Добрый день!
Интересует опыт эксплуатации в промышленном масштабе недорогих блоков питания датчиков 4-20мА (2-проводная схема). Как вариант, рассматриваю ОВЕН БП-04Б и Autonics SP-0324.
Критерии:
- безотказность
- поведение при скачках напряжения
- работа в неблагоприятных условиях (высокая и низкая температуры, высокая влажность)
Если у кого есть опыт эксплуатации индикаторов Autonics - поделитесь, пожалуйста, личным мнением.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 17.11.2008, 4:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



БПД-40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 17.11.2008, 9:40
Сообщение #3





Guest Forum






Ставим ОВЕН работают для наших нормально, пока не подводили, выходили из строя редко как правило по неопытности монтаща.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 17.11.2008, 12:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Для неблагоприятных условий ОВЕН - это риск.
Половина вышедших у нас из строя приборов этой фирмы, отказ
источника питания. Думаю что БП ихний не лучше. Сам поставил
пару штук (от безденежья) в свое время, но не на отвественные участки.
Сейчас предпочитаю Сименс (ЛОГО_Пауэр), или ОМРОН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 17.11.2008, 18:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



"для работы в неблагоприятных условиях" дешево не бывает. Если дешево, то я использую Chinfa серию DRA, мощностью 5..18 Вт. В сложных условиях не эксплуатирую, отказ был один (~из 50), причина неизвестна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыбы
сообщение 17.11.2008, 19:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422



Для датчика давления Метран -100 в прачечной на узле учёта пара ставили б/п Метран.Работает около 5 лет.Ящик ИЭК, IP54, без охлаждения.Температура воздуха +35С, влажность 100%, иногда происходят перебои по электросети, но б/п стоит без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bars_*
сообщение 24.11.2008, 8:23
Сообщение #7





Guest Forum






Очень хороши блоки питани Bernecker&Rainer 0PS 105, 110 - трехуровневая защита, хорошая надежность. Перегружали их достаточно сильно (раза в 1,5 от номинала для тестирования)
А для малоточных датчиков все таки лучше линейники, чем импульсные. ИМХО

Сообщение отредактировал Bars - 24.11.2008, 8:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 24.11.2008, 10:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



MeanWell - мне нравятся, есть модели и со встроенным ИБП wink.gif

Сообщение отредактировал vladun - 24.11.2008, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 24.11.2008, 13:31
Сообщение #9





Guest Forum






Тоже ставим Mean Well - проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 24.11.2008, 14:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Я ставлю Traco Power или Mean Well в зависимости от объекта. Traco Power для промышленности вообще вне конкуренции.



Можете на нем прыгать, кидать его в лужу и умеренно обливать кислотой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 24.11.2008, 20:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Коллега, прочитайте название ветки wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.11.2008, 0:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Mean Well недорогие smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных