Паропроводы, Расчет паропроводов (гидравлический) |
|
|
|
Гость_wasilek_*
|
17.11.2008, 17:46
|
Guest Forum

|
Необходима методика расчета паровых стетей с ответвлениями (гидравлический расчет) для определения пропускной способности паропроводов с учетом местных сопротивлений (переходы, редуктор, задвижки). Известные исходные данные: давления по участкам (до редуктора, после рудуктора), температуры, перепады давления, диаметры трубопрововдов, схема трубопроводов с ответвлениями и потребителями. Необходимо произвести поверочный расчет существующей паровой ситстемы. Заранее спасибо за скорый ответ.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Здорова Друг! Наконец-то ты с нами! Со специалистами
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wasilek_*
|
18.11.2008, 14:12
|
Guest Forum

|
Patorok, спасибо. Ребята, а может есть где прога расчета паровых сетей?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2008, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417

|
wasilek - найдете, поделитесь пож-та:)
А если серьезно - полностью для всей сети - ни разу не встречал, и в текущей деятельности считаем "вручную" при помощи вышеуказанное программы.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ok OLEG_*
|
25.12.2008, 13:24
|
Guest Forum

|
Есть готовая программа Zulu 6.0 если я не ошибаюсь если сеть небольшая то ее можно просчитать, а так она платная
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2008, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Доброго времени суток, коллеги. Не хочется создавать новую тему по аналогичному вопросу. Ну, почти аналогичному.
Немного зашёл в тупик (раньше с паром не имел дела), сечас нужно сделать теплоснабжение приточной установки с паровым калорифером. Исходные данные таковы: температура 160 градусов, давление 0.8 МПа, нагрузка 245 кВт, длина от коллектора до калорифера порядка 5 метров. Тепломеханики сказали, что патрубок будет Ду40 (так-же как и основная труба системы пароснабжения установки). Я споткнулся на диаметре трубопровода. Расход при таких параметрах получается ~430 кг/ч. Беру Щекина 90-го года, открываю таблицу II.6 (расчет трубопроводов парового отопления высокого давления), получается что при таком расходе скрорсть в трубе будет 88 м/с и сопротивление нехилое - 2900 Па. А сотрудник тепломеханик говорит, что Ду40 в самый раз и показывает таблицу (см. приложенный файл). Какая-то неувязочка выходит. Согласно того-же Щекина давление пара с температурой влияют на удельную теплоту испарения от которой зависит расход. Но ведь, наверно, это давление как-то должно ещё влиять и на скрость в трубе и сопротивление на трение. Может из-за этого и различие в таблицах? Вобщем чего-то я не понимаю. Объясните, пожалйста, для такой нагрузки с параметрами Ду40 нормально, или же лучше трубу 76х3 (как я предложил). Спасибо за внимание.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2008, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2422
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Небольшое противоречие с соотношением температура/давление, при 8 бар изб. температура 175, если 8 бар абс., то 170, но никак не 160.
Файл Вы не приложили, но по моим расчетам скорости 88 м/с там не будет и для давления 8 можно даже Ду 32 взять.
Если отталкиваться от температуры 160 и принять давление ~5,5, то Ду 40 - то, что надо для Вашего расхода.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2008, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417

|
Расчетно: При давлении 7 бар. изб. и расходе ~435 кг/час. в трубе Ф40 скорость 23м/сек, и расчетные потери 0,03 бар. в трубе Ф32 скорость 36м/сек, и расчетные потери 0,09 бар.
При давлении 8 бар изб. скорость и потери немного меньше. при 5,5 (по температуре) - немного больше.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2008, 10:24
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
У мну тоже получаеццо, шо 40 более чем достаточно.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2008, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
А какже справочник проектировщика? Ведь там 88 м/с при том-же расходе и Ду40! Вот файлик с таблицей. Да, согласно неё Ду40 - самое то. Как вы считали?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Tinto_*
|
27.12.2008, 10:35
|
Guest Forum

