> Встроенная котельная, Может ли пол котельной быть потолком нижнего помещения
MIXT
сообщение 6.11.2008, 14:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.4.2007
Пользователь №: 7052



Всем добрый день.
Такая вот ситуация. Проектируем котельную находящуюся на последнем- техническом этаже. ЗДание на котором находится котельная Административно-офисное. Под котельной находятся 2 офиса с постоянным пребыванием людей. Строители заложили нам только бетоное перекрытие в 22о мм толщиной, т.е. пол котельной является потолком нижних офисов.
Согласно снипу II-35-76, п. 1.7 -"Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями"

Казалось бы вроде не наш случай , ведь у нас все такие здание не жилое, а административно офисное, да и котельная попадает в разряд встроенной т.к. находится не на крыше, а на тех. этаже. Вопрос прокатит ли такой вариант при согласование, т.е. не будет ли заморочек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 6.11.2008, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Читайте упоминаемый СНиП внимательно, а не кусками.
Ответ на Ваш вопрос есть в п.1.10.
Ну и штудируйте СНиП 21-01-97, чтобы определить, соответствует ли у Вас помещение техэтажа II степени огнестойкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIXT
сообщение 6.11.2008, 22:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.4.2007
Пользователь №: 7052



Ну вобще то я читаю внимательно ,а не кусками как вы выразились и п. 1.10 , если как раз внимательно читать, вводит ограничения на размещение котельных находящихся под , а не над(как в моем случае) помещениями общественного назначения. К тому же там сказано каких именно помещений. У нас же под котельной планируют расположить 2 офиса.

Может просто кто сталкивался с подобной проблемой, я просто "АС"-никам настоятельно рекомендовал заложить 2 плиты, но они просят обосновать мое требование, так как их ограничили архитекторы по высоте здания и они не укладываются в лимит.

В предыдущей мною проектируемой котельной было все намного проще, там ее расположили непосредственно на крыше над техническим этажом , т.е. проблем и лишних вопросов не было вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 7.11.2008, 1:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Существует такая практика, когда по на неясные вопросы приложения СНиПа к конкретной ситуации даются отдельные комментарии. Я более чем уверен, что в данном случае для расположения котельной над помещениями административного назначеения применят те же самые нормы, что и для котельной под этими помещениями. Что касается назначения этих помещений, то там стоит многозначительная приписка и т.п. Под этими и т.п. можно подразумевать любое помещение с постоянным пребыванием людей. Где то встречалась норма по количеству людей в помещении, с которого считается, что их много. Сейчас что то не припомню где.
Вообще такие стремные вопросы нужно решать на согласовании стадии Проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 7.11.2008, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(MIXT @ 6.11.2008, 15:56) [snapback]311682[/snapback]
Под котельной находятся 2 офиса с постоянным пребыванием людей.


У нас однозначно нельзя. Делайте крышную котельную над тех. этажом clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 7.11.2008, 13:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490




Сп 41-104-2000 Свод правил по проектированию и строительству
Проектирование автономных источников теплоснабжения

3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных ……..


Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали.
Такие котельные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.

Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения
Указание Москомархитектуры от 23.10.2001 N 39

4.9. Для теплоснабжения общественных, административных и бытовых зданий (классов Ф2, Ф3 и Ф4) допускается проектирование отдельно стоящих, встроенных, пристроенных и крышных АИТ.

Не допускается размещение пристроенных АИТ со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания пристроенного АИТ до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия АИТ до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали.
Встроенные и крышные АИТ не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 7.11.2008, 13:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(zeman @ 7.11.2008, 1:22) [snapback]312001[/snapback]
Где то встречалась норма по количеству людей в помещении, с которого считается, что их много. Сейчас что то не припомню где.

Точно, 50 человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIXT
сообщение 8.11.2008, 22:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.4.2007
Пользователь №: 7052



Спасибо за ответы господа.
Обнаружил кстати еще один косяк, согласно снипу II-35-76 п.3.10 . Выход из встроенных и пристроенных котельных необходимо предусматривать непосредственно наружу, а у нас он сделан в тех.этаж.
Вобщем действительно нужно бадаться, чтоб котельную перенесли на крышу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 16.11.2008, 1:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(MIXT @ 8.11.2008, 23:28) [snapback]312683[/snapback]
Выход из встроенных и пристроенных котельных необходимо предусматривать непосредственно наружу, а у нас он сделан в тех.этаж.

Ну, а далее в лестничную клетку и дальше наружу. Ведь запрета встраивать котельную в тех. этаж на верхнем этаже нет. biggrin.gif

Сообщение отредактировал спец - 16.11.2008, 1:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 14.10.2013, 11:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Здравствуйте!
с введенимем нового СП 89.13330.2012 в этом вопросе что-то изменилось?
последний раз слышал замечание от эксперта, что согласно этому СП перекрытие встроенно

Здравствуйте!
с введенимем нового СП 89.13330.2012 в этом вопросе что-то изменилось?
последний раз слышал замечание от эксперта, что согласно этому СП перекрытие встроенной котельной не может быть основанием помещений, т.е. встроенная котельная может быть только на последнем этаже?
сам я что то не виже этого пункта в СП.
Так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных