Вибрации и шум в жилых квартирах под крышной котельной, Жильцам нет жизни под котельной |
|
|
|
31.10.2008, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Доброго времени суток. В одном из новых жилых комплексов (многокорпусный жилой дом с помещениями общественного назначения на первых этажах) города N. запроектировали крышную котельную. Архитекторы, проектируя сам жилой комплекс, не задумывались или не придавали серьёзное значение (многие котельщики с этим сталкиваются, больше чем уверен, да и не только котельщики) вопросу источника теплоснабжения. И уже в рабочем порядке в финале стадии РП раздела АС комплекса (понятное дело перепроектировать никто уже просто так не будет, да и времени нет – всем же нужно «позавчера»), приняли решение разместить котельную на крыше, непосредственно над жилыми квартирами (СНиП допускает с оговорками). Далее построили комплекс со всей инфраструктурой, построили газовую крышную котельную, заселили людей. И в процессе пуско-наладки выясняется, что котельная выдаёт значительную вибрацию и шум от системы «котёл-горелка» в жилых квартирах, расположенных под помещением теплоисточника (вплоть до третьего этажа, ещё и к тому же дом монолитный – а на пятом этаже, людям кажется, что над ними самолёт летает). Котельная достаточно мощная для индивидуальной - три котла по 1МВт. Сразу скажу минусы котельной, перед тем как задать вопрос: 1. Никаких мероприятий по звуковиброизоляции котельной не проводилось, что само по себе серъёзный косяк. 2. Котельную расположили непосредственно над жилой квартирой. Нормы это не запрещают, но по-хорошему, если уж хочешь крышную котельную, то когда делаешь АС комплекса, лучше предусмотри тех.этаж и над ним возводи котельную. 3. Применили жаротрубные стальные котлы с надувными горелками весом порядка 1,5-2,0 тонн каждый (попробуй-ка теперь сдвинь его и подложи виброгасители) 4. Всё смонтировано и забетонировано. 5. Да и самый главный минус, сейчас уже ноябрь и глобальные переделки невозможны - -возможно придётся терпеть. Вопрос такой: может быть, кто-нибудь встречался с такой ситуацией, возможно ли что-то переиграть? Понимаю это чрезвычайно трудно, серьезные ошибки проектирования, но всё же? Знаю, на форуме есть опытные специалисты, они и «небываемое» видали, поэтому такой, может быть некорректный вопрос и задаю. Просьба «воду не лить», флуд не разводить, критику не выдавать (поздно), советы типа за деньги можно всё - не давать. Спасибо, что уделили время.
Сообщение отредактировал webs - 1.11.2008, 20:04
|
|
|
|
|
31.10.2008, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Приходилось с "убитым" плавающим полом убирать шум от хладацентра с аналогичными мощностями. Если переставить котлы на виброоснования,насосы тоже и трубы с виброопорами. Представляют собой кубики 100х100х100 ли 100х100х50(для различных нагрузок) Комплекс изысканий по определению необходимых мероприятий выполнялся - ООО "ХХХХХ" , СМР отдельно другими. Шум убрали. Координаты могу дать в личку.
|
|
|
|
|
31.10.2008, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20871
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Сомневаюсь, что что-нибудь получится путного. Котлы конечно можно домкратами приподнять и вибрацию загасить. Но остаётся нехилый шум горелки и уходящих газов. Если установить наверху теплообменники, а основную насосную группу разместить в подвале, тоже шум можно уменьшить. Самое то было бы поднять котельную ещё выше - на крышу, для этого усилив перекрытия. На крыше котельную из лёгких конструкций-сэндвич. Но это капитальная переделка. Лучше ничего придумать нельзя. Так строить тоже нельзя и переделывать придётся т.к. кроме СНиПа есть Санитарные нормы, которые регламентируют уровень шума в жилых помещениях.
|
|
|
|
|
1.11.2008, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23726

|
Цитата вплоть до третьего этажа Шум доходит до 3-го этажа (т.е. это вибрация, распространяющаяся по конструкциям здания) - снизить уровень шума возможно только установкой звукопоглащающих опор под котлы, насосы, трубопроводы, газоходы. Дополнительно на горелки установить шумоглушители (спец. кожухи, поставляются производителями горелок) + применить шумоглушители со стороны дымовых газов (монтируются на газоход или дымовую трубу).
|
|
|
|
|
22.11.2008, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721

|
Вот так всегда - создаем проблемы, потом с ними боремся. А почему бы не применить котлы с атмосферными горелками?
|
|
|
|
|
23.11.2008, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36

|
Касательно горелок в крышных котельных. Шум от горелок в основном азродинамический. И меры по его устранению легче предусмотреть чем исправлять. Надевание чехлов на блочные горелки мера слабая и не всегда возможная. Правильное решение в использовании двух блочных горелок, голова горелки и вентилятор раздельно. Такая компоновка позволяет вынести вентилятор из помещения иметь запас напора на гашение шума и строить правильное шумоглушение. При этом можно и съэкономить покупая горелку у забугорных фирм, а вентилятор установив отечественный. ing
Сообщение отредактировал ing - 23.11.2008, 8:46
|
|
|
|
|
26.11.2008, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(leburan @ 22.11.2008, 18:43) [snapback]318227[/snapback] Вот так всегда - создаем проблемы, потом с ними боремся. А почему бы не применить котлы с атмосферными горелками? прикинте сколько будут весить атмосферные котлы такой мощности?
|
|
|
|
|
21.12.2008, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721

|
Прикинул. Много.На то и проектировщики,чтобы все расчитать и принять оптимальное решение.
|
|
|
|
|
21.12.2008, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(webs @ 31.10.2008, 20:35) [snapback]309895[/snapback] приняли решение разместить котельную на крыше, непосредственно над жилыми квартирами (СНиП допускает с оговорками). Какой это СНип допускает с оговорками? Не затруднит Вас указать пункт, в котором прописаны эти "оговорки"?
|
|
|
|
|
21.12.2008, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12766

|
Цитата приняли решение разместить котельную на крыше, непосредственно над жилыми квартирами (СНиП допускает с оговорками). Был на семинаре по газу в мае, так там вообще сказали что теперь запрещены крышные и пристроенные котельные к обьектам образования и здравоохранения, а вот про жилые дома не помню, ИМХО мож и ошибаюсь...
|
|
|
|
|
21.12.2008, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так крышную ж\д котельную не над квартирой располагать нужно.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(инж323 @ 21.12.2008, 23:02) [snapback]331425[/snapback] ж\д железнодорожную? Мне тоже интересно, что за "оговорки", но автор куда то пропал.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Может прокол понял? И что даже убрав шум, замерять его придет СЭС и ... напишет другой пункт в замечания, уже не про шум. Или других замерщиков искать и аргументы копить в немелких купюрах.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(leburan @ 22.11.2008, 17:43) [snapback]318227[/snapback] Вот так всегда - создаем проблемы, потом с ними боремся. А почему бы не применить котлы с атмосферными горелками? С атмосферными???Не очень хорошее решение,,про дымоудаление Вы подумали?
|
|
|
|
|
23.12.2008, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(zeman @ 22.12.2008, 11:23) [snapback]331555[/snapback] железнодорожную? Мне тоже интересно, что за "оговорки", но автор куда то пропал. Не пропадал. п. 1.7 СНиП КУ. Цитата(birdrooc @ 21.12.2008, 21:35) [snapback]331385[/snapback] Был на семинаре по газу в мае, так там вообще сказали что теперь запрещены крышные и пристроенные котельные к обьектам образования и здравоохранения, а вот про жилые дома не помню, ИМХО мож и ошибаюсь... А раньше были разрешены  ?
|
|
|
|
|
24.12.2008, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Над квартирами еще не приходилось строить крышную котельную. Обычно в машинном отделении лифтов, над ним, над лестничной клеткой и т.д. Если таких условий нет и нет тех. этажа (как в домах типа "чешка"), то делали монолитную плиту, припднятую на 500-600 мм над кровлей, а на нее устанавливали котельну. Получается что-то типа тех. этажа. Ну и конечно все мероприятия: подкладки под котлы, вибро муфты и пр.
|
|
|
|
|
24.12.2008, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(спец @ 24.12.2008, 19:20) [snapback]332973[/snapback] Над квартирами еще не приходилось строить крышную котельную. Обычно в машинном отделении лифтов, над ним, над лестничной клеткой и т.д. Если таких условий нет и нет тех. этажа (как в домах типа "чешка"), то делали монолитную плиту, припднятую на 500-600 мм над кровлей, а на нее устанавливали котельну. Получается что-то типа тех. этажа. Ну и конечно все мероприятия: подкладки под котлы, вибро муфты и пр. однозначно больше никак,,,я вообще считаю к шуму и вибрациям от котельных (для жилья) нужно предельно внимательно подходить
|
|
|
|
|
24.12.2008, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так сейчас то уже чего - уже нет плиты приподнятой. Шум убрать- см. пост 2.Эт одно, а замеры кому делать?И видеть где котельная стоит и как.
|
|
|
|
|
25.9.2009, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38906

|
Приняли решение разместить котельную на крыше, непосредственно над жилыми квартирами (СНиП допускает с оговорками). И в процессе пуско-наладки выясняется, что котельная выдаёт значительную вибрацию и шум от системы «котёл-горелка» в жилых квартирах, расположенных под помещением теплоисточника (вплоть до третьего этажа, ещё и к тому же дом монолитный – а на пятом этаже, людям кажется, что над ними самолёт летает). Котельная достаточно мощная для индивидуальной - три котла по 1МВт. Сразу скажу минусы котельной, перед тем как задать вопрос: 1. Никаких мероприятий по звуковиброизоляции котельной не проводилось, что само по себе серъёзный косяк. 2. Котельную расположили непосредственно над жилой квартирой. Нормы это не запрещают, но по-хорошему, если уж хочешь крышную котельную, то когда делаешь АС комплекса, лучше предусмотри тех.этаж и над ним возводи котельную. 3. Применили жаротрубные стальные котлы с надувными горелками весом порядка 1,5-2,0 тонн каждый (попробуй-ка теперь сдвинь его и подложи виброгасители) 4. Всё смонтировано и забетонировано. 5. Да и самый главный минус, сейчас уже ноябрь и глобальные переделки невозможны - -возможно придётся терпеть. Вопрос такой: может быть, кто-нибудь встречался с такой ситуацией, возможно ли что-то переиграть? Понимаю это чрезвычайно трудно, серьезные ошибки проектирования, но всё же? Знаю, на форуме есть опытные специалисты, они и «небываемое» видали, поэтому такой, может быть некорректный вопрос и задаю. Просьба «воду не лить», флуд не разводить, критику не выдавать (поздно), советы типа за деньги можно всё - не давать. Уважаемый, Критику выдавать не поздно. Слушайте и внимайте! Теперь ответы на вопросы. 1. Никаких мероприятий по шумоподавлению провдоить не требуется в случае использования предвазначенного для крышных котельных оборудования. То есть котлов для крышных котльных. Так, что косяк это применение непрофильного оборудования. 2. СНиП II-35-76 запрещает устанавливать котельную непосредственно над жилыми помещениями (п.1.7.). Между ними должен быть техэтаж. 3. К весу котла добавляется 2,5-3 тонны воды в каждом. Мероприятия по виброгашению - бесполезны. Вибрацию создает двигатель и вентилятор горелки которые вынесены от котла на большой консоли. 4. Это ничего не значит. Бетон ломается перфоратором и бетоноломом, а котлы прекрасно режутся резаком. 5. Глупость на счет глобальных переделок. Возможно все. Если вы действительно хотите кардинально изменить ситуацию необходимо действовать сейчас. Смонтированная у вас котельная является грубейшим нарушением СНиПа и СанПина. Необходимо организовать жильцов и подать иск на застройщика. (Пока еще жильцы не сошли с ума от шума). СЭС замеряет шумы в помещениях и выдает соответствующий документ. По СНиПу - найди текст и прочитайте. Для применения в крышных котельных 40 лет выпускаются специальные котлы. Уровень шума 55 ДБ. Сам замерял на котельной в Балашихе. Там котельных с такими котлами нескотлко. Они разборные, поэтому занести их на крышную котельную и смонтировать не составляет труда. Порезать то безобразие, которое гремит у вас над головой тоже не проблема. Помните - сроки предъявления претензий к застройщику - ограничены по времени. Крышная котельная- это современный и эффективный способ теплоснабжения.
Причина редактирования: РЕКЛАМА!!!
|
|
|
|
|
25.9.2009, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38906

|
Цитата(Ernestas @ 26.11.2008, 18:18) [snapback]320044[/snapback] прикинте сколько будут весить атмосферные котлы такой мощности? Уважаемый, Реклама на форуме запрещена. Смотрите правила. Для начала устное предупреждение.
|
|
|
|
|
25.9.2009, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38906

|
Цитата(ing @ 23.11.2008, 9:44)  Касательно горелок в крышных котельных... ing Шум от горелок в основном, как раз не азродинамический. Особенность констукции наддувных гореклок создает мощный шум факела так как сам процесс гореня идет в них крайне неравномерно. Этот рев выходит через воздушный тракт горелки. И, как показывает опыт борьба с этим шумом не приводит к кардинальному изменению ситуации. Главное предупредить болезнь, а не бороться с симптомами. Горелки для крышных котельных должны быть или атмоссферные или премиксные.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 29.8.2010, 16:42
|
|
|
|
|
25.9.2009, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38906