|
Ув. Giedi Prime! Вами было мало сказано о том, как вы считали. Поэтому, просто напоминаю, на всякий случай.
На мой взгляд, у вас с этим расчетом ничего не получится, если вы не учли следующие интересные тонкости: - производительность основной системы конденсатосбора; - противодавление в точке врезки в эту систему; - гидравлическое сопротивление трубопровода конденсата Вашего ответвления и самого калорифера - пропускные способности высокоподпорных элементов, если такие есть (регулятор, шайба, конденсатоотводчик); - удельный тепловой поток калорифера; - не сделали проверку на проскок пара и вторичное вскипание конденсата; - температуру приняли исходную, а не среднелогарифмическую; - недостаточно точно просчитали тепловыделение фазового перехода.
С наилучшими пожеланиями
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2008, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Э-э-э-э... Что-то уж слишком много деталей. Что-за среднелагорифмическая температура? О конденсатопроводе речь не шла, я рассматриваю трубопровод до калорифера. Зачем противодавление? Конденсатоотводчик и регулятор подобраны (рекомендованы тепломеханиками). Как я считал... Взял расход исходя из нагрузки и посмотрел в таблицу в справочнике проектировщика (см. посты выше). Просто с паром не доводилось сталкиваться, но всегда нужно чему-то учиться, хочу разобраться.
Я не прошу посчитать мне всю систему пароснабжения калорифера и подобрать оборудование. Лучше скажите, как Вы считаете этот диаметр, что у вас получается Ду32-40, а по Щекину эти диаметры не подходят. Так сказать, формулу в студию.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Tinto_*
|
28.12.2008, 17:19
|
Guest Forum

|
Я, конечно, немного намудрил.  На практике все расчитывается проще, потому что давно придуманы всякие номограммы, эмпирические коэффициенты, рекомендации. Четкой методики расчета нет и у меня. Обратитесь лучше к вентиляционщикам. Там подскажут. Но и они вас заставят считать конденсатопровод, причем может быть, и не один раз. Все гидравлические расчеты делаются с хвостовых частей схемы, последовательными приближениями. Только так можно обеспечить правильную циркуляцию. На халяву - сильно не надейтесь. желаю успеха
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2008, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417

|
По ссылке в сообщении №2, очень много полезного, самый простой. из практически применяемых, приведен в Example 10.2.5. а по ссылке http://www.spiraxsarco.com/resources/calcu...g-new-pipes.asp - расчетка. Tinto: большая часть сказанного вами относится к расчету системы конденсатооотвода и конденсатоотводчикам.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2009, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
В аглицокм не шибко силён.
Что-ж, никто ничего больше не подскажет?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2009, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417

|
Ну если справочник проектировщика - догма, то мало вероятно, что мы вам чем то еще поможем. Хотя посмотреть на табличку в Щекине было бы любопытно (у меня его нет...)
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2009, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2422
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
У меня есть подобное от Armstrong Intl. и Baelz&Sohn, но тоже на английском, мне хватает, но на русском выйдет не раньше нынешней весны.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2009, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Прошу помощи! Никогда паропроводами не занимался, а тут пришлось. Итак, есть паропровод IV категории (Р=0,8МПа, Ду65). В экспертизе потребовали расчитать срок службы и расчетное количество пусков из холодного состояния (это согласно п.8.2 ДНАОП 0.00-1.11-98 Украина). Как это делается?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2009, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Не знаю как в Украине, а в России расчет на циклическую прочность паропровода выполняется согластно РД 10-249-98. Самая распостраненная програма для прочностных расчетов трубопроводов "Старт" от НТП "Трубопровод".
Кто-нибудь гидравлический расчет паропроводов в программе Гидросистема от НТП "Трубопровод" делал?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Papiroha_*
|
11.4.2009, 11:17
|
Guest Forum

|
доброго времени суток, уважаемые форумчане. помогите пожалуйста прояснить следующую ситуацию: во время расчётов паропровода методическое указание ссылается на таблицу диаметров трубопроводов, но их значения меня немного смущают. А именно: dвнутр=0,050; 0,069; 0,082.....0,207; 0,259... я привык к размерам трубопроводов Dy=0,057; 0,076....0,219; 0,273... если я не ошибаюсь, то Dy - это внутренний диаметр тоже.
Как это можно объяснить? специальные нестандартные трубопроводы или странная методичка?
и ещё небольшой вопрос. Как вычислить количество изоляции, необходимой для покрытия запорной арматуры? я имею ввиду сам объём задвижек. Может есть какие-нибудь таблицы с рассчитанными даннными?
заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Tinto_*
|
11.4.2009, 20:33
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2009, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Papiroha @ 11.4.2009, 14:17) [snapback]377292[/snapback] доброго времени суток, уважаемые форумчане. помогите пожалуйста прояснить следующую ситуацию: во время расчётов паропровода методическое указание ссылается на таблицу диаметров трубопроводов, но их значения меня немного смущают. А именно: dвнутр=0,050; 0,069; 0,082.....0,207; 0,259... я привык к размерам трубопроводов Dy=0,057; 0,076....0,219; 0,273... если я не ошибаюсь, то Dy - это внутренний диаметр тоже.
Как это можно объяснить? специальные нестандартные трубопроводы или странная методичка?
и ещё небольшой вопрос. Как вычислить количество изоляции, необходимой для покрытия запорной арматуры? я имею ввиду сам объём задвижек. Может есть какие-нибудь таблицы с рассчитанными даннными?
заранее спасибо. 1. Для гидравлического расчета важен именно реальный внутренний диаметр, а не Ду - условный диаметр. Трубы с разным внутренним диаметром могут считаться одного Ду все зависит от ГОСТа на трубу, наружного диаметра и толщины стенки. 2. Тоже задавался этим вопросом, но ответа не нашел. Есть программа "Изоляция" от НТП "Трубопровод", которая считает толщину изоляции для различных трубопроводов и аппаратов в том числе объемы изоляции для различной арматуры.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2009, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.5.2009
Из: Смоленск
Пользователь №: 33208

