Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025 «Рекомендации по проектированию инженерных систем общеобразовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
| Гость_Vel-E_* |
30.1.2006, 17:30
Сообщение
#1
|
|
Guest Forum |
Столкнулся с притиворечием при гидравлическом расчете пластмассового трубопровода по Шевелеву и прил. 10 СНиП Водоснабжение наружные сети и сооружения. Для одних и тех же диаметрах и расходах различными получились не только уклоны но и скорости. причем разница в скоростях в раза полтора. Не могу понять как определены скорости у Шевелева. Кто подскажет?
|
|
|
|
| Гость_Тимофей из Полоцка_* |
30.1.2006, 17:39
Сообщение
#2
|
|
Guest Forum |
Давно забыть нужно эти таблицы Шевелева
|
|
|
|
31.1.2006, 13:40
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 126 Регистрация: 25.4.2005 Из: Самара Пользователь №: 713 |
Цитата(Тимофей из Полоцка @ Jan 30 2006, 17:40 ) Давно забыть нужно эти таблицы Шевелева А по Вашему трубы сделанные в 2006 году, например по ГОСТ 3262-75*, стали как то отличаться от выпущенных в 1984? Другое дело трубы выпущенные по новым техусловиям которых не существовало в 1984 году. Так по ним есть соответствующая литература. (её только найти нужно))) |
|
|
|
| Гость_Тимофей из Полоцка_* |
2.2.2006, 12:06
Сообщение
#4
|
|
Guest Forum |
А по Вашему трубы сделанные в 2006 году, например по ГОСТ 3262-75*, стали как то отличаться от выпущенных в 1984?
Речь конечно же не об этом. Vel-E, будь добр посмотри в таблицах, указано ли где нибудь какой тип трубы берется для расчета потерь напора каждого из диметров. У меня просто нет этих таблиц. Седлуха С.П. говорит, что это должно быть указно. Сообщение отредактировал LordN - 2.2.2006, 12:21 |
|
|
|
3.2.2006, 9:43
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4616 Регистрация: 20.9.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1227 |
Цитата(Тимофей из Полоцка @ Feb 2 2006, 12:07 ) Ведь многие не задумываются, что потери напора зависят от толщины стенки. Например, для диаметра 100 (сталь) для легкого типа трубы потери примерно 10м/км, а для тяжелого типа 20м/км. В ДВА РАЗА!!! Толщина стенки - это серьезно! А если посмотреть таблицы - всегда одни и теже потери напора. В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр. |
|
|
|
| Гость_Vel-E_* |
4.2.2006, 3:33
Сообщение
#6
|
|
Guest Forum |
указан только ГОСТ. Для стали Шевелев приводит по уловному диаметру, там и в правду толщина стенки не нужна значения более мение похожи. а вот для пластмасовых труб:wacko: в таблицах приведен наружный диаметр. При расчете обратным ходом (от скорости к площади сечения и внутреннему диамеру) получается, что в каждой строке почему-то различная толщина стенок. Например для 110 мм при расходе 10 л/с скорость и потери приведены для тяжелой трубы, а для следующей строки для тех же 110 мм труба почему-то легкая получается
|
|
|
|
6.2.2006, 13:01
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4616 Регистрация: 20.9.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1227 |
Цитата(Vel-E @ Feb 4 2006, 03:34 ) а вот для пластмасовых труб:wacko: в таблицах приведен наружный диаметр. При расчете обратным ходом (от скорости к площади сечения и внутреннему диамеру) получается, что в каждой строке почему-то различная толщина стенок. Например для 110 мм при расходе 10 л/с скорость и потери приведены для тяжелой трубы, а для следующей строки для тех же 110 мм труба почему-то легкая получается В начале таблиц Шевелева п.I В. сказано, что для наружных диаметров 16-160 принят тяжелый тип труб, а трубы из полиэтилена и винипласта по МРТУ 6-05-917-67. Думаю, что такие трубы теперь не применяют. Теперь для каждого типа труб из пластика есть свои гидравлические сопротивления, которые приводятся в документации на эти трубы. Если у Вас труба не по МРТУ 6-05-917-67, то таблицы Шевелева Вам не помогут!!! |
|
|
|
| Гость_Vel-E_* |
6.2.2006, 15:15
Сообщение
#8
|
|
Guest Forum |
Понял! Дабы голову не морочить, лучше считать по нормативным данным (т.е. по СНиП). Всем спасибо за ответы и советы
|
|
|
|
| Гость_Тимофей из Полоцка_* |
6.2.2006, 15:20
Сообщение
#9
|
|
Guest Forum |
Выложил бы кто-нибудь таблицы Шевелева, а то сложно говорить об том чего не имею
|
|
|
|
| Гость_Fame_* |
6.2.2006, 15:22
Сообщение
#10
|
|
Guest Forum |
в этой програмке можно просто поставить расчетный диаметр=условный диаметр!
и никакой толщины стенки не надо! |
|
|
|
| Гость_Тимофей из Полоцка_* |
6.2.2006, 15:32
Сообщение
#11
|
|
Guest Forum |
В этой программе уже заданы урсловные диаметры и толщины стенок. Изменить их нельзя. Вообще программ много. Лучще пользоваться своими. Тогда в просак если и попадеш, то точно будшь знать кто виноват
|
|
|
|
| Гость_Fame_* |
6.2.2006, 15:58
Сообщение
#12
|
|
Guest Forum |
осталось только свою программу написать!
а насчет программки то у меня в верхней строчке диаметр наружний+толщина стенки, а на нижней строке можно ввести расчетный, считал по программе+перепроверял по формулам -катит! жалко только закончился срок действия trial-version блин! |
|
|
|
| Гость_Vodoley_* |
7.2.2006, 0:17
Сообщение
#13
|
|
Guest Forum |
Как только прочитал вопрос, бросился составлять программку расчета по приложению 10 СНиП.
Таблицы Шевелева рано списывать со счетов. Ф.А.Шевелев и его коллеги не одно 10-летие работали над ними, проверяя экспериментально. Скорости в трубах независимо от вида таблиц должны всегда быть одинаковыми, т.к. формула строго математическая: скорость равна расходу деленному на площадь живого сечения. Для стальных неновых труб Шевелев заложил толщину отложений на стенке 0,5 мм, т.е. внутренний диаметр уменьшил на 1 мм. По нашим ГОСТам почти все трубы выпускаются с постоянным наружным D и переменным внутренним D. Dвн=Dн-2S. Пора Всем иметь программы для расчета труб по формулам, приведенным в текстовой части таблиц Шевелева. Я сделал такие программы, теперь могу считать, напр. водогазопроводные трубы не только обыкновенные, но и легкие и усиленные. А сколько разных диаметров и толщин стен у пластмассовых труб! Конечно, В табл. Шевелева вся эта номенклатура не может быть учтена. Здесь и выручает программа в Exel. Так вот, результаты расчета по Шевелеву и по СНиП для полиэтиленовых труб оказались предельно близкими - разница для 1000i составила 0,01%. Автор данного вопроса, видимо, брал толщину стенки ту, которую ему нужно для проекта, а в табл. Шевелева конкретная толщина. Главный недостаток таблиц состоит именно в этом - дан Dу, но нет Dн и S. Таблица для сварных стальных труб дается так же в Dу, напр. 60 и 75 мм. Таблицы были созданы для того времени, когда все выражалось в Dу и нуждаются в переработке в этом направлении. А вот результаты расчета для стальных неновых труб удручающие: 1000i по СНиПу в 2 раза меньше, чем по Шевелеву. Я не уверен, что правильно ввел формулы из приложения 10, но проверял много раз. Смотрите прикрепленный файл. Хотелось бы, чтобы участники форума проверили и сообщили результат. Само приложение 10 написано препохабно. Приплели в описании число Рейнольдса, коэффициент кинематической вязкости, коэфф. лямбда, но все они не участвуют в формуле (1). Такие выкладки надо писать в учебниках, а не в СНиПах. Если окажется, что для стальных труб авторы СНиПа ошиблись, то может ли приложение 10 быть обязательным?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
| Гость_Тимофей из Полоцка_* |
7.2.2006, 12:16
Сообщение
#14
|
|
Guest Forum |
Цитата QUOTE (Тимофей из Полоцка @ Feb 2 2006, 12:07 ) Ведь многие не задумываются, что потери напора зависят от толщины стенки. Например, для диаметра 100 (сталь) для легкого типа трубы потери примерно 10м/км, а для тяжелого типа 20м/км. В ДВА РАЗА!!! Толщина стенки - это серьезно! А если посмотреть таблицы - всегда одни и теже потери напора. В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр. Согласно справочнику Перешивкина - наружний диаметр всетаки величина постоянная и толщина стенки безусловно влияет на величину потерь. Vodoley Дестое приложение СНиП действительно написано безобразно! Я тоже занимался этим вопросом. То что у меня получилость можно посмотреть на графике. Тут правда не таблици Шевелева, а СНиП и формула Дарси-Вейзбаха. (Формул потерь напора в СНиПе - это формула Шевелева.) Заслуги Шевелева в плане изучения потерь напора в трубах и установление зависимостей действительно заслуживают уважения, но вот таблицы пора действительно заменить компьютерными программами. Кроме того в таблицах приводятся предельные расходы для каждого вида труб, которые тоже не учитывают толщину трубы и современные экономические условия да и многое другое.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
| Гость_Guest_* |
2.3.2006, 6:36
Сообщение
#15
|
|
Guest Forum |
а есть у кого-нибудь справочное пособие по таблицам Шевелева??? Очень нужно - сбросьте на vandebra@mail.ru , плиззззззз.
|
|
|
|
| Гость_avar_* |
2.3.2006, 11:29
Сообщение
#16
|
|
Guest Forum |
Однажды пришлось считать достаточно длинный трубопровод от насосной установки, а тогда впревые столкнулся с упертостью согласующих организаций, которые кроме СНиП ничего не знают и знать не хотят.
По рекомендациям СНиП диаметр получился в 2раза больше достаточного. С тех пор беру старый добрый справочник по гидравлическим расчетам и считаю, считаю... Вероятно, во времена создания, так сказать, института нормативной литературы, в СНиП и т.п. закладывались исходные данные, которые при плановом ведении хозяйства должны были упростить и унифицировать как технич. решения, так и эксплуатацию всего. При этом СНиП сам по себе не ограничивает творчество проектировщика, но доказать свою правоту специалистам из "согласующих органов" бывает очень сложно. |
|
|
|
| Гость_Labionica_* |
3.3.2006, 21:08
Сообщение
#17
|
|
Guest Forum |
В своё время я прикупила А.Я. Добромыслова Таблицы для гидравлических расчётов напорных и безнапорных трубопроводов из полимерных материалов. Под редакцией В.С. Ромейко. Москва ТОО "Издательтво ВНИИМП" 2000 г.....так что всё есть, надо только искать.
|
|
|
|
| Гость_Vodoley_* |
5.3.2006, 14:53
Сообщение
#18
|
|
Guest Forum |
А вот результаты расчета для стальных неновых труб удручающие: 1000i по СНиПу в 2 раза меньше, чем по Шевелеву. Я не уверен, что правильно ввел формулы из приложения 10, но проверял много раз. Смотрите прикрепленный файл. Хотелось бы, чтобы участники форума проверили и сообщили результат.
Очень прошу кого-нибудь проверить мой расчет и определить - есть ошибка в приложении 10 СНиП или нет? Приведите свои данные расчета по п. 3 Таблицы 1 Приложения 10 СНиП 2.04.02-84. |
|
|
|
| Гость_Vel-E_* |
6.3.2006, 12:53
Сообщение
#19
|
|
Guest Forum |
У меня результаты такие же. сколько не пересчитывал по СНиП i получается меньше чем у Шевелева, как ни странно, порой и скорости тоже
|
|
|
|
| Гость_ninusya_* |
11.4.2006, 14:43
Сообщение
#20
|
|
Guest Forum |
Если кому нужны таблицы Шевелева и Лукиных для гидравлического расчета смотрите здесь http://tgv.khstu.ru/lib/learn/kniga.php
|
|
|
|
| Гость_незнайка_* |
17.4.2006, 16:47
Сообщение
#21
|
|
Guest Forum |
:wacko: Простите, условный проход и внутренний диаметр - это одно и то же?
|
|
|
|
| Гость_s145_* |
29.4.2006, 21:55
Сообщение
#22
|
|
Guest Forum |
Таблицы Лукиных
Программа для гидравлического расчета безнапорных канализационных сетей по формулам Н.Н. Павловского и Н.Ф. Федорова http://vodresurs.narod.ru/files/progs/lukinyh.html |
|
|
|
| Гость_Vitaly_* |
14.6.2006, 12:59
Сообщение
#23
|
|
Guest Forum |
Для расчетов пользуюсь программой stream 1.6. Проверял по прил. 10 - все точно! Интересующиеся могут загрузить http://www.aquamatica.com/distrib/stream/stream.zip.
Одно замечание, нельзя задать вязкость. |
|
|
|
| Гость_Гость_Victor_* |
14.6.2006, 14:36
Сообщение
#24
|
|
Guest Forum |
Дались всем эти таблицы Шевелева. Никогда их не видел, а если увижу, то только ради так сказать научного интереса и в познавательных целях.
Всю гидравлику считаю по формулам, взятым из СП 40-102-200 (проектирование ВК из полимерных материалов), эти же формулы есть в СП 41-102-98. Формулы охватывают все режимы напорного течения жидкости, и гидравлически гладких труб, и переходную область, и гидравлически шероховатых труб. Забил эти формулы в Excel и считаю. |
|
|
|
| Гость_watermanrus_* |
10.9.2006, 13:41
Сообщение
#25
|
|
Guest Forum |
Коллеги! Есть отличная компьютерная программа Таблицы Шевевлева Ф.А. Можно загрузить по ссылке http://www.aquamatica.com/distrib/shevelev/shevelev.zip. Стоит всего 300 руб. посмотреть дают бесплатно
|
|
|
|
11.9.2006, 16:34
Сообщение
#26
|
|
|
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Цитата(Тимофей из Полоцка @ Feb 7 2006, 13:16 ) Цитата QUOTE (Тимофей из Полоцка @ Feb 2 2006, 12:07 ) Ведь многие не задумываются, что потери напора зависят от толщины стенки. Например, для диаметра 100 (сталь) для легкого типа трубы потери примерно 10м/км, а для тяжелого типа 20м/км. В ДВА РАЗА!!! Толщина стенки - это серьезно! А если посмотреть таблицы - всегда одни и теже потери напора. В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр. Согласно справочнику Перешивкина - наружний диаметр всетаки величина постоянная и толщина стенки безусловно влияет на величину потерь. Vodoley Дестое приложение СНиП действительно написано безобразно! Я тоже занимался этим вопросом. То что у меня получилость можно посмотреть на графике. Тут правда не таблици Шевелева, а СНиП и формула Дарси-Вейзбаха. (Формул потерь напора в СНиПе - это формула Шевелева.) Заслуги Шевелева в плане изучения потерь напора в трубах и установление зависимостей действительно заслуживают уважения, но вот таблицы пора действительно заменить компьютерными программами. Кроме того в таблицах приводятся предельные расходы для каждого вида труб, которые тоже не учитывают толщину трубы и современные экономические условия да и многое другое. Если есть таблицы то взгляни на первые листы . Там дан вывод формул с коэффициентами. В них и зашиты "ню" и шероховатость. Сравнил Шевелева с методикой СНиП пр 10 одни и теже цифры для стали и пластика , только формулы универсальны, составлены так ,чтоб можно было менять ссылки на другой материал. Там и эта таблица приложена. Перенес в Exel формулу и табличку коэффициентов и не горюй. Твой расчет соответствует СНиП. Для стали неновой и чугуна заростание 1мм по Шевелеву. |
|
|
|
| Гость_Poly_* |
12.9.2006, 8:26
Сообщение
#27
|
|
Guest Forum |
А объясните, пожалуйста: у меня есть таблицы для расчета потерь напора (не знаю уж чьи - они не подписаны), так вот там расчет ведется для расхода в [л/с]. По СНиПовским расчетам зависимость между [л/с] и [м куб/час] совсем даже не линейная. Т.е., в зависимости от потребителя, на один и тот же расход [м куб/час] могут приходиться совершенно разные расходы [л/с] - по какому же параметру считать точнее? Труба пропускает воду в час или все-таки в секунду?
|
|
|
|
| Гость_Мишаня_* |
29.8.2007, 10:37
Сообщение
#28
|
|
Guest Forum |
Простите, господа проектировщики, но вот то что гидравлические потери зависят от толщины стенки, это ерунда полная! Ни кто не задумывается, что вода соприкасаеться со стенкой трубопровода, в зависимости от шероховатости стенок, выводят, для различных труб, разный коэффицент шероховатости, по формулам считают, гидравлические потери, и получают их в зависимости от расхода и диаметра труб! По поводу стенок, хочу заметить, что при разной толщине стенок, различаются технологии их изготовления, даже при одинаковых диаметрах и одинаковом материале, при большей толщине стенки, допускается большая неровность изготовления. Получаеться что, что при увеличении толщины, труба выходит в свет с большей неровностью, и соотвественно с большим коэффицентом шероховатости! А отсюда и потери! Толщина сетнки разная, диаметр и материал, одинаковые, шероховатость разная, разные коэфиценты шероховатости, разные гидравлические потери.
|
|
|
|
29.8.2007, 11:21
Сообщение
#29
|
|
|
Инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 9634 Регистрация: 17.1.2006 Из: Кишинёв Пользователь №: 1877 |
Цитата(OlgaO @ 3.2.2006, 9:43) [snapback]22284[/snapback] В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр. Ну вообще-то все трубы стандартизируются именно по наружному диаметру. Разная толщина стенки - разный внутренний диаметр. Иначе пришлось бы муфты разные городить. И конечно толщина стенки сильно влияет на гидравлику, поскольку сечение меняется, а значит и скорость. А потери от скорости растут/уменьшаются квадратично. |
|
|
|
| Гость_Мишаня_* |
29.8.2007, 11:48
Сообщение
#30
|
|
Guest Forum |
При более грубом изготовление, более грубая поверхность!
ВОобще я с Вами Ольга еще раз не согласен! Стальные трубы всегда определялись по внутренниму диаметру, полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему. Это как для канатов, стальные канаты и тросы определяються по сечению, растительные канаты по окружности!. Прошу прощения, ответ адресован Сергею! |
|
|
|
29.8.2007, 12:25
Сообщение
#31
|
|
|
Инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 9634 Регистрация: 17.1.2006 Из: Кишинёв Пользователь №: 1877 |
Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 11:48) [snapback]161483[/snapback] При более грубом изготовление, более грубая поверхность! ВОобще я с Вами Ольга еще раз не согласен! Стальные трубы всегда определялись по внутренниму диаметру, полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему. Это как для канатов, стальные канаты и тросы определяються по сечению, растительные канаты по окружности!. Прошу прощения, ответ адресован Сергею! Как всё у Вас запущено... Как муфтой соединять на резьбе будете? Как ее нарезать будете? Надувной леркой? Теоретики... Что означает определялись? У легких водогазопроводных и усиленных одного Ду внутренний диаметр как видите разный... Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.8.2007, 12:26
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
29.8.2007, 12:33
Сообщение
#32
|
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Цитата(незнайка @ 17.4.2006, 16:47) [snapback]29614[/snapback] Простите, условный проход и внутренний диаметр - это одно и то же? Нет. Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 11:48) [snapback]161483[/snapback] Стальные трубы всегда определялись по внутренниму диаметру, полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему. Тю-ю.... А ГОСТы на трубы почитать ...шовные, бесшовные, таблица 1 Во Сергей даже выложил... |
|
|
|
29.8.2007, 12:38
Сообщение
#33
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33555 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Зря сюда не заходил, тут весело.И грустно одновременно.
Каждому Госту свою трубу и свой гостовский диаметр. "Надувной леркой?" Сообщение отредактировал инж323 - 29.8.2007, 12:40 |
|
|
|
| Гость_Awarija_* |
29.8.2007, 12:38
Сообщение
#34
|
|
Guest Forum |
Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 12:48) [snapback]161483[/snapback] полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему. ээээээ.... странно, всю жизнь считала, что по внешнему.... И не я одна.. Вы в этом уверены? |
|
|
|
29.8.2007, 12:45
Сообщение
#35
|
|
|
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
А чему вообще сейчас в технических университетах учат если Ду вызывает споры.
|
|
|
|
29.8.2007, 12:46
Сообщение
#36
|
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 12:38) [snapback]161509[/snapback] Зря сюда не заходил, тут весело.И грустно одновременно. К сожалению Оно было бы весело, если бы не так грустно А так ничего...проектируем ,строим, а как расчитываем(!) ...и живем в этом. А там тема про ИСО - помните? |
|
|
|
| Гость_losь_* |
29.8.2007, 13:16
Сообщение
#37
|
|
Guest Forum |
Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 12:48) [snapback]161483[/snapback] ... полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему.... PPRC Pn20 Dn-40, Dy-32 не о чем не говорит? все трубопроводы измеряются по наружному диаметру в милиметрах, в дюймах по условному проходу, соответственно труба стальная 25мм имеет условный проход 1", а полипропиленовая труба 25мм имеет условный проход 3/4" Сообщение отредактировал losь - 29.8.2007, 13:19 |
|
|
|
29.8.2007, 13:33
Сообщение
#38
|
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Цитата(losь @ 29.8.2007, 13:16) [snapback]161548[/snapback] все трубопроводы измеряются по наружному диаметру в милиметрах, в дюймах по условному проходу Да что сегодня такое...как ни пост, так удивление...знаниям |
|
|
|
| Гость_losь_* |
29.8.2007, 13:36
Сообщение
#39
|
|
Guest Forum |
Цитата(Vict @ 29.8.2007, 14:33) [snapback]161561[/snapback] Да что сегодня такое...как ни пост, так удивление...знаниям что смутило? |
|
|
|
29.8.2007, 13:56
Сообщение
#40
|
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Может кому пригодится...
Все(почти) касаемо труб - ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 9.307-89, ГОСТ 380-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2216-84, ГОСТ 2533-88, ГОСТ 3728-78, ГОСТ 3749-77, ГОСТ 3845-75, ГОСТ 5378-88, ГОСТ 6357-81, ГОСТ 6507-90, ГОСТ 7502-89, ГОСТ 8026-92, ГОСТ 8694-75, ГОСТ 8695-75, ГОСТ 8944-75, ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8965-75, ГОСТ 8966-75, ГОСТ 10006-80, ГОСТ 10692-80, ГОСТ 11358-89, ГОСТ 18242-72, ГОСТ 18363-73 |
|
|
|
| Гость_losь_* |
29.8.2007, 13:58
Сообщение
#41
|
|
Guest Forum |
ГОСТы это замечательно, что смутило между метрическим и дюймовым измерением?
|
|
|
|
29.8.2007, 14:04
Сообщение
#42
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33555 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
В трубе ВГП например: Ду50- он же 2 дюйма. НЕТУ Дн!!!Хоть в дюймах хоть в мм. , хоть в поллитрах.Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается.
С другими трубами та же песня. |
|
|
|
29.8.2007, 14:08
Сообщение
#43
|
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Цитата(losь @ 29.8.2007, 13:58) [snapback]161579[/snapback] ГОСТы это замечательно, что смутило между метрическим и дюймовым измерением? Почитайте ГОСТы, потом попишите про внутреннее дюймовое измерение... |
|
|
|
| Гость_losь_* |
29.8.2007, 14:16
Сообщение
#44
|
|
Guest Forum |
Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 15:04) [snapback]161580[/snapback] Ду50- он же 2 дюйма. Ду- Диаметр условный, причем при Ду- 100, реальный наружный диаметр 108, толщина стенки 4мм, а в случае полипропиленовых труб указывается наружный диаметр, который окурат на один трубный размер отличается от наружного в меньшую сторону, а когда работаеш и с тем и с другим материалом если обозначать как в ГОСТах недолго запутатся, да и продавци приводят два диаметра по условному проходу и наружный диаметр, и Дн может не присутствовать в ГОСТах, но в жизни есть, прикрепить прайс металлобазы? |
|
|
|
29.8.2007, 14:25
Сообщение
#45
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4616 Регистрация: 20.9.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1227 |
Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 12:48) [snapback]161483[/snapback] ВОобще я с Вами Ольга еще раз не согласен! Стальные трубы всегда определялись по внутренниму диаметру, полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему. Это как для канатов, стальные канаты и тросы определяються по сечению, растительные канаты по окружности!. Прошу прощения, ответ адресован Сергею! Мне пора извиняться в очередной раз? Хоть поведайте за что! |
|
|
|
29.8.2007, 14:26
Сообщение
#46
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33555 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
" да и продавци приводят два диаметра по условному проходу и наружный диаметр, и Дн может не присутствовать в ГОСТах, но в жизни есть, прикрепить прайс металлобазы? "
Шелелев про металлобазы не знал, да и таблицы то не для снабженцев с рулетками делались. Кста, у ВГП Ду100 совсем не 108 снаружи, а 102.И толщина не 4 мм. По другим ГОСТам на другие трубы, есть такое, но! 10704- ф108*4 например- употребительна для сантехсистем(не расшифровываю) Однако в полном сортаменте вы найдете толщину стенки от 1.6 мм до 24 мм.на этот диаметр. |
|
|
|
| Гость_losь_* |
29.8.2007, 14:33
Сообщение
#47
|
|
Guest Forum |
Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 15:26) [snapback]161602[/snapback] Однако в полном сортаменте вы найдете толщину стенки от 1.6 мм до 24 мм.на этот диаметр. ну и как без наружных диаметров? кста я и не писал что труба водогазопроводная, просто для примера, для расчетов не нужен наружный диаметр, все по условному проходу, а для спецификаций необходим... Сообщение отредактировал losь - 29.8.2007, 14:44 |
|
|
|
29.8.2007, 14:36
Сообщение
#48
|
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Цитата(OlgaO @ 29.8.2007, 14:25) [snapback]161600[/snapback] Ольга, у Вас плохое настроение? Судя по всему Мишаня(не за него отвечаю) учел Ваше сообщение номер 5. |
|
|
|
29.8.2007, 14:38
Сообщение
#49
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33555 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Это еще смотря на каком расстоянии от конца трубы толщину стенки померяют.
