Цитата(asm @ 7.11.2008, 13:47) [snapback]312195[/snapback]
Вообще, по статистике, что чаще ломается: обмотка или подшипники?
...Ремни...

которые в принципе должны меняться через определенный интервал, кроме этого периодически необходимо проверять состояние подшипников (видел как-то у электриков на заводе на заводе приборец который по спектру вибраций выдавал "рекомендацию" о необходимости замены подшипников).
Про резервные вентиляторы все понятно, можно использовать и PLUG и с ременным приводом, вопрос именно в резервном двигателе
TO Skaramush
Сейчас это вопрос необходимости, произвожу подбор установок используя спецификации ВТС, очень сильно смутило наличие резервных двигателей у вентов свободного напора.
Хотя у этих хитрых поляков еще нашлись казусы: Указан электродвигатель мощностью
30кВт, строчкой ниже указана его потребляемая мощность...
32.16 кВт 
И это открытым текстом в спецификации
Подумал и решил, сделали это , чтобы не устанавливать эл.двигатель следующего типоразмера, явная экономия

.
Короче, есть возможность просто заказать движки в ЗИП (что и сделано), или установить резервные двигатели в секции вентиляторов (жду ответа заказчика)
ЗЫ После такого занимательного чтива и возник интерес кто и как реализует резервирование двигателей?