|
Здравствуйте! Кто-нибудь делал расчет остаточного ресурса при продлении паропровода Т=520град. по СО 153.34.17.470-2003 В п.6.5.2. приведено параметрическое уравнение. Расчет на прочность гиба я сделал получил значение приведенного напряжения, подставил в формулу и получил 3.2Е+17 часов, короче милиарды лет. Причем в расчете на прочность при уменьшении толщины стенки гиба приведенное напряжение увеличивается, а в параметрическом уравнении оно находится в числителе, получается абсурд- чем больше утонение, тем больше ресурс. Помогите пожалуйста разобраться.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_reestar_*
|
9.5.2009, 14:17
|
Guest Forum

|
Помогите пожалуйста с расчетом диаметра паропровода Наружный паропровод от котельной к ТП 250м. t=180°C и P=1МПа теплота конденсации пара составляет 2015 кДж/кг, удельный объем 0,196 м.куб/кг. и подскажите пожалуйста какую скорость брать?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2009, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(reestar @ 9.5.2009, 17:17) [snapback]386431[/snapback] Помогите пожалуйста с расчетом диаметра паропровода Наружный паропровод от котельной к ТП 250м. t=180°C и P=1МПа теплота конденсации пара составляет 2015 кДж/кг, удельный объем 0,196 м.куб/кг. и подскажите пожалуйста какую скорость брать? Рекомендуемые максимальные скорости пара в паропроводах в м/сек Условный проход труб D в мм До 200 мм Перегретый пар 50 Насыщенный пар 35 Выше 200 Перегретый пар 80 Насыщенный пар 60
Сообщение отредактировал shadow - 11.5.2009, 19:59
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2009, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
п.8.4 СНиП II-35-76 (с изм. 1978, 1 1998) Нормы проектирования. Котельные установки Цитата Диаметры трубопроводов пара следует принимать исходя из максимальных часовых расчетных расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления. При этом скорости теплоносителя должны быть не более: для перегретого пара при диаметре труб, мм: до 200—40 м/с; свыше 200—70 м/с; для насыщенного пара при диаметре труб, мм: до 200—30 м/с; свыше 200—60 м/с. Очень просто ведь написать программку в экселе или маткаде, не правда ли ?
Прикрепленные файлы
par40.png ( 7,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1021
|
|
|
|
|
|
|
Гость_reestar_*
|
12.5.2009, 20:34
|
Guest Forum

|
Спасибо "shadow" Вы мне очень помогли!
Спасибо "Drean"!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2013, 22:19
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.1.2011
Пользователь №: 88917

|
В табличке результат в виде картинки. Каким образом считалось.? Если в экселе, можно сюда файлик.?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717

|
Добрый день! У меня есть два вопроса к продвинутым специалистам по пароснабжению.
1. Есть существующий магистральный паропровод постоянного сечения с отпайками к потребителям. В пиковый период (наиболее холодное время года) перед РОУ конечного потребителя падает давление на 1 бар, что не допустимо. Мое мнение, что какойто потребитель в начале паропровода в холода увеличивает отбор пара и давления не хватает, но при этом расхода конечному потребителю хватает. Прошу совета.
2.Недавно делал проверочный гидравлический расчет паропровода в программе "Гидросистема". Интересная программа. В результате расчета выиснилась одна интересная вещь. Я конечно знал, что скорость пара в паропроводе на разных участках разная (без изменения расхода), но оказывается она постоянно растет. Или это глюк программы? Интересно было бы узнать ваше мнение товарищи форумчане.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2013, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009