А Таблицы тож на базу тащить?? |
|
|
|
29.8.2007, 14:41
Сообщение
#50
|
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Цитата(losь @ 29.8.2007, 14:16) [snapback]161589[/snapback] Ду- Диаметр условный, причем при Ду- 100, реальный наружный диаметр 108, толщина стенки 4мм, А если говорить об свг ГОСТ 3262-75 при Ду- 100, реальный наружный диаметр 114 толщина стенки 4, 4,5 и 5мм |
|
|
|
29.8.2007, 14:59
Сообщение
#51
|
|
|
Инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 9634 Регистрация: 17.1.2006 Из: Кишинёв Пользователь №: 1877 |
Ду - это такой виртуальный диаметр, которого на самом деле физически не существует. Я его пишу когда лень или не надо конкретно трубу называть.
Гидравлика - наука неточная, но деньги за проект не возвращаются! |
|
|
|
29.8.2007, 21:02
Сообщение
#52
|
|
|
инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 41720 Регистрация: 11.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3370 |
Цитата(Vict @ 29.8.2007, 13:33) [snapback]161507[/snapback] Тю-ю.... Цитата(Vict @ 29.8.2007, 13:46) [snapback]161516[/snapback] А так ничего... Угу, именно - н и ч е г о, причём, совсем ничего, окромя апломбу. Грустно, девочки А сегодня один спрашивал, как определить площадь фильтрации у фильтра, при известном его диаметре... |
|
|
|
29.8.2007, 23:21
Сообщение
#53
|
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Цитата(andrey R @ 29.8.2007, 21:02) [snapback]161755[/snapback] Угу, именно - н и ч е г о, причём, совсем ничего, окромя апломбу. Грустно, девочки А сегодня один спрашивал, как определить площадь фильтрации у фильтра, при известном его диаметре... Угу, мама дорогая! Кстати, если замутить опрос - откуда пошло выражение Цитата мама дорогая! , многие ли вспомнят? Ох как сомневаюсь... |
|
|
|
30.8.2007, 8:27
Сообщение
#54
|
|
|
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
А насчет "резиновая лерка" так современники клупа не знали, не помнят за сколько проходов деды резьбы резали . И т.д. Это старческое уже. У молодежи своя правда. И что ни новый ГОСТ 21.601 (к примеру) то другая.
|
|
|
|
| Гость_nalim2_* |
30.8.2007, 13:55
Сообщение
#55
|
|
Guest Forum |
Вот Вам таблицы для гидравлического расчета.
Кое-кому помогут!
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
| Гость_nalim2_* |
31.8.2007, 11:44
Сообщение
#56
|
|
Guest Forum |
Почему молчим? Критику хочу!
А вообще, выкладкой таблиц хотелось: - показать, что при гидравлическом расчете водопроводных труб, независимо от их материала, учитывается расчетный внутренний диаметр; - показать возможности Excel (даже на этих таблицах - минимальные); - для тех, кто хорошо знает Excel (и кому еще нужны таблицы), продолжить разработку таблиц “под себя”, особенно для полиэтиленовых труб. |
|
|
|
31.8.2007, 14:23
Сообщение
#57
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
не полная
ну в принципе терпимая Сообщение отредактировал Михаил I - 31.8.2007, 14:24 |
|
|
|
| Гость_losь_* |
31.8.2007, 18:04
Сообщение
#58
|
|
Guest Forum |
Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 15:04) [snapback]161580[/snapback] ... НЕТУ Дн!!!Хоть в дюймах хоть в мм. , хоть в поллитрах.Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается. С другими трубами та же песня. А как тогда быть с ГОСТ 10704-91? в нем как раз есть Дн и S, а вот Ду как ни странно отсутствует.. А у Шевелева по ГОСТ 10704-63. |
|
|
|
31.8.2007, 18:05
Сообщение
#59
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4469 Регистрация: 14.5.2007 Из: Москвы Пользователь №: 8092 |
Цитата(losь @ 31.8.2007, 19:01) [snapback]162443[/snapback] А как тогда быть с ГОСТ 10704-91? в нем как раз есть Дн и S, а вот Ду как ни странно отсутствует.. видимо вы не очень внимательно прочитали то, что процитировали думаю, что ваш оппонент говорил о том, что трубы обозначать надо так, как это сделано в соответствующем ГОСТе, а не по наружному или условному диаметру |
|
|
|
| Гость_losь_* |
31.8.2007, 18:13
Сообщение
#60
|
|
Guest Forum |
Вроде внимательно... методика расчетов разная, возможно я не совсем понял, но инж323 уверял, что Дн не существует в природе, лично мне, чтоб не запутатся проще в мм. обозначать Диаметр наружный а в " условный проход, не вижу в этом криминала. а что касается полипропиленовых труб, то они маркируются именно по наружному диаметру.
|
|
|
|
31.8.2007, 19:41
Сообщение
#61
|
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Цитата(losь @ 31.8.2007, 18:13) [snapback]162448[/snapback] возможно я не совсем понял, но инж323 уверял, что Дн не существует в природе Лось, опять перефразируете участников? Инж правильно написал что для труб Цитата(losь @ 29.8.2007, 13:16) [snapback]161548[/snapback] PPRC Pn20 Dn-40, Dy-32 не существует, т.к. по русски это переводится как диаметр номинальный, так же как и не существуетЦитата(losь @ 31.8.2007, 18:04) [snapback]162443[/snapback] в нем как раз есть Дн если вы желаете буквенно писать, то и обозначение будет Дм.наруж. Читайте ГОСТЫ |
|
|
|
31.8.2007, 19:47
Сообщение
#62
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33555 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
"Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 15:04)
... НЕТУ Дн!!!Хоть в дюймах хоть в мм. , хоть в поллитрах.Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается. С другими трубами та же песня. А как тогда быть с ГОСТ 10704-91? в нем как раз есть Дн и S, а вот Ду как ни странно отсутствует.. А у Шевелева по ГОСТ 10704-63. " Лось! Могу гордо произнести- читайте мои посты так же внимательно, как и ГОСТы! Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается. |
|
|
|
| Гость_losь_* |
3.9.2007, 8:46
Сообщение
#63
|
|
Guest Forum |
.... убедили, вот тока как быть с полипропиленом?