|
Цитата(Ernestas @ 26.11.2008, 18:18) [snapback]320044[/snapback] прикинте сколько будут весить атмосферные котлы такой мощности? Мегаватный котел с атмосферной горелкой весит 950 кг вместе с водой! Производителя не привожу. Мордератор считает это рекламой. Предыдущее сообщение заблокировал. (Можете модератора спросить марку - он знает). Изучайте матчасть!
Сообщение отредактировал Фаренгейт Даниэль - 25.9.2009, 20:52
|
|
|
|
|
28.9.2009, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181

|
Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 25.9.2009, 20:49) [snapback]438814[/snapback] Мегаватный котел с атмосферной горелкой весит 950 кг вместе с водой! Производителя не привожу. Мордератор считает это рекламой. Предыдущее сообщение заблокировал. (Можете модератора спросить марку - он знает). Изучайте матчасть! Разрешите встрять из-за рубежа (Украина). Проектируем крышные котельные уже 15 лет и неоднократно встречались с такой ситуацией. На мой взгляд прав Ваш оппонент, ответивший Вам, что невозможного нет. 1.В процессе строительства надо даже без вызова на авторский надзор контролировать устройство плавающего пола 2.Действительно, лучше котлов с атмосферными горелками ничего нет!!! Они и легче и разбираются - собираются по частям, и шум не превышает 55дБа 3.Так как я из-за рубежа - все-таки укажу типы котлов: модули по 120 кВт, собираемые в блоки по 1,2 МВт, производства Венгрии или Франции (Фегтерм или Шафоте). Либо так называемые "гидронные " котлы (так их называют американцы), фирмы "LAARS", " WOLF", единичной мощностью 200 - 1000 кВт. Котельные с такими котлами, установленные над квартирами без техэтажа, над "богатенькими" и капризными жителями, не вызывали жалоб! 4.Мы максимально облегчаем котельную, убираем все насосы, кроме котловых, в ИТП ( располагаемые в подвалах) 5. Подключение котлов производим через гибкие шланги к трубопроводам теплосети котельной 6.Сетевые (общекотельные) насосы, также устанавливаем в подвале, в ИТП
|
|
|
|
|
19.8.2010, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38906

|
Цитата(krizhevskyval @ 28.9.2009, 23:47)  Разрешите встрять из-за рубежа (Украина). Проектируем крышные котельные уже 15 лет и неоднократно встречались с такой ситуацией... Снова побывал в крышной котельной и снова хочу повторить: Крышные котельные это хорошо, эффективно и экономично. Кроме того они никого не беспокоят и никому не мешают. Если у вас есть опыт противоположный моему - то это показатель непрофессионализма тех, кто делает котельные. Прежде всего должен быть сделан выбор оборудования ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО для работы на крыше. Оборудование (котлы, насосы, вентиляторы) должно быть малошумным, легким, разборным(ремонтопригодным). Борьба с большим весом, шумом, вибрациями и прочим - результат предварительной работы дилетантов от теплотехники.
Солидарен, в основном с коллегой с Украины. Только современные котлы - это прежде всего премиксные горелки и конденсационный принцип работы. КПД у LAAS с атмосферными горелками - чуть больше 74%. С премиксными горелками европейские котлы меньше 94% не имеют. Шум от премиксных горелок существенно ниже, чем от обычных наддувных.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 29.8.2010, 16:43
Причина редактирования: Не увлекайтесь цитированием
|
|
|
|
|
19.8.2010, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 19.8.2010, 16:19)  Только современные котлы - это прежде всего премиксные горелки и конденсационный принцип работы. КПД у LAAS с атмосферными горелками - чуть больше 74%. С премиксными горелками европейские котлы меньше 94% не имеют. Шум от премиксных горелок существенно ниже, чем от обычных наддувных. Здравствуйте. Пережил все, что вы описывали с шумом и заменой. Пришел срок и "замене" - свищи в медных трубках теплообменников. Такой форс-мажор минувшей зимой едва не стал причиной экстренной эвакуации жильцов... Остановка котлов на крыше при -20 дает мало времени для маневра... Что бы вы посоветовали из конденсатных и "нормальных"? Сейчас 5 х 90кВт. Настенные. Один из них - резервный.
|
|
|
|
|
28.8.2010, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38906