|
Нет не глюк - при остывании пара по длине паропровода присходит его расширение, поэтому скорость на участке возрастает (удельный объем увеличивается).
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2013, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1677
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(Helland @ 26.3.2013, 11:25)  Нет не глюк - при остывании пара по длине паропровода присходит его расширение, поэтому скорость на участке возрастает (удельный объем увеличивается). Давайте так: не при остывании, а при снижении давления от потерь на трение. Все таки при остывании удельный объем тоже снижается
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009

|
При движении пара по паропроводу - происходит его дросселирование - поэтому удельный объем УВЕЛИЧИВАЕТЬСЯ. К примеру: Р = 0,5 МПа (изб) i = 658.3ккла/кг V = 0,3156 м3/кг Р = 0,4 МПа (изб) i = 658.3ккла/кг V = 0,3779 м3/кг
Сообщение отредактировал Helland - 1.4.2013, 12:18
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2013, 18:13
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56248

|
Небольшая програмка для подбора диаметров паропровода насыщенного пара и конденсатопроводов
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2016, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.8.2012
Пользователь №: 159669

|
Добрый день! Уважаемые специалисты, может кто сталкивался с гидравлическим расчетом существующей паровой сети предприятия с подключением новых потребителей. Стала задача подключить новых потребителей к существующей сети, выполнить гидравлический расчет и предложить компенсационные мероприятия. С поверочным расчетом проектируемых трубопроводов все понятно, но вот по существующим возникает несколько вопросов, точнее ступоров: 1. Правильно ли я понимаю, что сначала необходимо по известным диаметрам трубопроводов, показаниям приборов (расхода/давления/температуры) на источнике и у потребителей рассчитать коэффициенты шероховатости на всех участках существующих труб. Подключение новых потребителей вызовет при заданных расходах снижение давления у существующих. Далее мы прикидываем компенсационные мероприятия(увеличиваем где нужно диаметры и тд) так, чтобы давления у них стали прежними? 2. Правомерно ли будет рассчитать коэффициент шероховатости для одного участка паровой сети (по показаниям приборов давления и расходомеров в начале и конце участка) и применить его при расчете остальных линий? 3. По тепловому расчету и падению температуры трубопроводов можно рассчитать по нормированной плотности отнесенной к расчетной температуре окружающего воздуха, взять нормативные значения в зависимости от года монтажа изоляции или принять падение давления 2С/100м 4. По местным сопротивлениям для существующей сети тоже один большой вопрос. Можно ли ,чтобы не считать микроском по Идельчику, взять значения с Сафонова или Соколова, а все остальное учесть шероховатостью. Если честно, кажется, что даже если построить модель в программе Гидросистема и загнать туда все найденные данные, то все равно слишком много не известных. Если кто-то работал в эксплуатирующей или наладочной организации, подскажите, пожалуйста..
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2016, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 701
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000

|
Цитата(tric1 @ 6.1.2016, 22:56)  Добрый день! Уважаемые специалисты, может кто сталкивался с гидравлическим расчетом существующей паровой сети предприятия с подключением новых потребителей. Стала задача подключить новых потребителей к существующей сети, выполнить гидравлический расчет и предложить компенсационные мероприятия. С поверочным расчетом проектируемых трубопроводов все понятно, но вот по существующим возникает несколько вопросов, точнее ступоров: 1. Правильно ли я понимаю, что сначала необходимо по известным диаметрам трубопроводов, показаниям приборов (расхода/давления/температуры) на источнике и у потребителей рассчитать коэффициенты шероховатости на всех участках существующих труб. Подключение новых потребителей вызовет при заданных расходах снижение давления у существующих. Далее мы прикидываем компенсационные мероприятия(увеличиваем где нужно диаметры и тд) так, чтобы давления у них стали прежними? 2. Правомерно ли будет рассчитать коэффициент шероховатости для одного участка паровой сети (по показаниям приборов давления и расходомеров в начале и конце участка) и применить его при расчете остальных линий? 3. По тепловому расчету и падению температуры трубопроводов можно рассчитать по нормированной плотности отнесенной к расчетной температуре окружающего воздуха, взять нормативные значения в зависимости от года монтажа изоляции или принять падение давления 2С/100м 4. По местным сопротивлениям для существующей сети тоже один большой вопрос. Можно ли ,чтобы не считать микроском по Идельчику, взять значения с Сафонова или Соколова, а все остальное учесть шероховатостью. Если честно, кажется, что даже если построить модель в программе Гидросистема и загнать туда все найденные данные, то все равно слишком много не известных. Если кто-то работал в эксплуатирующей или наладочной организации, подскажите, пожалуйста.. По роду деятельности занимаюсь расчетом в т.ч. паровых коллекторов. В центральный заводской коллектор нас не пускают, но коллекторы по объектам проектируем мы. Мой (наш) опыт такой: 1. Шероховатости не считаем, уж слишком трудоемкая работа. В остальном подход к расчету правильный. 2. Шероховатость слишком условная величина. Обычно берем "пальцем в небо" 0,5 мм. Если хотим перестраховаться, то учитываем срок эксплуатации трубопровода по формуле из Альштуля (Примеры расчетов по гидравлике Альштуль 1977 со страницы 103). 3. Берем +- реальную толщину изоляции и теплопроводность ГОСТовских стеклотканевых матов вне зависимости от реального теплоизоляционного материала. Температуру наружнего воздуха берем макс измеренную из СНиПа по климатологии. Скорость ветра и влажность "пальцем в небо" 10-15 м/с. Остальное считает программа. 4. Местные сопротивления мы только забиваем в программу (включая например радиус отводов). Коэффициенты местных сопротивлений на ее совести (или ее разраотчиков).
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2016, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.8.2012
Пользователь №: 159669