"не существует, т.к. по русски это переводится как диаметр номинальный" маркировка данного изделия (видимо несуществующего) именно PPRC Pn20 Dn-40.... получается нет ГОСТа - нет изделия? |
|
|
|
3.9.2007, 8:58
Сообщение
#64
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33555 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Маркировка изделия любого осуществляется на основании документа(Гост, ТУ и т.д.) по которому это изделие производят.И за рубежом тоже(свои) так.И как в этом документе прописано, так и обозначено.Если вы адаптируете имп. произодителя на отечественные таблицы, то уже (отсебятиной) переводите на нужный и присутствующий в таблице диаметр с учетом материала изготовления.Точность инж. расчетов достаточно приблизительна.
А где вы нашли в документах, что Дп это номинальный, а не наружний например. |
|
|
|
3.9.2007, 10:43
Сообщение
#65
|
|
|
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Обозначать диаметр на чертеже водопровода следует по ГОСТ 21.601-79(2002) для ОВ ГОСТ 21.602-79 о чем спорите то. За пределами проекта, среди друзей и знакомых можете обозначать как угодно.
|
|
|
|
3.9.2007, 11:01
Сообщение
#66
|
|
|
Инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 9634 Регистрация: 17.1.2006 Из: Кишинёв Пользователь №: 1877 |
Вот еще програмуллина для расчета. Проверьте...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.9.2007, 14:30
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
3.9.2007, 11:23
Сообщение
#67
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
по-моему тут только экзэшник, а не программа.
проверьте. Экзэшник ищет файлы. |
|
|
|
3.9.2007, 11:31
Сообщение
#68
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33555 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
"по-моему тут только экзэшник"- Михаил, а вы в 530 байтах хотели увидеть больше чем екзешник?
Не прицепилось у Сергея. Сообщение отредактировал инж323 - 3.9.2007, 12:59 |
|
|
|
4.9.2007, 14:31
Сообщение
#69
|
|
|
Инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 9634 Регистрация: 17.1.2006 Из: Кишинёв Пользователь №: 1877 |
Цитата(инж323 @ 3.9.2007, 11:31) [snapback]162731[/snapback] "по-моему тут только экзэшник"- Михаил, а вы в 530 байтах хотели увидеть больше чем екзешник? Не прицепилось у Сергея. Да, виноват. Исправил. |
|
|
|
4.9.2007, 15:37
Сообщение
#70
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33555 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Почему же виноваты то?Делаете доброе дело и при осечке прям уж и виноваты?
Вам ,наоборот, спасибо за размещение таблиц.Тож скачаю. |
|
|
|
4.9.2007, 17:12
Сообщение
#71
|
|
|
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
И я спасибо! Правда пока не скачал
|
|
|
|
5.9.2007, 11:06
Сообщение
#72
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
встречал несколько таких программ.
Они основаны на подборе скорости, потерь в зависимости от расхода и диаметра. Когда мы делаем расчет гидравлический, наша задача по расходу определить диаметр, по подходящим потерям, скоростям, задаваясь лишь разумными скоростями и потерями. А также зная материал труб и расход воды. Сейчас думаю над созданием такой программки. Которая по расходу выдает все! Придется задавать расход и интервал скоростей. Только вот какой? Может 0,8-1,2. Всегда беру ближе к 1. Кто как? |
|
|
|
5.9.2007, 11:24
Сообщение
#73
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Все имеющиеся на свете таблицы электронные или книжные (в том числе Шевелева) используют в расчетах только внутренний диаметр. Условный диаметр в составлении таблиц не участвует.
Для неновых стальных и чугунных труб учтено отложение 0,5мм, зарастание 0,5+0,5=1 мм - по 0,5 мм на каждую стенку. Некоторые ошибочно считают, что отложение составляет 1 мм, тогда пришлось бы при составлении таблиц уменьшать внутренний диаметр на 2 мм. К данному файлу получены замечания. При редактировании не удалось его заблокировать - не знаю как. Новая версия таблицы приведена на следующей странице Высказывайте свои предложения и замечания - буду признателен. Сообщение отредактировал Skorpion - 14.9.2007, 12:49
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
5.9.2007, 11:58
Сообщение
#74
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
программа понравилась.
замечаний нет предложения написал выше. у меня вопрос к автору: Написано, что расчет в строчке 6 совпадает с таблицами... Дак вот вопрос насколько совпадает? Есть ли погрешность? Или все же совпадает один к одному? |
|
|
|
5.9.2007, 15:12
Сообщение
#75
|
|
|
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Должно совпадать полностью только округлять моголи неверно это я свою тестировал, дело в том что во время написания техника значительно уступала сегодняшней и в процессе печати было слишком много посредников , и в Шевелеве 84 года есть опечаточки - брак корректоров наверное.
По поводу скоростей не стал бы полагаться на прогу иногда надо влезть в гарантированный напор, иногда в допустимые потери на циркуляции, иногда избавиться от регуляторов давления , да мало ли чего. А экономичные скорости это отрыжка политэка и экономики развитого социализма, ничего конкретного . Все зависит от соотношения цен на материалы , электричество , работу по монтажу и обслуживанию, и ставки рефинансирования возможно я в ней ничего не понимаю. Но влиять срок окупаемости должон. Лучше математику лишний раз проверить чем в экономику лезть. Сообщение отредактировал Сантехник - 5.9.2007, 15:20 |
|
|
|
5.9.2007, 20:45
Сообщение
#76
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Цитата(Михаил I @ 5.9.2007, 11:58) [snapback]163155[/snapback] у меня вопрос к автору: Написано, что расчет в строчке 6 совпадает с таблицами... Дак вот вопрос насколько совпадает? Есть ли погрешность? Или все же совпадает один к одному? А Вы загляните в таблицы Шевелева. Хотя, у Вас их может и не быть. Тогда смотрите: V ; 1000i В 6 строке в э/т 0.923 ; 13.31 В табл Шев. 0,92 ; 13,4 В 9 строке в э/т 0,904 ; 5,23 В табл Шев. 0,90 ; 5,25 Незначительные несовпадения по 1000i объсняются, видимо, округлениями коэффициентов в формуле СНиПа Сообщение отредактировал Skorpion - 5.9.2007, 20:52 |
|
|
|
6.9.2007, 6:44
Сообщение
#77
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
Цитата(Skorpion @ 5.9.2007, 23:45) [snapback]163531[/snapback] V ; 1000i В 6 строке в э/т 0.923 ; 13.31 В табл Шев. 0,92 ; 13,4 В 9 строке в э/т 0,904 ; 5,23 В табл Шев. 0,90 ; 5,25 Незначительные несовпадения по 1000i объсняются, видимо, округлениями коэффициентов в формуле СНиПа Совсем неплохо. Вы меня обнадежили. В расчетах удобнее использовать формулы, чем делать циклы по таблицам. Гуд! |
|
|
|
6.9.2007, 11:06
Сообщение
#78
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Цитата(Михаил I @ 6.9.2007, 6:44) [snapback]163591[/snapback] Совсем неплохо. Вы меня обнадежили. В расчетах удобнее использовать формулы, чем делать циклы по таблицам. Гуд! Удобнее и в другом отношении. В книжных таблицах приведены данные только на одну толщину стенки на конкретный диаметр. А в Э/Т - нет ограничений. И не надо ничего интерполировать, когда ваш расчетный расход занимает промежуточное значение между двумя значениями в книжной таблице. |
|
|
|
6.9.2007, 11:13
Сообщение
#79
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
дело в том, что я хочу сделать программу по подбору диаметра только по расходу
так что прямо сейчас и занимаюсь поиском для каждого материала труб именно диаметром dр, который используют в таблицах |
|
|
|
12.9.2007, 14:25
Сообщение
#80
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Цитата(Михаил I @ 6.9.2007, 11:13) [snapback]163721[/snapback] дело в том, что я хочу сделать программу по подбору диаметра только по расходу так что прямо сейчас и занимаюсь поиском для каждого материала труб именно диаметром dр, который используют в таблицах Если Вы хотите сделать такую программу в Excel, то это не составляет труда. Однако, по какому критерию Вы хотите находить dp, зная расход? По какому-то диапазону скоростей или как? |
|
|
|
12.9.2007, 14:52
Сообщение
#81
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
да. сделал уже. по расходу и диапозону скоростей
диаметры подбирает идеально, лучше меня |
|
|
|
12.9.2007, 16:06
Сообщение
#82
|
|
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 |
Бегло просмотрел тему, может ее переместить в раздел Программы, расчеты > Excel for HVAC?
ну или часть файлов эксельевских? |
|
|
|
| Гость_nalim2_* |
12.9.2007, 16:43
Сообщение
#83
|
|
Guest Forum |
Цитата(Skorpion @ 5.9.2007, 11:24) [snapback]163134[/snapback] Прилагаю свою таблицу в Excel для стальных труб по приложению 10 СНиП 2.04.02-84. Высказывайте свои предложения и замечания - буду признателен. Ошибка при определении 1000i, т.е. формула справедлива только при V<1.2м/с. Сообщение отредактировал nalim2 - 12.9.2007, 17:26 |
|
|
|
13.9.2007, 8:17
Сообщение
#84
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
Цитата(Litvinov @ 12.9.2007, 19:06) [snapback]165332[/snapback] Бегло просмотрел тему, может ее переместить в раздел Программы, расчеты > Excel for HVAC? ну или часть файлов эксельевских? было бы неплохо для порядку, но те темы, к сожалению, никто не читает. Цитата(nalim2 @ 12.9.2007, 19:43) [snapback]165348[/snapback] Ошибка при определении 1000i, т.е. формула справедлива только при V<1.2м/с. там уж не страшная ошибка. максимум до 10%. в книжке то приведены обе формулы, делать, дак сделать сразу обе с условием проверки скорости. |
|
|
|
13.9.2007, 8:20
Сообщение
#85
|
|
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 |
Цитата(Михаил I @ 13.9.2007, 9:17) [snapback]165465[/snapback] ...но те темы, к сожалению, никто не читает... и данная тема все таки наброла около 4000 просмотров, а это результат ладно, пробуем. переношу тему в раздел программы и оставляю ссылку на данную тему в разделе Сантехника |
|
|
|
| Гость_nalim2_* |
13.9.2007, 9:02
Сообщение
#86
|
|
Guest Forum |
Цитата(Михаил I @ 13.9.2007, 8:17) [snapback]165465[/snapback] там уж не страшная ошибка. максимум до 10%. в книжке то приведены обе формулы, делать, дак сделать сразу обе с условием проверки скорости. Меня и 1% не устраивает. В моих "терпимых" таблицах от 30.08.07 это учтено! Excel позволяет до 7 функций ЕСЛИ вложить друг в друга! Сообщение отредактировал nalim2 - 13.9.2007, 9:04 |
|
|
|
13.9.2007, 11:38
Сообщение
#87
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
а бейсик до 38 функций
я делаю бейсиком боюсь, что формулы в ячейках удалить можно, а там они такие здоровые... да, я проверял, погрешность зависит от диаметра и расхода. А по двум формулам довольно хорошо. Сообщение отредактировал Михаил I - 13.9.2007, 11:39 |
|
|
|
14.9.2007, 12:07
Сообщение
#88
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Цитата(nalim2 @ 12.9.2007, 16:43) [snapback]165348[/snapback] Ошибка при определении 1000i, т.е. формула справедлива только при V<1.2м/с. Согласен. Прикрепляю таблицу, которая учитывает скорости V<1.2 и V>=1,2 Размер файла 33,5 КБ. В формуле для 1000i учтен вариант расчета для V>=1.2 Для удобства проектировщика размещены таблицы наружных диаметров и толщин стенок труб по ГОСТ 3262-75* и 10704-91
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
14.9.2007, 12:38
Сообщение
#89
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
Стальные, конечно, хорошо. Но как быть с металлопластиковыми трубами.
Кроме таблицы ничего нет. Формул нет. Есть только графики. Думаю, что в таких трубах зависимость расхода от потерь тоже степенная. В степени коэф-т лямда. Где найти эту лямду. Нашел ее графически. Т.е. по известным данным вывел формулу. Но она для маленьких диаметрах дает ошибку от 3-15%. На диаметры от 25 получается идеально. Может кто видел все же формулы для металлопластиковых труб? |
|
|
|
14.9.2007, 13:03
Сообщение
#90
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Цитата(Михаил I @ 14.9.2007, 12:38) [snapback]165989[/snapback] Стальные, конечно, хорошо. Но как быть с металлопластиковыми трубами. Кроме таблицы ничего нет. Формул нет. Есть только графики. Думаю, что в таких трубах зависимость расхода от потерь тоже степенная. В степени коэф-т лямда. Где найти эту лямду. Нашел ее графически. Т.е. по известным данным вывел формулу. Но она для маленьких диаметрах дает ошибку от 3-15%. На диаметры от 25 получается идеально. Может кто видел все же формулы для металлопластиковых труб? Металлопластиковые трубы покрыты внутри пластиком, т.е. их надо рассчитывать как пластмассовые трубы. В приложении 10 СНиПа даются формула (1) и коэффициенты к ней для пластмассовых труб. В этой формуле после второго знака равенства лямбда не участвует. Составить расчетную таблицу в Excel для пластмассы не составляет трудностей. |
|
|
|
| Гость_nalim2_* |
16.9.2007, 12:34
Сообщение
#91
|
|
Guest Forum |
Цитата(Skorpion @ 14.9.2007, 13:03) [snapback]166001[/snapback] В приложении 10 СНиПа даются формула (1) и коэффициенты к ней для пластмассовых труб. СНиПовские формулы - это модификация формул Шевелева и результаты дают абсолютно одинаковые, лично сам проверял! Цитата(Skorpion @ 14.9.2007, 13:03) [snapback]166001[/snapback] Составить расчетную таблицу в Excel для пластмассы не составляет трудностей. И чем вас не устраивают результаты для ПЕ (по формулам Шевелева) Цитата(nalim2 @ 13.9.2007, 9:02) [snapback]165483[/snapback] моих "терпимых" таблицах от 30.08.07 Это же не текстовый файл! Их можна изменять "под себя" до неузнаваемости и использовать даже при увязке кольцевых сетей. Сообщение отредактировал nalim2 - 16.9.2007, 15:05 |
|
|
|
17.9.2007, 11:30
Сообщение
#92
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
Цитата(Skorpion @ 14.9.2007, 16:03) [snapback]166001[/snapback] Металлопластиковые трубы покрыты внутри пластиком, т.е. их надо рассчитывать как пластмассовые трубы. Если было бы так....Но Вы не правы, это не так. Я тоже так думал и проверил. К сожалению не канает. Прикрепляю таблицы металлопластиковых труб. 120кб. Формулы в таблицах Шевелевых. Проверьте и убедитесь.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
18.9.2007, 11:48
Сообщение
#93
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Цитата(Михаил I @ 17.9.2007, 11:30) [snapback]166473[/snapback] Если было бы так....Но Вы не правы, это не так. Я тоже так думал и проверил. К сожалению не канает. Прикрепляю таблицы металлопластиковых труб. 120кб. Формулы в таблицах Шевелевых. Проверьте и убедитесь. Вы свою таблицу взяли, видимо, из каталога на металлопластиковые трубы фирмы, выпускающей эти трубы. В нем наверняка потери напора даны по лабораторным данным. В таблицах Шевелева для пластмассовых труб дана формула Тольцмана, в которой к потерям напора, полученных в лабораторных условиях, введен коэффициент 1,15, учитывающий различия качества укладки труб в лабораторных и производственных условиях, а так же влияние стыков. В нижеприведенной таблице даны сравнительные данные потерь напора по обоим вариантам. Если из 1000i по формуле Тольцмана убрать коэф. 1,15, то расхождения в потерях напора незначительные. Однако, в 3 строке есть расхождение в скоростях (1,06 и 1,13), что говорит о том, что в каталоге есть ошибки. Таким образом (это лишь мое мнение), можно сделать вывод, что металлопластиковые трубы можно рассчитывать по формуле Тольцмана или по формуле (1) Приложения 10 СНиП 2.04.02-84, что одно и то же. По каталогу на металлопласт. трубы По формуле Тольцмана на пластмасс. трубы 1000i без уче-та коэф. 1,15 % % рас-хожд по поте -рям Рас-ход л/с Dн= 16 Dу= 12 Dн= 18 Dу= 14 Dн= 20 Dу= 15 V м/c R гПа /м V м/c R гПа /м V м/c R гПа /м Dн S V м/с 1000 i 0,10 0,65 5,13 18 2,0 0,65 59,73 51,94 1,25 0,50 3,25 85,62 18 2,0 3,25 1037,91 902,53 5,4 0,20 1,06 10,54 20 2,5 1,13 146,95 - - 0,15 1,33 21,49 16 2,0 1,33 255,96 222,57 3,5 Примечание. Вышеприведенная таблица скопирована разграфленной из WORDа, что привело к ее искажению. Если ее трудно понять, то загляните в прикрепленный файл.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
18.9.2007, 13:24
Сообщение
#94
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
Цитата(Skorpion @ 18.9.2007, 14:48) [snapback]166917[/snapback] Вы свою таблицу взяли, видимо, из каталога на металлопластиковые трубы фирмы, выпускающей эти трубы. В нем наверняка потери напора даны по лабораторным данным. В таблицах Шевелева для пластмассовых труб дана формула Тольцмана Так оно. Но я обязан пользоваться таблицей фирмы изготовителя, а формулы они не дают. |
|
|
|
18.9.2007, 13:57
Сообщение
#95
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Цитата(Михаил I @ 18.9.2007, 13:24) [snapback]166952[/snapback] Так оно. Но я обязан пользоваться таблицей фирмы изготовителя, а формулы они не дают. Вы обязаны пользоваться СНиПом. |
|
|
|
18.9.2007, 14:07
Сообщение
#96
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
СНиП 85 г.в. трубы 2007 г.в. СНиП не пересмотрен.
Не стоит современные материалы сравнивать с материалами 85 года. |
|
|
|
19.9.2007, 17:17
Сообщение
#97
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Цитата И чем вас не устраивают результаты для ПЕ (по формулам Шевелева) Извините за тупость, но не понял. Что такое ПЕ? |
|
|
|
20.9.2007, 6:50
Сообщение
#98
|
|
|
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
как я понял речь шла о ПолиЕтилене
|
|
|
|
| Гость_nalim2_* |
20.9.2007, 11:36
Сообщение
#99
|
|
Guest Forum |
Вопрос:
Цитата(Skorpion @ 19.9.2007, 17:17) [snapback]167386[/snapback] Что такое ПЕ? Ответ (с заменой Е на Э): Цитата(Михаил I @ 20.9.2007, 6:50) [snapback]167487[/snapback] речь шла о ПолиЕтилене
Сообщение отредактировал nalim2 - 23.10.2007, 14:55 |
|
|
|
2.11.2007, 21:47
Сообщение
#100
|
|
|
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Пекс - сшитый полиэтилен. Металопластик иначе PEX-AL-PEX. При расчете по формулам снипа будет запас. Потери в местных сопротивлениях стальных труб и металопластика считаем одинаково хотя на каждом стыке металопластика сужение сечения. По идее их бы надо учитывать. Так что якобы запас в сниповских формулах может и не перекрывать действительных потерь.
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|