расчитываем(!) ...и живем в этом.
А там тема про ИСО - помните?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2007, 13:16
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 12:48) [snapback]161483[/snapback]
...  полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему....

 
PPRC Pn20 Dn-40,  Dy-32 
 не о чем не говорит? все трубопроводы измеряются по наружному
 диаметру в милиметрах, в дюймах по условному проходу, 
соответственно труба стальная 25мм имеет условный проход 1", а полипропиленовая труба 25мм
имеет условный проход 3/4"

Сообщение отредактировал losь - 29.8.2007, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.8.2007, 13:33
Сообщение #38


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(losь @ 29.8.2007, 13:16) [snapback]161548[/snapback]
 все трубопроводы измеряются по наружному
 диаметру в милиметрах, в дюймах по условному проходу 


Да что сегодня такое...как ни пост, так удивление...знаниям sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2007, 13:36
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(Vict @ 29.8.2007, 14:33) [snapback]161561[/snapback]
Да что сегодня такое...как ни пост, так удивление...знаниям sad.gif

 что смутило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.8.2007, 13:56
Сообщение #40


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Может кому пригодится...
Все(почти) касаемо труб - ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 9.307-89, ГОСТ 380-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2216-84, ГОСТ 2533-88, ГОСТ 3728-78, ГОСТ 3749-77, ГОСТ 3845-75, ГОСТ 5378-88, ГОСТ 6357-81, ГОСТ 6507-90, ГОСТ 7502-89, ГОСТ 8026-92, ГОСТ 8694-75, ГОСТ 8695-75, ГОСТ 8944-75, ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8965-75, ГОСТ 8966-75, ГОСТ 10006-80, ГОСТ 10692-80, ГОСТ 11358-89, ГОСТ 18242-72, ГОСТ 18363-73
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2007, 13:58
Сообщение #41





Guest Forum






ГОСТы это замечательно, что смутило между метрическим и дюймовым измерением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 14:04
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В трубе ВГП например: Ду50- он же 2 дюйма. НЕТУ Дн!!!Хоть в дюймах хоть в мм. , хоть в поллитрах.Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается.
С другими трубами та же песня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.8.2007, 14:08
Сообщение #43


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(losь @ 29.8.2007, 13:58) [snapback]161579[/snapback]
ГОСТы это замечательно, что смутило между метрическим и дюймовым измерением?
Почитайте ГОСТы, потом попишите про внутреннее дюймовое измерение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2007, 14:16
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 15:04) [snapback]161580[/snapback]
 Ду50- он же 2 дюйма.



Ду- Диаметр условный,  причем при Ду- 100, реальный наружный диаметр 108, толщина стенки 4мм, а в случае полипропиленовых труб указывается наружный диаметр, который окурат на один трубный размер отличается от наружного в меньшую сторону, а когда работаеш и с тем и с другим материалом если обозначать как в ГОСТах недолго запутатся, да и продавци приводят два диаметра по условному проходу и наружный диаметр, и Дн может не присутствовать в ГОСТах, но в жизни есть, прикрепить прайс металлобазы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.8.2007, 14:25
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 12:48) [snapback]161483[/snapback]
ВОобще я с Вами Ольга еще раз не согласен! Стальные трубы всегда определялись по внутренниму диаметру, полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему. Это как для канатов, стальные канаты и тросы определяються по сечению, растительные канаты по окружности!.

Прошу прощения, ответ адресован Сергею! smile.gif)

smile.gif Мишаня, и Вам я уже "насолить" успела? Вероятно, и Вы в какой-то обиде на меня, раз уж перепутали меня с Сергеем, да еще и не убрали мое имя, когда поняли, что обращаетесь к Сергею.
Мне пора извиняться в очередной раз? Хоть поведайте за что!
smile.gif А то так и хочется уже крикнуть всем мужчинам форума: "Простите меня, дуру грешную!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 14:26
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" да и продавци приводят два диаметра по условному проходу и наружный диаметр, и Дн может не присутствовать в ГОСТах, но в жизни есть, прикрепить прайс металлобазы? "
Шелелев про металлобазы не знал, да и таблицы то не для снабженцев с рулетками делались.
Кста, у ВГП Ду100 совсем не 108 снаружи, а 102.И толщина не 4 мм.
По другим ГОСТам на другие трубы, есть такое, но! 10704- ф108*4 например- употребительна для сантехсистем(не расшифровываю) Однако в полном сортаменте вы найдете толщину стенки от 1.6 мм до 24 мм.на этот диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2007, 14:33
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 15:26) [snapback]161602[/snapback]
Однако в полном сортаменте вы найдете толщину стенки от 1.6 мм до 24 мм.на этот диаметр.