|
Спасибо, shvet. Т.е. получается, по данным на источнике тепла, известной конфигурации сети (длинах участков, местных сопротивлениях и тд), выбранной шероховатости, мы просто рассчитываем давления у потребителей при требуемых расходах? Но ведь, наверняка, из-за неучтенных данных может быть такое, что по показаниям приборов давления у потребителей будут даже выше чем по нашему расчету (даже с учетом подключения новых потребителей). Бывало ли такое?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2016, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 701
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000

|
Цитата(tric1 @ 7.1.2016, 23:26)  Спасибо, shvet. Т.е. получается, по данным на источнике тепла, известной конфигурации сети (длинах участков, местных сопротивлениях и тд), выбранной шероховатости, мы просто рассчитываем давления у потребителей при требуемых расходах? Да. К сожалению если к коллектору подключены несколько потребителей, то часто получается несколько наихудших вариантов. В наших случаях обычно коллектор питается от одной ТЭЦ (обычно 70-150 т/ч 25-40 бари) и еще от 5-10 маленьких котлов по 5-15 т/ч 10-16 бари. На а запитываютяс от коллектора 20-30 потребителей. Получается возможных конфигураций вагон и маленькая тележка. Поэтому расчетом коллектора(ов) обычно занимаются раз в несколько лет после существенных изменениях в схеме парсонабжения. И расчитывают не все возможные варианты, а только 5-10 по опыту эксплуатации. Т.е. обычно например технолог проиводства ОЗХ говорит (пишет в задании) инженеру: "Вот у нас вот тогда-то помню просело давление в таком-то случае. Расчитай его и добавь еще, что вот этот и этот котлы на ППР". Цитата(tric1 @ 7.1.2016, 23:26)  Спасибо, shvet. Но ведь, наверняка, из-за неучтенных данных может быть такое, что по показаниям приборов давления у потребителей будут даже выше чем по нашему расчету (даже с учетом подключения новых потребителей). Бывало ли такое? Обычная ситуация. На примере коллектора пара 12 (давление 12 бари). Инженер расчитвает, чтобы в наихудших стечениях обстоятельств давление на каждом потребителе было не меньше 9 бари. Соответственно все потребители знают (и техсловия на подключение выдают с соответствующими цифрами), что хотя давление пара 12 обычно у потребителей от 10 до 12 бари, но просесть может и до 9. Для компенсации колебания давления в заводском коллекторе на подключении каждого потребителя к коллектору ставят регулирующий клапан. По факту получается заводской коллектор пара 12, а по установке коллектор пара 8. Для длинных тупиковых участков заводского коллектора актуально накопление конднесата. Обычно те, кто сидит на его концах, страдают от мятого пара. Я не еще не видел, чтобы мятый пар смогли победить, на моем опыте с ним просто мирились и требовали от учетчиков снижения фактических цифр потребления. Ну а новые выработки пара старались подключать как раз к концам коллектора.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2018, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784

|
Цитата(Patorok @ 17.11.2008, 18:05)  Поищите здесь: http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...pipe-sizing.aspЛучшего руководства по проектированию паровых сетей я не встречал. Добрый день!Подскажите пожалуйста,что это за руководство вы посоветовали,а то ссылка не действует..
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2018, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2018, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2422
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|