|
Цитата(Lyko @ 19.8.2010, 19:55)  Здравствуйте. Пережил все, что вы описывали с шумом и заменой. Пришел срок и "замене" - свищи в медных трубках теплообменников. Такой форс-мажор минувшей зимой едва не стал причиной экстренной эвакуации жильцов... Остановка котлов на крыше при -20 дает мало времени для маневра... Что бы вы посоветовали из конденсатных и "нормальных"? Сейчас 5 х 90кВт. Настенные. Один из них - резервный. Уважаемый коллега, По котлам могу сообщить следующее. Из европейских производителей настенных конденсационников на указанную Вами мощность на нашем рынке популярны Vitodens 200-W (Viessmann), GB-162 (Buderus), МС (De Dietrich), R30 (RENDAMAX), LUNA (Baxi). Расположены в порядке убывания по розничной цене. Практически все конденсационные настенные котлы используют теплообменники французской фирмы «Gianoni». Поэтому требования к эксплуатации одинаковые. Теплообменники не критичны к обычной воде. Но, конечно же вода не должна быть слишком жесткой. По опыту для надежной работы достаточно поставить небольшую ХВП. С выходами их из строя по причине электрохимической коррозии я не сталкивался. Но все же лучше перестраховаться от проблем. К тому же эти мероприятия не затратные. На подающей и обратной в котельной необходимо устанавливать вибровставки. Они не только гасят вибрацию, но и служат изолирующими вставками оберегающими котельное оборудование от домашних «электриков». Комплектующие для котлов, в основном одни и те же, поэтому главным принципом по выбору оборудования, на мой взгляд, должен быть сервис. То есть насколько хороши у вас отношения с тем или иным производителем, наличие у него запчастей и вменяемая сервисная и ценовая политика. И еще один нюанс. У некоторых производителей ограничено количество котов, которые можно включать в каскад. Учитывайте и это при выборе бренда. У вас 5 котлов. Желательно, чтобы все они включались в работу, чтобы не было застойных явлений в оборудовании. При нормальной организации каскада должна происходить ротация котлов. Кстати. Можно обойтись 4 если брать линейку RENDAMAX. У них есть по 120 кВт настенники. Конечно, если не будет проблем с изменением проекта. Желаю успехов.
Сообщение отредактировал Фаренгейт Даниэль - 28.8.2010, 18:27
|
|
|
|
|
29.8.2010, 16:39
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 19.8.2010, 16:19)  КПД у LAAS с атмосферными горелками - чуть больше 74%. Это неправда (мягко говоря). Их КПД, как у любого газовго "атмосферника" - около 90%. Сам как-то раз налаживал и считал. Так себе котелки. По-сути, гипертрофированный "настенник", поставленный на пол.
|
|
|
|
|
30.8.2010, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38906

|
Цитата(Alex_ @ 29.8.2010, 17:39)  На счет неправды спорить не буду. Налаживал это добро мой знакомый. Что касается КПД, то для правильного понимания, того, что будет на выходе у потребителя в Европе есть показатель "среднегодового КПД". У атмосферников он вообще редко превышает 65%. См. диаграмму. А на счет гипертрофированных "настенников" это неправда (мягко говоря). КПД современных настенников не ниже 92%. Подавляющее большинство из них турбированы, поэтому сравнение вообще некорректно (и КПД соответственно выше). Про настенные конденсационники я не говорю так как писал о них ранее. Видимо такое сравнение сделно в связи с незнанием предмета.
Сообщение отредактировал Фаренгейт Даниэль - 30.8.2010, 21:10
|
|
|
|
|
12.4.2012, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 25.9.2009, 11:03)  Шум от горелок в основном, как раз не азродинамический. Особенность констукции наддувных гореклок создает мощный шум факела так как сам процесс гореня идет в них крайне неравномерно. Этот рев выходит через воздушный тракт горелки. И, как показывает опыт борьба с этим шумом не приводит к кардинальному изменению ситуации. Главное предупредить болезнь, а не бороться с симптомами. Горелки для крышных котельных должны быть или атмоссферные или премиксные. Это Ваше личное мнение, или можно сослатьтся на документ? Мой вопрос не праздный, предстоит монтировать крышную котельную с котлом DUOMAX 1500 с горелками ЭКОХЛАМ, шум от них приличный. Не хочу быть битым, в последствии, жильцами верхних этажей этого дома, городок у нас небольшой. То же, по виброопорам под оборудование и вибровставкам на насосах, в проекте оное отсутствует. P.S. Котельная на тех.этаже.
|
|
|
|
|
13.4.2012, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Дабы не открывать подобную тему подниму вопрос вновь: - Есть ли в СНиПах указание на применение виброопор под оборудование и вибровставок на насосы устанавливаемые на крышной котельной, или же это остается на совести проектантов? То же, касательно кинетических горелок.
Сообщение отредактировал Галиев - 13.4.2012, 9:31
|
|
|
|