ну и как без наружных диаметров?

кста я и не писал что труба водогазопроводная, просто для примера, для расчетов не нужен наружный диаметр, все по условному проходу, а для спецификаций необходим...

Сообщение отредактировал losь - 29.8.2007, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.8.2007, 14:36
Сообщение #48


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 29.8.2007, 14:25) [snapback]161600[/snapback]
smile.gif А то так и хочется уже крикнуть всем мужчинам форума: "Простите меня, дуру грешную!"

Ольга, у Вас плохое настроение?

Судя по всему Мишаня(не за него отвечаю) учел Ваше сообщение номер 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 14:38
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это еще смотря на каком расстоянии от конца трубы толщину стенки померяют.
А Таблицы тож на базу тащить??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.8.2007, 14:41
Сообщение #50


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(losь @ 29.8.2007, 14:16) [snapback]161589[/snapback]
Ду- Диаметр условный,  причем при Ду- 100, реальный наружный диаметр 108, толщина стенки 4мм,
А если говорить об свг ГОСТ 3262-75 при Ду- 100, реальный наружный диаметр 114 толщина стенки 4, 4,5 и 5мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2007, 14:59
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ду - это такой виртуальный диаметр, которого на самом деле физически не существует. Я его пишу когда лень или не надо конкретно трубу называть.
Гидравлика - наука неточная, но деньги за проект не возвращаются!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.8.2007, 21:02
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 29.8.2007, 13:33) [snapback]161507[/snapback]
Тю-ю....

Цитата(Vict @ 29.8.2007, 13:46) [snapback]161516[/snapback]
А так ничего...

Угу, именно - н и ч е г о, причём, совсем ничего, окромя апломбу.
Грустно, девочки wink.gif
А сегодня один спрашивал, как определить площадь фильтрации у фильтра, при известном его диаметре...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.8.2007, 23:21
Сообщение #53


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 29.8.2007, 21:02) [snapback]161755[/snapback]
Угу, именно - н и ч е г о, причём, совсем ничего, окромя апломбу.
Грустно, девочки wink.gif
А сегодня один спрашивал, как определить площадь фильтрации у фильтра, при известном его диаметре...

Угу, мама дорогая! smile.gif
Кстати, если замутить опрос - откуда пошло выражение
Цитата
мама дорогая!
, многие ли вспомнят?
Ох как сомневаюсь... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 30.8.2007, 8:27
Сообщение #54


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А насчет "резиновая лерка" так современники клупа не знали, не помнят за сколько проходов деды резьбы резали . И т.д. Это старческое уже. У молодежи своя правда. И что ни новый ГОСТ 21.601 (к примеру) то другая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 30.8.2007, 13:55
Сообщение #55





Guest Forum






Вот Вам таблицы для гидравлического расчета.
Кое-кому помогут!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Tabl_Shev.rar ( 155,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 31.8.2007, 11:44
Сообщение #56





Guest Forum






Почему молчим? Критику хочу!
А вообще, выкладкой таблиц хотелось:
- показать, что при гидравлическом расчете водопроводных труб, независимо от их материала, учитывается расчетный внутренний диаметр;
- показать возможности Excel (даже на этих таблицах - минимальные);
- для тех, кто хорошо знает Excel (и кому еще нужны таблицы), продолжить разработку таблиц “под себя”, особенно для полиэтиленовых труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.8.2007, 14:23
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



не полная
ну в принципе терпимая

Сообщение отредактировал Михаил I - 31.8.2007, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 31.8.2007, 18:04
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 15:04) [snapback]161580[/snapback]
...  НЕТУ Дн!!!Хоть в дюймах хоть в мм. , хоть в поллитрах.Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается.
С другими трубами та же песня.


А как тогда быть с ГОСТ 10704-91? в нем как раз есть Дн и S, а вот Ду как ни странно отсутствует..

А у Шевелева по ГОСТ 10704-63.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 31.8.2007, 18:05
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(losь @ 31.8.2007, 19:01) [snapback]162443[/snapback]
А как тогда быть с ГОСТ 10704-91? в нем как раз есть Дн и S, а вот Ду как ни странно отсутствует..

видимо вы не очень внимательно прочитали то, что процитировали
думаю, что ваш оппонент говорил о том, что трубы обозначать надо так, как это сделано в соответствующем ГОСТе, а не по наружному или условному диаметру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 31.8.2007, 18:13
Сообщение #60





Guest Forum






Вроде внимательно... методика расчетов разная,  возможно я не совсем понял, но инж323 уверял, что Дн не существует в природе,  лично мне, чтоб не запутатся проще в мм. обозначать Диаметр наружный а в " условный проход, не вижу в этом криминала. а что касается полипропиленовых труб, то они маркируются именно по наружному диаметру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 31.8.2007, 19:41
Сообщение #61


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(losь @ 31.8.2007, 18:13) [snapback]162448[/snapback]
 возможно я не совсем понял, но инж323 уверял, что Дн не существует в природе

Лось, опять перефразируете участников? Инж правильно написал что для труб
Цитата(losь @ 29.8.2007, 13:16) [snapback]161548[/snapback]
PPRC Pn20 Dn-40, Dy-32
не существует, т.к. по русски это переводится как диаметр номинальный, так же как и не существует
Цитата(losь @ 31.8.2007, 18:04) [snapback]162443[/snapback]
в нем как раз есть Дн
если вы желаете буквенно писать, то и обозначение будет Дм.наруж.

Читайте ГОСТЫ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.8.2007, 19:47
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 15:04)
... НЕТУ Дн!!!Хоть в дюймах хоть в мм. , хоть в поллитрах.Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается.
С другими трубами та же песня.


А как тогда быть с ГОСТ 10704-91? в нем как раз есть Дн и S, а вот Ду как ни странно отсутствует..
А у Шевелева по ГОСТ 10704-63. "
Лось! Могу гордо произнести- читайте мои посты так же внимательно, как и ГОСТы!
Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 3.9.2007, 8:46
Сообщение #63





Guest Forum






.... убедили, вот тока как быть с полипропиленом?
"не существует, т.к. по русски это переводится как диаметр номинальный"

маркировка данного изделия (видимо несуществующего) именно PPRC Pn20 Dn-40....
получается нет ГОСТа - нет изделия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.9.2007, 8:58
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Маркировка изделия любого осуществляется на основании документа(Гост, ТУ и т.д.) по которому это изделие производят.И за рубежом тоже(свои) так.И как в этом документе прописано, так и обозначено.Если вы адаптируете имп. произодителя на отечественные таблицы, то уже (отсебятиной) переводите на нужный и присутствующий в таблице диаметр с учетом материала изготовления.Точность инж. расчетов достаточно приблизительна.
А где вы нашли в документах, что Дп это номинальный, а не наружний например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 3.9.2007, 10:43
Сообщение #65


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Обозначать диаметр на чертеже водопровода следует по ГОСТ 21.601-79(2002) для ОВ ГОСТ 21.602-79 о чем спорите то. За пределами проекта, среди друзей и знакомых можете обозначать как угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.9.2007, 11:01
Сообщение #66


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Вот еще програмуллина для расчета. Проверьте...

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.9.2007, 14:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pressure.zip ( 563,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1404
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 3.9.2007, 11:23
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



по-моему тут только экзэшник, а не программа.
проверьте. Экзэшник ищет файлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.9.2007, 11:31
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"по-моему тут только экзэшник"- Михаил, а вы в 530 байтах хотели увидеть больше чем екзешник? biggrin.gif
Не прицепилось у Сергея. sad.gif

Сообщение отредактировал инж323 - 3.9.2007, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.9.2007, 14:31
Сообщение #69


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 3.9.2007, 11:31) [snapback]162731[/snapback]
"по-моему тут только экзэшник"- Михаил, а вы в 530 байтах хотели увидеть больше чем екзешник? biggrin.gif
Не прицепилось у Сергея. sad.gif

Да, виноват. Исправил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.9.2007, 15:37
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Почему же виноваты то?Делаете доброе дело и при осечке прям уж и виноваты?
Вам ,наоборот, спасибо за размещение таблиц.Тож скачаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.9.2007, 17:12
Сообщение #71


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



И я спасибо! Правда пока не скачал smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.9.2007, 11:06
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



встречал несколько таких программ.
Они основаны на подборе скорости, потерь в зависимости от расхода и диаметра.

Когда мы делаем расчет гидравлический, наша задача по расходу определить диаметр, по подходящим потерям, скоростям, задаваясь лишь разумными скоростями и потерями. А также зная материал труб и расход воды.

Сейчас думаю над созданием такой программки. Которая по расходу выдает все!
Придется задавать расход и интервал скоростей. Только вот какой? Может 0,8-1,2. Всегда беру ближе к 1. Кто как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.9.2007, 11:24
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Все имеющиеся на свете таблицы электронные или книжные (в том числе Шевелева) используют в расчетах только внутренний диаметр. Условный диаметр в составлении таблиц не участвует.
Для неновых стальных и чугунных труб учтено отложение 0,5мм, зарастание 0,5+0,5=1 мм - по 0,5 мм на каждую стенку. Некоторые ошибочно считают, что отложение составляет 1 мм, тогда пришлось бы при составлении таблиц уменьшать внутренний диаметр на 2 мм.
Прилагаю свою таблицу в Excel для стальных труб по приложению 10 СНиП 2.04.02-84.
К данному файлу получены замечания. При редактировании не удалось его заблокировать - не знаю как.
Новая версия таблицы приведена на следующей странице
Высказывайте свои предложения и замечания - буду признателен.


Сообщение отредактировал Skorpion - 14.9.2007, 12:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Stalnye_truby.xls ( 19,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1175
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.9.2007, 11:58
Сообщение #74


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



программа понравилась.
замечаний нет
предложения написал выше.
у меня вопрос к автору: Написано, что расчет в строчке 6 совпадает с таблицами... Дак вот вопрос насколько совпадает? Есть ли погрешность? Или все же совпадает один к одному?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 5.9.2007, 15:12
Сообщение #75


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Должно совпадать полностью только округлять моголи неверно это я свою тестировал, дело в том что во время написания техника значительно уступала сегодняшней и в процессе печати было слишком много посредников , и в Шевелеве 84 года есть опечаточки - брак корректоров наверное.
По поводу скоростей не стал бы полагаться на прогу иногда надо влезть в гарантированный напор, иногда в допустимые потери на циркуляции, иногда избавиться от регуляторов давления , да мало ли чего. А экономичные скорости это отрыжка политэка и экономики развитого социализма, ничего конкретного . Все зависит от соотношения цен на материалы , электричество , работу по монтажу и обслуживанию, и ставки рефинансирования возможно я в ней ничего не понимаю. Но влиять срок окупаемости должон. Лучше математику лишний раз проверить чем в экономику лезть.

Сообщение отредактировал Сантехник - 5.9.2007, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.9.2007, 20:45
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Михаил I @ 5.9.2007, 11:58) [snapback]163155[/snapback]
у меня вопрос к автору: Написано, что расчет в строчке 6 совпадает с таблицами... Дак вот вопрос насколько совпадает? Есть ли погрешность? Или все же совпадает один к одному?

А Вы загляните в таблицы Шевелева. Хотя, у Вас их может и не быть. Тогда смотрите:

V ; 1000i
В 6 строке
в э/т 0.923 ; 13.31
В табл Шев. 0,92 ; 13,4
В 9 строке
в э/т 0,904 ; 5,23
В табл Шев. 0,90 ; 5,25
Незначительные несовпадения по 1000i объсняются, видимо, округлениями коэффициентов в формуле СНиПа

Сообщение отредактировал Skorpion - 5.9.2007, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.9.2007, 6:44
Сообщение #77


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Skorpion @ 5.9.2007, 23:45) [snapback]163531[/snapback]
V ; 1000i
В 6 строке
в э/т 0.923 ; 13.31
В табл Шев. 0,92 ; 13,4
В 9 строке
в э/т 0,904 ; 5,23
В табл Шев. 0,90 ; 5,25
Незначительные несовпадения по 1000i объсняются, видимо, округлениями коэффициентов в формуле СНиПа


Совсем неплохо. Вы меня обнадежили. В расчетах удобнее использовать формулы, чем делать циклы по таблицам. Гуд! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 6.9.2007, 11:06
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Михаил I @ 6.9.2007, 6:44) [snapback]163591[/snapback]
Совсем неплохо. Вы меня обнадежили. В расчетах удобнее использовать формулы, чем делать циклы по таблицам. Гуд! smile.gif

Удобнее и в другом отношении. В книжных таблицах приведены данные только на одну толщину стенки на конкретный диаметр. А в Э/Т - нет ограничений. И не надо ничего интерполировать, когда ваш расчетный расход занимает промежуточное значение между двумя значениями в книжной таблице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.9.2007, 11:13
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



дело в том, что я хочу сделать программу по подбору диаметра только по расходу
так что прямо сейчас и занимаюсь поиском для каждого материала труб именно диаметром dр, который используют в таблицах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 12.9.2007, 14:25
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Михаил I @ 6.9.2007, 11:13) [snapback]163721[/snapback]
дело в том, что я хочу сделать программу по подбору диаметра только по расходу
так что прямо сейчас и занимаюсь поиском для каждого материала труб именно диаметром dр, который используют в таблицах

Если Вы хотите сделать такую программу в Excel, то это не составляет труда. Однако, по какому критерию Вы хотите находить dp, зная расход? По какому-то диапазону скоростей или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.9.2007, 14:52
Сообщение #81


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



да. сделал уже. по расходу и диапозону скоростей
диаметры подбирает идеально, лучше меня smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 12.9.2007, 16:06
Сообщение #82


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Бегло просмотрел тему, может ее переместить в раздел Программы, расчеты > Excel for HVAC?
ну или часть файлов эксельевских?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 12.9.2007, 16:43
Сообщение #83





Guest Forum






Цитата(Skorpion @ 5.9.2007, 11:24) [snapback]163134[/snapback]
Прилагаю свою таблицу в Excel для стальных труб по приложению 10 СНиП 2.04.02-84.
Высказывайте свои предложения и замечания - буду признателен.


Ошибка при определении 1000i, т.е. формула справедлива только при V<1.2м/с.

Сообщение отредактировал nalim2 - 12.9.2007, 17:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.9.2007, 8:17
Сообщение #84


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Litvinov @ 12.9.2007, 19:06) [snapback]165332[/snapback]
Бегло просмотрел тему, может ее переместить в раздел Программы, расчеты > Excel for HVAC?
ну или часть файлов эксельевских?


было бы неплохо для порядку, но те темы, к сожалению, никто не читает.

Цитата(nalim2 @ 12.9.2007, 19:43) [snapback]165348[/snapback]
Ошибка при определении 1000i, т.е. формула справедлива только при V<1.2м/с.


там уж не страшная ошибка. максимум до 10%.
в книжке то приведены обе формулы, делать, дак сделать сразу обе с условием проверки скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 13.9.2007, 8:20
Сообщение #85


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Михаил I @ 13.9.2007, 9:17) [snapback]165465[/snapback]
...но те темы, к сожалению, никто не читает...

cool.gif ну это вы зря, посмотрите на количество просмотров тем в том разделе и количество скачиваний файлов
и данная тема все таки наброла около 4000 просмотров, а это результат rolleyes.gif

ладно, пробуем.
переношу тему в раздел программы и оставляю ссылку на данную тему в разделе Сантехника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 13.9.2007, 9:02
Сообщение #86





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 13.9.2007, 8:17) [snapback]165465[/snapback]
там уж не страшная ошибка. максимум до 10%.
в книжке то приведены обе формулы, делать, дак сделать сразу обе с условием проверки скорости.


Меня и 1% не устраивает. В моих "терпимых" таблицах от 30.08.07 это учтено!
Excel позволяет до 7 функций ЕСЛИ вложить друг в друга!

Сообщение отредактировал nalim2 - 13.9.2007, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.9.2007, 11:38
Сообщение #87


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а бейсик до 38 функций
я делаю бейсиком
боюсь, что формулы в ячейках удалить можно, а там они такие здоровые...

да, я проверял, погрешность зависит от диаметра и расхода. А по двум формулам довольно хорошо.

Сообщение отредактировал Михаил I - 13.9.2007, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.9.2007, 12:07
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(nalim2 @ 12.9.2007, 16:43) [snapback]165348[/snapback]
Ошибка при определении 1000i, т.е. формула справедлива только при V<1.2м/с.

Согласен. Прикрепляю таблицу, которая учитывает скорости V<1.2 и V>=1,2
Размер файла 33,5 КБ.
В формуле для 1000i учтен вариант расчета для V>=1.2
Для удобства проектировщика размещены таблицы наружных диаметров и толщин стенок труб по ГОСТ 3262-75* и 10704-91
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ST_TR.xls ( 33,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 968
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.9.2007, 12:38
Сообщение #89


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Стальные, конечно, хорошо. Но как быть с металлопластиковыми трубами.
Кроме таблицы ничего нет. Формул нет. Есть только графики. Думаю, что в таких трубах зависимость расхода от потерь тоже степенная. В степени коэф-т лямда.
Где найти эту лямду.
Нашел ее графически. Т.е. по известным данным вывел формулу. Но она для маленьких диаметрах дает ошибку от 3-15%. На диаметры от 25 получается идеально.
Может кто видел все же формулы для металлопластиковых труб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.9.2007, 13:03
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Михаил I @ 14.9.2007, 12:38) [snapback]165989[/snapback]
Стальные, конечно, хорошо. Но как быть с металлопластиковыми трубами.
Кроме таблицы ничего нет. Формул нет. Есть только графики. Думаю, что в таких трубах зависимость расхода от потерь тоже степенная. В степени коэф-т лямда.
Где найти эту лямду.
Нашел ее графически. Т.е. по известным данным вывел формулу. Но она для маленьких диаметрах дает ошибку от 3-15%. На диаметры от 25 получается идеально.
Может кто видел все же формулы для металлопластиковых труб?

Металлопластиковые трубы покрыты внутри пластиком, т.е. их надо рассчитывать как пластмассовые трубы. В приложении 10 СНиПа даются формула (1) и коэффициенты к ней для пластмассовых труб. В этой формуле после второго знака равенства лямбда не участвует. Составить расчетную таблицу в Excel для пластмассы не составляет трудностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 16.9.2007, 12:34
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(Skorpion @ 14.9.2007, 13:03) [snapback]166001[/snapback]
В приложении 10 СНиПа даются формула (1) и коэффициенты к ней для пластмассовых труб.

СНиПовские формулы - это модификация формул Шевелева и результаты дают абсолютно одинаковые, лично сам проверял!


Цитата(Skorpion @ 14.9.2007, 13:03) [snapback]166001[/snapback]
Составить расчетную таблицу в Excel для пластмассы не составляет трудностей.

И чем вас не устраивают результаты для ПЕ (по формулам Шевелева)
Цитата(nalim2 @ 13.9.2007, 9:02) [snapback]165483[/snapback]
моих "терпимых" таблицах от 30.08.07

Это же не текстовый файл! Их можна изменять "под себя" до неузнаваемости и использовать даже при увязке кольцевых сетей.

Сообщение отредактировал nalim2 - 16.9.2007, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.9.2007, 11:30
Сообщение #92


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Skorpion @ 14.9.2007, 16:03) [snapback]166001[/snapback]
Металлопластиковые трубы покрыты внутри пластиком, т.е. их надо рассчитывать как пластмассовые трубы.


Если было бы так....Но Вы не правы, это не так. Я тоже так думал и проверил. К сожалению не канает.

Прикрепляю таблицы металлопластиковых труб. 120кб.
Формулы в таблицах Шевелевых. Проверьте и убедитесь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Unipipe.doc ( 118,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.9.2007, 11:48
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Михаил I @ 17.9.2007, 11:30) [snapback]166473[/snapback]
Если было бы так....Но Вы не правы, это не так. Я тоже так думал и проверил. К сожалению не канает.

Прикрепляю таблицы металлопластиковых труб. 120кб.
Формулы в таблицах Шевелевых. Проверьте и убедитесь.

Вы свою таблицу взяли, видимо, из каталога на металлопластиковые трубы фирмы, выпускающей эти трубы. В нем наверняка потери напора даны по лабораторным данным. В таблицах Шевелева для пластмассовых труб дана формула Тольцмана, в которой к потерям напора, полученных в лабораторных условиях, введен коэффициент 1,15, учитывающий различия качества укладки труб в лабораторных и производственных условиях, а так же влияние стыков.
В нижеприведенной таблице даны сравнительные данные потерь напора по обоим вариантам. Если из 1000i по формуле Тольцмана убрать коэф. 1,15, то расхождения в потерях напора незначительные. Однако, в 3 строке есть расхождение в скоростях (1,06 и 1,13), что говорит о том, что в каталоге есть ошибки.
Таким образом (это лишь мое мнение), можно сделать вывод, что металлопластиковые трубы можно рассчитывать по формуле Тольцмана или по формуле (1) Приложения 10 СНиП 2.04.02-84, что одно и то же.

По каталогу на металлопласт. трубы По формуле Тольцмана на пластмасс. трубы 1000i без уче-та коэф. 1,15 % % рас-хожд по поте -рям
Рас-ход л/с Dн= 16 Dу= 12 Dн= 18 Dу= 14 Dн= 20 Dу= 15
V м/c R гПа /м V м/c R гПа /м V м/c R гПа /м Dн S V м/с 1000 i
0,10 0,65 5,13 18 2,0 0,65 59,73 51,94 1,25
0,50 3,25 85,62 18 2,0 3,25 1037,91 902,53 5,4
0,20 1,06 10,54 20 2,5 1,13 146,95 - -
0,15 1,33 21,49 16 2,0 1,33 255,96 222,57 3,5


Примечание. Вышеприведенная таблица скопирована разграфленной из WORDа, что привело к ее искажению. Если ее трудно понять, то загляните в прикрепленный файл.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MPT.doc ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.9.2007, 13:24
Сообщение #94


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Skorpion @ 18.9.2007, 14:48) [snapback]166917[/snapback]
Вы свою таблицу взяли, видимо, из каталога на металлопластиковые трубы фирмы, выпускающей эти трубы. В нем наверняка потери напора даны по лабораторным данным. В таблицах Шевелева для пластмассовых труб дана формула Тольцмана


Так оно. Но я обязан пользоваться таблицей фирмы изготовителя, а формулы они не дают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.9.2007, 13:57
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Михаил I @ 18.9.2007, 13:24) [snapback]166952[/snapback]
Так оно. Но я обязан пользоваться таблицей фирмы изготовителя, а формулы они не дают.

Вы обязаны пользоваться СНиПом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.9.2007, 14:07
Сообщение #96


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



СНиП 85 г.в. трубы 2007 г.в. СНиП не пересмотрен.
Не стоит современные материалы сравнивать с материалами 85 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.9.2007, 17:17
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
И чем вас не устраивают результаты для ПЕ (по формулам Шевелева)

Извините за тупость, но не понял. Что такое ПЕ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.9.2007, 6:50
Сообщение #98


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



как я понял речь шла о ПолиЕтилене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 20.9.2007, 11:36
Сообщение #99





Guest Forum






Вопрос:
Цитата(Skorpion @ 19.9.2007, 17:17) [snapback]167386[/snapback]
Что такое ПЕ?

Ответ (с заменой Е на Э):
Цитата(Михаил I @ 20.9.2007, 6:50) [snapback]167487[/snapback]
речь шла о ПолиЕтилене


Сообщение отредактировал nalim2 - 23.10.2007, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 2.11.2007, 21:47
Сообщение #100


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Пекс - сшитый полиэтилен. Металопластик иначе PEX-AL-PEX. При расчете по формулам снипа будет запас. Потери в местных сопротивлениях стальных труб и металопластика считаем одинаково хотя на каждом стыке металопластика сужение сечения. По идее их бы надо учитывать. Так что якобы запас в сниповских формулах может и не перекрывать действительных потерь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 19:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных